Terve
Eli olis tarvetta tietää kompuran kylmäteho. Konekyltissä lukee 4.1 m3/h(0.0011388m3/s) eli imutilavuusvirta.
Kylmälaitoksen suunnittelukirjassa kaava menee
m=massavirta
m=Vi/Vo=imutilavuusvirta/ominaistilavuus
m*(ha-h0)=?kW
Eli kylmäaineena on R404A jonka pitäisi toimia -5/40 höyrystymis/lauhtumis. ph diagrammista näkyy ominaistilavuus olevan 0,040 m3/s
kaavan mukaan m=0.0011388m3/s/0.040 m3/kg=0,0284kg/s
0,0284kg/s*(375-262)kJ/kg=3.2092 kW
Kaavan mukaan kompuran kylmäteho olisi teoriassa 3.2 kW
Onko kokeneilla asentajilla joku sääntö millä saa nopeasti arvattua konekyltista kylmätehon ilman laskemista?
Opettajan mukaan kylmäteho saadaan kertomalla kompuran ottaman vaihevirran kertomalla kolmella eli tässä tapauksessa kompressorin ottaman vaihevirrat käynnissä olisi n.1.8-1.9 A startin aikan n.2.7-3.3 A
1.8*3=5.4kW tai 2.7*3=8.1kW
Eli olis tarvetta tietää kompuran kylmäteho. Konekyltissä lukee 4.1 m3/h(0.0011388m3/s) eli imutilavuusvirta.
Kylmälaitoksen suunnittelukirjassa kaava menee
m=massavirta
m=Vi/Vo=imutilavuusvirta/ominaistilavuus
m*(ha-h0)=?kW
Eli kylmäaineena on R404A jonka pitäisi toimia -5/40 höyrystymis/lauhtumis. ph diagrammista näkyy ominaistilavuus olevan 0,040 m3/s
kaavan mukaan m=0.0011388m3/s/0.040 m3/kg=0,0284kg/s
0,0284kg/s*(375-262)kJ/kg=3.2092 kW
Kaavan mukaan kompuran kylmäteho olisi teoriassa 3.2 kW
Onko kokeneilla asentajilla joku sääntö millä saa nopeasti arvattua konekyltista kylmätehon ilman laskemista?
Opettajan mukaan kylmäteho saadaan kertomalla kompuran ottaman vaihevirran kertomalla kolmella eli tässä tapauksessa kompressorin ottaman vaihevirrat käynnissä olisi n.1.8-1.9 A startin aikan n.2.7-3.3 A
1.8*3=5.4kW tai 2.7*3=8.1kW