lmfmis
Vakionaama
Laitan oman ketjun kun varmaan koskee muitakin:
Buffer tank kytkentä:
1. Laitoin buffer-tank anturin kiinni ja menusta buffer tank ON, (kompensaatiokäyrällä menty)
- > Näin on näytössä ”0” lämpötilan kohdalla, eli ei näytä "Buffer tank anturia"
2. Laitoin lisäksi myös zone1 anturin kiinni ja nyt näytössä on "0" asemasta zone1 lämpötila. (Kuva1)
- Ilmeisesti zone1 on kiertoveden lämpö zone1 lämmiyspiirissä. Zone1 on siis mahdollista laittaa 3-tie venttiilli ohjauskorttiin...
- Buffertank on asetettu valikosta ON ja anturikin oikein toiminnassa (kuva2)
...mutta miten tuo ohjaus nyt menee? Vain Zoone1 näytössä
Miten tämän pitäisi toimia?
Buffer tank kytkentä:
1. Laitoin buffer-tank anturin kiinni ja menusta buffer tank ON, (kompensaatiokäyrällä menty)
- > Näin on näytössä ”0” lämpötilan kohdalla, eli ei näytä "Buffer tank anturia"
2. Laitoin lisäksi myös zone1 anturin kiinni ja nyt näytössä on "0" asemasta zone1 lämpötila. (Kuva1)
- Ilmeisesti zone1 on kiertoveden lämpö zone1 lämmiyspiirissä. Zone1 on siis mahdollista laittaa 3-tie venttiilli ohjauskorttiin...
- Buffertank on asetettu valikosta ON ja anturikin oikein toiminnassa (kuva2)
...mutta miten tuo ohjaus nyt menee? Vain Zoone1 näytössä
Miten tämän pitäisi toimia?
