F470 käytön opettelua

jankkuk

Tulokas
Tässä muutamia kysymyksiä mitä tullut mieleen pumpun käyttöä opetellessa, jos vaikka kokeneemmat osais selventää noviisia? :D

- siirto aika??? mitä tarkoittaa?
- trendilaskentaraja?
- Onko normaalia, että käyttöveden lämpö laskee, vaikka pumppu on lämmitysmoodissa ja käyttövettä ei käytetä?
Tarkemmin ottaen siis käyttöveden täyttö anturin lämpö laskee ja tätä anturia seuraten pumppu menee taas käyttövesi moodiin, kun anturi laskee riittävän alas
- Mihin asti pelkkä kompura jaksaa nostaa käyttöveden lämmön, vai tarviiko aina pitää vastuksetkin mukana köyttöveden takia(kesällä)?
- Miten teillä muilla KV pumppu aseteltuna? kiertovesipumppuna alpha 2 ja aseteltuna CP2 ylin vakiopainekäyrä, oli tehdasasetuksena CP1, mutta joutui nostamaan 2:lle että sai virtaukset säädettyä lattialämmityskaavion mukaiseksi!

Tässä alkuun, kysellään sitä mukaa lisää ku eteen tulee uusi kysymysmerkkejä...
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: F470 käytön opettelua

Lue noita edellisiä ketjuja. Näin omat siirtoaika 30min ei pysäytä aina kompuraa kun siirtyy lämmityskäytöstä käyttöveden tekoon. Trendilaskenta on miten pitkään yritetään mennä mahdollisimman pienillä kustannuksilla eli käyttää vastusta mahdollisimman vähän. Kierto kolmosella.kesällä ainakin meillä on riittäny pelkkä kompura käyrä 3+1 ja jos käyttö vedessä on kiertovesipumppu voi veden lämpötila laskea
 

jankkuk

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: F470 käytön opettelua

eli mitä tuo trendilaskentaraja tarkottaa suomeksi? valittavana 0-20 astetta, tehdas asetus 7!
0 käyttää helposti vastuksia vaiko toisinpäin?
eikai tuo sentään tarkoita samaa kuin lisäyksen pysäytys?
Ei ole käyttövedessä kiertovesipumppua. Mistä lämmön laskeminen siis voisi johtua?
about 2 tunnissa laskee 50--->45 käyttöveden täyttö ja sitten taas hyrskyttää vastuksilla sen sinne 50:een
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: F470 käytön opettelua

0 on se paras. Lisäyksen pysäytys on erikseen. Trendilaskenta tarkoittaa miten herkästi sähköhalkoa laitetaan kaveriksi jos laitat 20astetta niin jo19 asteessa laittaa sähköhalkoa kaveriksi. Jos se on 0 astetta niin yrittää mahdollisimman taloudellisesti toimia kompuran voimin. Olipa se sekavasti selostettu....
 
H

Harw€y

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Mistä valikosta tuo trendilaskentaraja löytyy? :)
 
H

Harw€y

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Trendilaskentaraja löytyy siis 5.1.99 ;D
Kannattaako kokeilla suoraan nollaa? Itsellä oli 7
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: F470 käytön opettelua

Nollasta on hyvä lähteä mutta pakkasella sitä ei huomaa eroa kun se on nolla astetta ja siitä ylöspäin.
Kokeilemalla parhaiten löytyy asetukset. :) reilu kaks vuotta kokeiltu jo kohta saattaa vaikka löytyä... :cool:
 

jankkuk

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: F470 käytön opettelua

lisäyksen tiedoissa 3.3 lisäyksen aikakerroin?
mitähän mahtaa tarkottaa? lisäyksen päälläolo aika tunneissa? vastatkaa viisaammat!
 
H

Harw€y

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Valikossa 5.1.99 "puhaltimen tahdistettu käyttö" eli ilmanvaihto pienenee kun kompressori ei ole päällä. Kannattaako laittaa päälle?
 

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

jankkuk sanoi:
lisäyksen tiedoissa 3.3 lisäyksen aikakerroin?
mitähän mahtaa tarkottaa? lisäyksen päälläolo aika tunneissa? vastatkaa viisaammat!

Näin olen itse asian käsittänyt
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: F470 käytön opettelua

Ei tahdistetussa käytössä välttämättä pienene kun kompura sammuu riippuu mitä kakkos asennolle on laitettu mutta ehkä siihen kannattaisi laittaa jonkun verran pienempi teho niin ei pumppaa harakoille lämpöä. Kokeilemalla selvinnee.. Ei oo ollut käytössä
 

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

Sulaako kenno sitten vaan hitaammin ja ajallisesti menee enemmän lämpöä harakoille? Kumpi on sitten parempi ::)
 

jankkuk

Tulokas
Vs: F470 käytön opettelua

itellä on tuo puhaltimen tahdistettu käyttö käytössä... Menee tosiaan 2 puhallin nopeus käyttöön, mutta vain sillon ku kompura lepää! Eli sulatuksella pysyy normi puhallin nopeus! Talvella tuntus iha järkevältä käyttää tuota! Esim. ku lämmität takkaa ----> mökki lämpenee ja lämmitys tarve pienenee ja kompura välillä seis, niin ei mene niin paljo lämpöä pihalle!
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Jo puolitoista vuotta olen lukenut ahkerasti Nibe F470 käyttöohjetta kuten myös asentajan käsikirjaa. Parhaat "ahaa neuvot" olen saanut täältä foorumilta. Mainitut käyttöoppaat poikkeavat suuresti esim. mallien 310 sekä 410 oppaista. Ne on tehty "selko suomella" kun taas mallin f470 kirja on sellaista kapulakieltä ettei siitä selvää saa. Pitkään mietin mitä tarkoittaa esim. sana"deaktivointi",(käyttöopas sivu 31)
Vieläkään ei ole selvinnyt mitä lämmitetään symboolikuvan aikana jossa on mökin kuva, mökin sisällä auringon kuva. Symboolikuva on välillä sähkövastuslämmityksen symboolin kanssa ja joskus ilman. Voisiko "paremmin läksyn ymmärtäneet" kertoa oikean ymmärryksen.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: F470 käytön opettelua

Se hän sillon tekee lämmitysvettä.. Käyttöveden teon kohdalla tulee vesipisara.. Näin minusta tai luulisi ainakin ja välillä ilman kompuraa ni aina eri kuva
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Niinpä niin,tuo mainitsemasi on yksi vaihtoehto. Toinen saattaa olla että "mökkikuvan" aikaan tuupataan lämmitysvettä lattialämmityskiertoon. Seurasin taas toimintoa. Aurinko-mökkikuvan aikaan ei kuitenkaan näytetty että kuinka monta kw-sähköä tulee tolpasta, siis ei yhtään wattia. Silloin kun vastukset ovat päällä, symboolikuva talon päätyseinä ilman piippua näytetään sähkön osto tolpasta. Ei myöskään lämmennyt lattialämmitykseen menevät putket. Olin lämmittänyt aamulla varaavan takan, ilmeisesti huonetermostaatit eivät huolineen lämmintä vettä. Pakkaspäivinä olen huomannut putkien lämpenevän. Tänään oli ulkoilma "kesän puolella" yhden asteen verran. Siis vielä jäätiin epävarman tiedon varaan. Onko lisää mielipiteitä asian suhteen.
 
P

pase

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Mistä tuommoinen 5.1.99 valikko löytyy? Onkohan mulla joku vanha versio kun Nelosella alkavat valikon isoimmat valikot? Olen kyllä omasta mielestä kolunnut valikot moneen kertaan läpi, eikä sitä trendilaskentarajaa tai sitä ilmanvaihdon hidastus mahdollisuutta kompuran levätessä ole tullut vastaan. Ohjekirjakin loppuu valikko numeroon 4.9.5.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Katso asentajan käsikirja sivu 54. Sieltä löytyy ohjeet 5 alkuisiin asetuksiin.
 
P

pase

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Sivu ei ihan täsmännyt, mutta valikko löytyi. Tulipa samalla opeteltua ja päivitettyä pilpin ohjelmakin.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Niin joo,ei aivan "millilleen" passannut. Valikko 5.1.99 on tosiaankin sivulla 56, mutta kuten mainitsin 5 alkuiset valikot alkavat edelleen minun asentajan käsikirjassa sivulta 54. Valikko 5-Huolto. Virsikirjakin alkaa virrestä 1 kirjan alkulehdiltä. Jos hakee vaikka virttä 21 joutuu selaamaan muutaman sivun eteenpäin. Hyvä kuitenkin että "vitoset" löytyi. Niiden takaa löytyy taas monta uutta mietittävää. Kapula Suomen kielellä kun on teksti kirjoitettu. Lienee kyseessä tietokone suomennos. Mallien 310 ja 410 ohjeet ovat paljon selvempää tekstiä. Katsokaa Google haulla ja verratkaa. Hakusana Nibe 310p käyttöohjeet. Mitäpä olette mieltä ?
 

jankkuk

Tulokas
Vs: F470 käytön opettelua

Onko muilla kokemuksia tuosta käyttöveden lämpötilan laskemisesta, josta ensimmäisen sivun alussa kyselin? Ihmetyttää vieläkin itsellä, että miksi lämpötila hiipii hiljalleen alaspäin, vaikka vettä ei käytettäisikään! Eikö lämpimän veden lämmitys ja lattiakierto ole kuitenkin tavallaan eri piirissä, eli jos pumppu on lämmitysmoodissa, vesi ei kierrä käyttövesi vaihtimen läpi?
Toisaalta epäilen juuri tuota, että jos vesi kiertää myös koko ajan jonkin verran käyttövesi "vaihtimen" läpi, tämä jäähdyttää käyttövettä! Eli jos käyttövesi 50 asteista ja lattiakierto pyytää 30,
kattilan vesi tavallaan jäähdyttää käyttövettä?
Tai voiko lämpötila laskea itsekseen luonnollisesti "huoneilmaan"?
Jos jollakin parempaa tietoa voisi selventää??

Muuten tuo niin häiritse, mutta tuntuu että pumppu ottaa "turhaan" vastukset ajolle aina tuon käyttöveden teon takia!

Onko muuten tietoa millaisiin lukemiin pelkällä kompuralla pitäisi päästä lämpötilan suhteen? Eli pitäskö kompuran jaksaa lämmittää käyttövesi esim.55 asteeseen? vai tarviiko aina vastuksia rinnalle?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: F470 käytön opettelua

Kokeilemalla selviää estä vastukset kato mihin riittää. Nollan seuvulla riittää 52asteeseen itellä jos ei oo kierto ja paljoa päällä muuten ei kerkee tekemään.
 

Toni_H

Jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

jankkuk sanoi:
itellä on tuo puhaltimen tahdistettu käyttö käytössä... Menee tosiaan 2 puhallin nopeus käyttöön, mutta vain sillon ku kompura lepää! Eli sulatuksella pysyy normi puhallin nopeus! Talvella tuntus iha järkevältä käyttää tuota! Esim. ku lämmität takkaa ----> mökki lämpenee ja lämmitys tarve pienenee ja kompura välillä seis, niin ei mene niin paljo lämpöä pihalle!

Toi vaikuttaa kiinnostavalta. Millaset prosentit sulla on 2 nopeuden asetuksissa? Miten usein yleisesti toi kompura lepäilee? Miten toi toimii kesällä?
 

El_Ucca

Jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

Täällä juuri asennettu F470 410P:n tilalle. Kuutioita 360, neliöitä 135 ja rakennusvuosi 2007. Ilmnvaihto tulo 50% ja poisto 55%. Käyttövesiasetus: Säästö.

Ihmettelen tuota pumpun käytöstä. Kompura kun käy koko ajan, vaikka käyttövettä ei käytetä ja takkakin on lämmin.

Veden lämpötila pysyy koko ajan tuossa samassa 49 asteessa. Jos kokeilen sammuttaa kompuran, se ei kännisty viiden minuutin kuluttua laskurin nollaanuttua, vaan ikään kuin yrittää käynnistyä ensin kolme kertaa ja sitten käynnistyy vasta n. 5 minuutin päästä ensimmäisestä yrityksestä.

Lämmöntalteenotto tuntuu toimivan, sillä jäteilman lämpötila on 0.9 astetta. Sulatteluja en ole huomannut yhtäkään.

Ulkona ollut lämpimimmillään 12 astetta lämmintä. Silti kompura käy käytännössä tauotta vaikka suihkussa ei olla käyty yli vuorokauteen. Vanhassa 410P:ssähän oli sillain, että lämmön noustua 53 asteeseen, kompura sammui ja käynnistyi vasta kattilan lämmön laskettua 49 asteeseen. Tässä uudessa kompura käy jatkuvasti ja kattilan lämpötila pysyy samassa 49 asteessa koko ajan. Kerran oli hetken aikaa 50 astetta.

Olen asettanut käynnistyslämpötilaksi 45 astetta ja pysäytyslämpötilaksi 48 astetta. Ajettelisin tämän tarkoittavan, että kompressori käynnistyy kun kattilan lämpötila on tippunut 45 asteeseen ja sammuu 48 asteessa? Tällä hetkellä käyttöveden täyttö 42 astetta ja käyttövesi yläosa 48,8 asetta, mutta kompura käy vaan.

Sammuttaessa kompuran, sen käynnistymiseen menee siis melkein tuo 10 minuuttia, eikä sinä aikana käyttöveden täyttö (BT6) tai käyttövesi yläosa (BT7) laske edes asteen kymmenesosaa. Silti kompura käy koko ajan vaikka selvästikään sille ei olisi tarvetta.

Se sammuili tänään ainoastaan tilanteessa jossa laitoin takkaan kunnon tulen ja ilmavaihdon asetukselle tulo 65, poisto 55. Tuolloin ulkoilma oli 11 astetta.

Ei tätä F470 voi kyllä hiljaiseksi kutsua. Ilmavaihto on kyllä lähes äänetön, mutta kyllä kompuran jurnutus vaatii edelleen omia äänieristysratkaisuja.

EDIT: Käytiin ensimmäistä kertaa suihkussa. Kaksi suihkua yhtäaikaa päällä ja hyvin ainakin lämmin vesi riiitti. Varmaan oli ilmaa vielä jäänyt asennuksen jäljiltä säiliöön kun suihkut hieman pätki ensimmäiset minuutit. Sen jälkeen toimi loppu ajan normaalisti.
 

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

Talossa on kaiketi vesikiertoinen lattialämmitys? Paljonko on lattiaan menevän veden lämpötila? Entäpä paluu lämpötila ja mikä on asetettu pyynti? Silloin kun kompura käy, niin lukeeko info sivulla "lämmitys" vai "käyttövesi"?
 

El_Ucca

Jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

Spiderbait sanoi:
Talossa on kaiketi vesikiertoinen lattialämmitys? Paljonko on lattiaan menevän veden lämpötila? Entäpä paluu lämpötila ja mikä on asetettu pyynti? Silloin kun kompura käy, niin lukeeko info sivulla "lämmitys" vai "käyttövesi"?

Vesikiertoinen lattialämmitys on. Suurimmaksi osaksi taitaa lukea käyttövesi. Yön aikana kattilan lämpötila on laskenut 43 asteeseen. Oli nukkumaan mennessä 47 astetta. Käyttöveden täyttö 28,7 (mitä tämä muuten tarkoittaa). Suihkussa käynnistä 7 tuntia aikaa.

Ulkona nyt 4 astetta ja menolämpötila 28 ja paluu 25,8. Päivällä noiden välinen ero oli tuskin astettakaan. Tänään pitäisi taas päivällä olla 11 astetta. Täytyy katsella mitkä lukemat on silloin.

Käyrä on 4+0. Tuloilma on 21,5 astetta. Vesipatterin ruuvi auki 1,3 kierrosta. Oli uutena lähes kokonaan auki, mutta tuota laskin melkein heti.
 

ekis

Vakionaama
Vs: F470 käytön opettelua

El_Ucca sanoi:
Ihmettelen tuota pumpun käytöstä. Kompura kun käy koko ajan, vaikka käyttövettä ei käytetä ja takkakin on lämmin.

Jos haluat kompuran sammuvan pistä tuloilmanlämpötilaa pienemmäksi.
Tosin kompura sammuneena ilmanvaihton hyötysuhde on 0% eli lämpöä ei oteta yhtään talteen ja 20-25 asteinen sisäilma katoaa taivaan tuuliin.
 

El_Ucca

Jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

ekis sanoi:
Jos haluat kompuran sammuvan pistä tuloilmanlämpötilaa pienemmäksi.
Tosin kompura sammuneena ilmanvaihton hyötysuhde on 0% eli lämpöä ei oteta yhtään talteen ja 20-25 asteinen sisäilma katoaa taivaan tuuliin.

No lähinnä ihmettelen sitä että vaikka kompura pörisee jatkuvasti, siltikään lämmöt ei nouse, vaan itseasiassa kattilan lämpö on nyt laskenut kolme asetetta samalla kuin ulkolämpötila on noussut saman verran.

Ja eikös se ole niin, että jos kompura sammuu, niin silloin lämmityksen tarvetta ei ole?

Priorisointi on nyt käyttövesi, mutta silti se on pian alle 40 astetta ja laskee jatkuvasti (laskenut 1.5 tunnissa 3 astetta), ulkolämpötila on noussut pian 7 asteeseen. Eikä käyttövettä ole edes käytetty viimeiseen 9.5 tuntiin!
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: F470 käytön opettelua

Ensisijaisesti PILP on lämmöntalteenottolaite. Se ottaa lämpöä poistoilmasta talteen vain silloin kun kompressori on käynnissä Se käyttää talteenottamaansa energiaa tuloilman lämmittämiseen, käyttöveden lämmittämiseen ja rakennuksen lämmittämiseen. Jos jonkin noista tarvitsee energiaa, niin kompressorin pitää olla käynnissä.

Kun ulkolämpötila lähestyy 0 astetta, niin (lähes?) kaikki kompuran talteenottama energia menee tuloilman lämmittämiseen ja kompura käy vaikka varaajassa lämmöt olisikin "rajoissa".
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: F470 käytön opettelua

Raksaaja sanoi:
Ensisijaisesti PILP on lämmöntalteenottolaite. Se ottaa lämpöä poistoilmasta talteen vain silloin kun kompressori on käynnissä Se käyttää talteenottamaansa energiaa tuloilman lämmittämiseen, käyttöveden lämmittämiseen ja rakennuksen lämmittämiseen. Jos jonkin noista tarvitsee energiaa, niin kompressorin pitää olla käynnissä.

Kun ulkolämpötila lähestyy 0 astetta, niin (lähes?) kaikki kompuran talteenottama energia menee tuloilman lämmittämiseen ja kompura käy vaikka varaajassa lämmöt olisikin "rajoissa".

Rivien välistä olen lukevinani että El_Ucca ihmettelee miksi 410 ja 470 käyttäytyvät erilla lailla? Asiaa on vaikea selitää PILP luonteella koska 410 ja 470 ovat ohjausta lukkunottamatta samalasia laitteita - niin hyvässä kuin pahassa.
 
S

sam123

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

Espejot sanoi:
Rivien välistä olen lukevinani että El_Ucca ihmettelee miksi 410 ja 470 käyttäytyvät erilla lailla? Asiaa on vaikea selitää PILP luonteella koska 410 ja 470 ovat ohjausta lukkunottamatta samalasia laitteita - niin hyvässä kuin pahassa.

Itse tulkitsen taas niin ettei ymmärtänyt PILP:n toimintaperiaatetta ja nyt osuu tuulettimeen.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: F470 käytön opettelua

Espejot sanoi:
410 ja 470 ovat ohjausta lukkunottamatta samalasia laitteita - niin hyvässä kuin pahassa.

Kun olet näihin perehtynyt, niin pari kysymystä...
Lämmittääkö 470 tuloilman kuumakaasukierukalla vai vesipatterilla?
Otetaanko 470:ssa lattialämmitysenergian varaajasta vai ajaako lämpöä kompressorista suoraan lattia niin kuin vaihtoventtiili maalämpöpumpuissa on tapana?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: F470 käytön opettelua

Raksaaja sanoi:
Lämmittääkö 470 tuloilman kuumakaasukierukalla vai vesipatterilla?

Vesipaterilla.
Käytöohje s. 16 "Tuloilmapatteri on liitetty patteripiirin rinnalle ja lämmittää talon tuloilman. Vesivirta tuloilmapatterin läpi asetetaan säätöventtiilillä (RN1)."

Raksaaja sanoi:
Otetaanko 470:ssa lattialämmitysenergian varaajasta vai ajaako lämpöä kompressorista suoraan lattia niin kuin vaihtoventtiili maalämpöpumpuissa on tapana?


Kattilaan.
Käyttöohje s. 13: "Lämmin kylmäaine johdetaan lauhduttimeen. Tässä kylmäaine luovuttaa lämpöenergian kattilaveteen..."
 

El_Ucca

Jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

Nyt pelaa hienosti. Vanhoja muistiinpanoja kun katselin, niin 410P oli tarvinnut vastuksia jo neljän asteen lämpötilassa 10 minuuttia per tunti. Muistin, että se olisi toiminut vielä tuolloin ilman vastuksia. Takkaan kun pistin tulen ja laskin hieman tuloilman lämpötilaa, niin johan lähti lämmöt nousuun raketin lailla :)

Pääsyy nyt on kuitenkin se, etten tajunnut miten suuri merkitys tuloilman lämpötilalla tosiaan on. Turhaa siis panikoin.

Vaihdoin takan polton ajaksi säästötilan normaaliksi, ettei mene hukkaan lämmöt. Kattila nousi 55 asteeseen ja kompura sammui.

Jotenkin tuntuu että tämä uusi osaisi hyödyntää takkaa vanhaa paremmin. Toki nyt on IV-määrätkin paljon maltillisemmat ja koneen näytöstä saa enemmän infoa siitä mitä tapahtuu.
 
S

sam123

Vieras
Vs: F470 käytön opettelua

El_Ucca sanoi:
Nyt pelaa hienosti. Vanhoja muistiinpanoja kun katselin, niin 410P oli tarvinnut vastuksia jo neljän asteen lämpötilassa 10 minuuttia per tunti. Muistin, että se olisi toiminut vielä tuolloin ilman vastuksia. Takkaan kun pistin tulen ja laskin hieman tuloilman lämpötilaa, niin johan lähti lämmöt nousuun raketin lailla :)

Pääsyy nyt on kuitenkin se, etten tajunnut miten suuri merkitys tuloilman lämpötilalla tosiaan on. Turhaa siis panikoin.

Vaihdoin takan polton ajaksi säästötilan normaaliksi, ettei mene hukkaan lämmöt. Kattila nousi 55 asteeseen ja kompura sammui.

Jotenkin tuntuu että tämä uusi osaisi hyödyntää takkaa vanhaa paremmin. Toki nyt on IV-määrätkin paljon maltillisemmat ja koneen näytöstä saa enemmän infoa siitä mitä tapahtuu.

Kun kompura sammuu niin vaikutus on sama kuin avaisi ikkunan. Lämmin sisäilma lähtee selllaisenaan pihalle. Tämä tarkoittaa sitä että takan lämpö hyödynnetään puhaltamalla se ulos.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: F470 käytön opettelua

PILP ei taida olla kovin helppo käytettävä. Eikös kompuran kuulu käydä koko talvi tauotta jotta laitteen LTO toimii tauotta.
 

El_Ucca

Jäsen
Vs: F470 käytön opettelua

sam123 sanoi:
Kun kompura sammuu niin vaikutus on sama kuin avaisi ikkunan. Lämmin sisäilma lähtee selllaisenaan pihalle. Tämä tarkoittaa sitä että takan lämpö hyödynnetään puhaltamalla se ulos.

Näin on. Yksi pesällinen puuta nosti käyttöveden alle 40 asteesta 55 asteeseen, jolloin oltiinkin jo lähes hiillosvaiheessa. Toki tuota kompuran sammumisrajaa voisi takan polton aikana nostaa korkeammalle ja katsoa miten korkeaksi se onnistuu lämmöt nostamaan pelkän kompuran voimalla. Mikähän on maksimi kattilan lämmölle?

Tämä uusi malli pitäisi olla paremmin eristetty, joten kattila pitäisi kai pysyä korkeassa lämpötilassa aika pitkään. Täytyy testata.

pökö sanoi:
PILP ei taida olla kovin helppo käytettävä. Eikös kompuran kuulu käydä koko talvi tauotta jotta laitteen LTO toimii tauotta.

410P:ssä taisi olla niin, että kompura sammui aina kattilan lämpötilan saavuttaessa 54 astetta, vaikka pakkaset oli kuinka kovat. Sitten taas 49 asteessa käynnistyi uudelleen. En nyt ole kyllä tästä ihan varma oliko se näin, vai että toimiko vain vastukset tuolla tavalla. Järkevämpäähän kompuran olisi tietysti käydä pakkasilla jatkuvasti.


EDIT: Selvästi pienemmällä kulutuksella näyttäisi menevän kuin vanha 410P vei ehjänä. Ensimmäinen täysi vuorokausi uudella laitteella oli 1.10.2014. Vuorokauden keskilämpötilan ollessa tuolloin 3,4, sähkönkulutus oli 41,62 kwh ja tuloilmapatterin säädöt oli vielä täysin hakusessa. Tarkistin historiasta vastaavia päiviä ja vanhalla systeemillä päästiin parhaimmillaankin 50 kwh kulutukseen. Suurimmaksi osaksi kulutukset oli kuitenkin jopa 60kwh tai yli. Kompura rikkinäisenä 410P vei 72-94 kwh (vuorokauden keskilämpötila 3.3-3,4)

Toki eipä voi vielä yhden päivän perusteella tehdä paljon päätelmiä, mutta fiilikset laitteesta alkaa olemaan aika mainiot.

EDIT2: Torstaina keskilämpötilan ollessa 7.8 astetta, sähkönkulutus oli 26,25kwh. Takassa paloi yksi pesällinen puita. Tätä pidän jo todella selvänä parannuksena vanhaan (410P). On sitten syy aijemmin kovemmalla ollut ilmanvaihto tai mikä tahansa, niin olen kuitenkin vähintäänkin tyytyväinen.

Käyttöliittymä on kyllä aivan loistava kaikinpuolin ja IV-tuulettimet lähes äänettömät. Kompuraa ei kyllä hiljaiseksi voi sanoa, vaikka selvästi vanhaa hiljaisempi onkin.
 