Entwicklung optimierter Versorgungskonzepte und nachhaltiger Qualitätssicherungsmaßnahmen für Wärmepumpen im EFH-Bestand

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
(Google-käännös)

Tulokset​

Suurin otoskokoinen pääasiallinen arviointijakso oli vuosi 2024. Tänä aikana 49 ilma-vesilämpöpumppua saavutti kausittaiset suorituskykykertoimet (SPF) välillä 2,6–4,9, keskiarvon ollessa 3,4. Maalämpöantureilla varustetut 13 maalämpöpumppua saavuttivat SPF-arvot välillä 3,6–5,4. Rakennusten iän ja lämpöpumppujen SPF:n välillä ei voitu havaita korrelaatiota. Tämä liittyy lämpöpumppujen hyötysuhteeseen vaikuttavaan päätekijään: mitattiin hyvin samankaltaisia tilojen lämmitykseen vaadittuja lämpötiloja kaikissa rakennusten ikäjaksoissa. Näiden hyötysuhdearvojen perusteella voidaan määrittää 37–70 %:n kasvihuonekaasupäästöjen säästöt kaasukattilaan verrattuna tarkastelujaksolle ja 61–90 %:n säästöt vuonna 2030. Aikaan vaikuttavat tekijät huomioon ottaen kasvihuonekaasupäästöjen säästöt vuonna 2024 ovat 6 % pienemmät. Samalla yksityiskohtainen analyysi paljasti lisää optimointipotentiaalia: monet lämpöpumput ovat ylimitoitettuja kulutukseen nähden, ja joissakin järjestelmissä on liian korkea kytkentätiheys. Lisäksi lämpöpumpun, lämmön varastoinnin ja lämmön hyödyntämisen välistä vuorovaikutusta voidaan optimoida entisestään. Nämä ja muut havainnot on tiivistetty yksityiskohtaisesti loppuraportissa.


Abschlussbericht des Projekts WP-QS im Bestand [ PDF 20,18 MB ]
 
Takaisin