J
Joppe112
Vieras
Kun nyt foorumin IVLP-keskustelu näyttää siirtyvän yhä enemmän suorituskykyyn ja sen optimointiin lämmöntuotossa on hyvä valottaa asian ydinkysymystä, nimittäin IVLPin lauhduttimen toimintaperiaatetta. Ohessa on kaavakuva aiheesta ja tässä on lyhyt teksti mistä on kysymys aivan kaikissa markkinoiden IVLPeissä.
IVLPin lauhduttimessa on kaksi piiriä: kylmäainepiiri (R4xxx) ja vesipiiri. Tavoitteena on siirtää lämpöä kylmäaineen lauhtumisessa max määrä piiristä toiseen (ts punaisesta vihreään). Lämmönvaihtimen vastakkaiskierrolla taataan max siirtotehokkuus fyysisesti: punainen kiertää vihreää vastaan. Tämän jälkeen jokainen lämmönvaihdin toteuttaa sisäistä yleistä lämmönsiirtokaavaansa:
Q = U * A * LMTD
missä...
- Q on siirtyvä kokonaislämpömäärä
- U on fyysisen lämmönvaihtimen tehokkuuskerroin
- A on fyysisen lämmönvaihtimen kosketuspinta-ala kylmä- ja vesipiirin välillä
- LMTD on logaritmisesti painottava siirtoaineiden lämpötilan keskiarvo
Kun IVLP on ostettu ja pihalla puhaltamassa U- ja A-kohtiin ei voi enää vaikuttaa koska sen lauhditin on se mikä on. Sen toiminnassa enää vain LMTD voi muuttua, jonka sisältö tarkemmin on (vastakkaiskierrossa):
LMTD = [ (T1-t2) - (T2-t1) ] / ln[ (T1-t2) / (T2-t1) ]
missä T- ja t ovat lämpötiloja...
- T1 on kylmäainepiirin tuloputki
- T1 on kylmäainepiirin lähtöputki
- t1 on vesipiirin tuloputki
- t2 on vesipiirin lähtöputki
Jos LMTD:hen kokeilee vähän eri käytännön arvoja huomaat nopeasti, että se kasvaa sitä paremmin mitä kylmäainepiirin ja vesipiirin lämpötilan saa kauemmaksi toisistaan. Ts mitä korkeampi kuumakaasun tulolämpötila (T1) ja kylmempi veden tulolämpötila (t1) sitä enemmän lämpöä siirtyy piiristä toiseen.
Lämpökerroin (COP) taas käyttäytyy niin, että jos kuumakaasun tuloputken lämpötilaa (T1) aletaan nostaa, niin COP alkaa laskea: jokaiselle siirretylle lämpöyksikölle kirjoitetaan aina kalliimpi hintalappu eli sähköä palaa kompurassa enemmän mitä korkeampi T1 on.
Näiden ympäristötekijöiden summa on sitten se, että miten optimaalisesti IVLP käytännössä lämpöä siirtää vesimassaan lauhduttimensa kautta.
Itse fyysisistä lämmönvaihtimista markkinoilla voi sen verran tarkentaa, että levylämmönvaihtimissa yleensä on korkeampi hyötysuhde (sekä U * A ettö LMTD) kuin kuparisissa kierreputkirakenteissa: lämmönsiirron kosketuspinta-ala maksimoituu kylmäaineen ja vesipiirin välissä paremmin.
Toivottavasti, tämä selventää kaikkien virittelijöiden ajatuksia edes hiukan...
ps: kaikille CoolPack:n ystäville - edellisen kaavan U = k ja LMTD = dT ko mallinnussoftan lämmönvaihtimen mitoituksessa kuten Teukan kertomuksistakin voit todeta.
Lähde:
* http://en.wikipedia.org/wiki/Log_mean_temperature_difference
IVLPin lauhduttimessa on kaksi piiriä: kylmäainepiiri (R4xxx) ja vesipiiri. Tavoitteena on siirtää lämpöä kylmäaineen lauhtumisessa max määrä piiristä toiseen (ts punaisesta vihreään). Lämmönvaihtimen vastakkaiskierrolla taataan max siirtotehokkuus fyysisesti: punainen kiertää vihreää vastaan. Tämän jälkeen jokainen lämmönvaihdin toteuttaa sisäistä yleistä lämmönsiirtokaavaansa:
Q = U * A * LMTD
missä...
- Q on siirtyvä kokonaislämpömäärä
- U on fyysisen lämmönvaihtimen tehokkuuskerroin
- A on fyysisen lämmönvaihtimen kosketuspinta-ala kylmä- ja vesipiirin välillä
- LMTD on logaritmisesti painottava siirtoaineiden lämpötilan keskiarvo
Kun IVLP on ostettu ja pihalla puhaltamassa U- ja A-kohtiin ei voi enää vaikuttaa koska sen lauhditin on se mikä on. Sen toiminnassa enää vain LMTD voi muuttua, jonka sisältö tarkemmin on (vastakkaiskierrossa):
LMTD = [ (T1-t2) - (T2-t1) ] / ln[ (T1-t2) / (T2-t1) ]
missä T- ja t ovat lämpötiloja...
- T1 on kylmäainepiirin tuloputki
- T1 on kylmäainepiirin lähtöputki
- t1 on vesipiirin tuloputki
- t2 on vesipiirin lähtöputki
Jos LMTD:hen kokeilee vähän eri käytännön arvoja huomaat nopeasti, että se kasvaa sitä paremmin mitä kylmäainepiirin ja vesipiirin lämpötilan saa kauemmaksi toisistaan. Ts mitä korkeampi kuumakaasun tulolämpötila (T1) ja kylmempi veden tulolämpötila (t1) sitä enemmän lämpöä siirtyy piiristä toiseen.
Lämpökerroin (COP) taas käyttäytyy niin, että jos kuumakaasun tuloputken lämpötilaa (T1) aletaan nostaa, niin COP alkaa laskea: jokaiselle siirretylle lämpöyksikölle kirjoitetaan aina kalliimpi hintalappu eli sähköä palaa kompurassa enemmän mitä korkeampi T1 on.
Näiden ympäristötekijöiden summa on sitten se, että miten optimaalisesti IVLP käytännössä lämpöä siirtää vesimassaan lauhduttimensa kautta.
Itse fyysisistä lämmönvaihtimista markkinoilla voi sen verran tarkentaa, että levylämmönvaihtimissa yleensä on korkeampi hyötysuhde (sekä U * A ettö LMTD) kuin kuparisissa kierreputkirakenteissa: lämmönsiirron kosketuspinta-ala maksimoituu kylmäaineen ja vesipiirin välissä paremmin.
Toivottavasti, tämä selventää kaikkien virittelijöiden ajatuksia edes hiukan...
ps: kaikille CoolPack:n ystäville - edellisen kaavan U = k ja LMTD = dT ko mallinnussoftan lämmönvaihtimen mitoituksessa kuten Teukan kertomuksistakin voit todeta.
Lähde:
* http://en.wikipedia.org/wiki/Log_mean_temperature_difference