Paljonko teillä vaihtelee menoveden lämpötila. Mulla pakkaskeleillä vaihtelee yli kymmenenkin astetta?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
jaritapani sanoi:Lämpötilavaihteu tapahtuu muutamassa minuutissa. Ulkolämpötilan anturi vaihdettiin juuri hiljattain. Mutta syy oli se, että se näytti liian korkeaa läpötilaa. Ulkoläpömittaus on nyt ok. Vaihteluakaan ei tässä mittauksessa ole.
repomies sanoi:Jos lattialämmityksessä on termostaatit, on normaalia jos sieltä tulee välillä kiertoon kylmän veden pulsseja, ja shuntti ei heti ehdi mukaan. Hetken päästä nibe ajaa shuntin asentoon jossa menoveden lämpötila on lämpökäyrän mukainen.
John_T sanoi:repomies sanoi:Jos lattialämmityksessä on termostaatit, on normaalia jos sieltä tulee välillä kiertoon kylmän veden pulsseja, ja shuntti ei heti ehdi mukaan. Hetken päästä nibe ajaa shuntin asentoon jossa menoveden lämpötila on lämpökäyrän mukainen.
Kuvittelisin, että tällainen tilanne tulisi eteen silloin, jos termostaatit on säädetty juuri sille lämpötila-alueelle joka huoneistossa toteutuu ja termostaatit kytkevät jatkuvasti itseään päälle ja pois? Muutenhan tuon lämpötilan seilaamisen pitäisi olla enemmän satunnaista vai kuinka?
Tärkein kysymys lienee juuri tuo, kuinka pian menoveden lämpötila palaa asetettuun ja kuinka suuri / pitkäaikainen tuo heilahdus on? Asetushan näkyy kanavalla#10 ja poikkeama näkyy kanavalla#11. Meillä tuo kanava#11 näyttää yleensä lukemaa nolla (0), joskus siellä on +1 tai -1, mutta muita lukemia en minä ole huomannut. Meillä on siis termostaatit kaikkialla, paitsi kosteissa tiloissa. Lienee aika tavalla riippuvainen siis noista termostattien asetuksista.