VVM320+F2040 sulatusenergian lähde?

vwg4

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Oikeestaan ydin kysymys kuuluu että pystyykö VVM320 käyttämään jos ei ole käyttövesipuolta kytketty? Eli kv-säiliö tyhjänä.

Sulatuksesta Nibe markkinamateriaalit sanoo: "Laitteessa on valmiina myös puskurivaraaja, joka varmistaa lämmön tasaisuuden ja myös ulkoyksikön nopean sulatuksen."

Mut kun katsoo Niben esimerkkikaaviota VVM320: https://www.nibe.fi/nibedocuments/19535/M11647fi-3.pdf
-jos mennään puskurivaraajan kautta, kierretään vasta lämmitysverkon kautta takaisin ulkoyksikölle.
-kun taas jos käyttövesikierukka palaa "suoraan" ulkoyksikölle

ts. onko jollain havaintoa/tietoa käytetäänkö käyttövesisäiliöön varattua lämpöä kierukan kautta sulatukseen?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: VVM320+F2040 sulatusenergian lähde?

vwg4 sanoi:
ts. onko jollain havaintoa/tietoa käytetäänkö käyttövesisäiliöön varattua lämpöä kierukan kautta sulatukseen?
Tuskin ja miksi käytettäisiinkään? Kyllä siellä lämmityskierrossa on ihan tarpeeksi energiaa sulatusta varten (ensin puskurisäiliö ja sen jälkeen se vielä "lämpenee" itse lämmityskierrossakin). Huonomman COPin säiliöstä (käyttövesi) tuota olisi huono idea ottaa.
 