Gebwell Aries ja menoveden minimilämpötila

T76

Aktiivinen jäsen
Nyt tässä vähän jo lähtenyt lämmityskin käyntiin. Meillä Aries on laitettu kiinni lattialämpöön ilman puskurivaraajaa. Näyttäisi, että vehje ei juuri alle 26-asteista menovettä saa aikaiseksi - lämpö siis karkaa helposti aika ylös näillä keleillä. Termostaatit toki löytyy, ne olleet täysin auki kokeeksi, mutta nähtävästi pitää noilla kuristella liika lämpo näin syksyllä pois. 18% käy laite noilla lämmöillä. Onko joku onnistunut esim 23-asteista vettä tekemään? Asetuksissa minimilämpö vedelle 20 astetta.
 

roots

Hyperaktiivi
Paluuvesi on mitä on ja pumppu sitä hiukan lämmittää eli ei se paluun lämpö kovin alas mene kun kämpässä kuitenkin normi lämmöt.
 

T76

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
22,5 on paluu ja 27-asteiseksi näyttäisi nyt pöhäyttävän sen. Toivottavasti tajuaa jossain kohden pätkäistäkin vähäksi aikaa hommansa.
 

iqo

Vakionaama
Mikäs on laitteen teholuokka (allekirjoituksesta näkisi kätevästi ;))? Pienimmässä laitteessa (Aries 6) näyttäisi olevan antotehoa minisissään 1,5kW. Jos on kovin pieni ja hyvin eristetty kämppä, niin kyllähän se saattaa vielä näillä keleillä liikaa olla. Luulisi, että se jossain kohtaa pysähtyisi. Jos on jotain hystereesiä ohjauksessa, niin pitäisi pidemmänkin tauon, mutta voi olla myös että alkaa katkokäynnille.
 

T76

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Pienin Aries tosiaan on kyseessä. Kämppä on 184 neliötä, eristystä 2010-luvun perussetti. Innostuin ihmettemään käytöstä, kun oltiin viikonloppuna reissussa ja oli pistänyt 24-25 lämmöt koko kämppään, termostaatit auki. Oletuskäyrällä, suuntaissiirto -3 myös. Pyynti oli 21. Varmaan tässä perinteisesti jonkin aikaa menee säätöjen löytämiseen, ja pakkaset tarvitaan ensin.
 
Back
Ylös Bottom