R
rod
Vieras
Mittailin viikon ajan loggerilla ( lt-mittausnapit ) sisä-ja ulkoyksiköiden lämpötiloja. Käppyrästä näkee selkeästi sulatustaajuudet ja ulospuhalluslämpötilat eri ulkolämpötiloissa.
Ulkolämpötilan ollessa alle kymmenen pakkasasteen, sulattaa alle kymmenen kertaa vuorokaudessa.
Pakkasen ollessa 15-20 ja yli, sulattaa 45 min. välein, sulatusjakso on 15 minuuttia. Sulatus tuntuu olevan liian usein ja liian pitkä, kenno ei ole edes huurteessa pakkasilla.
Onko ideoita pidentää sulatustaajuutta kovilla pakkasilla.
Pohjassa 14W:n itsesäätävä sulatusvastus, on pitänyt pohjan sulana.
Pumpun asensin syksyllä.
Kennon jäätymisiä ei ole ollut, paitsi uutuuttaan yhden kerran räntäsateen jälkeen kun alkoi pakkanen kiristyä, sisälämpötilan pyyntö oli liian alhainen ( <25 ). Suli jäähdytystoiminnolla.
-20 asteessa sisäpuhalluslämpötila on 35 astetta ritilän kohdalla ykkösnopeudella. taitaa cop olla aika huono, mutta kierrättää ainakin takan lämpöä.
Ulkolämpötilan ollessa alle kymmenen pakkasasteen, sulattaa alle kymmenen kertaa vuorokaudessa.
Pakkasen ollessa 15-20 ja yli, sulattaa 45 min. välein, sulatusjakso on 15 minuuttia. Sulatus tuntuu olevan liian usein ja liian pitkä, kenno ei ole edes huurteessa pakkasilla.
Onko ideoita pidentää sulatustaajuutta kovilla pakkasilla.
Pohjassa 14W:n itsesäätävä sulatusvastus, on pitänyt pohjan sulana.
Pumpun asensin syksyllä.
Kennon jäätymisiä ei ole ollut, paitsi uutuuttaan yhden kerran räntäsateen jälkeen kun alkoi pakkanen kiristyä, sisälämpötilan pyyntö oli liian alhainen ( <25 ). Suli jäähdytystoiminnolla.
-20 asteessa sisäpuhalluslämpötila on 35 astetta ritilän kohdalla ykkösnopeudella. taitaa cop olla aika huono, mutta kierrättää ainakin takan lämpöä.