Yksiköiden välisen kaapelin paksuus?

JakuS

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Sähkön syöttö tulee ulkoyksikölle. Kuinka paljon sisäyksikkö ottaa virtaa? Löytyisi 4x1.5 kaapeli. Luulisi riittävän gree amber 35:lle?
 
Sisäyksikkö ei pysty ylikuormittamaan välikaapelia joten oikosulkukestoisuus määrää poikkipinnan...1,5 mm2 riittää isommallekin sulakkeelle kuin 10 A...
 

jmaja

Vakionaama
Sulakkeen tarkoitushan on estää tulipalo ja kaapeli pitää olla sellainen, että se varmasti polttaa sulakkeen ennen kuin voi sytyttää tulipalon. Kyse on siis suojautimisesta kaapelin tai laitteen aiheuttamalta oikosululta. Jos ulkoyksikössä on erillinen sulake tälle välikaapelille, voidaan kaapeli valita sen mukaan. Eikös 16 A sulake vaadi 2,5 mm2 kaapelin?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Eikös 16 A sulake vaadi 2,5 mm2 kaapelin?
Ei se sulake vaadi itsessään vielä mitään, logiikka menee toisinpäin: johto lämpenee virrasta ja siitä otettavissa olevaa jatkuvaa virtaa rajoitetaan sulakkeella.

Jos katsot stotsien taulukoita niissä on kaksi erilistä mekanismia, joiden toiminta taitaa olla standardoitu:

- sulake toimii ensin kauniin portaattomasti ja esmes se 16A sulake antaa yli 16A virtaa sitä pitemmän ajan mitä pienempi ylitys on.
- kun tämän portaattoman alueen raja ylittyy, olikohan 1,42 x nimellisarvo tms sulake vetää virrat poikki heti ja 1,5mm2 johdossa menee oikosulun tullen kyllä ihan tarpeeksi virtaa laukomaan 16A sulake välittömästi.
 

jmaja

Vakionaama
Kysehän on siitä, miten paljon johto voi lämmetä sillä virralla minkä sulake sallii. Ei siitä, saako kaapelilla täydellisellä oikosululla sulakkeen poikki. Tuo riippuu mihin johto on asennettu, onko kyse erillisistä johdoista vai kaikki samassa nipussa jne.

Näitä löytyy esim. täältä. Suomessa kai lainsäädäntö vaatii useimpiin paikkoihin 1,5 mm2 10 A ja 2,5 mm2 16 A. Ilmassa oleva liitosjohto voi ehkä olla ohuempi.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Kysehän on siitä, miten paljon johto voi lämmetä sillä virralla minkä sulake sallii.
No sehän on vain sen taulusta lähtevän johdon johdonsuoja. Saa 16A nallin perään laittaa ihan laillisesti vaikka 0,75mm2 johtoa - veikkaan että sinullakin on tällä hetkellä jossain, mitä lienetkään pistorasioihin tunkenut. Niille se on vain oikosulkusuoja. Lähtee se nalli tuollakin.
 

jmaja

Vakionaama
No sehän on vain sen taulusta lähtevän johdon johdonsuoja. Saa 16A nallin perään laittaa ihan laillisesti vaikka 0,75mm2 johtoa - veikkaan että sinullakin on tällä hetkellä jossain, mitä lienetkään pistorasioihin tunkenut. Niille se on vain oikosulkusuoja. Lähtee se nalli tuollakin.
Joo, mutta ei sellaista saa laittaa kiinteästi asennettuna, jolloin voi mennä myös eristetyssä paikassa. Kai tuo sisä- ja ulkoyksikön välinen sähkökaapeli on luonteeltaan sama kuin talon kiinteät sähköasennukset eikä pistorasiaan laitettavan laitteen syöttöjohto, joka määräytyy laitemääräyksistä eikä rakennuksen määräyksistä.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Kai tuo sisä- ja ulkoyksikön välinen sähkökaapeli on luonteeltaan sama kuin talon kiinteät sähköasennukset
Se on laitteen sisäinen johto, ei talon johto, sen asentamiseen ei jonkun tulkinnan mukaan edes tarvita lupia... laitteissa tulee useinkin mukana tehtaan valmis liitäntäjohto joka sitten on kumikaapeli. Täällä onkin väännetty siitä saako MMJ:llä edes vetää tuota väliä kun se on jäykkää kuparia ja ulkoyksikkö taas ei pysy paikallaan.
 

JakuS

Jäsen
Katselin tuossa mitsun fh pumpun manuaalia ja sielä yksikköjen välinen kaapeli 1mm2.
Eipä tuo iso menoerä ole sitä 2.5mm2 kumikaapelia laittaa ni laitetaan semmonen varmuuden vuoksi.
 
Ylös Bottom