Ilmankuivain on itseasiassa aika energiatehokas lämmitin. Jokainen litra, jonka se tiivistää sisäilman kosteudesta vedeksi antaa 0,6 kWh ilmaisenergiaa kuivattavan tilan lämmitykseen.
Energimyndighetenin tekemien mittausten mukaan esim. Mitsubishin MJ-E16V-S1 tiivistää 22 "C lämpötilassa 60 % ilmankosteudella vettä 0,9 l / kWh. Samassa (22 "C) lämpötilassa 90 % kosteudella vettä kertyy 2,1 l / kWh.
http://www.allergiakauppa.fi/file_view.php?name=3/Ruotsin_testi.pdf
Testituloksia vastaavat COP arvot ovat seuraavat:
22 "C / 60 % COP = 1,53
22 "C / 90 % COP = 2,27
Tällaisia olosuhteita ei tietenkään ole kuin märkätiloissa ja niissäkin vain osan aikaa.
Jos kuitenkin verrataan ilmankuivaimella ja ilmanvaihdolla tehtyä kuivausta, niin edellä esitetyt COP arvot hyppäävät kuivaimen eduksi pilviin.
Vai laskinko pieleen?