Fuji ei tuota lämmintä

J

Jsp

Vieras
Fuji roro7lcc ilmalämpöpumppu kyseessä.

Ostin pumpun käytettynä talliin ja maksan jos toimii periaatteella.
Vehe on tyhjiöity ja täytetty vajaa kilo r410.
Paineet nosti 20bar tietämiin.
Pumpussa toimii puhallus nopeudet pelkällä ilmankierrolla, mut kuumaa ei tee.
Putket lämpee hiukan täysillä lämmöillä, puhallus pysyy pienimmällä nopeudella eikä tule kuin ainoastaan haalea henkäys.

Onko noissa fujin pumpuissa joku "tyyppivika" joka olisi korjattavissa ja edullillisesti vai nakkaanko kierrätykseen?
 
J

Jsp

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

Ei nostanu korkeammalle paineita.
Etsin kyseisestä koneesta lisää tietoa jota löyty nihkeästi ja silmään pisti et kone ilmottaa vikailmotuksen vilkuttamalla ajastimen merkkivaloa.
Täytyy tuo vaihtoehto vielä tutkia ja oisko jääny ilmaa jostain syystä putkiin jos paineet ei riittävät.
 
J

Jsp

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

pumppu vaihtu mitsun fa25 jonka ostin käytettynä niitä asentavalta henkilöltä.
kone on huollettu äskettäin vaihtamalla mm.laakerit.

nyt kun uutta pumppua testaillu asennuksen jälkeen ei se minusta toimi niinkuin pitäisi.
alussa kun pyynnin laitto 31 ja puhalluksen täysille, ei se jaksanut lämmintä puskea sekä heitti sulatukselle 10min välein.

tuosta ilmoitin myyjälle joka kävi typettämässä järjestelmän.
nyt olen pyörittänyt tallissa pumppua laskemalla välillä lämmön 0 (joka on ulkonakin tällä hetellä) pumppu puhaltaa normaalisti 31 lämmintä ja täysillä, mutta sulatus jakso mielestäni hivenen tiuhahko n.10 min välein.

mikä on "normaali" tuolle n.9v vanhalle pumpulle sulatus syksli 0 ulkolämpötilan kieppeillä?
mikä vika voisi aiheuttaa tuon liian tiuhan sulatus jakson?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

FA25 pitäisi lämmittää minimissäänkin 30 min. Tuossa laitteessa on nyt jokin vikana.
 
J

Jsp

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

kiitos. otampa yhteyttä myyjään.
 
J

Jsp

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

myyjä/asentaja epäili kosteutta jääneen putkistoon joka häiritsi 4-tie ventiilin toimintaa.
typetti järjestelmän ja nyt toimii muuten paitsi lämpöjä puuttuu.
kone pyörii nyt n.40min ennen sulatusta +-0 ja -6 välillä täydellä puhallus nopeudella pyynnin ollessa +31.
+-0 asteen kieppeillä anto lämmintä sisäyksikön suulta pyydetyn +31, mut nyt -6 ulkolämpötilassa saa puhallus lämpötilan nousemaan +22 asteeseen puhallin nopeuden ollessa kakkosella.
täysillä jää +16-+18.

ei tuo mitsu kyl ihan taida olla kondiksessa?
mikähän tuon lämmön puutteen voisi aiheuttaa?
jos tuota tahtia tippuu hyötusuhde tallissa, tulee vilposet autorempat tuolla pumpulla.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

Tässä tietoa kuinka FA25 pitäisi lämpöä tuottaa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.0

Tärkeää olisi nyt mitata laitteen paineet (tai puhalluslämpötila), ottoteho ja/tai laitteen ottama virta silloin kun pyynti on täysillä.

Epäilen että laite on kaasusta vajaa.

Tässä vielä FA:n VTT-testi AUTO-puhalluksella http://www.gadsat.fi/images/VTT-S-09972-06e.pdf
 
J

Jsp

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

Kiitos näistä!
Soittelen myyjälle.
 
J

Jsp

Vieras
Vs: Fuji ei tuota lämmintä

Asentaja kävi vaihtamassa uuden käytetyn ulkoyksikön ja nyt tuntus toimivan.
-5 asteessa puhallin 2:lla tunki +47 talliin.pyynnin ollessa +31.
Täydellä puhalluksella tuli +31.
Kovempia pakkasia odotellessa jolloin näkee todelliset lämmöt.

Nuo taulukot joista kulutuksen mukaan voi testata pumpun toimivuutta
Jäi kokeilematta.
Vertasin lämpömittarilla talossa olevan pumpun lämpöjä joka varmasti on kunnossa tallin pumppuun.

Asentajan mielestä vanhaan vialliseen ulkoyksikköön olisi jäänyt kosteutta joka aiheutti tuon ongelman.
Voi olla tietysti mahdollista, mut ite en tuohon teoriaan usko.
 
Back
Ylös Bottom