Airfi 100 sulattaa jatkuvasti

terohe

Jäsen
Itselläni ei ole Vallox vaan Airfi 100 kone. Jostain syystä se isommilla tehoilla sulattelee nyt 25min, ajaa normaalisti 12min ja sitten taas sulatukseen. Mikä ihme tällaista voi aiheuttaa? Pakkasta vain -6 - -7C.
 

Liitteet

  • airfi_100_sulattelee.png
    airfi_100_sulattelee.png
    124,7 KB · Katsottu: 17

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Itselläni ei ole Vallox vaan Airfi 100 kone. Jostain syystä se isommilla tehoilla sulattelee nyt 25min, ajaa normaalisti 12min ja sitten taas sulatukseen. Mikä ihme tällaista voi aiheuttaa? Pakkasta vain -6 - -7C.
Ihan normaalia toimintaa isolla puhallusteholla, kun laitteessa ei ole esilämmitysvastusta.

1770837095372.png


Voihan tuon herkkyyttä pienentää. Tuon toiminta perustuu paine-eroon kennon yli, voi olla että se on muutenkin herkempi isolla puhalluksella.
1770837159739.png

1770837289615.png

 

otor

Jäsen
Mulla oli sama ominaisuus omassa koneessa.
Herkkyyden säätö ei tuntunut vaikuttavan juuri ollenkaan, mutta kun tein ohjelmistopäivityksen niin koneen käytös muuttui huomattavasti ja vastuksien käyttö väheni.


Koneesta sai ohjelmiston numeron jotenkin selville ja linkistä löytyy ohjeet ja uusin ohjelmisto.
 
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom