Bitzer kolmivaihekompuran kylmätehon laskenta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Shean
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
S

Shean

Vieras
Terve

Eli olis tarvetta tietää kompuran kylmäteho. Konekyltissä lukee 4.1 m3/h(0.0011388m3/s) eli imutilavuusvirta.
Kylmälaitoksen suunnittelukirjassa kaava menee
m=massavirta
m=Vi/Vo=imutilavuusvirta/ominaistilavuus
m*(ha-h0)=?kW

Eli kylmäaineena on R404A jonka pitäisi toimia -5/40 höyrystymis/lauhtumis. ph diagrammista näkyy ominaistilavuus olevan 0,040 m3/s
kaavan mukaan m=0.0011388m3/s/0.040 m3/kg=0,0284kg/s
0,0284kg/s*(375-262)kJ/kg=3.2092 kW

Kaavan mukaan kompuran kylmäteho olisi teoriassa 3.2 kW

Onko kokeneilla asentajilla joku sääntö millä saa nopeasti arvattua konekyltista kylmätehon ilman laskemista?
Opettajan mukaan kylmäteho saadaan kertomalla kompuran ottaman vaihevirran kertomalla kolmella eli tässä tapauksessa kompressorin ottaman vaihevirrat käynnissä olisi n.1.8-1.9 A startin aikan n.2.7-3.3 A
1.8*3=5.4kW tai 2.7*3=8.1kW
 

Liitetiedostot

  • r404a.jpg
    r404a.jpg
    332,3 KB · Lukukerrat: 2 271
  • bitzerkonekyltti.jpg
    bitzerkonekyltti.jpg
    126,1 KB · Lukukerrat: 722
Vs: Bitzer kolmivaihekompuran kylmätehon laskenta

Eikös tuossa ole sivulla 8
http://holodcom.ru/files/agregati/prom/bitzer/kp-200-1.pdf

http://ruifujie.en.made-in-china.com/product/DbtELemCXOhc/China-Bitzer-Semi-Hermetic-Compressor-2KC-05-2Y-.html

http://www.ziplt.lt/Userfiles/file/kompresoriai/Bitzer1/1.pdf

http://www.bitzer.de/eng/productservice/p3/1
 
Vs: Bitzer kolmivaihekompuran kylmätehon laskenta

http://www.ziplt.lt/Userfiles/file/kompresoriai/Bitzer1/1.pdf
Tuon mukaan cooling capacity eli kylmäteho olisi 1.72 kW ?

http://holodcom.ru/files/agregati/prom/bitzer/kp-200-1.pdf
Sivulta kahdeksan ympäristön lämpötilan ollessa 27 c ja kylmäaineen höyrystymislämpötilan ollessa -5 c kompuran kylmäteho olisi jotain 2.4 kW?

Sitten vielä se tärkein kysymys. Onko jokin nyrkkisääntö kylmätehon laskemisessa/arvaamisessa kun katsoo konekylttiä ilman vaivalloista laskentaa tai googlausta ;D
 
Vs: Bitzer kolmivaihekompuran kylmätehon laskenta

Kylmäteho riippuu aikalailla suoraviivaisesti höyrystymislämpötilasta. Lauhtumislämpötila vaikuttaa kompuran ottotehoon. Coolpack ohjelmalla saa kylmätehon laskettua kohtuullisen nopeasti eri lämpötiloissa, kunhan vain jonkinlainen iskutilavuus per min tai h on tiedossa.

Antamillasi spekseillä voi myös käyttää R407c:tä mikäli haluat hieman lisää tehoa ko. Olosuhteissa käytössä olevalla kompuralla.

PS. Opettajasi kaavalla ei tee yhtään mitään..
 
Vs: Bitzer kolmivaihekompuran kylmätehon laskenta

Shean sanoi:
Terve

Eli olis tarvetta tietää kompuran kylmäteho. Konekyltissä lukee 4.1 m3/h(0.0011388m3/s) eli imutilavuusvirta.
Kylmälaitoksen suunnittelukirjassa kaava menee
m=massavirta
m=Vi/Vo=imutilavuusvirta/ominaistilavuus
m*(ha-h0)=?kW

Eli kylmäaineena on R404A jonka pitäisi toimia -5/40 höyrystymis/lauhtumis. ph diagrammista näkyy ominaistilavuus olevan 0,040 m3/s
kaavan mukaan m=0.0011388m3/s/0.040 m3/kg=0,0284kg/s
0,0284kg/s*(375-262)kJ/kg=3.2092 kW
Kaavan mukaan kompuran kylmäteho olisi teoriassa 3.2 kW

Kuvan piirtäminen tuohon Mollier-piirrokseen ei taida onnistua pelkillä kompura-arvoilla. Pitäisi tietää tulistusmäärää, jonka olet tuohon ilmeisesti arvannut, joka lienee riippuu paisuntaventtiilin kuristuksesta. Lisäksi lauhdutuspuolella pitäisi tietää lämpötila, johon kaasu nesteytettynä päätyy, eli alijäähdytyksen määrä. Sitä sinulla ei ole kuvaan arvattu ollenkaan. Näiden jälkeen voisi kuvaan saada tarkennusta. Käytännön ottotehokaan ei taida suoraan kyltistä löytyä. Mollierin kuvassa pisteiden 1 ja 2 välinen suora ei käytännössä kulje vakioentropiasuoraa pitkin, vaan kallistuu oikealle. Eli ottoteho riippuu laitoksen muusta rakenteesta ja säädöistä.
Sen verran vielä, että itselläni on l-mittarianturit höyrystimen tulo- ja lähtöpuolella. Niiden mukaan pisteiden 4 ja 1 väli ei ole suora yleensä koskaan. Se on mielenkiintoisella tavalla usein alaviistoon, eli piste 1 on alempana kuin piste 4. Eli höyrystin jäähtyy höyrypitoisen kaasun edetessä.
Joku asiantuntija voisi selittää tätä asiaa paremmin.
 
Vs: Bitzer kolmivaihekompuran kylmätehon laskenta

Ei sekoiteta Mollieria tähän ollenkaan. Log P-h mieluummin....

Isentrooppinen hyötysuhde= teoreettinen vs. todellinen suorituskyky, tämä vääntää sitä viivaa oikealle (mm. kompr. mekaaniset ominaisuudet, ts. häviöt).

Lauhduttimen painehäviö saattaa aiheuttaa pientä heittoa höyr. lämpötilassa, mitattaessa heti paisuntaventtiilin jälkeen vs. höyrystimen jälkeen (tämä siis kylmäaineilla joilla ei ole lämpötilaliukumaa. Jos on liukumaa niin ero on luonnollista).
 
Vs: Bitzer kolmivaihekompuran kylmätehon laskenta

8)
R-404A -5C/+40C olosuhteissa Bitzerin oma ohjelma antaa jäähdytystehoksi 2,37 kW
(alijäähdytys 2K, imukaasunlämpötila +10C)
Älkää tähän nyt Mollieria sotkeko.
En ole koskaan kuullutkaan, että jäähdytyskompressorin tehoja voisi laskea vaihevirroista ;D
Tuo Log ph on muuten ok mutta laivan keulasta puuttuu vähän kallistusta oikealle.
 