Asiasta kuudenteen, miten tuo Wunderground taas laskikaan nuo lämmitystaveluvut? Kun jotenkin tuo 927 Tampereelle viime vuodelle näyttää kovin isolta?
Wunderin laskelmassa aloitetaan eri lämpötilasta kuin mistä aloitetaan normaaleissa soomi-pojan laskelmissa. Muistin siksi toisekseen väärin, oikea lukema on 929. Base 65, fahrenheit.

Ohessa laskettuna 17C perusteella Tampereelle:
2009-10-01 475
2009-11-01 476
2009-12-01 752
2010-01-01 935
2010-02-01 770
2010-03-01 644
2010-04-01 400
2010-05-01 222
2010-06-01 136
2010-07-01 20
2010-08-01 83
2010-09-01 204
2010-10-01 411
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

repomies sanoi:
Wunderin laskelmassa aloitetaan eri lämpötilasta kuin mistä aloitetaan normaaleissa soomi-pojan laskelmissa. Muistin siksi toisekseen väärin, oikea lukema on 929. Base 65, fahrenheit.
Näin arvelinkin, että siellä on faarenhaitit kehissä. Kiitosta linkistä, täytyy tutustua!

-Z
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Tuotanoin, tuli tuossa pannuhuoneessa käydessä mieleen, että mitenkäs on... Kannattaako/pitääkö/saako tuosta aurinkolämpökeruusysteemistä laittaa sulku kiinni? Ts. syntyykö tuohon systeemiin vapaakiertoa, joka viilentää varaajaa pakkaskaudella? Smiley211006

Mitä käy jos kääntää hanan kiinni? Onko jäätymisvaaraa 50/50 vesi/glykoliseoksella?

Etuja, haittoja, kokemuksia, vinkkejä? /n055

-Z
Tuli sitten luettua tarkempaan tuo juttu.. elikkä lyhyesti kierrellen.
EI saa sulkea kiertoa .. Ai miksi. Sillä estetään keräimien kiehuminen... joo joo.

Esimerkkinä jokunen vuosi sitten helmikuun alussa paistoi aurinko täydeltätaivaalta pakkasta 20 kantturoilla.. ja alkoi kierrättämään vettä... sama jatkuin muutaman päivän kun vielä oltiin poissa että varaajan lämpö laski niin enemmän pumppasi "lämpöä".

Ei venttiileitä kiinni.

t.M
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Kova jätkä sanoisi näillä pudotuksilla, että olipa hyvä että tuli hankittua tuo ilppi! ;) Noh, realisi minussa vetää takaisinpäin, eli tuskin tuo kaikki on ilpin mukanaan tuomaa vähennystä. Hyvähän se tietysti on, jos siitä oikeasti on apua kulutuksen leikkaamisessa!

Mihinkäs asti sulla muuten ilppi pitää lämmön talossa?

-Z
Joo ei toi ILPin ansiota ole kaikki.

En tiedä missä ILPin raja tulee vastaan, kun ajan molempia ILPpiä ja VILPpiä samanaikaisesti. Jos vastuksia joudutaan kytkemään yli -10°C lämpötiloissa niin olen todella pettynyt, -15°C:ssa tyytyväinen ja -20°C:ssa yllättynyt.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

EI saa sulkea kiertoa .. Ai miksi. Sillä estetään keräimien kiehuminen... joo joo.
Jep, mä ajattelinkin, että tuosta kevään ensimmäisestä aurinkoisesta päivästä saattaa tulla se "ongelma" jos venttiilit on kiinni. Mutta kun tuossa kerran on tuo yksisuuntaventtiili valmiina niin eipä tuosta vapaakierrosta ongelmaa tule. Kysymys siis oli taas sellainen joka olisi teknisiä tietoja lukemalla selvinnyt... /a080

Jos vastuksia joudutaan kytkemään yli -10°C lämpötiloissa niin olen todella pettynyt, -15°C:ssa tyytyväinen ja -20°C:ssa yllättynyt.
Vaikka historia ei olekaan tae tulevasta niin... Olisin tyytyväinen jos täällä päästäis tuohon -10 asteeseen ilman vastuksia. Voi olla aika tall order, mutta alkuviikostahan pitäis tulla oikein kunnon testikelit tänne eteläänkin. http://www.iltalehti.fi/saa/?mode=country&continent=Europe&country=FI&wait=0&defaultCity=FI_a5_ck2009694

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Olisin tyytyväinen jos täällä päästäis tuohon -10 asteeseen ilman vastuksia. Voi olla aika tall order, mutta alkuviikostahan pitäis tulla oikein kunnon testikelit tänne eteläänkin.
-Z
Juu, aamulla mittarissa -12 ja varaajan ylälämpö romahtanut 40 asteeseen. Tosin, kyllä sieltä aamusuihkun vielä sai, eikä tullut viileää vettä. Rajoilla mennään jo. Ehkä jopa jo yli. Vielä en kuitenkaan laittanut vastusta tulille, nostin Ultin pyynnin 40 -> 45 ja ilpistä nostin pyynnin 27 ja puhalluksen man III asentoon.

Katotaan nyt tämä päivä ja ilta/yö vielä, josko tuosta vilpin pyynnin nostosta olis jotain iloa. Pitäis sen nyt kuitenkin varata enemmän lämpöä tankkiin tuolla isommalla pyynnillä. Tietty eri juttu on ehtiikö se nostamaan päivän aikana tuon varaajan lämmön takaisin ylös... Ts. paljonko ulkolpt nousee päivän aikana.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Rajoilla mennään jo. Ehkä jopa jo yli. Vielä en kuitenkaan laittanut vastusta tulille, nostin Ultin pyynnin 40 -> 45 ja ilpistä nostin pyynnin 27 ja puhalluksen man III asentoon.
Joo, rajat on löydetty. Tuossa -10 - -12 asteessa alkaa pumpuista potku loppumaan. Edellinen vuorokausi meni 9000E+FD25:lla yhteensä 99kwh. Joku täällä on jossain sanonut, että pumpuille pitää saada kuormaa, jotta voi saada säästöä. Oliskos tuossa jo tarpeeksi kuormaa noille kahdelle? ;D Paljonkos noiden kahden teoreettinen maksimi on vuorokaudessa? Ultille 72kwh? ja FD25 48kwh? Vai? Perhana, jäikö tuohon vielä varaa kylmemmillekin ilmoille... Smiley211006

-Z
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Paljonkos noiden kahden teoreettinen maksimi on vuorokaudessa? Ultille 72kwh? ja FD25 48kwh? Vai? Perhana, jäikö tuohon vielä varaa kylmemmillekin ilmoille... Smiley211006
Taitaa kylmällä pikkuisen tippua tuo pumppujen maksimiottoteho samoin kuin sulattelut tiputtaa keskimääräistä ottotehoa, koska silloin torkutaan tovi. Lisäksi ainakin FD:n tapauksessa hissukseen nostellaan kierroksia.

Aika mojovat on kulutukset kuitenkin, olen sitä mieltä että harvassa on torpat joissa tehdään ilmalämpövehkeillä hirveästi enemmän lämpöä.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Edellinen vuorokausi meni 9000E+FD25:lla yhteensä 99kwh.
Joo, ei toi parin asteen lämpeneminen vielä kauheita tehny. Ed. vuorokausi mentiin 89 kwh:lla. Kyllä sitä vaan näemmä menee kun on mennäkseen... Nii, ja loppuvkosta täytyy varmaan kääntää vastus päälle kun mennään alle -12 asteen... Sit se onkin taas ihanan kallista! ;D Sit vaan odotellaan, että koska paukahtaa ekan kerran 200 kwh/vrk!

Marraskuussa näyttäis kuitenkin menevän enemmän sähköä lämmitykseen kuin viime vuonna, vaikka nuo puolenkuun lukemat näytti -40% vs viime vuosi.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Sanokaahan, kumpiko olis parempi kun... Tuo 9000E on nyt taas jäätynyt niin, että kennon alareunassa on n. 5 cm kirkasta kovaa jäätä. Tuohan siis pitäis saada pois. Sulatanko siis kuumalla vedellä, ämpäritaktiikalla ja samalla jäähdytän varaajan kun sieltä se kuuma pitää ottaa. Vaiko laskenko puutarhaletkulla kylmää vettä kennoon ja sulattelen sillä. Smiley211006

-Z
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Tuo 9000E on nyt taas jäätynyt niin, että kennon alareunassa on n. 5 cm kirkasta kovaa jäätä.
Miten noin on käynyt. Onko sulatusvastus kunnossa?

Tai siis jäähän siihen jonkinverran jäätä laitteen alareunaan mutta ei se kenno jäädy?

Laita kuva?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

lmfmis sanoi:
Tai siis jäähän siihen jonkinverran jäätä laitteen alareunaan mutta ei se kenno jäädy?
Laita kuva?
Jaa, että pics, or didn´t happen... ;D

Tota, tuoretta tilannekuvaa ei ole, kun kamera on jossain todella hyvässä paikassa tallessa... Mutta, tuosta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5134.msg105080#msg105080 löytyy viime talven tilannetta.

Nyt ei ihan noin pahaksi ollut tilanne päässyt ja weapon of choise oli tällä kertaa kuumailmapuhallin alkuun ja sit kun alettiin pääsemään lähemmäs lamelleja niin neljä kastelukannullista kuumaa vettä päälle. Täytyy nyt sitten seurailla taas, että miten tuo käyttäytyy jatkossa, tuleeko lissää jäätä vai nou.

Kai toi sulatusvastus on kunnossa. Tehdasasetuksissa tuo mylly on, että eikö sen silloin pitäis olla toiminnassa? Smiley211006

-Z
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Sulatusvastus on aina päällä termostaatin ohjaamana. Kompuralämmitin on aina päällä.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Siinä se sitten oli. Raja. Pumpuille kulutusta 107kwh/vrk, pakkasta -15 ja vilpistä loppui potku. Varaajassa oli aamusta n. 40 ylhäältä alas. Tosin näillä keleillä varaajan lpt:n nostoon näytti riittävän vain 3kw lisäpotku vastuksella, ei tarvi huudattaa koko 9 kw:n teholla niinkuin viime talvena. Vielä. Kylmempiä kelejä odotellessa... ;D

Huomionarvoista on, että 1.11. - 26.11. lämmityskulutus on täsmälleen sama 2009 vs. 2010. Olisko tarkka lukema ollut 1436 kwh. Loppukuun pakkaset sitten viekin viime vuoden lukemista ohi oikein reilusti! Marraskuu 2010 ennuste 1900 kwh lämmitykseen.

-Z
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Jaa, että pics,

Laitoin tuonne kuvan oman pumpun jäänmuodostuksesta:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10972.msg144231#msg144231

Näyttääkö samalta?

Kuten tuollakin mainitsin niin tuo jää on pääasiassa ulkoreunalla...sisäpuoli on suht "jäävapaa"
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

lmfmis sanoi:
Kuten tuollakin mainitsin niin tuo jää on pääasiassa ulkoreunalla...sisäpuoli on suht "jäävapaa"
Otappa nyt ensiksi (kokeeksi) tuo kuljetussuoja takaa pois kokonaan. ;)

Oliko tuossa Ultissa joku "Hot Pipe" vaiko alijäähy? Sisäyksiköltä paluu käy siis aina ensin tuossa alimmilla putkirivillä ja vasta sitten menee EEV:lle?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

janti sanoi:
Otappa nyt ensiksi (kokeeksi) tuo kuljetussuoja takaa pois kokonaan. ;)
Pihalla pyörii lapsia - en ota ;D


janti sanoi:
Oliko tuossa Ultissa joku "Hot Pipe" vaiko alijäähy? Sisäyksiköltä paluu käy siis aina ensin tuossa alimmilla putkirivillä ja vasta sitten menee nelitieventtiilille?
Alijäähy.

Eli alin rivi on "lämmin" lämmityksellä ja vastaavasti "kylmä" sulatettaessa...(tuohon olisi tosi helppo laittaa vähän termostaattiohjattua sulatuskaapelia ...mutta mistä löytää järkevän tehoista...)

Olikos tuo alijäähy rivi ennen TEViä...en nyt muista..
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

lmfmis sanoi:
Laitoin tuonne kuvan oman pumpun jäänmuodostuksesta:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10972.msg144231#msg144231

Näyttääkö samalta?

Kuten tuollakin mainitsin niin tuo jää on pääasiassa ulkoreunalla...sisäpuoli on suht "jäävapaa"
Jep, samanlainen jääpahka täälläkin. Pitäis varmaan tänään sulatella taas tuo pois. Meinaan tuskin tuo tekee kovin hyvää tuolle kennollekaan ja sitten kun ulkoyksikkö jäätyy samaksi kokonaisuudeksi maatelineen kanssa niin alkaa pitämään isompaa meteliä kun vaimennus on "jäätynyt kiinni"

Sisältä pohja näytti täälläkin jäävapaalta, kenno tosin oli jäässä tuon n. 5-10 cm alaraunasta sisäpuoleltakin.

Täällä tuo kuljetustuki on pois, ei vaikutusta tuohon jäätämiseen. Kun jäätyy niin jäätyy.

-Z
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

lmfmis sanoi:
Eli alin rivi on "lämmin" lämmityksellä ja vastaavasti "kylmä" sulatettaessa...(tuohon olisi tosi helppo laittaa vähän termostaattiohjattua sulatuskaapelia ...mutta mistä löytää järkevän tehoista...)
Saisikohan tuohon yksisuuntaventtiilin niin että tuo alijäähykieppi olisi sulatuksella ohitettuna = ei jäähtyisi.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

janti sanoi:
Saisikohan tuohon yksisuuntaventtiilin niin että tuo alijäähykieppi olisi sulatuksella ohitettuna = ei jäähtyisi.
...tuo olisi varmaan hyvä ja menee samaan remonttiin jossa laitan hotpipe, imupuolen painemittarin ja muuta ja muuta...

...mutta jos aluksi laittaisin vain kaapelia... :)
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Jep, samanlainen jääpahka täälläkin. Pitäis varmaan tänään sulatella taas tuo pois.
Ääh, laiskotti... Paha lorvikatarri, ei jaksa lähteä sulatuspuuhiin... Ehkä torstaina jos ei olis noin pirun kylymä!

Onkos Imfmis:llä vinkkiä mistä vois tuota sulatuskaapelia kysellä? Ja mitä tuollainen mahtais pitää hintaa? Liekö helppo asennella itse?

-Z
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Onkos Imfmis:llä vinkkiä mistä vois tuota sulatuskaapelia kysellä? Ja mitä tuollainen mahtais pitää hintaa? Liekö helppo asennella itse?
Asennuksen helppous rippuu miten sen tekee ;D

Kaapeliksi en ole löytänyt kuin näitä tavallisia 9w/m lämmityskaapeleita joista ei kyllä ole mihinkään....100-300w/m olisi jo riittävä...onkohan hakusana väärin..

Löytyi vain 04 313 25 EFPO25, 25 W/m, punainen
 

Zubadan

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Joskus on tullut vastaan kaapelia 90 W/m, mutta liitokset ym pitää tehdä itse.
Sähkötukusta varmaan löytyy kelalta...
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Kylmää on... Viime vrk lämmitykseen 190 kwh. Jos jotain positiivista hakee, niin vielä ei ole kuin 6kw vastuksia pelissä. Varaa siis olis vielä hiukan kylmentyä. Marraskuukin oli ja meni, kk:n tylyt lukemat ovat kok. kulutus 2648 kwh, josta lämmitykseen 2060kwh. 15. päivä oltiin 400 kwh pienemmässä kulutuksessa kuin viime vuonna ja lopputulos on n. 400 kwh enemmän kuin viime vuonna. Mahtavuutta.

Noo, huomiseks lupaili lämpöisempää, jos sit vaikka sulattelis tuon jääkasan Ultin ympäriltä.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Sammypiru sanoi:
Mitään uutta auringon alla? Onks Mitsulle tarpeeks töitä?
Eipä täällä mitn ihmeempiä, sähköä menee niin, että köyhempää hirvittää! ;D

Kymmenen ekan päivän saldo lämmitykseen 947 kwh, viime vuonna 613 kwh. Nousua on, mutta on tässä ollut kylmempääkin. Joulukuun ekan päivän jälkeen ei ole ollut vastukset apuna ja 2. - 10.12. vilp+ilp yhteiskulutus on ollut: 106, 83, 100, 95, 80, 65, 84, 81 ja 81 kwh. Äkkiseltään sanoisin, että Mitsu on vedellyt n. 15-30 kwh päivässä. Ulti on jonkun verran jopa huilannut kun pyynti on ollut vain 40 -> pyynti on siis joskus jopa saavutettu, eikä hirmuisen pitkiä käyntejä ole ollut.

Just kävin laittamassa ultin pyynnin 43 asteeseen ja samalla nappasin 3kw vastuksia peliin. Näyttäs sen verran viilenevän tässä vkonlopun mittaan, että apuja tarvitaaan. Mitsussa on ollut asetuksena pyynti 26 ja man III puhallus ja I-see pois. Täytyy pitää isompaa pyyntiä ja puhallusta, jotta saa lämpöisen henkäyksen kulkemaan läpi noista meidän eteisen ahtaista oviaukoista.

-Z
 

peltorane

Jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

lmfmis sanoi:
Laitoin tuonne kuvan oman pumpun jäänmuodostuksesta:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10972.msg144231#msg144231

Näyttääkö samalta?

Kuten tuollakin mainitsin niin tuo jää on pääasiassa ulkoreunalla...sisäpuoli on suht "jäävapaa"
Mulla tekee 9000e täsmälleen samanlaista jääkakkua ja jäätyy kanssa nimenomaan kennon ulkopuolelta,
pohjapellistä ylöspäin, hissukseen kasvaa ja kasvaa, kunnes on niin suuri, että pakko sulattaa, koska saattaisi
rikkoa kennoa tai koteloa. kennon sisäpuoli sula , lämmityskaapeli toimii ja reiät pohjassa pysyvät kyllä auki.

Jos joku osaa sanoa, millaisen sulanapitokaapelin voisi kennon takaosaan, pohjalle laittaa, että jaksaisi pitää
sulana ja mistä saisi ostettua , niin olisin kiitollinen tiedosta.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

peltorane sanoi:
Jos joku osaa sanoa, millaisen sulanapitokaapelin voisi kennon takaosaan, pohjalle laittaa, että jaksaisi pitää
sulana ja mistä saisi ostettua , niin olisin kiitollinen tiedosta.
Ultilta saa kuulemma tilattua lisäkaapelia hintaan 39,- + kulut 15,-. Asennus sitten omalta paikalliselta kylmä ja/tai sähköalan yritykseltä. Itse ajattelin, että jos vaikka jaksaisi vkonloppuna ruuvailla tuon olemassaolevan sulatuskaapelin irti ja koittaa kääriä sitä uutta reittiä niin, että tuonne takareunaankin riittäisi sulatusta. Katsotaan kuinka sitä viitsii pakkasessa touhuta... Voi mennä kevväämmällekin jos laiskottaa.... ;D

-Z
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Ultilta saa kuulemma tilattua lisäkaapelia hintaan 39,- + kulut 15,-. Asennus sitten omalta paikalliselta kylmä ja/tai sähköalan yritykseltä. Itse ajattelin, että jos vaikka jaksaisi vkonloppuna ruuvailla tuon olemassaolevan sulatuskaapelin irti ja koittaa kääriä sitä uutta reittiä niin, että tuonne takareunaankin riittäisi sulatusta.
Ultin kaapeii on 2m ja 75W ja ihan passeli tuhon.

Siinä alkuperäisessä on kyllä extraa joten saisi silläkin..en nyt muista riittikö ihan koko kierrokseen jos jätti alkuperäiset reitit paikoilleen...
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Paljos etelässä menee öljyä.

Mihin ulkolämpötilaan asti lämmität VILP ja öljy yhdistelmällä. Milloin VILP jää kokonaan lämmityksestä vai jääkö.

Jos ravistella pitäisi niin arvelisin minulla menevän öljyä 400-500l talven aikana. Tai katotaan nyt minkälainen talvi tulee.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

juhanahm sanoi:
Paljos etelässä menee öljyä.
Mihin ulkolämpötilaan asti lämmität VILP ja öljy yhdistelmällä. Milloin VILP jää kokonaan lämmityksestä vai jääkö.
Jos ravistella pitäisi niin arvelisin minulla menevän öljyä 400-500l talven aikana. Tai katotaan nyt minkälainen talvi tulee.
Eipä täällä enää öljyn kanssa läträillä. Varalla tuo pannu on mutta tankki tyhjä. Ja pitäis se tankki uusiakin kun pohjasta löytyi syöpymiä. Katsotaan nyt mihin nää vähäiset rahat laitetaan...

Vilpin ajattelin pitää päällä n. -20 asteeseen ja sitten sammutetaan. Vastukset täytyy ottaa vilpin avuksi n. -10 asteessa ( 3kw) ja n. -15 asteeessa lisätään toiset 3kw tehoa ja parissakympissä kaikki 9kw peliin.

Asuinkerroksessa on kolmen isohkon patterin termarit kiinni ja ilpi siis puhaltelee lämpöä asuinkerrokseen. Muut termarit on viime vuoteen verrattuna aavistuksen pienemmällä, jotta saadaan ilpille kuormaa.

Nyt on ollut niin pirun kylmää, että tämän vuoden puolella on vastuksia käytetty arviolta 6000-8000 kwh. En ole laskenut, mutta toi 8000 kwh voi olla lähempänä totuutta kun keväällä mentiin kuukauden verran pelkästään vastuksilla kun vilppi laski kylmäaineet pihalle.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Jesh! Tästä pojille vähän kulutuksen mallia, edellinen vrk 269 kwh lämmitykseen! Liian kylmää sanon minä, alkaa tulemaan kalliiksi...

Nyt joulupuurolle!

-Z
 

Vilperö

Kylmäsillanrakentaja
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Jesh! Tästä pojille vähän kulutuksen mallia, edellinen vrk 269 kwh lämmitykseen! Liian kylmää sanon minä, alkaa tulemaan kalliiksi...

Nyt joulupuurolle!

-Z
Täällä 157kwh/vrk, ei silti naurata. Mitenkäs Ulti pöristelee näillä keleillä?
Paljonkos muuten saat keräimistä vuositasolla irti?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Vilperö sanoi:
Täällä 157kwh/vrk, ei silti naurata. Mitenkäs Ulti pöristelee näillä keleillä?
Paljonkos muuten saat keräimistä vuositasolla irti?
Laitoin ultin lomille tuossa aattona kun oli niin kylmä, että ei se jaksanut tehdä lämpöä oikeastaan yhtään. Nyt sain taas sulateltua ulkoyksikön ja joulutauon jälkeen laitoin ultin tulille. Saipahan naapurit hetken lepuuttaa korviaan tuolta ultin jurinalta. Aaton lukemat oli siis 269 kwh jossa mukana hieman ultin kulutusta, vastukset 9kw ja mitsun kulutus. Eilinen ja tämä päivä meni 213 ja 218 kwh vastus+ mitsu yhdistelmälle. Katellaan nyt paljonko kulutus putoaa kun on taas ulti tulilla ja vastusteho pudotettu 3kw:iin.

Niin, noista keräimistä näyttäs tulleen n. 1300 kwh toukokuun lopun ja lokakuun välillä. Katotaan nyt koska keväällä ekan kerran lähtee aurinkopumppu kiertämään. Sen verran täytyy odotella, että lumet sulaa katolta, talonmies ei meinaan aio tänä keväänä lähteä pudottelemaan lunta katolta.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Nyt kelpaa lauhan sään ja lumisateen tulla -> lingosta on korjattu vetopyörästön vaijeri. Korjattu, ei vaihdettu, uusi olisi ollut tilauskamaa ja hinta n. 100€. Jäi tilaamatta.

Jos sitä vaikka huomenna tahi torstaina sais sulateltua tuon ultin kun alkaa taas olemaan aika iso jääköntti ympärillä. Pitäis hommata se lisäsulatusvastus... Toki, Hikiällä pitäis olla viinakauppa ja joka talossa pitäis olla pirtua, muttamutta... Katotaan nyt mitä tässä saadaan taas aikaseks kun inspiraatio iskee.

-Z
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

peltorane sanoi:
Mulla tekee 9000e täsmälleen samanlaista jääkakkua ja jäätyy kanssa nimenomaan kennon ulkopuolelta,
pohjapellistä ylöspäin, hissukseen kasvaa ja kasvaa, kunnes on niin suuri, että pakko sulattaa, koska saattaisi
rikkoa kennoa tai koteloa. kennon sisäpuoli sula , lämmityskaapeli toimii ja reiät pohjassa pysyvät kyllä auki.

Jos joku osaa sanoa, millaisen sulanapitokaapelin voisi kennon takaosaan, pohjalle laittaa, että jaksaisi pitää
sulana ja mistä saisi ostettua , niin olisin kiitollinen tiedosta.
Laitoin nyt tuon ultin 39eur varaosasulatuskaapelin tuonne kennon alaosaan ja pohjalevyn väliin.

Nyt ei muodostu jäätä.

Ounastelin että tuossa on tosiaankin sellainen ilmiö että sulatuksella se alin kennorivi jäädyttää veden siihen pohjapellin rakoseen ja lämmityssykli ei saa sitä sulatettua. Seuraava sulatus tulee siihen päälle jne jne Kunnes kakku on valmis.

Tuosta näkee miten laitoin: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10972.msg151938#msg151938

Ja edelleen sähköt kytkettynä niiin että vain kompressorin käydessä sulattaa.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Mjooh, lisävastus edelleen laittamatta... Laiskuutta, laiskuutta...

Mutta asiaan, ei ne vuodet todellakaan ole veljeksiä! Tammikuun lukemat ovatten: kokonaiskulutus 3477 kwh, josta lämmitykseen 2771 kwh. Viime vuoteen kun vertaa, niin lämmityskulutus puolittui ja kokonaiskulutus putosi 3000kwh. Sopivat kelit oli pumputteluun juu, ei tarvinnut monenakaan päivänä vastusta avuksi.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Pakkasta parikymmentä, laitoin ultin unille kun tuntui että siitä lähtee enemmän meteliä kuin lämpöä. Vastus + ilp yhdistelmällä mennään, jos säätietoja on uskominen, varmaankin koko ens viikko.

-Z
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

lmfmis sanoi:
Pihalla pyörii lapsia - en ota ;D


Alijäähy.

Eli alin rivi on "lämmin" lämmityksellä ja vastaavasti "kylmä" sulatettaessa...(tuohon olisi tosi helppo laittaa vähän termostaattiohjattua sulatuskaapelia ...mutta mistä löytää järkevän tehoista...)

Olikos tuo alijäähy rivi ennen TEViä...en nyt muista..
Vilpin purkaja yllättyy toisinaan. 9000 on nyt ilman kuorenkiertämääkään koeajossa ja hämmästyttää kinkin ajatukset. Paisarin jälkeen ulkoyksikön patterissa on noin 10m noin 3/8" kuparia jonka läpi menee koko kylmäainevirta eli nuo omituisesti käyttäytyvät alarivit. Sen jälkeen on "nesteenjakaja" ja homma jatkuu kuten oppikirjassa. Pakkaskelillä tämä "esihyörystin" ei ilmeisestikään sula ja muutenkin sen tarkoitus on minulle hämärä. Se ei ilmeisestikään ole alijäähy vaan susi! Pp
 