Aquarea: Buffer tank käyttöönotto?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

lmfmis

Vakionaama
Laitan oman ketjun kun varmaan koskee muitakin:

Buffer tank kytkentä:


buffer tank.jpg



1. Laitoin buffer-tank anturin kiinni ja menusta buffer tank ON, (kompensaatiokäyrällä menty)

- > Näin on näytössä ”0” lämpötilan kohdalla, eli ei näytä "Buffer tank anturia"

2. Laitoin lisäksi myös zone1 anturin kiinni ja nyt näytössä on "0" asemasta zone1 lämpötila. (Kuva1)

- Ilmeisesti zone1 on kiertoveden lämpö zone1 lämmiyspiirissä. Zone1 on siis mahdollista laittaa 3-tie venttiilli ohjauskorttiin...
- Buffertank on asetettu valikosta ON ja anturikin oikein toiminnassa (kuva2)
...mutta miten tuo ohjaus nyt menee? Vain Zoone1 näytössä

Miten tämän pitäisi toimia?
 

Liitetiedostot

  • Buffer Tank anturi.jpg
    Buffer Tank anturi.jpg
    295,9 KB · Lukukerrat: 184
  • näytössä ZONE 1.jpg
    näytössä ZONE 1.jpg
    250,4 KB · Lukukerrat: 173
Aivan samanlaiset rivit ilmestyivät minulle näyttöön kun lisäsin valinnaisen kortin, työsäiliön anturin ja zone 1 -anturin.

Ja kenties luotettavin selitys buffertankin toiminnasta:
Buffert tankin deltaT kyseessä, jota säätämällä on myös pelivaraa. Lämmityksen deltaT on erikseen.

A) Buffer tankin deltaT 10'c, niin pumppu tekee käyrä+10'c+2'c.
Jos käyrä 30'c, niin pumppu lämmittää buffer tankin 42'c asti.

B) Buffer tankin deltaT 1'c, niin pumppu tekee käyrä+1'c+2'c.
Jos käyrä 30'c, niin pumppu lämmittää buffer tankin 33'c asti.

Jos se lämmityksen deltaT on 5'c, niin lämmitys loppuu/käynnistyy:
A) Lämmitys loppuu, kun buffer tankin lämpötila on 42'c ja lämmitys käynnistyy uudelleen, kun buffer tankin lämpötila on 37'c
B) Lämmitys loppuu, kun buffer tankin lämpötila on 33'c ja lämmitys käynnisyy uudelleen, kun buffer tankin lämpötila on 28'c

Tuon lämmityksen deltaT:n voi säätää väliltä 1-15'c. Se miten ja missä suhteessa tuo käyttäytyy, jos sitä säätää, niin ei kun kokeilemaan.

Tämä alla oleva on omaa arvailua käytöksestä:
Esim. lämmityksen deltaT 8'c ja buffer tankin deltaT 10'c, niin käyttäytyykö näin?:

Pumppu tekee käyrä 30'c+10'c+2'c =42'c
Lämmitys alkaa, kun buffer tankin lämpötila on 34'c ja loppuu kun se on 42'c =deltaT 8'c

Pitäisi oll 1wire anturi samassa taskussa tuon buffer tank -anturin kanssa, niin näkisi suoraan tuon on/off käyttäytymisen
 
Nyt vuorokauden ollut Buffer tank ja ei ihan vastaa tuota ylläolevaa kuvausta mielestäni. Buffer deltaT on asetettu 10 asteeseen, mutta lämpötila seuraa aika tarkasti lämmityskäyrää. Lämmityksen deltaT on myös asetettu max 15 ast. Täytyy seurata enemmän..

Tavoite varaajan rauhallisemmasta käyttäytymisestä saavutettu ok. Aikaisemmin latauslämpötila heitteli enemmän kun vain pelkkä paluuveden lämpö käytössä.

.... mutta hiertää tuo "0" paneelissa...

- tietenkin voisi kytkeä zone1 anturin ja laittaa molemmat Buffer tank ja Zone1 anturit samaan anturitaskuun, niin saisi näyttöön ainakin jotain tietoa :rolleyes:

Panasonic tarvitsisi vähän "apua" tämän softan kanssa jos tämä on ainoa tapa...
 
Niin tekeekö se kuitenkin käyrän arvoja hyväksi käyttäen lämpöä tankkiin ja siksi ulkolämpötila "0" on näytöss
 
Viimeksi muokattu:
Minusta tuo 0 näytössä on käyrän suuntaissiirto, jota voi naputella näytöstä plus tai miinus suuntaan. Pitäisi siis kaiketi vaikuttaa buffer tankin latauslämpöön. En ole tätä todentanut kun ruuaan käyrää suoraan tarvittaessa service cloudista. Voi toki myös olla zone1 veden asetus plus tai miinus suuntaan, mutta jos pana ei sitä säädä niin ei kai silläkään taida vaikutusta olla.

Laitoin itse asetuksista zone1 anturiksi internal thermostat niin näyttää näytöllä sisälämpötilan paneelin anturin mukaan. Pyyntöä voi tuosta naputella ylös tai alas mutta ei sillä liene mitään vaikutusta, kun zone1 säädöstä vastaa erillinen Ouman minulla.

Edit: minusta tuo heating deltaT on pumpun sisään tulevan ja ulos lähtevän veden lämpötilaero. Eli suuremmalla arvolla pienentää kiertovesipumppua, jotta saa pidettyä lämpötilaeron korkeampana. Jos en ihan väärin muista niin korkea deltaT altistaa kovemmilla pakkasilla helpommin vastuksille menon koska lämpötilaeroa ei välttämättä saavuteta. Ja vastuksien tarve tuomitaan juuri tuosta että saadaanko lähtevä vesi asetuksissa määritellyssä ajassa asetuksissa määritellyn lähelle tavoitetta.

Edit2: lämmityksen hystereesi on käsittääkseni vakio 5 astetta eikä tuo aiemmin mainittu heating deltaT.
 
Viimeksi muokattu:
Niin tekeekö se kuitenkin käyrän arvoja hyväksi käyttäen lämpöä tankkiin ja siksi ulkolämpötila "0" on näytöss

Minusta tekee käyrän mukaan silloin ja tuo "0" on irtonainen anturi.

Minusta tuo 0 näytössä on käyrän suuntaissiirto, jota voi naputella näytöstä plus tai miinus suuntaan. Pitäisi siis kaiketi vaikuttaa buffer tankin latauslämpöön. En ole tätä todentanut kun ruuaan käyrää suoraan tarvittaessa service cloudista. Voi toki myös olla zone1 veden asetus plus tai miinus suuntaan, mutta jos pana ei sitä säädä niin ei kai silläkään taida vaikutusta olla.

Hmm. Minusta näytön "0" on irti oleva zone1 anturi, ja korjaantuu kun zone1 laittaa anturin kiinni? (jolloin näyttää zone1 lämpötilaa ja sallii suuntaissiirron myös).....Panalle ei pysty kertomaan tilannetta että zone1 ei ole käytössä.

Edit2: lämmityksen hystereesi on käsittääkseni vakio 5 astetta eikä tuo aiemmin mainittu heating deltaT.
Juu, lämmityksen hystereesi on eri asia kuin lämmityksen deltaT ja sitä ei pysty säätämään. Taas Panan omituisuus.

Korkea deltaT mahdollistaa siis kuumemman menoveden lämmittämisen aikana, mutta ei kokemuksen mukaan yritäkkään tavoittaa asetusta. Antaa vain lämmön heilua enemmän.

MUTTA tässä Buffer Tank käytössä tuntuu että on tuo varsinainen lämmitys delta pienempi, eli yrittää pitää bufferia tarkemmin lämpötilasssa. Olisko näin?
 
Viimeksi muokattu:
Tämmöinen havainto:

Buffer Tank käytössä tuon auringon vieressä ei tuo kiertonuoli ole aina päällä.

Ilmeisesti lepuuttaa kiertovesipumppua välillä.
 

Liitetiedostot

  • 20221130_183054.jpg
    20221130_183054.jpg
    85,3 KB · Lukukerrat: 119
  • 1669825975071794423742982008974.jpg
    1669825975071794423742982008974.jpg
    73 KB · Lukukerrat: 124
Hmm. Minusta näytön "0" on irti oleva zone1 anturi, ja korjaantuu kun zone1 laittaa anturin kiinni? (jolloin näyttää zone1 lämpötilaa ja sallii suuntaissiirron myös).....Panalle ei pysty kertomaan tilannetta että zone1 ei ole käytössä.
Piti ihan kokeilla ja oikeassa olet, mulla oli varmaan sitten alussa hetken aikaa ilman zone anturia. Buffertankin lämpötilaa tuohon ei saa näkyviin ellei sitten tosiaan tunge zone anturia tankin anturitaskuun.

Korkea deltaT mahdollistaa siis kuumemman menoveden lämmittämisen aikana, mutta ei kokemuksen mukaan yritäkkään tavoittaa asetusta. Antaa vain lämmön heilua enemmän.

MUTTA tässä Buffer Tank käytössä tuntuu että on tuo varsinainen lämmitys delta pienempi, eli yrittää pitää bufferia tarkemmin lämpötilasssa. Olisko näin?
Minulla on deltaT 7 astetta ja lämmittää buffertankin aika lailla tuota lämpötilaeroa noudattaen. Ja mulla lämmittää nyt vain yöllä, joten suunnilleen 20-22 on varaajalta meno vilpille kun lämmitys alkaa. Siitä sitten pikkuhiljaa kipuaa koko pönttö käyrän mukaiseen tavoitteeseen. Lämmitys loppuu kun buffer tank anturi saavuttaa käyrän mukaisen tavoitteen. Tällöin paluu vilpiltä on jo yli käyrän tavoitteen ja meno vastaavasti alle, mutta ero on edelleen aika tarkalleen tuo 7 astetta.
 
Tämmöinen havainto:

Buffer Tank käytössä tuon auringon vieressä ei tuo kiertonuoli ole aina päällä.

Ilmeisesti lepuuttaa kiertovesipumppua välillä.
Kyllä, yksi hyvä ominaisuus buffer tank käytössä on että ei pyöritä kiertovesipumppua koko ajan vaan vain silloin kun lämmittää.
 
Tuossa vielä näyttöni kun zone1 anturi on kiinni. Näyttää siis zone1 lämpötilaa.... joka ei vaikuta mihinkään Buffer Tank käytössä ...höh. Panasonic perkele.
 

Liitetiedostot

  • 20221130_184958.jpg
    20221130_184958.jpg
    88 KB · Lukukerrat: 116
Korkea deltaT mahdollistaa siis kuumemman menoveden lämmittämisen aikana, mutta ei kokemuksen mukaan yritäkkään tavoittaa asetusta. Antaa vain lämmön heilua enemmän.
Sellainen tuli mieleen, että onko sinulla quiet mode aina päällä? Voisiko se vaikuttaa tuohon että ei yritä saavuttaa tuota deltaT arvoa?
 
Hysteesi on aina kiinteä 5 astetta, siihen ei vaikuta mikään asetus.


Ja BufferTank deltaT vaikuttaa sitten mihin?

Lämmityksen/Heat deltaT laajentaa sitä lämmmitysvaiheen lämmön vaihteluväliä ja edelleen säädettävissä. Olen laittanut siihen max 15ast.
 
Lämmityskäyrä + 2astettaC + BufferTank deltaT = Menoveden tavoite

Olisiko niin että ilman buffertankkia lämmitys katkaistaisiin kun menovesi on lämmityskäyrä + 2astettaC. Buffertank käytössä lämmitys katkaistaan vasta tuolla kun menovesi nousee vielä BufferTank deltaT:n verran ylöspäin.
 
Lämmityskäyrä + 2astettaC + BufferTank deltaT = Menoveden tavoite

Olisiko niin että ilman buffertankkia lämmitys katkaistaisiin kun menovesi on lämmityskäyrä + 2astettaC. Buffertank käytössä lämmitys katkaistaan vasta tuolla kun menovesi nousee vielä BufferTank deltaT:n verran ylöspäin.
Buffer Tank käytössä Lämmityskäyrä + 2 astetta + buffer deltaT = Buffer Tankin tavoite.
Menoveden tavoite on tulovesi + heating deltaT. Lämmitys katkaistaan kun Buffer Tank anturi saavuttaa tuo Buffer Tankin tavoiteen, ei menoveden perusteella. Lämmittämään lähtee kun Bufferin lämpötila on sen 3 astetta Bufferin tavoitteen alle. Siis se vakio 5 astetta hystereesi.

Näin se minusta vaikuttaisi toimivan.

E: kun lämmitys loppuu niin kiertovesipumppu pysähtyy ja menovesianturin kohta jäähtyy luokkaa per heti eli jos käyttäisi menovesitietoa tuohon lämmityksen aloitukseen niin lämmitys alkaisi uudelleen todella nopeasti.
 
Viimeksi muokattu:
Buffer Tank käytössä Lämmityskäyrä + 2 astetta + buffer deltaT = Buffer Tankin tavoite.
Menoveden tavoite on tulovesi + heating deltaT. Lämmitys katkaistaan kun Buffer Tank anturi saavuttaa tuo Buffer Tankin tavoiteen, ei menoveden perusteella. Lämmittämään lähtee kun Bufferin lämpötila on sen 3 astetta Bufferin tavoitteen alle. Siis se vakio 5 astetta hystereesi.

Näin se minusta vaikuttaisi toimivan.

E: kun lämmitys loppuu niin kiertovesipumppu pysähtyy ja menovesianturin kohta jäähtyy luokkaa per heti eli jos käyttäisi menovesitietoa tuohon lämmityksen aloitukseen niin lämmitys alkaisi uudelleen todella nopeasti.

Tossa Service Cloudin suomenkilisessä versiossa tuo Buffer Tankin tavoite on suomennettu "Menoveden tavoite". Lienee käännöskukkanen.
 
1670001463983.png


Eikun tämä.

Tästä näkee että "Menoveden lämpötila (tavoite)" seuraa "Alue1: Veden lämpötila (tavoite)" -arvoa BufferDeltaT:n mukaan, joka minulla on nyt 3 astetta- Punaisen ja keltaisen viivan väli on koko ajan minulla 5 astetta. Vaalean sininen on työsäiliön todellinen lämpötila. TOn keltaisen täytyy olla Buffertankin tavoite vaikka noin lukeekin.
1670001591228.png
 
36D725F5-B2AB-46F3-B806-A43C755330B4.jpeg

Näin näkyy olevan, tuossa meidän masiinan viimeöinen lämmitys noiden osalta. Eli käyrä ikäänkuin on zone1 targetti ja siihen lisätään buffer delta + 2 ja sen mukaan tulee tuo lähtevän veden targetti mutta siitä ei välitetä vaan lähtevä vesi on tuleva vesi + heating deltat ja lämmitystä jatketaan kunnes buffer T on tuo lähtevän veden targetti. :eek:

E: eli ei käännöskukkanen vaan Panan poikien ja tyttöjen Pielavetinen eli käytetään menovesitargettia bufferin targettina kun bufferi käytössä. Varmaan säästää jotain koodaamisessa.
 
Viimeksi muokattu:
Näytä liitetiedosto 82354
Näin näkyy olevan, tuossa meidän masiinan viimeöinen lämmitys noiden osalta. Eli käyrä ikäänkuin on zone1 targetti ja siihen lisätään buffer delta + 2 ja sen mukaan tulee tuo lähtevän veden targetti mutta siitä ei välitetä vaan lähtevä vesi on tuleva vesi + heating deltat ja lämmitystä jatketaan kunnes buffer T on tuo lähtevän veden targetti. :eek:

E: eli ei käännöskukkanen vaan Panan poikien ja tyttöjen Pielavetinen eli käytetään menovesitargettia bufferin targettina kun bufferi käytössä. Varmaan säästää jotain koodaamisessa.
Onko toi nyt sammunut kun BufferTank Water temp on BufferTankDeltaT:n verran yli käyrän pyytämän lämpötilan (eli siis vielä 2 astetta alle Outlet water tempin) ja käynnistynyt viisi astetta tätä alempana?

Helkkari, ei näitä pidä miettiä, antaa koneen laulaa vaan.
 
Laitoin kokeeksi BufferTank Deltan maksimiin ja rupesikin vänkäämään varaajaa +10 astetta pyyntiä korkeammaksi. Eli tällä saisi bufferin/varaajan nostettua yöllä kivasti ylilämpöön pörssisähköllä jos olisi jonkinlainen aikaohjelma tuohon :cool:

Ilmeisesti lämmityksen aloitus menee edelleen niinkuin ennenkin.

Nyt tuntuu että tämä toiminta avautui....ja Zone1 ei vaikuta tähän..
 
Viimeksi muokattu:
Onko toi nyt sammunut kun BufferTank Water temp on BufferTankDeltaT:n verran yli käyrän pyytämän lämpötilan (eli siis vielä 2 astetta alle Outlet water tempin) ja käynnistynyt viisi astetta tätä alempana?

Helkkari, ei näitä pidä miettiä, antaa koneen laulaa vaan.
Tuo ero tuossa kuvaajassa onyksi aste ja tuo service cloud näyttää nuo asteen tarkkuudella. Kuvittelen että tuo olisi pyöristysvirhe, toki voi olla kumpaan suuntaan vaan. Eli tuosta +2 astetta onko mukana vai ei osaa sanoa.
 
Laitoin kokeeksi BufferTank Deltan maksimiin ja rupesikin vänkäämään varaajaa +10 astetta pyyntiä korkeammaksi. Eli tällä saisi bufferin/varaajan nostettua yöllä kivasti ylilämpöön pörssisähköllä jos olisi jonkinlainen aikaohjelma tuohon :cool:

Ilmeisesti lämmityksen aloitus menee edelleen niinkuin ennenkin.

Nyt tuntuu että tämä toiminta avautui....ja Zone1 ei vaikuta tähän..
Näinhän minä nyt ajan eli buffer deltaT verran pannuun varastoon pörssin ”halpoina” tunteina @Mikki ’n scriptin mukaan. Lämpöä ajetaan 2m3 pyttyyn. Shellyllä ohjaan tuota external switchiä. Käyrä on siellä pohjalla että ulkolämpötilan mukaan tavoitelämpötila/varaus on riittävä ja @Mikki ’n scriptin dynaaminen korjaus mukana, että sallittujen tuntien määrä riittää pakkasten kiristyessä.
 
Näinhän minä nyt ajan eli buffer deltaT verran pannuun varastoon pörssin ”halpoina” tunteina @Mikki ’n scriptin mukaan. Lämpöä ajetaan 2m3 pyttyyn. Shellyllä ohjaan tuota external switchiä. Käyrä on siellä pohjalla että ulkolämpötilan mukaan tavoitelämpötila/varaus on riittävä ja @Mikki ’n scriptin dynaaminen korjaus mukana, että sallittujen tuntien määrä riittää pakkasten kiristyessä.
External switch?
 
Näinhän minä nyt ajan eli buffer deltaT verran pannuun varastoon pörssin ”halpoina” tunteina @Mikki ’n scriptin mukaan. Lämpöä ajetaan 2m3 pyttyyn. Shellyllä ohjaan tuota external switchiä. Käyrä on siellä pohjalla että ulkolämpötilan mukaan tavoitelämpötila/varaus on riittävä ja @Mikki ’n scriptin dynaaminen korjaus mukana, että sallittujen tuntien määrä riittää pakkasten kiristyessä.
Saavuttaako sulla koskaan BufferTank tavoitettaan? Minula oli BufferTankin anturi varaajan puolivälissä eikä lämpötila siinä kohtaa nouse tavoitteeseen koskaan. Tällöin kone ajaisi aina niin kauan kunnes scripti käskee koneen sammua, ao. kuvassa olisi ajettu klo 11:00 asti.

Kohdassa 1. noin klo 8:00 siirsin BufferTankin anturin varaajan ylöosaan, joilloin se haistoi varaajan olevan tavoitteessaan ja sammutti koneen.

Tiedä sitten kumpi järkevämpi tapa.

Jaa no tuosta näkyy myös se että kone lähti käyntiin vielä vähän yli 10:00 kun BufferTankin lämpötila laski 34 asteeseen eli 10 astetta alle menoveden tavoitteen. :rolleyes:

1670073669048.png
 
Saavuttaako sulla koskaan BufferTank tavoitettaan? Minula oli BufferTankin anturi varaajan puolivälissä eikä lämpötila siinä kohtaa nouse tavoitteeseen koskaan. Tällöin kone ajaisi aina niin kauan kunnes scripti käskee koneen sammua, ao. kuvassa olisi ajettu klo 11:00 asti.

Kohdassa 1. noin klo 8:00 siirsin BufferTankin anturin varaajan ylöosaan, joilloin se haistoi varaajan olevan tavoitteessaan ja sammutti koneen.

Tiedä sitten kumpi järkevämpi tapa.

Jaa no tuosta näkyy myös se että kone lähti käyntiin vielä vähän yli 10:00 kun BufferTankin lämpötila laski 34 asteeseen eli 10 astetta alle menoveden tavoitteen. :rolleyes:
Saavuttaahan se näillä pikkupakkasilla käy sen noin 3,5h / vrk, jos on ennemmän suihkulotrausta niin sitten ehkä 4h (käyttöveden esilämmityskierukka tuossa pytyn yläosassa). Buffer tankin anturi on minulla tuossa noin puolivälissä tai hieman sen yläpuolella. Tokihan jos haluaa ladata tuollaisen 2m3 varaajan muutaman halvemman tunnin aikana niin siinä ei silloin kärsi paljon konetta rajoitella ja hillitä vaan pitää antaa sen vetää täysiä.

Mietin, että jos rajoittaa tuota kv pumppua niin se voi aiheuttaa sen että menovesi pysyy varsin viileänä tosi pitkään (koska tulovesi otetaan varaajan pohjalta ja on viileää pitkään). Jos taas ei rajoita (minulla ei rajoitusta) niin kohtuu nopeasti pyörittää koko varaajan sekaisin, jolloin myös tulovesi lähtee lämpenemään ja tätä myöten myös menoveden lämpö nousee koko ajan. Näin siis omien havaintojen mukaan. Tämä vähän että mitä hakee ja samat setit ei toimi jos haetaan piiiitkää käyntiä vs jos halutaan äkkiä ladata varaajaa.
 
Onko toi nyt sammunut kun BufferTank Water temp on BufferTankDeltaT:n verran yli käyrän pyytämän lämpötilan (eli siis vielä 2 astetta alle Outlet water tempin) ja käynnistynyt viisi astetta tätä alempana?

Helkkari, ei näitä pidä miettiä, antaa koneen laulaa vaan.
Tuo ero tuossa kuvaajassa onyksi aste ja tuo service cloud näyttää nuo asteen tarkkuudella. Kuvittelen että tuo olisi pyöristysvirhe, toki voi olla kumpaan suuntaan vaan. Eli tuosta +2 astetta onko mukana vai ei osaa sanoa.
Viime yönä oli sammunut kun buffer tank oli 2 astetta alle outlet water targetin eli siis lienee juurikin niin että lämmittää kunnes buffer tank on käyrä + buffer deltaT. Eli ei lisätä tuota 2 astetta enään.
 
Saavuttaahan se näillä pikkupakkasilla käy sen noin 3,5h / vrk, jos on ennemmän suihkulotrausta niin sitten ehkä 4h (käyttöveden esilämmityskierukka tuossa pytyn yläosassa).
Käykö sulla tosiaan kone noin vähän tunteja vuorokudessa?
Mulla huomattavasti enemmän. Screenshot_20221203-213927_Chrome.jpg
 
@lmfmis

Päällä/Pois -ohjaus ulkopuolisella potentiaalivapaalla releellä. Käytän myös tätä ja Mikkin scriptiä.

Ok,

Ajattelin että olisi vaikka konsti ohjata Buffer Tank ohjaus öisin kuumaksi ja pitää peruslämmitys päivisin kuitenkin...

No, vielä on kiinteä sähkösopimus, mutta ens talvesta ei tiedä...
 
Ok,

Ajattelin että olisi vaikka konsti ohjata Buffer Tank ohjaus öisin kuumaksi ja pitää peruslämmitys päivisin kuitenkin...

No, vielä on kiinteä sähkösopimus, mutta ens talvesta ei tiedä...
Ehkä jollain loma-ajastuksella luonaisi, tosin silloin ei seurata pörssisähköä.
 
Asiaan vihkiytymättömän kysymys, onko buffertank tässä kuvassa tankki H10? Tarviiko tollasen jos vesikierron tilavuus on riittävä?

Esimerkkijärjestelmä.JPG
 
H10 taitaa olla vain vesitilavuutta lisäävä säiliö. Ei kuitenkaan buffer tank, koska anturointia ei ole piirretty.

Tarviiko tollasen jos vesikierron tilavuus on riittävä?
Jos vesitilavuus on riittävä, niin missä se sulla on? Se olis se buffer tank…
 
H10 taitaa olla vain vesitilavuutta lisäävä säiliö. Ei kuitenkaan buffer tank, koska anturointia ei ole piirretty.


Jos vesitilavuus on riittävä, niin missä se sulla on? Se olis se buffer tank…
Juu, kiitos vastauksesta, eihän tossa taida olla tilavuutta tarpeeksi ilman säiliötä, tai muutenkaan. Ei tuolla 20 millisessä lattialämmitysputkessa taida kovin paljoa vettä olla.
 
Takaisin
Ylös Bottom