Ft35

ap25

Jäsen
Minulla ft35 mökillä ollut nyt pois päältä n.1.5viikkoa. onko tässä kompressorin esilämmitystä, että uskaltaako sen laittaa -20c pakkasella päälle, vai kannattaako odotella -10c kelejä? Jos esilämmitys löytyy, niin millä logiigalla se toimii, pitääkö kompuran aina lämpimänä vai esilämmittääkö vasta kun käynnistää.
 

kahvi

Jäsen
Eiköhän siinä ole esilämmitys. Ulkoyksikön manuaali sanoo:

11-2. PRE-HEAT CONTROL SETTING

When moisture gets into the refrigerant cycle, it may interfere the startup of the compressor at low outside temperature.
The pre-heat control prevents this interference. The pre-heat control turns ON when the discharge temperature thermistor is 20°C or below. When the pre-heat control turns ON, the compressor is energized. (About 50 W)
 

kahvi

Jäsen
Ei ole, ellei ole jumpperia katkaistu. ;)
Noinhan se taitaa olla, että esilämmitystoiminto pitää erikseen aktivoida:

Pre-heat control setting
<JK>
ON: To activate the pre-heat control, cut the JK wire of the inverter P.C. board.
OFF: To deactivate the pre-heat control, solder the JK wire of the inverter P.C. board.
 

ap25

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Siis täh? Pitääkö sieltä katkaista joku johto. Että laite toimisi järkevästi? En ymmärrä..
 
Back