Prosenteilla mainostetaan esitteessä moneen otteeseen mutta niillä kun ei lämmitetä..

Antaako laite -30 asteessa 0.8 x 5,4 kW vai 0,8 x 3,6 kW vai jotain muuta?
 

ME

Jäsen
Vs: Gree U-Crown

Esitteessä lukee näin, lämmitysteho nimellistehosta prosentteina eli
80% nimellistehosta 0.8 x 3.6kW = 2.88kw -30 asteen pakkasessa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Gree U-Crown

Service Manuaali tässä
https://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/150_U_CROWN_SERVICE_MANUAL_SMALL.PDF

Aiempaa juttua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21906.0

Tässä Viron hinnat
http://www.lvi-viro.fi/gree-ilmalampopumput
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Gree U-Crown

ME sanoi:
Esitteessä lukee näin, lämmitysteho nimellistehosta prosentteina eli
80% nimellistehosta 0.8 x 3.6kW = 2.88kw -30 asteen pakkasessa.

TM RM mittasi tehoksi -30C 2090W ja -25C 2590W. => Aika iso poikkeama ilmoitetusta? :(

Suurin osa TM RM 12/2013 testatuista normi ILPeistä antoin -25C enemmän tehoa. Fujitsu lähes 1000 W enemmän -25C.
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Gree U-Crown

janti sanoi:
TM RM mittasi tehoksi -30C 2090W ja -25C 2590W. => Aika iso poikkeama ilmoitetusta? :(

Suurin osa TM RM 12/2013 testatuista normi ILPeistä antoin -25C enemmän tehoa. Fujitsu lähes 1000 W enemmän -25C.

Oliko TM RM testissä 9 vai 12? Yllä oleva teho laskenta on 12-sarjan
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Gree U-Crown

K-rauta Kotka sanoi:
Oliko TM RM testissä 9 vai 12? Yllä oleva teho laskenta on 12-sarjan

TM RM testissä 6/2016 oli Cooper Hunter 12 VIP inverter CH-S12FTXHV-B joka on siis sama laite kuin Vivax GENI. Kummatkin siis alunperin Gree U-Crown.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24148.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22488.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21906.msg306863#msg306863

Tuossa testissä oli siis sulatukset huomioitu antotehoissa ja se selittää tuon antotehoeron ilmoitettuun huipputehoon verrattuna. ;)
 

ME

Jäsen
Vs: Gree U-Crown

janti sanoi:
TM RM testissä 6/2016 oli Cooper Hunter 12 VIP inverter CH-S12FTXHV-B joka on siis sama laite kuin Vivax GENI. Kummatkin siis alunperin Gree U-Crown.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24148.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22488.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21906.msg306863#msg306863

Tuossa testissä oli siis sulatukset huomioitu antotehoissa ja se selittää tuon antotehoeron ilmoitettuun huipputehoon verrattuna. ;)

Vivaxin uudet koneet valmistaa nyt sama firma kuin Toshibat eli Midea...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Gree U-Crown

ME sanoi:
Vivaxin uudet koneet valmistaa nyt sama firma kuin Toshibat eli Midea...

Vivax GENI on kuitenkin Gree U-Crown
http://www.vivax.fi/tuotteet/vivax-geni-wifi/

Taidat tarkoittaa noita 2016 malliston laitteita
http://www.getim.info/sites/getim/files/images/Katalozi/2016/getim_vivax-katalog-klima-2016.pdf

Ulkoyksiköt viittaavat Zibro/Qlima/Midea
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24236.0
 

Aippi

Vakionaama
Vs: Gree U-Crown

Midealla ja Toshiba Carrierilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Midea ei omista Thaimaassa olevaa Toshiba Carrierin tehdasta. Midea osti ainoastaan Kiinassa sijaitsevat Toshiban tehtaat josta Suomeen tulee ainoastaan Toshiba Mirai malli .
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
Vs: Gree U-Crown

Täältä löytyy linkkejä uutiseen liittyen Toshiba ja Midea.. siitä voi jokainen lukea..
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
Vs: Gree U-Crown

slpoy sanoi:
Ei taida teillä olla Gree U-crowneja ehkä sitten oikeesti ensi vuonna

Kyllä niitä varastosta löytyy, tervetuloa ostamaan ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Gree U-Crown

Kumman kauas tuo ulkoyksikkö pitää sijoittaa tuosta seinästä. :eek: 30 cm taitaa useimmilta telineiltä jäädä savuttamatta, maatelineet on sitten asia erikseen.
http://www.scanvarm.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/u-crown_ulkoyksikon_asennusohje_fi_hs_6.10.pdf
 

Liitteet

  • U-Crown ulkoyksikkö.png
    U-Crown ulkoyksikkö.png
    113,7 KB · Katsottu: 491

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Gree U-Crown

Service Manual Gree U-Crown
GWH09UB-K3DNA4F
GWH12UB-K3DNA4F
GWH18UC-K3DNA4F
http://gree.uk.com/pdf/Service%20manual-U%20CROWN.pdf
 