Patterit kylmeni päivän aikana ja huomasin että kone pyöri sulatuksella pienellä teholla ja kiertoveden lämpö oli laskenut 38:sta 8:aan asteeseen (1000l varaaja).
Kun ottaa virrat pois ja käynnistää nelitieventtiili suhauttaa startin jälkeen ja alkaa sitten lämmittää normaalisti, mutta alhaisella teholla otto 1,1 ja anto 4-5 kW. Huurtuu tasaisesti lämmityksellä-> sulattaa normaalisti-> vilkunta loppuu paneelissa ja spurttaa n. 2,2 otolle mutta kylmentää vettä ja laskee tehoa vajaaseen kilowattiin nestelasi kuohuen. Muutamassa minuutissa sisäyksikkö alkaa pitään pahaa kohisevaa ja rohisevaa ääntä joka ei kuulu ulkoyksikön luona.
Kun oli tuolla 1,1 kw lämmityksellä kokeilin ambient temp anturia lämmittää kädellä ja ottoteho kasvoi siksi aikaa 1,6 kW:en ja anto yli kuuden.
Jumittaako vain 4-tie vai johtuisiko tuo anturiviasta?
En ole vielä antureita mittaillut. Mistä kannattaisi aloittaa?
Kun ottaa virrat pois ja käynnistää nelitieventtiili suhauttaa startin jälkeen ja alkaa sitten lämmittää normaalisti, mutta alhaisella teholla otto 1,1 ja anto 4-5 kW. Huurtuu tasaisesti lämmityksellä-> sulattaa normaalisti-> vilkunta loppuu paneelissa ja spurttaa n. 2,2 otolle mutta kylmentää vettä ja laskee tehoa vajaaseen kilowattiin nestelasi kuohuen. Muutamassa minuutissa sisäyksikkö alkaa pitään pahaa kohisevaa ja rohisevaa ääntä joka ei kuulu ulkoyksikön luona.