Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

ekopentti sanoi:
Vilpin purkaja yllättyy toisinaan. 9000 on nyt ilman kuorenkiertämääkään koeajossa ja hämmästyttää kinkin ajatukset. Paisarin jälkeen ulkoyksikön patterissa on noin 10m noin 3/8" kuparia jonka läpi menee koko kylmäainevirta eli nuo omituisesti käyttäytyvät alarivit. Sen jälkeen on "nesteenjakaja" ja homma jatkuu kuten oppikirjassa. Pakkaskelillä tämä "esihyörystin" ei ilmeisestikään sula ja muutenkin sen tarkoitus on minulle hämärä. Se ei ilmeisestikään ole alijäähy vaan susi! Pp
Onkos tuo järjestys oikea? Tuo alin kennorivi jäätyy pakkasilla sulattaessa kun päälläolevista kennoista sulanut vesi valuu sen päälle.

....jolloin sen paikka on ennen paisaria?
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Tuo järjestys ei ole oikea, vaan kinkin omituinen harha!
Onkohan niin, että sulatuksella Emersonin biflow paisari päästää hulvattomasti mehua lävitse ja nesteenjakaja toimii kuristimena. Huomenna jatkamme koeajoa kairatiellä Rollossa ja viikonlopuksi yritän saada kuvia messiin. Pp
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

"Sulatus" on koneen normaalimpi toimintamoodi. Eli jäähdytyskäyttö johon tämäkin on tehty alunperin.

Kuulostaisi oudolta...
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Sulatus on tosiaankin laitteen oikeampi toimintamuoto, ja sitten se myydään lämpöpumppuna. Sulatus asennossa nesteenjakaja toimii "nesteenkerääjänä" eli hidastaa kapillariputkessa virtaamaa niissä haaroissa joissa on paljon kaasukuplia.
Tässä toiminnassa viimeiste 10m jakajan ja paisarin välissä toimivat alijäähdyttimenä elikkäs oikein!
Paisarikin on asennettu niin päin, että sulatuksella neste tulee sisään pienestä putkesta ja poistuu isommasta.
SUURTA kusetuksen makua.
TUAE oikeinpäin ja alijäähy pois, nii laita toimii paljon paremmin.
Hauska huomata tässä vaiheessa, että TM RM on testannut ko. härvelin. Haiskahtaa lautakasalle!
Pp
 

Liitteet

Honkalämpö

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Jos allekirjoituksen ymmärrän oikein, niin kone on Roi Ammattiopiston labrassa "levällään" ja toimintatestissä?
Jos näin on, niin pitkäaikainen jupinani oppilaitosyhteistyöstä on toteutumassa, hyvä.

Yhteiskunnan tukia annetaan laitehankintoihin mutta annetaanko mitään tukea tutkimukseen & kehitykseen mitä niillä tukirahoilla ostoissa saa ?
Pitääkö tämän pioneeriporukan sekin tehdä ja kustantaa??? (= ilmainen vaaliteema)?

Toinen jupina jatkoksi; onko VILP ohjelmointi kuinkakin mahdottoman vaikeaa? Kokoajan puhutaan vapaana olevista/vapautuvista ohjelmisto-osaajista. Tarviiko olla Symbian tai W7 osaaja, tuskin?
Olisko jatko/uudelleen koulutuksella muutama osaaja saatavissa kotimaahankin??
Kuten tuo laitekokoonpano kaiketi osoittaa, peruslaitteet ensisij. rakennettu jäähdytykseen, entäs pohjoismainen lämmitys ja sen optimi ohjelmointi?

Ps. Toki niinkin että, jos poliitikot pääsevät tähän sekaamaan, niin tuskin ostolisenssiä saa kuin Sulpun suosikeille
 

ekopentti

Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Taas kun kaikki onnistuu, alijäähy on ohitettu ja toimii kuten on suunniteltukin.

Ultin 9000, epäonnen soturi, on hieno pohja hybridi maa-ilma-vesi-lämpöpumpulle.

Nyt kun jäätyminen on selätetty, lämpöpumppuharrastajien avulla osaamme varmaankin rakentaa ulkoyksikön lämmönsiirtimen rinnalle maalämpöhöyrystimen pumppuineen. Ulti on ohjaukseltaanj sopivan yksinkertainen on-off kone 2-vaihe scrolleineen ettei kompurointi ole välttämätöntä.

Emerson lupaa tevinsä toimivan riittävän hyvin bi-flow systeemissä ja uskomme siihen. Pp
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Katotaan nyt koska keväällä ekan kerran lähtee aurinkopumppu kiertämään. Sen verran täytyy odotella, että lumet sulaa katolta, talonmies ei meinaan aio tänä keväänä lähteä pudottelemaan lunta katolta.

-Z
Nonnih, toissapäivänä tuli lumet katolta. Ja lumiesteet. Ja ainakin yksi tyhjiöputki meni samassa rähinässä paskaksi... Eipä silti, eilen sieltä tuli jo lämpöä varaajaan. Ei nyt mitenkään suurensuuresti mutta latasi kuitenkin. Täytyy lähteä kyselemään mitäkö nuo varaosaputket pitää hintaa, toivottavasti ei mitään mahdottomia.

-Z
 

Vilperö

Kylmäsillanrakentaja
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Tuota olenkin miettinyt, että mitähän mahtaa käydä jos yksi tyhjiöputki menee rikki eli tuleeko mehut pihalle? Tulppasitko rikkoontuneen putken jotenkin pois kierrosta?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Vilperö sanoi:
Tuota olenkin miettinyt, että mitähän mahtaa käydä jos yksi tyhjiöputki menee rikki eli tuleeko mehut pihalle? Tulppasitko rikkoontuneen putken jotenkin pois kierrosta?
Ei tuossa tarvinnut ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Tyhjiöputket ja keruuneste eivät ole suoraan kosketuksissa toisiinsa, vaan tyhjiöputkien "kuumeneva pää" menee eräänlaiseen jakotukkiin ja tuo keruuneste kiertää vain sen jakotukin sisällä. Tappiota tuosta tulee sekä tehoissa että siinä, että pitää ostaa uusi(a) tyhjiöputki(a), mutta muuten systeemi on kunnossa. Paineet on pysyneet järjestelmässä, eli ei ole tullut vuotoja.

-Z
 

kouman

Okt 100m² - 9330kWh
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Nonnih, toissapäivänä tuli lumet katolta. Ja lumiesteet. Ja ainakin yksi tyhjiöputki meni samassa rähinässä paskaksi... Eipä silti, eilen sieltä tuli jo lämpöä varaajaan. Ei nyt mitenkään suurensuuresti mutta latasi kuitenkin. Täytyy lähteä kyselemään mitäkö nuo varaosaputket pitää hintaa, toivottavasti ei mitään mahdottomia.

-Z
Tuolta uutuus lumiesteet tilalle, pysyy lumi katolla eikä aiheuta ensi keväänä...

http://www.kulolumieste.com/
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Nonnih, toissapäivänä tuli lumet katolta. Ja lumiesteet.
Meillä väänty viimme talvena yksi lumieste .. oli kuulemma ruode irronnut. Viisatuneena lisäsin lumiesteet katon kaikille sivuille koko pituudelle + ruuvattiin ruoteen kiinni. Nyt on pysyny sekä lumet + esteet katolla.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Laiskottaa laiskottaa... En siis vieläkään ole jaksanut kivuta katolle katsomaan mitä siellä on taphtunut. Ehkä kevväämmällä. ;D

Mutta asiaan, maaliskuu onpi valmis ja lukemat ovatten kok. kulutus 2416kwh, josta pumputteluun 1819 kwh. Pudotusta viime vuoteen n.1400 kwh. Ei paha.

Viime vuonna Ulti oli pois pelistä 1.-19.3. ja sinä aikana vastuksille meni sähköä 2592 kwh ja tänä vuonna kun sekä Ulti että Mitsu on olleet iskussa niin 1.-19.3. välinen kulutus oli 1144 kwh. Suora coppi, ilman apl-tarkistuksia olisi siis n. 2,2. Pidän ihan kohtuullisena. Kyllä ne pumput siis ihan oikeasti toimii!

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Päivitellääs täälläkin vähäsen.

Aurinkokeräimistä oli mennyt yksi putki rikki, varaosa on vielä kaupassa mutta hinta jäi n.50€ joten ihan siedettävä summa. Toki, tuonkin kulun olisi säästänyt, jos olisi jollekin maksanut 50€ lumenpudotuksesta....

Toukokuun lukemat valmistui aamusta eli kok. 844kwh josta pumpuille 408kwh. Kokonaiskulutus putosi viime vuodesta n. 21% ja lämmityksen osuuskin n. 16%. Prosentit on kohdallaan, toivotaan että tuollaista pudotusta sais joskus aikaan tammi-helmikuulle, sit tulis jo säästöäkin.

Nyt kun on vuosi takana aurinkokennojen kanssa niin katotaas mitä siinä on tapahtunut.

1.6.2009 - 31.5.2010 kokonaiskulutus oli 30878kwh ja lämmitykseen meni 22969kwh, apl oli 4775.
1.6.2010 - 31.5.2011 kokonaiskulutus oli 25005kwh ja lämmitykseen meni 18016kwh, apl oli 4708.

Tuossa ei näy koko totuus, kun on tuohon tullut tuo Mitsukin seinälle pörisemään elokuussa 2010. Elokuussa vois katella miten kulutus menee aikana ennen ilpiä ja ilpin jälkeen. Vois ehkä kertoa enemmän kuin tuo kulutus ennen aurinkokennoja ja niiden jälkeen.

No, oli miten oli mutta näin on, kokonaiskulutus on pudonnut n. 19% ja lämmityskulutus n. 21% vuodessa.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

My.Ai.Hu sanoi:
miten on aurinko tuottanut sinulle toukokuussa?
No tuota, ei mitään hajua! En ole käynyt katsomassa lukemia kuun alussa niin en osaa sanoa. On sieltä jotain tullut, 200 kwh, ehkä. Tuohon härveliin on saksan insinööri tehnyt niin selkeän käyttöliittymän että! Ja tietysti kaikki valikot saksaksi ja kun ei ole koskaan saksaa opiskellut niin ei vaan osaa...

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Pientä päivitystä taas. Kesäkuu meni suht pienellä, kok. kulutus 725kwh, josta pumputteluun 175kwh. Noissa luvuissa ei vielä paljoa näy, että vähän joitui viilentelemään ilpillä. Kesän viilennys syö talven säästöt juu... ::)

Heinäkuuta mennnään sitten jo isommissa luvuissa kuin viime vuonna, nyt on ollut jäähdytys päällä oikestaan joka päivä ja lukemia kertyy tauluun sitämukaa. Niin, ja laitoin jo tuossa kesäkuun puolivälissä suntin käsiasennolle, että saadaan lämpöistä vettä alakerran lattiaan. Viime vuonna pidin suntin kiinni koko kesän eli nyt tuo haukkaa jonkun verran enemmän kuin viime vuonnna.

Vallistunut arvaus on, että heinäkuu menee n. 850 kwh, josta pumpuille 240kwh. Katotaan miten käy kun saadaan kk pakettiin.

Niin ja rikkoutuneen tyhjiöputken tilalle on hommattu ehjä, pitäis vaan käydä laittamassa kiinni, jos lomakiireiltä ehtii...

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Nyt kun on vuosi takana aurinkokennojen kanssa niin katotaas mitä siinä on tapahtunut.

1.6.2009 - 31.5.2010 kokonaiskulutus oli 30878kwh ja lämmitykseen meni 22969kwh, apl oli 4775.
1.6.2010 - 31.5.2011 kokonaiskulutus oli 25005kwh ja lämmitykseen meni 18016kwh, apl oli 4708.

Tuossa ei näy koko totuus, kun on tuohon tullut tuo Mitsukin seinälle pörisemään elokuussa 2010. Elokuussa vois katella miten kulutus menee aikana ennen ilpiä ja ilpin jälkeen.
-Z
Noniin. Nyt on sitten ollut vuosi täyteen Mitsulle.

Ja vertailun vuoksi, lukemat ovat.

1.8.2009 - 31.7.2010 kokonaiskulutus oli 30321kwh ja lämmitykseen meni 22543kwh, apl oli 4721.
1.8.2010 - 31.7.2011 kokonaiskulutus oli 25243kwh ja lämmitykseen meni 18194kwh, apl oli 4680.

Vuosissa on ollut vain n. 1% ero ap-luvussa mutta kulutus onkin laskenut n. 19%. Kokonaiskulutus on vähentynyt 5078kwh ja lämmitykseen ja viilennykseeen käytetty energia on vähentynyt 4349kwh.

Eipä kai yhdellä ilpillä enempiä voi saada aikaan? Vai?

Niin, ja mitäs tuo viilennys on vienyt? No, ei ainakaan sitä Motivan maalailemaa 60kwh vuorokaudessa...

Kesä-heinäkuun ero viime vuoteen nähden on, että pumppujen kulutus nousi 178kwh. Olisko tuo ilppi ollut jäähdyttämässä n. 45 päivää, joten n. 4kwh/d tuo viilennys meillä vei. Euroissa alta 20€. Kaljakorin hinnalla mukavan viileä kämppä ja taatusti paremmat unet kuin viime vuoden helteillä!

Ja kaikkea kulutuksen nousua ei voi laittaa viilennyksen piikkiin, kun tänä vuonna sauna+kph lattiaan on ajettu lämmintä vettä + heinäkuussa on saunottu enemmän kuin viime vuonna.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Tässä alkaa kesä olemaan jo niin pitkällä, että voi jo sanoa jotain aurinkokeräinten tuotosta.

Viime vuonna laskuri pysähtyi n. 1400 kerätyn kwh:n jälkeen. Viimeisin tänne kirjattu luku oli 1315 kwh, mutta hämäriä muistikuvia on myös 1450 kwh:sta, joten olkoon kerätty määrä siis 1400 kwh.

Tänään systeemin mittari näytti kerätyksi 4131kwh. Tämän vuoden puolella keräimet olisi tuottaneet siis n. 2700kwh.

Keräysjakso on pari kuukautta pidempi kuin viime vuonna mutta yhtä kaikki, ihan ok tulos.

Kun tuo tuotto on noussut noin paljon, niin tuli mieleen, että olisko tuohon voinut vaikuttaa se, että laitoin alakerran lattiohin kierron päälle kesän ajaksi eli varaajan alaosaan on tullut jatkuvasti viileää vettä lattiasta.

Viileämpi vesi, parempi coppi tai tässä tapauksessa tuotto?

-Z
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Ihan kelpo "saalis". Onko tuossa yhtään ylituotantoa keskikesällä, vai meneekö kaikki kulutukseen? Paljonko lattianeliöitä oli päällä? Entä tämänhetkinen tuotto kWh/vrk kun on pilvisiä & sateisia päiviä?
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

ekomies sanoi:
Ihan kelpo "saalis". Onko tuossa yhtään ylituotantoa keskikesällä, vai meneekö kaikki kulutukseen?
Minuakin kiinnostaa. Eli meillä nyt menee kesällä käyttöveteen se 30-40 kWh viikossa, mutta minä en lämmitäkkään lattioita.

Jos kesällä saa 4000 kWh tarkoittaa se meillä 100 viikkoa...pitkä kesä ;D

Eli osan tuosta saa varmasti kevään lämmitykseen mutta syksyn lämmitys alkoi meillä vasta kolme viikkoa sitten...

Kiinnostavaa kuitenkin,
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

ekomies sanoi:
Ihan kelpo "saalis". Onko tuossa yhtään ylituotantoa keskikesällä, vai meneekö kaikki kulutukseen? Paljonko lattianeliöitä oli päällä? Entä tämänhetkinen tuotto kWh/vrk kun on pilvisiä & sateisia päiviä?
Ylituotantoa ei ole ollut ja tod. näk. ei tulekaan. Tuo 500 litran varaaja on maksimissaan käynyt n. 55-60 asteessa ylhäältä alas tuolla aurinkolämmöllä. Siitä on sitten otettu lattiaan tarvittava määrä lämpöä ja parit suihkut ja taas aamusta on aurinko päässyt työntämään lämpöä n. 28 asteiseen varaajan alaosaan.

Lattianeliöitä on ollut päällä n. 55 m2 ja niihin on Ouman pakottanut n. 22-24 asteista vettä koko kesän. Tuolla säädöllä paluu on ollut 18-20 astetta.

Näillä keleillä ei taida tuo keräinten pumppu pyörähtää lainkaan. Mutta jos ottais lukemat ylös vaikka perjantaina niin katotaan mikä on erotus, sittenpähän tuon näkee.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Tänään systeemin mittari näytti kerätyksi 4131kwh.
Eilen illalla kurkkasin lukemat uudestaan ja mittarissa oli 4153 kwh. Kolmeen vuorokauteen 20 kwh, eipä tuolta enää ihmeitä tule.

-Z
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Eilen illalla kurkkasin lukemat uudestaan ja mittarissa oli 4153 kwh. Kolmeen vuorokauteen 20 kwh, eipä tuolta enää ihmeitä tule.
-Z
Käyttövedet saa vielä lämmitettyä tuolla energiamäärällä.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Hyvinhän sinulla oli tuottoa.... samoilla päivillä ei tainnut tulla kuin vajaa 10kwh:ta...
ja muutenkin syyskyy vain miniimaallista... luokkaa koko kuulle 120kwh:ta.
Mutta kumminkin kun aurinko paistaa niin lämpöä saa pikkasen... tänään aamusta pumppu ei ole
käynyt ollenkaan... aurinko on riittänyt mutta kohta varmaan alkaa pumppu pyörimän....
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

My.Ai.Hu sanoi:
Hyvinhän sinulla oli tuottoa....
Katotaan jos vaikka illalla jaksais selata lukemat uudestaan niin näkis mitä auringosta on tullut viidessä vuorokaudessa.

Syyskuun sähkön kokonaiskulutus pieneni 127kwh, eli n. 12% ja pumpuille meni saman verran kuin viime vuonna. Sopii mulle, kun vaan sama trendi jatkuisi loppu vuonnakin!

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Katotaan jos vaikka illalla jaksais selata lukemat uudestaan niin näkis mitä auringosta on tullut viidessä vuorokaudessa.
Aurinkokeräimen laskuri näytti 4184kwh eli viiden vrk:n saalis on 31 kwh. Eipä tuo enää hirveästi ole, mutta kaikki on kotiin päin!

-Z
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Juu ei hirveesti tule energiaa mutta vastapainoksi ei sitä vielä hirveesti tarvitakkaan...
Viimeiset 5 päivää tuli tuottoa keräimistä 26kwh:ta mutta vastavuoroisesti
vilppi otti vain 23 kwh:ta lämmittämiseen.

Osaksi kulutuksen pienuutta oli se että oli mökki tyhjillään 3 päivää.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Laitetaas taas päivityksen tynkää...

Nyt kun vuosi alkaa olemaan kohta taputeltu, niin voisi heittää valistuneen arvauksen koko vuoden kulutuksesta, kokonaiskulutus tullee olemaan n. 23500kwh, josta lämmitys+lkv tulee viemään n. 16500kwh. Viime vuonna vastaavat luvut olivat n. 30500kwh, josta lämmitys+lkv 22900kwh.

Reippahasti on lukemat pienentyneet! Toki tuo iso termostaatti on ollut loppuvuodesta niin paljon lämpöisemmällä kuin viime vuonna, että säästöä oli pakkokin tulla. Mutta silti n. 20% pudotus kokonaiskulutukseen! Sehän tekee rahassa jo n. 600€ vuodessa, jesh!

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Nyt kun vuosi alkaa olemaan kohta taputeltu, niin voisi heittää valistuneen arvauksen koko vuoden kulutuksesta, kokonaiskulutus tullee olemaan n. 23500kwh, josta lämmitys+lkv tulee viemään n. 16500kwh.
Meni vielä pienemmällä kuin ajattelin. Kokonaiskulutus oli 21262kwh, josta lämmitys+lkv+viilennys vei 14606kwh. Meinaan notta alle 15000kwh vuodessa lämmityksen! Ennen pumppuja vuodessa paloi öljyä n. 4000-4200l eli n. 30-33000kwh kun ottaa huomioon vanhan öljysysteemin hyötysuhteen.

Mutta eipä hätiämitiä, kyllä tälle vuodelle tuo kulutus varmaan kasvaa, tuskin tulee toista yhtä lämmintä vuotta perään. Toisaalta, jos sitä vaikka saisi sen puhallusvillan hommattua tuonne vintille... Smiley211006

Edittiä: Laitetaas tänne muistiin, että aurinkokeräimen mittarissa oli 4262kwh kerättynä kahden kesän ajalta. Palataan näihin lukuihin kun alkaa päivä pitenemään.


-Z
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Hyvin näyttää sinulla tuottavan nuo keräimet...
Monta neliötä sinulla on keräintä??

Minun tuotto 2 vuodelta oli vain reilu 3600 mutta siitä tuli
viime vuonna melkein 2200.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

My.Ai.Hu sanoi:
Hyvin näyttää sinulla tuottavan nuo keräimet...
Monta neliötä sinulla on keräintä??

Minun tuotto 2 vuodelta oli vain reilu 3600 mutta siitä tuli
viime vuonna melkein 2200.
Mulla on kaksi tuollaista Rican tp-48 keräintä. Tuosta http://rakennusmaailma.fi/vertailut/tyhjioputkikeraimet-testissa rakennusmaailman jutusta löytyi tuo pinta-ala/keräin 3,37m2. Yhteensä pinta-ala on siis n. 6,7m2

Eka vuosi jäi meillä n. 1900 kerättyyn kwh:iin ja viime kesänä tuli meillä kanssa tuo n. 2200-2300 kwh talteen.

-Z
 

Liitteet

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Liian kylmää etelän vetelälle....

Ulti on ollut jo muutaman päivän seis, kun ulkolpt putosi alle -20 asteen niin jo heilahti E4 häly tauluun ja en viitsinyt kiusata pumppua enempää -> pois päältä. Nyt poltellaan lämpöä vastuksilla. Viime vrk:n kulutus vastukset + FD25 yhteensä 253kwh, kokonaiskulutuksen ollessa 281kwh. Niin, ja Oumanista on laitettu lähtevän veden lämpötilarajoitus 58 asteeseen, muuten ei tuon 9kw vastuksen teho riitä.

Sais lämmetä jo pikkuhiljaa....

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Edittiä: Laitetaas tänne muistiin, että aurinkokeräimen mittarissa oli 4262kwh kerättynä kahden kesän ajalta. Palataan näihin lukuihin kun alkaa päivä pitenemään.
-Z
Lumet putosi katolta maaliskuun ekalla viikolla. Nyt aurikokeräinten mittarissa on 4370kwh. Parin viikon saalis on siis 108kwh.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Lainaus käyttäjältä: Zeque - 01.01.12 - klo:13:11

Edittiä: Laitetaas tänne muistiin, että aurinkokeräimen mittarissa oli 4262kwh kerättynä kahden kesän ajalta. Palataan näihin lukuihin kun alkaa päivä pitenemään.
-Z

Lumet putosi katolta maaliskuun ekalla viikolla. Nyt aurikokeräinten mittarissa on 4370kwh. Parin viikon saalis on siis 108kwh.

-Z
Toukokuun ekana päivänä aurinkokeräinten mittari näytti lukemaa 5074 kerättyä kwh:a.

Vilp+ilp pyörii ilman ongelmia, huhtikuu vei hiukan enammän kuin viime vuonna, mutta nyt oli kylmempääkin.

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Zeque sanoi:
Toukokuun ekana päivänä aurinkokeräinten mittari näytti lukemaa 5074 kerättyä kwh:a.
-Z
Ja toukokuun viimeisenä päivänä aurinkokeräinten mittarissa oli 5814 kwh eli kuukauden saalis oli 740 kerättyä kwh:a.

-Z
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Sulla wörkkii noi keräimet hyvin..
Itsellä jäätiin reiluun 600kwh:n tuottoon viime kuulta.

Pitäisiköhän harkita hankkia yhtä tyhjiökeräitä kokeeksi?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Joo, hyvin nuo toimii, varsinkin nyt kun kaupungin miehet kaatoivat puita tuolta "auringon puolelta" niin paistaa päivä vähän paremmin tällekin tontille.

Jotenkin vaan tuntuu kovalta tuo yli 700 kerättyä kwh:a kun ei tuo mitenkään valtavasti sähkönkulutuksessa näy. Meinaan että vuonna 2009 ennen keräimiä toukokuun lämmitys teki 497 kwh ja nyt 429kwh. Toisaalta nyt tuota lämpöä ajetaan kokoajan alakerran lattioihin mitä 2009 ei tehty. Kai se mittari kuitenkin laskee oikein. Smiley211006

-Z
 

Esäätäjä

Lempäälä
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Meillä 1.4 startattu aurinkokeräimet, 4x Ulti tasokeräin 8m2, 7,5m2 ap. + Ulti Böro 500 l. Keräimet 60 asteen kulmassa.
Pollucom lukema nyt (2 kk) n. 700 kWh, 50/50 nesteen korjauksella n. 630 kWh. Tuottaa nyt pelkkää lämmintä käyttövettä joko suoraan tai esilämmittimenä.
Lämmöt pyörinyt 30-80 asteen välillä. Sähköä säästynyt ehkä 200-300 kwh, eli hyötyyn en ole saanut tuosta arviolta puoliakaan, varaajan kulutukset kyllä tallessa Efergyssä.
Suurin hukkaaja lienee itse varaaja, ennen huonelämpöisen tilan lämmöt ollut jopa liki 40 astetta kun varaajassa lämmöt ylhäällä! Kaikki putket on eristetty muutamaa kulmaliitintä, täyttöryhmää ja Pollucomin liittimiä lukuun ottamatta.
Päiväannos ollut pollun mittarissa aurikoisena päivänä keskimäärin 22 kWh, oikeasti 20 kWh. Tuotto voisi kasvaa merkittävästi, jos varaajan alaosan lämmöt saisi alas, nyt se tahtoo olla samaa 50-60 astetta läpi varaajan, ja nousee joka aurinkopäivä lisää.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Esäätäjä sanoi:
Tuotto voisi kasvaa merkittävästi, jos varaajan alaosan lämmöt saisi alas, nyt se tahtoo olla samaa 50-60 astetta läpi varaajan, ja nousee joka aurinkopäivä lisää.
Juuri tuon takia laitoin meillä alakerran lattiakierron päälle kesän ajaksi, jotta saisi varaajan alalämpöä pienemmäksi. Päivällä varaaja latautuu 50-60 asteiseksi ja aamusta lattiakierto on jäähdyttänyt varaajan alaosan 30-35 asteiseksi. Oikein aurinkoisena päivänä meilläkin on tuo varaaja n. 60 asteinen alhaalta ylös.

Meillä on kanssa putket eristetty eli kaiken lämmön "pitäisi" mennä varaajan asti, mutta kaipa niitä häviöitä vaan tulee. Eipähän tarvi pannuhuoneeseen omaa lämmitintä...

-Z
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Zequen 9000E + 500L + aurinkokeräimet

Pitkästä aikaa täällä taas. Kesä meni ilman ongelmia, myös pumppujen kanssa eli kaikki toimii niinkuin esitteet kertovat.

Kesäkuussa aurinkokeräinten mittariin oli kertynyt 6466 kerättyä kwh:a, kuukauden saalis siis 652 kwh.
ja heinäkuussa lukemat olivat 7138 kwh, säteitä vangittu 672 kwh: edestä.

Nyt odotellaan syksyä/talvea jotta näkisi oliko tuosta puhallusvillan lisäämisestä mitään iloa. Lisäeristys tehtiin ulkovinteille, yht. n. 40m2 ja tavaraa laitettiin n. 20 cm lisää. Toivotaan, että tuo näkyisi talvella jotenkin, joko asumismukavuutena ja/tai kulutuksen pienenemisenä.


-Z
 
Ylös Bottom