Liekö tunnettua juttua, mutta ihmettelin uutena 18sx8 omistajana miksi ottoteho nousee rajusti puhallusnopeuden noustessa suurimpaan asentoon. Mittasin pari päivää sitten seuraavaa:

Ulkolämpötila +2C, sisälämpö 21C, pyynti 30C
nop1 otto 840W
nop2 otto 860W
nop3 otto 880W
nop4 otto 1680W

Selasin sitten service manuaalia:
http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?FilePath=files/attachment/ServiceManuals/RAS-18SX8_RAC-18SX8_TC0790EF.pdf

ja siellä sivulla 79 mainitaan kompressorin maksiminopeuksiksi:
nop1 2650 1/min
nop2 2800 1/min
nop3 2900 1/min

Powerful -asetus:
nop1 2900 1/min
nop2 3200 1/min
nop3 3500 1/min

Mittaamani ottotehot yo lämpötilassa nopeuksilla 2 ja 3:
nop2 1030W
nop3 1150W

Eli hieman enemmän saa ottotehoa verrattuna normaaliasetukseen manuaalinopeuksilla.
Käyttöohjeesta saa sellaisen kuvan että vain pyyntilämpötilaa nostetaan.

edit: puhallusnopeus näyttää nousevan powerful -asetuksesta korvakuulemalta arvioiden noin pykälällä. Eli nop1+powerful=nop2.
edit2: poweful näyttää olevankin vain väliaikainen tapa nostaa tehoja. Palaa normaaliin moodiin 60min kulutttua.
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: 18sx8 powerful

Liittyisköhän jotenkin vedonpoisto-toimintoon? Ei suostu puhaltamaan kylmää kovaa jottei tule vedon tunnetta ja pyrkii nostamaan puhalluslämpöä kompuran voimalla
 
T

torwinen

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: 18sx8 powerful

Ilpisti sanoi:
Liittyisköhän jotenkin vedonpoisto-toimintoon? Ei suostu puhaltamaan kylmää kovaa jottei tule vedon tunnetta ja pyrkii nostamaan puhalluslämpöä kompuran voimalla

No vedonpoiston huomaa tiheänä katkokäyntinä kun pyynti täyttyy. Ihmettelin vaan miksi maksimi ottoteho ei nouse lineaarisesti puhallusnopeuden noustessa. Liittyykö jotenkin vedonpoistoon miksi ei noin?
 