SPRSUN 15,8kW käyttökokemuksia

LAITTEET
SPRSUN CGK-040V3L-B monoblock 15,8kW
Sulakkeet 3x16A
Varaaja ES MWT 300.4 Lvi 5398011, hybridi 300 Litraa
Kiertovesipumppu A-Collection 25-80
Ouman EH-80 patteriverkoston lämmönsäädin
Vexve ABV 4121 lämmönjakoventtiili

Mittarit:
Sähkötaulussa Shelly Pro 3EM
Putkissa Multical 303T

ESITTELY
Lämmitysverkoston vesi kiertää ulkona
Kiertovesipumppu on pannuhuoneessa ja kytkettynä pistorasiaan jota VILPi ohjaa.
Käyttövesi tulistetaan hybridivaraajan yläosassa
Käyttöveden 3kW lämmitysvastus toimii myös tarvittaessa lämmityskiertoon, jos pumpun tuotto ei riitä.
Varaajassa 3x2kW varalla.
WiFi - etähallinta kännykkäapilla
Smart Grid valmius.

Heat Pump kännykkäappi
Alkunäytöllä:
- Inlet temp
- Lämpötilapyynnin asetus
- Toimintatilan kuvakkeet
- On / Off

EDIT 8.11.
SMART GRID JA EVU
Antin Valinnan sivuilta:
"Uudessa päivitetyssä mallissa SG Ready toiminto, jolla on mahdollista ohjata ilmavesilämpöpumpun kulutusta pörssisähkön hinnan mukaan. SG Ready toiminnon hyödyntäminen vaatii esimerkiksi Shelly Pro 2 ja Shelly Pro 3EM ohjaimet jotka välittävät pörssisähkön hinnan ilmavesilämpöpumpulle. Kytkentäkaavio tuotekuvissa ilmavesilämpöpumpun ja Shelly Pro 2 välille.

Päivityksen mukana EVU toiminto on myös vakiona ilmavesilämpöpumpussa. EVU toiminto mahdollistaa aurinkopaneelien kytkemisen osaksi ilmavesilämpöpumpun järjestelmää. Ilmavesilämpöpumppu nostaa lämmitystehoa kun aurinkosähköä on saatavilla."

VILP käynnistetty 15.8.2024

Kuukausi-COP
COP 1 ei sulatuksia, COP 2 sis. sulatukset, °C kk keskilämpö, Lämmitystarveluku
COP 1COP 2°CLT
syys-242,72,613,2°71
loka-243,23,16,8°317
marras-24
joulu-24

3.10.-24 Patterikierron paluu muutettu VILPin inlettiin.
18.10.24 Inletin lämpöanturi kalibroitu. Näytti yli 2°C liian vähän jolloin VILP lämmitti "liian" lämmintä vettä. Virhettä jäi vielä n. 0,6° mutta näyttää nyt saman kuin outletin anturi.
19.10.24 Ouman sisäanturi asennettu.
 

Liitteet

  • 6E0D29B1-7193-4833-970A-E6CD03418F0F.jpeg
    6E0D29B1-7193-4833-970A-E6CD03418F0F.jpeg
    439,5 KB · Katsottu: 110
  • CC53A2CE-FBBF-48E4-B625-2B3516AF73D7.jpeg
    CC53A2CE-FBBF-48E4-B625-2B3516AF73D7.jpeg
    173,9 KB · Katsottu: 104
  • 645D2317-1D80-4541-89A0-38B5CD58784C_1_102_o.jpeg
    645D2317-1D80-4541-89A0-38B5CD58784C_1_102_o.jpeg
    48,4 KB · Katsottu: 96
  • C0BC04B1-868A-4417-88FF-4F319F3721CB.jpeg
    C0BC04B1-868A-4417-88FF-4F319F3721CB.jpeg
    205,8 KB · Katsottu: 112
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Vakionaama
Tuo kun ei ole tarkoitukseltaan pelkästään näyttää lämpötilaa vaan VILPin käynnistyminen ym saa käskyä juurikin tältä inletin anturilta niin vaikuttaa jotain toimintaankin.

Omassa PW:ssä on asetus jolla mitattua lämpötilaa saa trimmattua ylös tai alas. Mutta se vaikuttaa molempiin antureihin samalla tavalla. Sen verran säätelin sitä, että likimain samaa lukemaa näyttää muutkin anturit.

Kokeilitko laittaa anturit ristiin vertailua varten?
 

are

Aktiivinen jäsen
Inletin lämpöanturin 2° virhettä korjattu kts #118 ja tuntuu toimivan paremmin. Tarkkoja vertailuarvoja ei kuitenkaan ole.

Ketjun aloitusviestiin on nyt lisätty kuukausi-COPit.

Syyskuu COP 2,7 keskilämpö 13,2
Lokakuu COP 3,2 keskilämpö 6,8

Lokakuun COP on parempi koska asetuksia on haettu kohdalleen ja tehty parannuksia järjestelmään.

VILPertti on säästänyt 199€ käyttöönoton alusta alkaen verrattuna vuoteen 2017.
Energiaa on asetuksia haettaessa mennyt taivaan tuuliinkin ja jonkin verran lämmitykseen on mennyt suoraakin sähköä.
Energian hintana käytin molemmille samaa tämän päivän hintaa 0,17€/kWh.
Nyt on lämmitetty vain VILPertillä kun 2017 lämmitettiin Mitsu GE25 ILPillä ja 1973 Jämä Miniter öljykattilalla sekä jonkin verran puilla.

2017 lämmitystarveluvut syyskuu 190 ja lokakuu 404
2024 lämmitystarveluvut syyskuu 71 ja lokakuu 317

Tänään tuli ensilumet ja ulkoyksikkö vaikutti melko jäiseltä puolen asteen pakkaskelissä.
Suli tuosta 4 minuutissa. Tehdas mainostaa tässä olevan sulatuksen logiikassa jotain intelligenttiä. Ei se ainakaan usein ole sulatellut eikä aiemmin edes kuuraantunut.

Näkyy jäätyvän tuollain raitoina, mitään ideaa miksi? Vai onko normaalia?
 

Liitteet

  • 9FD30093-869F-4A12-B99F-E8C9057F4A99_1_201_a.jpeg
    9FD30093-869F-4A12-B99F-E8C9057F4A99_1_201_a.jpeg
    274,2 KB · Katsottu: 33
  • F6AF7F86-05E3-46F1-A38F-425E01A4BCBF_1_201_a.jpeg
    F6AF7F86-05E3-46F1-A38F-425E01A4BCBF_1_201_a.jpeg
    246,2 KB · Katsottu: 33

Arisoft

Vakionaama
Näkyy jäätyvän tuollain raitoina, mitään ideaa miksi? Vai onko normaalia?

Taitaa olla.. raita tulee lähelle putkea missä on tietysti kylmintä.

Mutta kuka tietää miksi minulla alin ja sinulla ylin kaistale höyrystimestä ei huurru lainkaan. Meneekö siellä joku lämpöputki vai mistä on kyse?
 
  • Tykkää
Reactions: are

Viuh

Jäsen
6kW koneesta sellainen havainto että puhaltimen kun laittaa ECO-asetukselle pudottelee kone tehoja vähän vaille 1,5kW ainakin tällaisella n. +3 kelillä. Mielestäni isompi vaikutus kuin NIGHT-asetuksella.
 
  • Tykkää
Reactions: are

are

Aktiivinen jäsen
6kW koneesta sellainen havainto että puhaltimen kun laittaa ECO-asetukselle pudottelee kone tehoja vähän vaille 1,5kW ainakin tällaisella n. +3 kelillä. Mielestäni isompi vaikutus kuin NIGHT-asetuksella.
Okei, ECO-mode on vielä kokeilematta.
NIGHT-modesta selvisi että se tosiaan vaikuttaa vain yöllä.

Kun moden vaihtaa, pitää laite olla sammutettuna. Taitaa se olla käyttöohjeessakin.
Ilmeisesti siksi laite oli sammunut ja pysähtyneenä seuraavaan vuorokauden vaihtumiseen saakka. Toipui siis kuitenkin itsekseen.
 

Viuh

Jäsen
Siinähän käykin niin että kun puhaltimen ECO:n ottaa päälle tarkoitaa se laitteen siirtymistä ECO-tilaan ja menoveden säätö siirtyy ulkolämpötilapohjaiseksi. Enpä tuota heti hoksannut, aloin ihmettelemään miksi kone sitkeästi tekee kuumempaa vettä kuin pyyntinä on.
Sovelluksen etusivulla ei tietenkään kerrota kumpi ajotila on käytössä ja pyyntinä näkyy se joka on käsin aseteltu vaikka kone ajaakin käyrän mukaan. Käyttöpaneelilla taitaa tuolloin kyllä ECO lukea.
 

are

Aktiivinen jäsen
Kyllä, käyräohjaus on tämä ECO näissä. Siinä on 4 aseteltavaa lämpötilapistettä ja näille pisteille pyyntilämpötilat. On siinä alkuasetuksetkin valmiina. Onko selvinnyt miten käyrä toimii näiden pisteiden välillä? Meneekö portaittain niin että tekee edellisen ulkolämpöpisteen mukaista lämpöä seuraavaan pisteeseen vai tekeekö se oikeasti jouhean käyrän (tai siis suora viivahan se) pisteiden välille?
 