Asiakkaalla on 9kW ilmavesipumppu merkiltään Arctic, manuaalissa lukee Arctic by Gree ja Ulitmatemarket.

Tarkoitus oli korjata putkilinjaa, ja tehdä sitä varten pump down. Laitoin mittarit kiinni, ja ensin virrat pois mutta sitten uudelleen päälle. Kun säätimestä painan modea että saisin jäähdytykselle, ei tapahdu mitään. Aurinko on ja pysyy, vaikka manuaalissa näkyy että on aurinko ja lumikide.
Koitin painaa pitkään, tai lyhyesti ... onko tietoa miten vaihdetaan? Onko jokin lukitus mikä pitää poistaa.
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

Jos lähtee lämmityksellä kompura käyntiin niin voisi ottaa 4-venttiilin johdon irti.
tuskin se ohjelma sitä tajuaa et 4-tie venttiili on ns. Jumissa.
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

Muistaakseni jossakin oli mainittuna, että laitetta ei saa ajaa jäähdytyksellä ja jossain se oli estettykin. Turvallisuusyistä. Softa sitten itse hoitaa tarvittavan sulatuksen eli käyttää järjestelmää jonkin aikaa "jäähyllä".
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

Jossain vaiheessa olin yhteydessä Ultimatemarketin eksperttiin. Muistaakseni sanoi, että Ultimate 5000 EEV:n voi laittaa jäähdytykselle. Mutta ei 9000:sta.
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

Tällä tyyppinunerolla voisi löytä Service / Installation manual laitteelle Gree KFRS-9/Na-M

https://issuu.com/kusterstho/docs/service-manual-compleet-kfrs-9
http://www.manualslib.com/manual/881653/Gree-Kfrs-9-Na-M.html
http://www.gree.fi/files/kfrs-9_fin_25.5.09_+_kahil_yhteystiedjot.pdf
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

file:///C:/Users/marko/Downloads/usage_and_installation_manual_kfrs_9na_m-10946696%20(1).pdf

Onko tuosta apua, en ole sitä lukenut. Ulkoyksikkö on sama kuin minulla ja purkuvaiheessa kylmäkkö ajoi aineet ulkoyksikköön, mutta en ollut paikalla kun se tehtiin. Johto ilmeisesti irroitetaan nelitieventtiililtä niin se onnistuu.

Tällaisen olen foorumista itselleni tallettanut pahan päivän varalle.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17645.0
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

Tällä hetkellä Artic-merkillä myydään Amitimen AVH-24V1DE laitteita (ES)
http://www.soojuspumbad.com/tooted/arctic-awh-9-inverter/
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

Näyttää löytyvän myös Ultimate 5000 EEV vastaava modelli hintaan 1690,-
http://www.soojuspumbad.com/tooted/arctic-avh-12-inverter/
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

Rauski sanoi:
Muistaakseni jossakin oli mainittuna, että laitetta ei saa ajaa jäähdytyksellä ja jossain se oli estettykin. Turvallisuusyistä. Softa sitten itse hoitaa tarvittavan sulatuksen eli käyttää järjestelmää jonkin aikaa "jäähyllä".
se ulkoyksikkö puree varmaan käden poikki jos sen laittaa jäähdytykselle tai ottaa se johdon irti.
kaikkea voi tehdä jos tietää mitä tekee ja tietää mitä haluaa tehdä.
Voihan ne putket tyhjentää vaikka talteenotto pumpulla jos jaksaa hakea sen.
itse asiassa mihin toi rauski on oikeen vastannut ei ainakaan esitettyyn kysymykseen.
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

kimmok sanoi:
se ulkoyksikkö puree varmaan käden poikki jos sen laittaa jäähdytykselle tai ottaa se johdon irti.
kaikkea voi tehdä jos tietää mitä tekee ja tietää mitä haluaa tehdä.
Voihan ne putket tyhjentää vaikka talteenotto pumpulla jos jaksaa hakea sen.
itse asiassa mihin toi rauski on oikeen vastannut ei ainakaan esitettyyn kysymykseen.

Sehän ON jäähdytyslaite, tarkoitettu syöttämään kylmää vettä puhallinkonvektoreille.. veikkaan että ongelma on siinä että jäähdytyskäytössä lämmönvaihtimen perässä on hurja pumppu, mutta lämmityspumpun kiertovesivauhdeilla sen voi saada jäähän kun softa ei ole moiseen varautunut.
 
Vs: Arctic by Gree ja pump down

No sen pump down kun tekee niin eiköhän siinä laiteta yksi sulku kiinni.
ei siellä lämmönvaihtimessa sitä kylmäainetta ole niin paljoa että sen jäähän saa.
Tuskin kerkee edes kusella käymään kun sen toisenkin sulun saa laittaa kiinni kun se on jo vakuumissa ja jos ei ole
niin sen voi viedä stenan lavalle.
 