Aquarea H-sukupolvi, 9kW T-CAP DHW käyttö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Eli tästä "call for heat"

Nastat 1&2 sulkemalla ilmeisesti ilmaistaan kv säiliön lämmöntarve.
 

Liitetiedostot

  • Boiler.png
    Boiler.png
    161,5 KB · Lukukerrat: 158
Mutta mitä tästä tapahtuu? Ohjataan 3tie venttiili ja nostetaan lämmitystä kuumaa vettä varten?


Käytetäänkö tähän kompressoria vai vain ohjataan tuota 3kW ulkoista sauvaa?
 
Näinpä. Vastuksen ohjaus.

Sitten: Millä konstilla saisi Panan (vesi)pyynnin nostettua hetkeksi esim 50 ast..

....."pikalämmitystä" ajatellen
 
Monoblokissa veden lämpötilan pyynni nosto.

Heisamon komentaminen vaatis taas jonkin softan sitä pyörittämään? Ei taivu.

Kosketintieto olisi paljon helpompaa järjestää...
 
No siinä tapauksessa pitäisi varmaan tehdä jonkinlainen vastushuijaus ja säätää lämpötilakäyrä sopivasti? En usko että tuolta io-rajapinnasta löytyy valmiina mitään sopivaa inputtia.
 
En tiedä @lmfmis mitä haet takaa, mutta itse olen ajattelut testata niin että laitan Panan pyynnin "ylikorkaksi" ja kalleimmilla pörssitunneilla ajan konetta pienemmillä demand controlleilla ajatuksena että Pana hieman tuottaa lämpöä mutta ei kykene lämpöä nostamaan tavoitteeseen vaan veden lämpötila jopa laskee ja halvoilla tunneilla korkeammilla demand controlleilla ajatuksena että silloin lämpöä varataan 500l varaajaan osin COPin kustannuksella.

Ehkä jotenkin näin, pyynti 50astetta tai jotain muuta:

Ulkolämpötila/sähkö kallista/sähkö halpaa
* + 12 - 0 / DC0 / DC2
* 0 - -5 / DC1 / DC4
* -5 - -10 / DC2 / DC6
* -10 - -15 / DC3 / DC8
* -15 -> / DC4 / DC10

Ja jos tulee se hetkellinen tarve ajaa varaajaa kuumemmaksi, niin jollakin säännöllä tai nappulalla DC10 päälle vaikka tunniksi.

En tiedä onko mitään järkeä mutta jotakin tälläistä pohtinut.
 
Ainakaan buffer tank moodissa z1 ja buffer tank antureiden huijaus ei tuottaisi toivottua tulosta. Testattu ajamalla toista varaajaa vasten pyyntinä 40c buffer tank ja z1 25c. Lopputulos varaaja 46c ja kiertovesipumppu jäi päälle koneen sammuttua. Jos antureita haluaa huijata, niin main outlet temp varmaankin hyvä veikkaus.
 
Ja jos tulee se hetkellinen tarve ajaa varaajaa kuumemmaksi, niin jollakin säännöllä tai nappulalla DC10 päälle vaikka tunniksi.

Tätä ajattelin, mutta eihän DC nosto pyyntilämpötilaa sinänsä nosta, tehoa kyllä - ja lämmitysaika lyhenee - mutta tavoitelämpö on edelleen sama?

En kyllä ole testannut....


EDIT: DC toimii juuri noin. Pyynti pysyy samana, teho nousee. Ja myös näköjään Quiet3 jarrutus pysyy.
 
Viimeksi muokattu:
Ootteko selvittäneet tai muuten sisäistäneet mikä noiden QM ja DC säätöjen suhde on? Kumpikin kun rajoittaa pumpun toimintaa.
 
Takaisin
Ylös Bottom