Gree Versati 12 KW VILP tehdasasetusten vaihto

Joachim

Tulokas
Hei

Kiitos hyvästä foorumista. Laitoin juuri Gree Versati 12 KW VILP systeemin Jämä 2000 SC rinnalle. Tämä ei nyt kulje optimaalisesti ja en saanut Suomenkielistä ohjekirjaa mukaan joten sähkönkulutus on nyt melkein 100 KW päivässä. Minulla olisi pari kysymystä ja olisin todella kiitollinen avusta.

1. Miten saan WOT-Heat default 45 C arvon säädetty 55 C asteeseen. Ohjekirjan mukaan sen pitäisi olla mahdollista mutta en tajua miten minä sen teen?
2. Jämän sähkövastus on laitettu 55 C asteeseen. Se on varmasti ihan väärin koska sähkönkulutus on todella korkea (noin 4 KW tunnissa). Pitäisikö sen laittaa esim 35 C niin että se on ihan varalla vaan?

t Joachim
 

Joachim

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Tässä vastaus. Sain hyvältä henkilöltä neuvoa.
1. Tehdas asetuksena on lattialämmitys. Mikäli näin on maksimilämpötila vedelle on 45 C. Sen pitää ottaa pois ja sen jälkeen pystyy nostamaan veden lämpötilaa.
2. Sähkövastus laitetaan varalle 40 C mikäli jotain tapahtuu pumpulle
3. Suntti/Schuntti pitää säätää. Korotin lämpötilaa pattereissa ja nyt systeemi käy ja kukkuu.
 
Back