Terve kaikille.
Ensimmäinen viestini foorumille, vaikka olenkin lurkkinut taustalla jo pidemmän aikaa.
Tämä saattaa koskea muitakin kuin kyseistä merkkiä, mutta en nyt ollut kuitenkaan varma mihin laitan, niin pistin tänne.
Kiireisille: Varsinainen asia ja kysymys on paljon alempana pitkän alustuksen ja esittelyn jälkeen.
Haukuista ja erilaisista kiistanaiheista rohkaistuneena, jopa innostuneena, tuli asennettua vanhan kaksoispesäkattilan rinnalle Ultimate 9000E ja 500L varaaja.
Nyt voi lämmittää oman maun mukaan öljyllä, puulla tai lämpöpumpulla ja kaksisuuntainen Termomat latausautomatiikka siirtää lämpöä joko kattilan, tai varaajan suuntaan tarpeen mukaan. Aurinkolämpöäkin varten on kierukka, mutta paneeleita ei ole vielä hankittuna.
Lämmityksen kiertovesi otetaan edelleen vanhasta kattilasta.
Jos joku on kiinnostunut miltä pannuhuoneessa näyttää, niin voin jossakin vaiheessa napsia kuvia näytille. Siistiä siellä ei ole, mutta putkihässäkkä on aika... "mittava".
Kuukauden käytön jälkeen ei ole vielä mitään varsinaista pahaa sanottavaa.
Ainoastaan edelleenkin hiukan ristiriitainen ja ilmeisesti myös aivan aavistuksen verran virheellinen käyttöohje ja varaajasta kuuluva yllättävän voimakas pörinä kompressorin käydessä. Ääni ei toki ole lähelläkään öljypolttimen äänitasoa, eli ei häiritse.
Palvelu Ultimatella oli äärimmäisen hyvää, avuliasta, joustavaa ja täsmällistä, kun en osannut päättää tilauksen teon jälkeenkään, mitä oikeastaan tahdon.
Asennus on niin uusi ettei mahdollisista säästöistä ole vielä tietoa, mutta sitä ei oikeastaan nyt haettukaan, vaan lisää vaihtoehtoja.
Hankinnan kuoletusaika on joka tapauksessa pitkä, sillä kaksoispesäkattilan rinnalle asentaminen kaksisuuntaisine latausautomatiikoineen maksaa teetettynä paljon. Muulla tavoin sijoitettuna pääoma tuottaisi varmaankin paremmin, se selviää ajan kanssa. Toistaiseksi kirjanpito näyttää kuitenkin aivan tyydyttävältä.
Talo on -60 luvun alussa rakennettu. Asuttava kellarikerros ja kaksi asuinkerrosta, sekä erillinen autotalli.
Neliöitä yhteensä n.270.
Asuinlämpötila aivan yltäkylläiset 20-21 astetta, kellari 18, autotalli 5-7 astetta.
Kaikki toimii paremmin kuin odotin, lämpöä riittää näillä keleillä ja lämmintä vettä riittää suihkussa.
Käyttövettä varten on toki käytössä sekä varaajan esilämmityskierukka ja lämmityskierukka että niiden rinnalla kuristettuna myös kattilan oma kierukka.
Pöpöt pidetään poissa lämmittämällä järjestelmä puulla tai öljyllä silloin tällöin 70 asteeseen.
Luulin hankkivani vain lämmitykseen tukea, mutta se onkin tällä kelillä aivan toimiva päälämmön lähde.
Kattila on valurautainen Högfors Maxi 15 vm.-81, joka saa syöpyä jos on syöpyäkseen (vielä on sisältä aika uudenveroinen) sillä sen takia lämpöjä ei nostella...
Vesitilaa on nyt noin 700litraa, jonka vuoksi ulkoyksikkö saa mukavan pitkiä käyntijaksoja.
Varaajan yläosan ollessa 52-55 astetta, on alaosa 35-40 astetta.
Varaajan kuumakaasukierukkaan tulevan kaasun lämpö on 75-90 astetta ja takaisin kompressorille varaajasta lähtevä siinä 50 asteen tietämillä.
Varsinainen asia:
Haluan saada aikaan lämpötilan alennuksen koko vesimäärälle, ajatuksena parantaa hyötysuhdetta.
Oletuksena on, että jos vesi varaajassa on kylmää, siihen saadaan siirrettyä lämpöä paremmalla hyötysuhteella.
Lisäksi, jos talo on osan aikaa viileämpi, se myös hukkaa lämpöään vähemmän ulkoilmaan.
Talon viilennys yöksi onnistuu tosin nykyiselläkin tekniikalla.
Jos kellokytkin ohjaisi "jotakin" joka vääristäisi varaajan anturin lämpötilatiedon korkeammaksi kuin mikä se todellisuudessa on, kompressori sammuisi. Tuo on varmasti helppo juttu, mutta miten se tehdään?
Sammutuslämpötila on nyt 45 astetta, käynnistys 40 astetta. Anturihan sijaitsee varaajassa noin 1/3 korkeudella, eli melko alhaalla.
Elektroniikasta mitään tietämättömänä kysynkin, miten tuo vääristäminen saadaan aikaan?
Perusidea:
Joka päivä (paitsi saunapäiviänä) kello 1500 veden lämpötilatieto vääristetään 20-30 astetta korkeammaksi kuin se todellisuudessa on, jolloin kompura sammuu ja vesi alkaa viiletä. Talo alkaa viiletä sitten tunteja myöhemmin, jos alkaa.
Kello 0000 palautetaan lukemat normaaliksi ja kompura alkaa lämmittämään vettä ja taloa kohti aamua, varaajan ollessa varsin kylmä. Luulisin, että siinä 0600 aikoihin talo olisikin näillä keleillä jo normaalissa lämpötilassa.
Näin ei tarvitsisi puuttua itse laitteen logikkaan, vaan ainoastaan hieman huijata sitä.
En sitten tiedä mitä kaikkea sen älyssä on, sillä siitä on tavalla tai toisella poistettu käytöstä, tai jätetty toteuttamatta kaikenlaista sitä, mikä liittyy viilentämiseen yms. (Kompura toki osaa viilentää pakottamalla se siihen näppäinkoodilla, vaikka toiminto on virallisesti poistettu käytöstä, eikä sitä tule käyttää)
Jonkinlainen ohjauskello pitäisi olla ja jokin mitä se ohjaa...
Onko vinkkejä?
Öljypoltin pitäisi myös kytkeä tuoksi ajaksi pois päältä.
Nyt se on taustatukena ihan originaaliasennuksena siten, että jos veden lämpö putoaa 35 asteeseen, niin se lämmittää sen 60-62 asteeseen ja sammuu.
Että tällaisia ajatuksia mielessä :-\
Ari
Ensimmäinen viestini foorumille, vaikka olenkin lurkkinut taustalla jo pidemmän aikaa.
Tämä saattaa koskea muitakin kuin kyseistä merkkiä, mutta en nyt ollut kuitenkaan varma mihin laitan, niin pistin tänne.
Kiireisille: Varsinainen asia ja kysymys on paljon alempana pitkän alustuksen ja esittelyn jälkeen.
Haukuista ja erilaisista kiistanaiheista rohkaistuneena, jopa innostuneena, tuli asennettua vanhan kaksoispesäkattilan rinnalle Ultimate 9000E ja 500L varaaja.
Nyt voi lämmittää oman maun mukaan öljyllä, puulla tai lämpöpumpulla ja kaksisuuntainen Termomat latausautomatiikka siirtää lämpöä joko kattilan, tai varaajan suuntaan tarpeen mukaan. Aurinkolämpöäkin varten on kierukka, mutta paneeleita ei ole vielä hankittuna.
Lämmityksen kiertovesi otetaan edelleen vanhasta kattilasta.
Jos joku on kiinnostunut miltä pannuhuoneessa näyttää, niin voin jossakin vaiheessa napsia kuvia näytille. Siistiä siellä ei ole, mutta putkihässäkkä on aika... "mittava".
Kuukauden käytön jälkeen ei ole vielä mitään varsinaista pahaa sanottavaa.
Ainoastaan edelleenkin hiukan ristiriitainen ja ilmeisesti myös aivan aavistuksen verran virheellinen käyttöohje ja varaajasta kuuluva yllättävän voimakas pörinä kompressorin käydessä. Ääni ei toki ole lähelläkään öljypolttimen äänitasoa, eli ei häiritse.
Palvelu Ultimatella oli äärimmäisen hyvää, avuliasta, joustavaa ja täsmällistä, kun en osannut päättää tilauksen teon jälkeenkään, mitä oikeastaan tahdon.
Asennus on niin uusi ettei mahdollisista säästöistä ole vielä tietoa, mutta sitä ei oikeastaan nyt haettukaan, vaan lisää vaihtoehtoja.
Hankinnan kuoletusaika on joka tapauksessa pitkä, sillä kaksoispesäkattilan rinnalle asentaminen kaksisuuntaisine latausautomatiikoineen maksaa teetettynä paljon. Muulla tavoin sijoitettuna pääoma tuottaisi varmaankin paremmin, se selviää ajan kanssa. Toistaiseksi kirjanpito näyttää kuitenkin aivan tyydyttävältä.
Talo on -60 luvun alussa rakennettu. Asuttava kellarikerros ja kaksi asuinkerrosta, sekä erillinen autotalli.
Neliöitä yhteensä n.270.
Asuinlämpötila aivan yltäkylläiset 20-21 astetta, kellari 18, autotalli 5-7 astetta.
Kaikki toimii paremmin kuin odotin, lämpöä riittää näillä keleillä ja lämmintä vettä riittää suihkussa.
Käyttövettä varten on toki käytössä sekä varaajan esilämmityskierukka ja lämmityskierukka että niiden rinnalla kuristettuna myös kattilan oma kierukka.
Pöpöt pidetään poissa lämmittämällä järjestelmä puulla tai öljyllä silloin tällöin 70 asteeseen.
Luulin hankkivani vain lämmitykseen tukea, mutta se onkin tällä kelillä aivan toimiva päälämmön lähde.
Kattila on valurautainen Högfors Maxi 15 vm.-81, joka saa syöpyä jos on syöpyäkseen (vielä on sisältä aika uudenveroinen) sillä sen takia lämpöjä ei nostella...
Vesitilaa on nyt noin 700litraa, jonka vuoksi ulkoyksikkö saa mukavan pitkiä käyntijaksoja.
Varaajan yläosan ollessa 52-55 astetta, on alaosa 35-40 astetta.
Varaajan kuumakaasukierukkaan tulevan kaasun lämpö on 75-90 astetta ja takaisin kompressorille varaajasta lähtevä siinä 50 asteen tietämillä.
Varsinainen asia:
Haluan saada aikaan lämpötilan alennuksen koko vesimäärälle, ajatuksena parantaa hyötysuhdetta.
Oletuksena on, että jos vesi varaajassa on kylmää, siihen saadaan siirrettyä lämpöä paremmalla hyötysuhteella.
Lisäksi, jos talo on osan aikaa viileämpi, se myös hukkaa lämpöään vähemmän ulkoilmaan.
Talon viilennys yöksi onnistuu tosin nykyiselläkin tekniikalla.
Jos kellokytkin ohjaisi "jotakin" joka vääristäisi varaajan anturin lämpötilatiedon korkeammaksi kuin mikä se todellisuudessa on, kompressori sammuisi. Tuo on varmasti helppo juttu, mutta miten se tehdään?
Sammutuslämpötila on nyt 45 astetta, käynnistys 40 astetta. Anturihan sijaitsee varaajassa noin 1/3 korkeudella, eli melko alhaalla.
Elektroniikasta mitään tietämättömänä kysynkin, miten tuo vääristäminen saadaan aikaan?
Perusidea:
Joka päivä (paitsi saunapäiviänä) kello 1500 veden lämpötilatieto vääristetään 20-30 astetta korkeammaksi kuin se todellisuudessa on, jolloin kompura sammuu ja vesi alkaa viiletä. Talo alkaa viiletä sitten tunteja myöhemmin, jos alkaa.
Kello 0000 palautetaan lukemat normaaliksi ja kompura alkaa lämmittämään vettä ja taloa kohti aamua, varaajan ollessa varsin kylmä. Luulisin, että siinä 0600 aikoihin talo olisikin näillä keleillä jo normaalissa lämpötilassa.
Näin ei tarvitsisi puuttua itse laitteen logikkaan, vaan ainoastaan hieman huijata sitä.
En sitten tiedä mitä kaikkea sen älyssä on, sillä siitä on tavalla tai toisella poistettu käytöstä, tai jätetty toteuttamatta kaikenlaista sitä, mikä liittyy viilentämiseen yms. (Kompura toki osaa viilentää pakottamalla se siihen näppäinkoodilla, vaikka toiminto on virallisesti poistettu käytöstä, eikä sitä tule käyttää)
Jonkinlainen ohjauskello pitäisi olla ja jokin mitä se ohjaa...
Onko vinkkejä?
Öljypoltin pitäisi myös kytkeä tuoksi ajaksi pois päältä.
Nyt se on taustatukena ihan originaaliasennuksena siten, että jos veden lämpö putoaa 35 asteeseen, niin se lämmittää sen 60-62 asteeseen ja sammuu.
Että tällaisia ajatuksia mielessä :-\
Ari