310 menoveden lämpötilavaihtelu

J

jaritapani

Vieras
Paljonko teillä vaihtelee menoveden lämpötila. Mulla pakkaskeleillä vaihtelee yli kymmenenkin astetta?
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: 310 menoveden lämpötilavaihtelu

Missä aikayksikössä tuo vaihtelu tapahtuu?

Kyllä kai sen menoveden lämpötilan pitäisi pysyä aika vakiona ja muutosten olla hitaita, näin ainakin omassa 410P:ssä. En tosin ole jäänyt pitkäksi aikaa seuraamaan tuota meoveden lämpötilaa, vaan olen kirjannut sen kerran päivässä ja tuolloin tuo lämpötila kyllä korreloi valitun käyrän ja ulkolämpötilan kanssa. Voisiko olla, että ulkolämpötila-anturi antaa erikoista signaalia?
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: 310 menoveden lämpötilavaihtelu

Seurailin äskön noita NIBE:n lukemia ja kyllä kanavan#2 lukema pysyi jatkuvasti tasossa 35, eikä muuttunut siitä mihinkään suuntaan. Jos vaihtelu on +/- 5 astetta tai jotain vastaavaa, niin luulen, että joku asia ei ole ihan kohdillaan. Onko sinulla patteriverkko vai lattialämmitys, en tosin tiedä olisiko tuollakaan mitään vaikutusta lämpötilavaihteluun? Vaihteleeko kattilan lämpötila samalla tavalla?
 
J

jaritapani

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: 310 menoveden lämpötilavaihtelu

Lämpötilavaihteu tapahtuu muutamassa minuutissa. Ulkolämpötilan anturi vaihdettiin juuri hiljattain. Mutta syy oli se, että se näytti liian korkeaa läpötilaa. Ulkoläpömittaus on nyt ok. Vaihteluakaan ei tässä mittauksessa ole.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 310 menoveden lämpötilavaihtelu

jaritapani sanoi:
Lämpötilavaihteu tapahtuu muutamassa minuutissa. Ulkolämpötilan anturi vaihdettiin juuri hiljattain. Mutta syy oli se, että se näytti liian korkeaa läpötilaa. Ulkoläpömittaus on nyt ok. Vaihteluakaan ei tässä mittauksessa ole.

Kuinka pitkään tuo muutos kestää? Tuossa parissa minuutissako edes takas? Onko lattialämmityksessä termostaatteja? Kun menoveden lämpö heilahtaa, onko shuntti vetänyt tai vetämässä itsensä toiseen ääriasentoon? Shuntti löytyy sieltä laitteen alapaneelin takaa.

Jos lattialämmityksessä on termostaatit, on normaalia jos sieltä tulee välillä kiertoon kylmän veden pulsseja, ja shuntti ei heti ehdi mukaan. Hetken päästä nibe ajaa shuntin asentoon jossa menoveden lämpötila on lämpökäyrän mukainen.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: 310 menoveden lämpötilavaihtelu

repomies sanoi:
Jos lattialämmityksessä on termostaatit, on normaalia jos sieltä tulee välillä kiertoon kylmän veden pulsseja, ja shuntti ei heti ehdi mukaan. Hetken päästä nibe ajaa shuntin asentoon jossa menoveden lämpötila on lämpökäyrän mukainen.

Kuvittelisin, että tällainen tilanne tulisi eteen silloin, jos termostaatit on säädetty juuri sille lämpötila-alueelle joka huoneistossa toteutuu ja termostaatit kytkevät jatkuvasti itseään päälle ja pois? Muutenhan tuon lämpötilan seilaamisen pitäisi olla enemmän satunnaista vai kuinka?

Tärkein kysymys lienee juuri tuo, kuinka pian menoveden lämpötila palaa asetettuun ja kuinka suuri / pitkäaikainen tuo heilahdus on? Asetushan näkyy kanavalla#10 ja poikkeama näkyy kanavalla#11. Meillä tuo kanava#11 näyttää yleensä lukemaa nolla (0), joskus siellä on +1 tai -1, mutta muita lukemia en minä ole huomannut. Meillä on siis termostaatit kaikkialla, paitsi kosteissa tiloissa. Lienee aika tavalla riippuvainen siis noista termostattien asetuksista.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 310 menoveden lämpötilavaihtelu

John_T sanoi:
repomies sanoi:
Jos lattialämmityksessä on termostaatit, on normaalia jos sieltä tulee välillä kiertoon kylmän veden pulsseja, ja shuntti ei heti ehdi mukaan. Hetken päästä nibe ajaa shuntin asentoon jossa menoveden lämpötila on lämpökäyrän mukainen.

Kuvittelisin, että tällainen tilanne tulisi eteen silloin, jos termostaatit on säädetty juuri sille lämpötila-alueelle joka huoneistossa toteutuu ja termostaatit kytkevät jatkuvasti itseään päälle ja pois? Muutenhan tuon lämpötilan seilaamisen pitäisi olla enemmän satunnaista vai kuinka?

Tärkein kysymys lienee juuri tuo, kuinka pian menoveden lämpötila palaa asetettuun ja kuinka suuri / pitkäaikainen tuo heilahdus on? Asetushan näkyy kanavalla#10 ja poikkeama näkyy kanavalla#11. Meillä tuo kanava#11 näyttää yleensä lukemaa nolla (0), joskus siellä on +1 tai -1, mutta muita lukemia en minä ole huomannut. Meillä on siis termostaatit kaikkialla, paitsi kosteissa tiloissa. Lienee aika tavalla riippuvainen siis noista termostattien asetuksista.

Itselläni on tupakeittiössä neljä piiriä saman termostaatin takana. Nuo kun alkavat kiertää niin menoveden lämpö heilahtaa. Vaaditaan kuitenkin satunnaisuutta ja huonoa tuuria että sen lisäksi menisi päälle muita kiertoja juuri samaan aikaan. Ikinä en ole kymmenen asteen heilahdusta nähnyt, mutta sellaisia usean asteen hetkellisiä pudotuksia saa kyllä loggauksella näkyviin.

Veikkaan että syypää on joku termostaatin perässä oleva puolilämmin tila, jossa on luonnollisesti hyvin kylmää vettä verrattuna muihin kiertoihin.
 
J

jaritapani

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: 310 menoveden lämpötilavaihtelu

Mulla on 310 mihin on yhdistetty ilmalämmitysjärjestelmän tuloilmayksikkö. (Nibevari). Tiedot laittesta löytyy Niben sivuilta. Juttelin Niben huoltomiehen kanssa. Sanoi että l-tilanvaihtelu tällä laitteella on tyypillistä. Pääsyy on se, että vesitila on pieni. On todettava, että en ole huomannut tästä olevan mitään haittaa.
 
Back
Ylös Bottom