Sähköasennuksista tietämättömänä kyselen, että tarvitseko ILP 1- vai 3-vaihe virran. ???
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: 1- vai 3-vaihe

jarkko sanoi:
Sähköasennuksista tietämättömänä kyselen, että tarvitseko ILP 1- vai 3-vaihe virran. ???

1-vaiheinen on. 10 A sulake riittää ainakin näihin pienempiin koneisiin, taitaa riittää vähän isompiinkin.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: 1- vai 3-vaihe

Samppa sanoi:
10A sulake riittää tuonne karvan yli 2kW:n ottotehoille.

Näin juuri. Oman pumppuni esitteissä lukee jotta omakäyttöteho max. 1340 W, mutta ulkoyksikön tyyppikilvessä taasen max. ottoteho 2050 W. Eli kannattaa selvittää paljonko laitteen tyyppikilven mukaan on maksimi ottoteho, jos ylittää 2000 Wattia niin sitten kannattaa jo harkita laittaako sen 16 A sulakkeen perään. Jos keskuksesta löytyy perinteiset tulppasulakkeet, niin ei kannata mennä äärirajoille. Tulppasulake ei ole mikään on/off-laite, se voi palaa kyllä nimellisvirtaa pienemmälläkin virralla kun tarpeeksi kauan posottaa. Jos taas keskuksessa on johdonsuojakatkaisijat, niin sitten voi huoleta mennä sinne 2300 Watin hujakoille asti kympin nallilla.
 