Asennustyön lipsahdus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Veikkolan mies
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
V

Veikkolan mies

Vieras
Kuvasta näkee, että huonosti tehty läpivienti saa aikaiseksi melko kylmät olot seinälle. Kommentteja?
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Veikkolan mies sanoi:
Kuvasta näkee, että huonosti tehty läpivienti saa aikaiseksi melko kylmät olot seinälle. Kommentteja?

Sisäyksikköä on hankala liikutella sen jälkeen kun putket on kiinnitetty. Miltä se kolo näyttää ulkoapäin ?

Tuosta kuvasta ei ihan saa vielä selkoa, puhaltaako se läpivienti kylmää sisäseinälle sisäyksikön ja seinän välistä, vai tuulettaako se seinän sisuksia laajemminkin kylmäksi.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

No ihan ekana sanon, että nähtyään tämän lämpökameraportin asentajafirma lupasi kyllä tulla korjaamaan jälkensä.
En ole tutkinut läpivientiä, koska ulkopuolella on asentajan tekemät koteloinnit. Asentajan mukaan läpivienti on halkaisijaltaan 65 mm reikä, johon asennetaan putki. Ilmeisesti mitään eristeitä/tiivisteitä putkeen ei ole laitettu. Läpivientiputki toivottavasti on estänyt ettei koko seinää ole tuuleteltu ja kaikki kylmyys seinällä toivottavasti johtuu vain sisäyksikön ja seinän välistä kulkeneesta kylmästä korvausilmasta.
Kerron lisää kunhan käyvät korjaamassa.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

onko mitsusi toiminut normaalisti,tuo on juuri se mistä täällä on puhuttu,kun läpivienti jätetään tilkitsemättä niin kone ei suostu pitämään sisällä tasaista lämpöä, koska termistori on juuri tuossa kylmällä alueella.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Lämpökamera on hieno laite. :)
Ilman sitä olisi todennäköisesti jäänyt huomaamatta tuo eristyksen puute. Tosin ihmetyttää , jos siellä ei todellakaan ole mitään eristystä laitettu. ???
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

mitsu68 sanoi:
onko mitsusi toiminut normaalisti,tuo on juuri se mistä täällä on puhuttu,kun läpivienti jätetään tilkitsemättä niin kone ei suostu pitämään sisällä tasaista lämpöä, koska termistori on juuri tuossa kylmällä alueella.
Mielestäni mitsu on pitänyt lämpötilan aika hyvänä. Olen kyllä ihmetellyt kun mitsu lähtee puhaltamaan todella voimakkaasti melkein heti (minuutti-pari) sen jälkeen kun ilmanpoisto laitetaan päälle (meillä on siis pelkkä koneellinen ilmanpoisto, korvausilmaventtiilit seinillä, ei LTO:ta). Aiheuttaakohan läpiviennin kautta ilmalämpöpumpun sisälle tuleva kylmä ilma puhalluksen voimistumisen - vai syntyykö ilmanpoiston vaikutuksesta niin voimakas kylmä ilmavirta, että i-see huomaa sen ja tämän vuoksi alkaa puhaltaa - tuskin mikään talo voi niin hatara olla? Meillä tätä lämmitystä sotkee keskellä i-see:n näkökenttää oleva kiertoilmatakka, joka alipaineisessa asunnossa on korvausilmalle helpoin reitti.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Moro

Tuo on aika selvästi läpiviennin kautta tapahtuvan ilmavuodon seurausta. Kylmin kohta on raportin perusteella -1 C!
Talon sisällä on ilmanvaihdosta johtuen alipaine ja korvausilmaa revitään sisään myös tuosta läpiviennin kautta.
Tuo kylmyys on seinän pintaverhouslevyn ulkopuolella, koska se siirtyy läpivienniltä ilmavirtausten mukana kohti konetta. Seinän sisään (kipsilevyn taakse) pääsevä kylmä ilma ei virtaisi tuolla tavalla vain yhteen suuntaan, vaan kylmä läiskä olisi levittynyt tasaisemmin läpiviennin ympäristöön.

Tilkettä kunnolla läpivientireikään koko matkalle niin homma pitäisi olla suunnilleen kunnossa. Eikö noihin läpivientiputkiin ruutata uretaanivaahtoa? Jos ei niin mistä syystä? Se olisi erinomainen eriste ja paisuessaan täyttäisi kaikki läpivientiputken onkalot.

Anyway. Mulla on lämpökamera, joten Tampereen alueella lämpöpumppunsa asennuttaneet voi laittaa tarvittaessa yksityisviestiä. Tällaiset foorumin aihepiirin tiiviisti kytkeytyvät pikkukeikat hoidetaan kyllä sopuhintaan jos/kun muu työtilanne vain sallii ;)



EDIT: Sen verran täytyy vetää sanomisia takaisin, että hätäisesti katsottuna kuvittelin läpiviennin olevan tuo koneen oikealla puolella oleva pallero. Tarkemmin myös sitä tavallista valokuvaa mulkaistuani se osoittautuikin verhotangon nupiksi ;D
Eli vuoto saattaa olla myös siellä verhouslevyn sisäpinnan takana. Tuosta kuvasta ei voi tarkasti päätellä kuinka tuo kylmä jakautuu suhteessa tuolla koneen kuorien takana piilossa olevaan läpivientiin. Kylmän raja on kuitenkin niin jyrkkä, että hyvin todennäköistä on, että tuo mustana piirtyvä kylmä alue on nimenomaan levyn pintapuolella. Tosin tuossa käytetty lämpökamera ei ole minulle tuttu ja sen infran piirtotapa saattaa olla aivan poikkeava omaani verrattuna, joten tuota lämpötilajakauman jyrkkyyttäkin on vähän vaikea arvioida. Minua hämmästyttää se, ettei tuossa mustalla alueella ole kontrasteja/ sävyeroja lainkaan, vaikka lämpötilaeroja siinä taatusti on.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Tuossa on yksi otos viikko sitten kuvaamastani 3 vuoden ikäisestä rivitalosta. Sisällä pakkasta vajaat 2 astetta.
Eikä tämä kylmä johdu jälkiasennuksista, vaan se on ihan alkuperäisvaruste.
Ulkona oli kuvaushetkellä 4.5 astetta pakkasta, joten melko suoraan tuulee tuollakin sisälle. Noita pahoja lämpövuotoja oli koko 7 asunnon taloyhtiössä lähemmäs viisikymmentä.
Rakentajat oppivat (ehkä) vielä joskus, että pidemmän päälle halvimmaksi tulee kun tekee kerralla hyvää.

236804234.jpg
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

vaikuttaa siltä että sisääntulo venttiilejä pitäisi lisätä koska talosi alipaineistuu kun käynnistät poiston.Jos sinulla on mitsu automaatti puhalluksella niin kone toimii juuri tuolla tavalla kun termostaatti saa kylmää ilmaa.Ihan samalla tavalla toimii sähkö patteri kun termari saa kylmää patteri alkaa lämmittää kovemmin.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

mitsu68 sanoi:
vaikuttaa siltä että sisääntulo venttiilejä pitäisi lisätä koska talosi alipaineistuu kun käynnistät poiston.

Koneellisen ilmanvaihdon pitääkin luoda alipaine taloon. Tarkoituksena on alipaineella estää kosteuden imeytyminen rakenteisiin ja saada aikaisiksi tehokas ilmanvaihto.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

eikös tuo alipaien tee juuri niin,että se vetää ulkoa kosteutta noihin vuotokohtiin(viittaus kuvaan) jotka sitten pysyvät märkinä ja alkavat homehtumaan.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Niinhän se varmaankin tekee. Nykytalot vaan pyritään rakentamaan täysin tiiviiksi ja ilmanvaihto hoidetaan sitten koneellisesti. Jos sitten häyrysulussa sattuu olemaan reikä tai vaikka ilpin putkitukset on jääneet tiivistämättä alkaa korvausilmaa ja kosteutta etsiytymään vääristä paikoista.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus



mitsu68 sanoi:
eikös tuo alipaien tee juuri niin,että se vetää ulkoa kosteutta noihin vuotokohtiin

Melkein oikein, tarkennan kuitenkin hieman.
Alipaine vetää ilmavuotokohdista ulkoilmaa sisälle. Jos ulkoilma on kylmää se jäähdyttää vaikutusalueellaan rakenteita ja pintoja.
Kun lämpöisessä sisätilassa on ympäristöään selvästi kylmempi pinta, sisäilman kosteus tiivistyy siihen kun kastepistelämpötila saavutetaan. Eli vuotokohdan kautta ei välttämättä tarvitse tulla ulkopuolelta kosteaa ilmaa - kylmyys riittää kastelemaan rakenteet, koska sisäilmassa oleva kosteus tiivistyy kylmenneisiin rakenteisiin.

Jos tuo tiivistyminen tapahtuu huonosti hengittävien rakenteiden sisällä, saattaa rakenteisiin kertyä talven aikana niin paljon kosteutta, ettei se kuivu "koskaan" ilman toimenpiteitä. Seuraava talvi tuo rakenteeseen taas lisää kosteutta jne.. kierre on valmis.
Tällä tavalla rakenteeseen saattaa muodostua olosuhteet, joissa on mikrobeille "juhlapöytä katettuna".
Mikrobithan saattavat huilata talven ja jatkaa puuhasteluaan kesällä kun lämpötila on taas kasvulle otollinen.

Onneksi nuo ovat suhteellisen harvinaisia tapauksia. Useinmiten monen pieleen tehdyn asian summa. (esim reikiä höyrynsulussa kylpytilojen läheisyydessä + ulkoverhouksen takana ei lainkaan tuuletusrakoa.) Kerran olen nähnyt jopa tapauksen, jossa tuulensuojalevyt oli maalattu koska "oli ylimääräistä maalia - pitäähän se maalattu pinta tuulta paremmin kuin maalaamaton". En suosittele maalaamaan - tulee rumaa jälkeä ajan kanssa.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

"eikös tuo alipaien tee juuri niin,että se vetää ulkoa kosteutta noihin vuotokohtiin(viittaus kuvaan) jotka sitten pysyvät märkinä ja alkavat homehtumaan."

Ulkoilmassa lienee vähemmän kosteutta kuin sisällä. Jos ulkona on 90 % ja se ilma imetään sisälle, niin sen suhteellinen kosteus alenee, koska ilma lämpenee.

Kosteus tiivistyy rakenteisiin vain silloin kun sisäilma menee ulos rakenteiden läpi ja jäähtyy. :)

Jos talossa on ylipaine, niin se taitaa tehdä vahinkoa eniten.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

teukka sanoi:
Kosteus tiivistyy rakenteisiin vain silloin kun sisäilma menee ulos rakenteiden läpi ja jäähtyy. :)
Jos talossa on ylipaine, niin se taitaa tehdä vahinkoa eniten.

Teukka. Riittää, että sisäilmassa on korkeampi vesihöyryn osapaine kuin ulkona. Kosteus liikkuu siihensuuntaan jossa höyryn osapaine on alhaisempi, vaikka ilmavirtaus olisikin vastainen.
Vesimolekyylit marssivat siihen suuntaan, jossa on vähemmän ruuhkaa.

-----clip-----
Kosteus siirtyy siihen suuntaan, jossa vesihöyryn osapaine on pienempi. Tällöin on otettava huomioon kosteussisällön lisäksi ilman paine-ero seinämän eri puolilla. Ilman paine vaihtelee kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin kosteussisältö. Jos seinämien välinen ilmanpaine-ero on esim 100 Pa, riittää kosteussisällön 0,1 %:n muutos kumoamaan ilmanpaineen vaikutuksen. Tästä syystä esim. ilmastoinnilla aikaansaaduilla paine-eroilla ei ole paljoakaan merkitystä kosteuden siirtymiseen rakenteissa.
-----clip------
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

no pitääkö niitä venttiileitä lisätä vai vähentää,että tuo ilmastointi tapahtuu niiden kautta eikä seinän raoista.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

mitsu68,

Määrää tärkeämpää lienee rakenteiden oikeanlainen toteutus sekä ilmanvaihtoräppänien toteutuksen ja sijoittelun laatu.
Toki jos sulla on joku "messuhalli-imuri" katolla ja yksi 70 mm venttiili seinässä, niin epäsuhtaa poiston ja tulon kapasiteeteissa toki on. Tärkeintä lienee se, että ilmanvaihdon päätarkoitus täyttyy : Raitista ilmaa saadaan hallitusti oleskelutiloihin ja sitä poistetaan "likaisen" ilman alueilta (wc, khh, keittiö, pesuhuone, sauna jne..).
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Palatakseni alkuperäiseen kuvaan niin mahdettiinkohan laittaa seinänläpivienti putkea joka täytettiin uretaanilla?Itse kun kyselin tarjouksia niin samalla kyselin asennuksesta yleensä.Vastaus oli jokaisella se että :ei oo ruukattu putkea laittaa vaan uretaania.Sama homma ulkoyksikön telineen kanssa.Jos haluat että se tulee hyvin niin voit tehä ite(sokkeli kiinnitys/oma teline maahan) Tulin siihen johtopäätökseen että teen itse reiät ja asennan ulkoyksikön telineen itse. Läpiviennin kanssa olin nimenomaan tarkka höyrsulun kohdalla.Hieman liian pienet ristiviillot höyrynsulkuun ja putki tiivisti läpi.Itsestäni se ureetanin puskeminen villoihin on ihan haista-paska hommaa.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

rakennusmetsuri: ei minulla mitään ongelmia ole, alkuperäinen kysyjä on veikkolan mies
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

http://208.56.121.241/pietiko/sovellus/kosteus.htm

Tuossa linkissähän näkyy olevan kyseistä selitystä kosteudesta ja rakenteista.

Siis kysymys nyt kuuluukin: Onko mitään perää siinä, että ilmastoinnilla tehdään taloon pieni alipaine, jotta kostea sisäilma ei menisi kylmien rakenteiden läpi ja aiheuttaisi kosteuden tiivistymistä? ::)

(Meillä ei ole koneellista vaan vanhanaikainen painovoimainen ilmastointi.)
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

teukka sanoi:
http://208.56.121.241/pietiko/sovellus/kosteus.htm

Tuossa linkissähän näkyy olevan kyseistä selitystä kosteudesta ja rakenteista.

Siis kysymys nyt kuuluukin: Onko mitään perää siinä, että ilmastoinnilla tehdään taloon pieni alipaine, jotta kostea sisäilma ei menisi kylmien rakenteiden läpi ja aiheuttaisi kosteuden tiivistymistä? ::)

(Meillä ei ole koneellista vaan vanhanaikainen painovoimainen ilmastointi.)

Tässä on kaksi eri mekanismia:

Kaikilla seoksen aineilla on osapaineensa, ja jos kunkin aineen osapaineet eroavat erot pyrkivät tasoittumaan. Jos on staattinen yli- tai alipaine ilman typen ja hapen osapaineiden suhteen se ei veden höyrynpaine-eroista aiheutuvaan kosteuden tasaantumiseen paljon vaikuta.

Eli ilmastoinnin yli- tai alipaine ei paljon vaikuta siihen kuivuuko vai kostuuko tapetti.

Kosteus kulkee kuitenkin tehokkaimmin koko kaasumassan liikkeiden mukana, eikä pelkästään osapaine-erojen voimalla tasaantuen. Ja tähän voi ilmastoinnilla vaikuttaa: jos ei luota siihen, että talosta on saatu aivan pullo, kannattaa pitää aivan pientä alipainetta, jotta talon eristeissä liikkuva ilma tulee kylmällä säällä ulkoa eikä sinne puhalleta kosteaa ilmaa sisältä.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

8)
Tässä on varmasti se yksi miina, mikä saattaa vuosien myötä laueta monella ILPin omistajalla.
Viisainta on tosiaankin laittaa se viemäriputki ja sinne sitten uretaani tai villa.
Ei tule mitään epäselvyyksiä kosteuden ja lämpövuotojen suhteen vuosien saatossa.... ::)
Jos markkinoilla on sellaisia asennusliikkeitä, jotka tätä vähättelevät niin kyllä kannattanee varauksella suhtautua.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

juuri noin freeze.itse olen paasannut tuosta jo vuositolkulla hiiret/rotat kun tahtovat syödä kaiken mikä eteen sattuu ja kun syövät kondenssiputken seinänvälistä rikki niin ei sitä huomaa kuin vasta silloin kun talo on siltä kohtaa mätä,tuolla putkella se ainoastaan estetään.
Pikku vaiva mutta erittäin tärkeä,itse potkisin asennusliikkeen pois pihastani ellei tuota putkitusta tekisi.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Joo, noinhan se tosiaankin on, kuten VesA kertoi.

Osapaineiden erotuksesta johtuva kosteuden siirtyminen (diffuusio ?) vaatii huokoisen väliseinän.
Merkittävämpi saattaa olla kuitenkin ilmamassan virtaus aukkojen kautta, kun muualla on sulku. Tällöin tosiaan ilma kuljettaa sen kosteuden.

Jos on tiivis seinä ilman huokosia, niin siitä ei sitten mikään mene läpi, ei osapaineilla eikä massavirralla.

Jos on höyrysulut, niin ilma virtaa taloon joistakin hallituista tai hallitsemattomista vuotopaikoista ja tuo kuivempaa ilmaa sisälle, jos siellä on alipaine. Jos on riittävä virtaus, niin vastavirtaan ei tuo mainittu kosteuden tasautuminen etene. Kyllä minä taas tunnen olevani uskossa. :)
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Olen antanut kertoa itselleni, että jos meillä on kaksi umpiota jotka on yhdistetty putkella toisiinsa ja
- umpiossa 1 on alhainen ilmanpaine mutta korkea kosteus.
- umpiossa 2 on korkeampi ilmanpaine ja alhainen kosteus.

Tapahtuu seuraavaa.
Ilmavirta kulkee umpiosta 2 umpioon 1 , mutta vesihöyryn osapaine tasaantuu toiseen suuntaan umpiosta 1 umpioon 2.
Vaikka se tuntuukin maalaisjärkeen kummalliselta, niin viisaat väittävät, että kosteuserot (vesihöyryn osapaine-ero) kykenee tasaantumaan myös ilmavirtaa vastaan. Toki myötävirtaan homma on tehokkaampaa.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

teukka sanoi:
Siis kysymys nyt kuuluukin: Onko mitään perää siinä, että ilmastoinnilla tehdään taloon pieni alipaine, jotta kostea sisäilma ei menisi kylmien rakenteiden läpi ja aiheuttaisi kosteuden tiivistymistä? ::)


On siinä jotain perää. Kyllä ne vesimolekyylit kaikkein halukkaammin liikkuu ilmamassan kanssa samaan suuntaan. Tuo alipaineistus osaltaan myös kuivaa rakenteita, koska vuotopaikoissa (esim. reikä höyrynsulkumuovissa) reilu ilmavirtaus edesauttaa haihtumalla tapahtuvaa kuivumista. Jos kosteus on kylmässä rakenteessa jään tai huurteen muodossa kuivumista tapahtuu vähäisessä määrin myös sublimoitumalla (vrt. lakanapyykki pakkasessa). [Sublimoituminen : http://fi.wikipedia.org/wiki/Sublimoituminen ]

Alipaine sinällään ei estä kosteuden pääsyä rakenteisiin, mutta on siis huomattavasti parempi vaihtoehto kuin ylipaine.

Käyttötottumukset vaikuttavat paljon rakennuksen hyvinvointiin.
Hallittu ylimääräisen ilmankosteuden poistaminen on a ja o.
Kun muistaa esim. tuulettaa saunomisen ja kylpemisen jälkeen märkätilat mahdollisimman tehokkaasti on asiat jo melko hyvällä tolalla.

Saunassa saattaa vesihöyryn osapaine olla talvella jopa 1000 kertainen alle 30 sentin päässä, ulkoseinän takana olevaan pakkasilmaan verrattuna. Sellainen paine-ero pihisee aika tehokkaasti pienestäkin reijästä - kuin pistäisi reijän ylipaineiseen auton renkaaseen.
Pahimmillaan saunan ulkoseinärakenteisiin ja villoihin saattaa talven aikana tiivistyä ämpäritolkulla vettä jos höyrylle on mieluinen purkautumisreitti.

Se miten edellämainittu tilanne korjaa itsensä riippuu yksinomaan rakenteen hengittävyydestä sekä materiaalien kosteuskapasiteetistä ja hygroskooppisuudesta (hygroskooppisuus yksinkertaistaen : materiaalin kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta, kyky asettua tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa). Esim. mineraalivillalla on erittäin heikot hygroskooppiset ominaisuudet esim hirteen, sahanpuruun tai vaikkapa puukuitueristeisiin verrattuna. Siksi mineraalivillaseinässä on pakko käyttää höyrynsulkumuovia. Mineraalivilla kun ei kykene siirtämään siihen tiivistynyttä kosteutta pois sisältään. Koittakaapa kastella 15 cm mineraalivillalevy 3 desillä vettä ja asettakaa se kahden huokoisen rakennuslevyn väliin "kuivumaan", eipä juuri kuivu. Vastaavaan määrään puru- tai puukuitueristettä kaadettu kahvimukillinen kuivaa hyvinkin nopeasti.
Veikkaan, että 15 vuoden päästä ei enää höyrynsulkumuoveja ole juurikaan käytössä, koska mineraalivillat on korvattu kosteuskäyttäytymiseltään paremmilla tuotteilla.

No juu, nyt mennään jo aika leveälle alkuperäisestä keskustelunavauksesta.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

mitsu68 sanoi:
juuri noin freeze.itse olen paasannut tuosta jo vuositolkulla hiiret/rotat kun tahtovat syödä kaiken mikä eteen sattuu ja kun syövät kondenssiputken seinänvälistä rikki niin ei sitä huomaa kuin vasta silloin kun talo on siltä kohtaa mätä,tuolla putkella se ainoastaan estetään.
Pikku vaiva mutta erittäin tärkeä,itse potkisin asennusliikkeen pois pihastani ellei tuota putkitusta tekisi.

heh ;) ei muuten hidasta hiirtä muoviputki yhtään! Menee 5mm muoviputkestakin läpi että pätkähtää. Kokemusta on...
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

olipahan taas hyötyä näistä sivuista, tuo rakennusmetsurin selvitys teki sen ettei tarvinnu kirjaa kaivaa kun tätä tietoa saa täältä paljon helpommalla,ja saa samantien eri kantoja asioihin.

anna nyt slaaksoh vähän periksi,kyllä se hiiri putken väistää jos ohi pääsee helpommin, ei niitä putkia pidä tilkitä juustolla tai HK-sinisellä :D
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Rakennusmetsuri sanoi:
Olen antanut kertoa itselleni, että jos meillä on kaksi umpiota jotka on yhdistetty putkella toisiinsa ja
- umpiossa 1 on alhainen ilmanpaine mutta korkea kosteus.
- umpiossa 2 on korkeampi ilmanpaine ja alhainen kosteus.

Tapahtuu seuraavaa.
Ilmavirta kulkee umpiosta 2 umpioon 1 , mutta vesihöyryn osapaine tasaantuu toiseen suuntaan umpiosta 1 umpioon 2.
Vaikka se tuntuukin maalaisjärkeen kummalliselta, niin viisaat väittävät, että kosteuserot (vesihöyryn osapaine-ero) kykenee tasaantumaan myös ilmavirtaa vastaan. Toki myötävirtaan homma on tehokkaampaa.

Nämä ajatuskokeet ovat tyypillisiä termodynamiikassa. Näinhän siinä varmasti tapahtuu, mutta yhdistävän putken koosta ei ole tietoa eikä aika skaalasta. Tapahtuuko se tuhannen vuoden aikana vaiko sekunnissa..
Missä järjestyksessä ilmiöt tapahtuvat? Lopputuloshan on on kaikille selvä: olot tasaantuvat.

Tässähän on samantapaisesta ilmiöstä kyse kuin tuossa viereisessä voimalaitoksessa. Uskon ja tiedän, että mereltä tulevaa vettä nousee voimalan kohdalla turbiinin kautta ylöspäin huolimatta yli 10 metrin pudotuksesta, joka on joesta mereen. Mutta ei paljon nouse. 8)
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Tänään keksin käydä itse katsomassa saisinko jotain selville tuosta läpiviennistä... ylin kotelohan irtosikin helposti ja sitten pääsin kurkkimaan läpivientiä varten tehtyä reikää ... ja alkoi kyllä hymy hyytyä... ei ollut putkea... reikä vaan seinään, letkut läpi ja sillai... jos oikein tulkitsen näkemmäni... tuskin maltan odottaa kun asennusfirma tulee paikalle... Laitan pari kuvaa tännekin.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Olis tonne tietenkin voinut edes vähän villaa heittää muodonvuoksi. Ite kun hommasin pumpun niin tein läpiviennit itse ja laitoin kyllä muoviputkella läpiviennin mutta jos nyt aikuisten oikeesti asiaa hämmästellään niin tilanne missä putket voisivat alkaa kondensoimaan vettä on kesällä kun ILP on jäähdytyksellä. Ja jos putkien oma eristys ei riitä tossa läpivientikohdassa estämään kondensiota niin sillon ne tiputtaa kyllä sitten koko matkalla sisälläkin.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Veikkolan mies sanoi:
Tänään keksin käydä itse katsomassa saisinko jotain selville tuosta läpiviennistä... ylin kotelohan irtosikin helposti ja sitten pääsin kurkkimaan läpivientiä varten tehtyä reikää ... ja alkoi kyllä hymy hyytyä... ei ollut putkea... reikä vaan seinään, letkut läpi ja sillai... jos oikein tulkitsen näkemmäni... tuskin maltan odottaa kun asennusfirma tulee paikalle... Laitan pari kuvaa tännekin.

Aika lailla huolimattomalta työltä tuo näyttää.
Ei tuollaista voi unohtaa. Läpivientiputki on ehdottomasti aina laitettava,
ja lisäksi eristettävä ilmatiiviiksi ulko- sekä sisäpuolelta.

Et laittanut asennusliikkeen nimeä vielä tänne. Hyvä.
Jos tuossa nyt tulee jotain vaikeuksia asian korjaamisessa,
niin vetoa siihen että firman nimi saattaa joutua tänne.
Tätä foorumia lukee aika moni ja monelta paikkakunnalta.

Voi vaikuttaa firman vuositulokseen. ;D

Mutta ensin kannattaa kohteliaasti kehoittaa asentajaa korjaamaan tekemänsä virhe.
Uskon että hän sen myös tekee. :)
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

mitä maksoit tuosta asennuksesta,muistan lukeneeni ettet malttanut odottaa kataikko oy:tä paikalle vai oliko niin,että sait pumpun jostakin halvemmalla.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

mitsu68 sanoi:
mitä maksoit tuosta asennuksesta,muistan lukeneeni ettet malttanut odottaa kataikko oy:tä paikalle vai oliko niin,että sait pumpun jostakin halvemmalla.
Kataikko ei ikinä vaivautunut edes tarjousta tekemään - siitä tuli joka tapauksessa aika huono ensivaikutelma, eli en tiedä millä hinnalla hän olisi pumpun toimittanut.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

itse ostin kataikolta ja maksoi 2200 asennettuna sain 50€ alennusta kun itse tein reiän,ei kuitenkaan kelvannut kun ei ollu putkitettu, sätti jopa vähän kun olin tehnyt muutaman millin liian pienen reiän, joutui sahaamaan putkesta siivun pois,että sai putken paikoilleen.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Ok.kun saat asennusfirman paikan päälle pyri olemaan isällinen ja kerro kavereille kuinka työ tulisi tehdä.Tuossa asennuksessa on se riski,että jyrsijät tekee tuhojaan jopa sisäyksiköllä.On löytynyt jopa laitteita mistä hiiret ovat syöneet kortilta kaikki hitupiuhat ja syy on juuri tuossa asennustavassa,kun hiiret vaeltelee seinän väleissä niin tuosta herkästi pujahtavat sisäyksikköön.Läpivienti putken tulee yltää sisäpinnasta ulkopintaan asti.
 
Vs: Asennustyön lipsahdus

Läpivienti putken tulee yltää sisäpinnasta ulkopintaan asti.

Itse laittasin sen läpivientiputken tuulensuojalevyn pinnasta sisälle. Tällöin tuulensuojalevyn ja putken ympärystä voidaan tiivistää tiiviiksi esim. uretaanilla. Jos putki tulee vuorilautaan asti, niin tuulensuojalevyn ja putken väliä ei pääse tiivistämään. Sillähän on merkitys, ettei tuuli pääse puhaltamaan villoihin. Milläs se läpivietiputki sisäpuolelta tiivistetään? Täytetäänkö uretaanilla vai millä?
 
Takaisin
Ylös Bottom