Ei tuota lämmintä eikä kylmää?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JKA
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

JKA

Tulokas
Kyseessä Midea Mission Pro 12 pumppu. Puhaltimet toimii, niin ulko- kuin sisäyksikössä. Kompressori tuottaa painetta Heat moodilla n 14bar ja Cool moodilla vajaa 2bar. Pyynti sisälle 16 astetta jäähdytyksellä ja 30 astetta lämmityksellä, mutta ei tule kuin huoneen lämpöistä. Ulkolämpötila n15 astetta. Missä vika?
34C5657D-FB27-4155-96AB-91AAE74942AB.jpeg4DC015D8-147E-4F24-B8E4-C3C2CE6C8CB0.jpeg
 
Paineet ainakin ihan päin sitä itseään.

Piippaile dtek selectillä liitokset läpi.

Kuka muuten pumpun asensi, selvä asennusmoka siellä on, kun joko on aineet taivaan tuulissa (kuten näet huoltomittarista), tai sitten on tehtaalla laitettu nafti täyttö.
 