mimique
Tekninen taiteilija
Minkälaiseen ohjaukseen olet nyt päätynyt pörssisähkön suhteen? Kiinnostaisi tietää kokemuksiasi, minulla kun vuoden lopulla lienee paluu pörssisähkön armoille kiinteän sopparin päättyessä.Helmikuussa käytössä oli edelleen pörssisähkö ja optimointi HA:lla ja @Mikki :n ja @Temez :n koodilla. Toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan aivan loistavasti. Muutin tosin sittemmin lämminvesivaraajan (VLK100) lämpiämään vuorokauden kolmen halvimpien tuntien aikana kun se tammikuussa lämpeni kahden halvimman yhtenäisen jakson aikana. Sama rauta ja softa ohjaa myös SMO40:n pehmeitä tuloja jolla sit kalliimpina tunteina saa estettyä Niben käyntiä ja halpoina tunteina taas buustattua sitä käyntiä hiukan. Käytössä on ollut edelleen myös Niben oma, pörssisähkön hintaan perustuva SPA eli smart price adaption, tosin hyvin maltillisilla säädöillä. Yhdessä nuo kaikki toimivat ihan mainiosti niin että vaikka päivällä olisi hiukan pidempikin kallis jakso niin sisälämpötilassa sitä ei kyllä käytännössä huomaa ollenkaan. Meillä nuo lattialämmöt eivät kuitenkaan varaa kovinkaan paljon kun ei sitä massaa mihin ne on valettu taida olla kovinkaan paljon. Ja on tuohon HA:han toki tehty erillinen perälautakin siinä muodossa et mikäli tuo sisälämpötila sattuisi laskemaan liian alas niin tuo Niben esto sit kumotaan.
Työn alla on pieniä parannuksia järjestelmään vielä, @Apulanta :n kanssa hiotaan hiukan parannettua softaa tuohon Oumanin S203:een, tarkoitus on että lattialämmityksenkin kv pumppu saataisiin ohjattua dT:n perusteella. Ja tarkoitus ympätä tuohon myös pumpun pysäytys mikäli lattialämmityksen piirin lämpötila nousee liiaksi. Noista ehkä enemmän seuraavassa kuukausirapsassa..
Itse olen luonnostellut seuraavaa:
- Haetaan lämpötilaennusteet T(t) ja sähkön spot-hinnat C(t) seuraavalle päivälle vuorokauden vaihtuessa. Spot-hintoihin lisätään siirtomaksut ja verot.
- Lasketaan kullekin tunnille tehollinen sähkönhinta Ceff(t)=C(t)/COP(T(t)), ts. jaetaan sähkön hinta ennustetulla COP:lla. Näin saadaan huomioitua myös ulkoilman lämpötilan vaikutus VILPin hyötysuhteeseen. Eli vaikka sähkö olisi halpaa yöllä, jos on kovin kylmää, lämpöenergian tuottaminen ei välttämättä ole halvempaa kuin päivällä. COPin arvioon tein nopeasti puoskaroiden funktion
/* approximate Nibe F2120-16 VILP's COP */ float Vilp::cop(float tempOut, float tempWater) { const float absK = 273.15f; const float eff = 0.46f; //0.473f; float c = -0.0003f*tempOut*tempOut - 0.0092f*tempOut + 0.9542; float cop = (absK + tempWater) / (tempWater - tempOut); return (cop * eff * c); }
- Sitten järjestetään teholliset sähkönhinnat tunneittain suuruusjärjestykseen
- Estetään pumpun käynti N kalleimman tunnin aikana, jossa N on riippuvainen (N = A*T+B) seuraavan vuorokauden sääennusteen lämpötilojen keskiarvosta
- Lisätään lämpöpumpun lämpötilan asetusarvoa 2oC kolmen tehollisesti halvimman sähkönhintatunnin aikana
Viimeksi muokattu: