Gree versati II+ Vesi-ilmalämpöpumppu, kattilan rinnalle

Dani

Jäsen
Tervehdys kaikille,

Tässä valtio avustuksen innoittamana, päätin sijoittaa vilp:iin, ja järjestelmäksi valikoitui ultimaten Gree versati 2+, 12kw split malli.
Aiheesta ei löytynyt liikaa esimerkkejä, niin päätin kirjoittaa.

Talo on 190 m2 puutalo, jossa vesipatterit ja yhdistelmäkattila. Kattilana jäspin tupla, jossa puu,öljy ja sähkö 6kw. Ollaan lämmitetty pelkällä sähkövastuksella viimeiset 3 vuotta. Myös varaavaa takka on ja ollaan sisällä lämmitetty aina kun ulkona alle muutama aste. Kattilassa ei puuta olla juuri poltettu, koska liian pieni vesisäiliö. Kiehuu yli kahden pesän jälkeen... Talossa painovoimainen iv. Lämminvesivaraaja ei ollut, eli pannu piti pitää 70+ astetta, jotta kierrukan vesi riittää sekoitettuna meidän käyttöön.

Nyt kuitenkin päätin hieman retrofittaa vanhaa taloa ja päädyin vilp ratkaisuun,vanha kattila jää puun takia ja patteriverkko pysyy ennallaan. Avustus myönnettiin silti, vanhasäiliö jäi myös maahan, koska lähellä sokkelia.

Pitkään mietittiin, että mihin vilppi liitetään, patteriverkkoon, ylimääräiseen energia- tai akkuvaraajaan yms. Soitin jäspille, ja he ehdottovat kattilan varaaja lähdöille. Näin tehtiin, ja vedettiin 28mm putket vilpin sisäyksiköltä varaajalähtöihin. Nyt pumppu lämmittää massaveden ja kierrukan. Käyttöveden kanssa kuitenkin ongelma, sillä kattilan lämpöä ei voi pitää yhtä kuumana kuin vastuksella tai öljylle, joten otettiin 100l varaaja rinnalle, jonne menee kattilassa esilämmennyt 55c vesi.

Myös sisälle asennettiin green 18 nordic malli normaali ilmalämpöpumppu ja sen kaverina varaava takka. Patterit ovat sammutettuna, aina pitkälle syksyyn ja vasta pakkasilla tarvii patterilämpöä.

Kustannuksia:
1. vilp gree versati 2+ n.5000€
2. Putket ja puserrusliittimet yms pientarvikkeet n.300€
3. Lämpöpumppu sisälle gree 18nordic 500€
4. Öljysäiliön tarkastus ja pesu, noin 300€
5. 100l varaaja 150€
5. TUKES mies ja hänen vittuilut 900€ (sisältää kylmäaineputket, mmj kaapelit, asennukset ja vittuilun ultimaten laadusta ja muusta mielipahasta koska ei otettu hänen myymät niibet)

Edit: 18.12.2021

Yht. 7150€ -4000 vatlioavustus= 3150€ omaa rahaa. (aikaisemmin luki 2150)

Nyt vilp säädetty 55 asteiseksi ja delta t 10 astetta, eli starttaa 45 asteisena uudestaan lämmittämään. Tässä 10 asteen laskussa menee noin reilu tunti. Pattereille menee 35-40 asteista vettä. Ulkoyksikkö käy noin 5 minuuttia joka kerta.

Sähkölämmittäjille suosittelen, toistaiseksi hyviä kokemuksia ja ainakin halvempaa kuin kaiken veden vastuksella lämmittäminen....

Alla kuvia:

IMG_20211217_213945.jpg



IMG_20211215_182621.jpg

IMG_20211114_205821.jpg

IMG_20211217_215459.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Jos siellä on shuntti ja erillinen käyttöveden tulistus 55C - niin eiköhän tuon VILPin voisi laittaa tekemään käyrällä ulkoilman mukaista vettä sinne varaajaan niin että shuntti on lähes auki. Käyttäjien kannalta mikään ei muutu, mutta sähköä menee vähän vähemmän.
 
Talo on 190 m2 puutalo, jossa vesipatterit ja yhdistelmäkattila. Kattilana jäspin tupla, jossa puu,öljy ja sähkö 6kw. Ollaan lämmitetty pelkällä sähkövastuksella viimeiset 3 vuotta. Lämminvesivaraaja ei ollut, eli pannu piti pitää 70+ astetta, jotta kierrukan vesi riittää sekoitettuna meidän käyttöön.

Paljonko on sähköä palanut vuositasolla?
 

Tarkenetaa lisäkysymyksellä..."Ollaan lämmitetty pelkällä sähkövastuksella viimeiset 3 vuotta" ... tarkoitaako tämä sitä että myöskään takkaa ei ole lämmitetty? Jos näin niin kulutus on ollut aika maltillinen huomioiden että kuitenkin 190m2. Toisaalta, onko talossa painovoimainen IV. Voisit lisätä talon tiedot aloitukseen niin helpompi skaalata kulutusta.
 
Jos siellä on shuntti ja erillinen käyttöveden tulistus 55C - niin eiköhän tuon VILPin voisi laittaa tekemään käyrällä ulkoilman mukaista vettä sinne varaajaan niin että shuntti on lähes auki. Käyttäjien kannalta mikään ei muutu, mutta sähköä menee vähän vähemmän.
Joo, mietin samaa, mutta mietin, että eikö se vesi jäähtyisi asteissa enemmän, jos olisi shuntti vaan auki ja vesikiertäisi vaan patteriverkossa? Silloinhan lämpötila vedessä laskisi paljon nopeammin ja kone kävisi enemmän?

Ymmärsin väärin ehkä mitä tarkoitat
 
Tarkenetaa lisäkysymyksellä..."Ollaan lämmitetty pelkällä sähkövastuksella viimeiset 3 vuotta" ... tarkoitaako tämä sitä että myöskään takkaa ei ole lämmitetty? Jos näin niin kulutus on ollut aika maltillinen huomioiden että kuitenkin 190m2. Toisaalta, onko talossa painovoimainen IV. Voisit lisätä talon tiedot aloitukseen niin helpompi skaalata kulutusta.
On lämmitetty takkaa heti kun laskee alle muutaman asteen alle. Puut ilmaisia, niitä menee tosiaa se 7-8m3.

Totta joo, painovoimainen iv ja varaava takka.
 
Onpas fiksu ratkaisu vilpin mallista ja kytkennästä jo olemassa olevaan ja käy esimerkkinä järkevästä investoinnista jolla parin vuoden takaisinmaksulla alkaa oikeasti säästämään
 
Joo, mietin samaa, mutta mietin, että eikö se vesi jäähtyisi asteissa enemmän, jos olisi shuntti vaan auki ja vesikiertäisi vaan patteriverkossa? Silloinhan lämpötila vedessä laskisi paljon nopeammin ja kone kävisi enemmän?

Ymmärsin väärin ehkä mitä tarkoitat
Lämpöenergiaa menee se mitä pattereista huoneeseen siirtyy - siihen ei syöttöpään järjestely paljon vaikuta. Jos shuntti on enemmän auki varaajan vesi vaihtuu nopeammin ja jos vesi on vielä viileämpää varaajaan sopiva lämpömäärä on pienempi - eli jos tuo Gree olisi on/off pumppu se periaatteessa jotuisi varaamaan lämpöä useammin, koska varaaja tyhjenee nopsemmin.

Versati2+ on käsittääkseni kuitennii invertteri - sen kuuluu käydä koko ajan hissukseen - eikä varaajaa oikeastaan siinä käyrälläajon tilanteessa enää juuri käytetä energian varastoimiseen koska pattereihin menee energiaa suunnilleen samaan tahtiin kuin Gree sitä tuottaa.

Tästä on sitten kolme potentiaalista etua:

- pumpun COP on parempi, sähköä säästyy
- pumppu sulattelee harvemmin
- pumppu ylipäänsä käy pienemmillä kierroksilla ( melu ja käyttöikä )
 
Lämpöenergiaa menee se mitä pattereista huoneeseen siirtyy - siihen ei syöttöpään järjestely paljon vaikuta. Jos shuntti on enemmän auki varaajan vesi vaihtuu nopeammin ja jos vesi on vielä viileämpää varaajaan sopiva lämpömäärä on pienempi - eli jos tuo Gree olisi on/off pumppu se periaatteessa jotuisi varaamaan lämpöä useammin, koska varaaja tyhjenee nopsemmin.

Versati2+ on käsittääkseni kuitennii invertteri - sen kuuluu käydä koko ajan hissukseen - eikä varaajaa oikeastaan siinä käyrälläajon tilanteessa enää juuri käytetä energian varastoimiseen koska pattereihin menee energiaa suunnilleen samaan tahtiin kuin Gree sitä tuottaa.

Tästä on sitten kolme potentiaalista etua:

- pumpun COP on parempi, sähköä säästyy
- pumppu sulattelee harvemmin
- pumppu ylipäänsä käy pienemmillä kierroksilla ( melu ja käyttöikä )
Kiitos vesa! Eli siis shunt venttiili maks auki(oikealle), niin patteri vesi palaa suoraan massavesisäiliöön, eikä jatka patteri linjassa. Kun pattereille menee, se abaut 40c vesi, niin laitanko siis water out temperatureksi pumpussa sen 40c?

Ja paljonko se delta t kannattaa olla, missä alalämmössä pumppualkaa tekee uudestaan lämpöä?

Kiitos!
 
Water out olisi optimitilanteessa sama kuin pattereille menevä, jos sitä pitää laittaa isommaksi niin se osoittaa että vesi sekoittuu varaajassa.

Delta T asetetaan vaikka kokeilemalla niin että käyntijakso on halutun pituinen, riippuu varaajan koosta. Jos käy 1-2h välein, niin tilanne on minusta ihan ok. Suurentaakin voinee jos haluaa.
 
Water out olisi optimitilanteessa sama kuin pattereille menevä, jos sitä pitää laittaa isommaksi niin se osoittaa että vesi sekoittuu varaajassa.

Delta T asetetaan vaikka kokeilemalla niin että käyntijakso on halutun pituinen, riippuu varaajan koosta. Jos käy 1-2h välein, niin tilanne on minusta ihan ok. Suurentaakin voinee jos haluaa.
Terve, kiitos neuvosta. Eli nyt pistin shuntin auki ja pattereille menee juuri se, mitä vilp tuottaa. Nyt set pointti 45 ja delta T 10 astetta, eli 35c ulkoyksikkö starttaa taas. Mielestäni pattereille ollut sopiva vesi, siinä 35-45c, patterit lämpöset ja ilp kaverina niin kotona lämmin. Pitäsi jonkun melkein opastaa säätämään ne ''weather dependent'' säädöt, koska ei oma osaaminen riitä. Kuitenkin ajatus outo, sillä eihän minun lämmön tarve ole yhtään eri, riippuen siitä mikä ulkokeli on? Haluan, että kotona sen, esim 22c oli ulkona -5 tai -25. Miten se tavallaan vaikuttaa koneen toimintaan, että toimii kelistä riippuen, koska sen pitäisi tehdä se vakio lämpö 365 päivää vuodessa? Ammattina merenkulkija, niin fysiikan opinnot ei ikinä sujunut liian hyvin :) Kiitos.
 
Seinien läpi karkaa enemmän lämpöä kun ulkona on kylmempää. Joten pattereihin menee kuumempaa vettä, kun ulkona on kylmempää.

Tämä on vanha ja toimiva tapa ohjaukseen, joka toimii hyvin kun asetukset on kunnossa. Säädettävää on vain lämpökäyrän jyrkkyys, eli kuinka paljon lämpöä lisätään kun ulkona kylmenee, ja lämpökäyrän pystysuora siirto jolla säädetään pois talon muut jatkuvat lämmönlähteet (sähkölaitteet yms.)

Koska sisälämpötila käytännössä muuttuu vasta tuntikausien viiveellä, sisälämpötilan säätö ilman ulkolämpötilaa on vähän niin kuin alkaisit kääntää laivaa kaikin voimin sitten kun on jo törmätty jäävuoreen, jos ohjaus tehdään ulkolämpötilan perusteella, alkaa kääntäminen heti kun ulkona kylmenee, jo ennenkö sisällä jäähtyy. Eli ohjaaminen aloitetaan kun jäävuori alkaa näkyä eikä tehdä paniikkiohjausta koska vuoren kohdalla ollaan jo menossa ohi.

Sisälämpötilan mittaukseen perustuva ohjaus pitää virittää todella paljon tarkemmin, muuten se alkaa lämmittää lisää vasta sitten kun sisällä on jo jäähtynyt ja sitten se helposti lämmittää liikaa ja sitten lämpötila seilaa eestaas. Vasta varsin monimutkainen ja hieno PID-säädin saa ohjauksen pelkästä sisälämpötilasta tehtyä niin että se toimii kunnolla.
 
Seinien läpi karkaa enemmän lämpöä kun ulkona on kylmempää. Joten pattereihin menee kuumempaa vettä, kun ulkona on kylmempää.

Tämä on vanha ja toimiva tapa ohjaukseen, joka toimii hyvin kun asetukset on kunnossa. Säädettävää on vain lämpökäyrän jyrkkyys, eli kuinka paljon lämpöä lisätään kun ulkona kylmenee, ja lämpökäyrän pystysuora siirto jolla säädetään pois talon muut jatkuvat lämmönlähteet (sähkölaitteet yms.)

Koska sisälämpötila käytännössä muuttuu vasta tuntikausien viiveellä, sisälämpötilan säätö ilman ulkolämpötilaa on vähän niin kuin alkaisit kääntää laivaa kaikin voimin sitten kun on jo törmätty jäävuoreen, jos ohjaus tehdään ulkolämpötilan perusteella, alkaa kääntäminen heti kun ulkona kylmenee, jo ennenkö sisällä jäähtyy. Eli ohjaaminen aloitetaan kun jäävuori alkaa näkyä eikä tehdä paniikkiohjausta koska vuoren kohdalla ollaan jo menossa ohi.

Sisälämpötilan mittaukseen perustuva ohjaus pitää virittää todella paljon tarkemmin, muuten se alkaa lämmittää lisää vasta sitten kun sisällä on jo jäähtynyt ja sitten se helposti lämmittää liikaa ja sitten lämpötila seilaa eestaas. Vasta varsin monimutkainen ja hieno PID-säädin saa ohjauksen pelkästä sisälämpötilasta tehtyä niin että se toimii kunnolla.
Kiitos vastauksesta! Mitä jos en itse säädä tulevan veden lämpöä ollenkaan itse, vaan kytken termostaatti ohjauksen? Osaako se tehdä ''hyödyllisemmin'' säädöt, kun haistelee talon sisätilalämpöjä ja vertaa niitä ulkolämpöön? Nyt en ole vilpin sisätilan tarkkailua pitänyt päällä.
 
Yleensä ohjaus tehdään ensisijaisesti ulkolämpötilan perusteella, ja se sisätermostaatti/-anturi toimii apuna ja lähinnä estää ylilämmityksen jos esim. aurinko paistaa.

Pelkkä sisäanturi lähtee helposti seilaamaan edestakaisin, ellei koneessa ole hienoa oppivaa PID-säädintä, joka ainakin joissain Mitsuissa oli, mutta sekin vaatii oppimisvaiheen jonka aikana lämpötila heiluu miten sattuu. Ulkolämpötilaan perustuva säätö toimii melko hyvin jo ekalla yrityksellä.
 
Moi. Kiitos Dani tästä. Olen juuri saanut saman systeemin Gree Versati12 KW asennettu äidin omakotitaloon missä on Jämän Nova 2000 SC öljykattila missä on sähkövastus. Pari kysymystä.
1. Miten saan WOT-Heat default 45 C arvon säädetty 55 C asteeseen. Ohjekirjan mukaan sen pitäisi olla mahdollista mutta en tajua miten minä sen teen?
2. Jämän sähkövastus on laitettu 55 C asteeseen. Se on varmasti ihan väärin koska sähkönkulutus on todella korkea (noin 4 KW tunnissa). Pitäisikö sen laittaa esim 35 C niin että se on ihan varalla vaan?

Kiitos etukäteen. En saa ohjekirjasta mitään selvää tästä asiasta ja asentaja ja asiantuntija ei vastaa puhelimitse tai tekstiviestillä...

Terveisin

Joachim
 
Moi. Kiitos Dani tästä. Olen juuri saanut saman systeemin Gree Versati12 KW asennettu äidin omakotitaloon missä on Jämän Nova 2000 SC öljykattila missä on sähkövastus. Pari kysymystä.
1. Miten saan WOT-Heat default 45 C arvon säädetty 55 C asteeseen. Ohjekirjan mukaan sen pitäisi olla mahdollista mutta en tajua miten minä sen teen?
2. Jämän sähkövastus on laitettu 55 C asteeseen. Se on varmasti ihan väärin koska sähkönkulutus on todella korkea (noin 4 KW tunnissa). Pitäisikö sen laittaa esim 35 C niin että se on ihan varalla vaan?

Kiitos etukäteen. En saa ohjekirjasta mitään selvää tästä asiasta ja asentaja ja asiantuntija ei vastaa puhelimitse tai tekstiviestillä...

Terveisin

Joachim
Etsi asetuksista kohta Floor config ja vaihda asetus without niin silloin voi valita isomman lämpötilan. Eli kun kone olettaa että lattialämmitys niin lämpötilasäätö pienemmällä asetuksella
 
Etsi asetuksista kohta Floor config ja vaihda asetus without niin silloin voi valita isomman lämpötilan. Eli kun kone olettaa että lattialämmitys niin lämpötilasäätö pienemmällä asetuksella
Ja vielä lisäyksenä, ota vaikka alkuun sähkövastus kokonaan pois käytöstä tai reippaasti pienemmälle lämpötilalle mitä lämpötarve on. Vilpissä kun on sähkövastus joka tapauksessa niin riittää lämpöteho kovillakin keleillä.
 
Kiitos. Otin sähkövastuksen pois. Lämpötila pudotettu 50 Ciin. Ei se auttanut paljon varsinkin kun lämpötila putosi. Mietin onko se Jämän varaajan tankki (190 litraa?) liian pieni siihen että se olisi optimaalinen tähän VILP pumpulle? Tämä on siis minun 78 vuotiaan äidin talossa joka haluaa 22 C astetta. Siitä syystä ehkä tämä kulutus on mikä se on ja siihen pitää nyt tottua?
 
Kiitos. Otin sähkövastuksen pois. Lämpötila pudotettu 50 Ciin. Ei se auttanut paljon varsinkin kun lämpötila putosi. Mietin onko se Jämän varaajan tankki (190 litraa?) liian pieni siihen että se olisi optimaalinen tähän VILP pumpulle? Tämä on siis minun 78 vuotiaan äidin talossa joka haluaa 22 C astetta. Siitä syystä ehkä tämä kulutus on mikä se on ja siihen pitää nyt tottua?
Kuulostaa kovalta lämpötilalta jos pattereihin pitää menovetenä olla 55C? Tuleeko lämmin käyttövesi myös samasta varaajasta?
 
Kuulostaa kovalta lämpötilalta jos pattereihin pitää menovetenä olla 55C? Tuleeko lämmin käyttövesi myös samasta varaajasta?
Vielä lisänä että 4kw kulutus tarkoittaa sitä että kone käy täysillä koko ajan. Jos käyttövesi ei tule tuosta varaajasta niin avaisin patteriventtiilit täysin auki ja säätäisin menoveden kylmemmälke niin että sisällä sopiva 22C. Jos jossain huoneessa liian kuuma niin termostaatista pienemmälle. Nyt kuulostaa että patterikierto ei ole optimi, joko liian hitaalla tai kuumalla.
 
Kiitos. Tämä selvä. Mutta, miten saisin lämmintä vettä kustannustehokkaasti ja suojaan legionellalta jos tiputan esim 42-45 asteeseen?
 
Eli kyllä käyttövesi tulee tästä varaajasta. Vaihtoehtona olen miettinyt uuden varaajan hankintaa mutta ensin piti saada öljylämmitys pois.
 
Kiitos. Tämä selvä. Mutta, miten saisin lämmintä vettä kustannustehokkaasti ja suojaan legionellalta jos tiputan esim 42-45 asteeseen?
Pienehkö (tyyliin 30-100litraa) kokoisen sähkövaraajan sarjaan nykyisestä varaajasta tulevaan lämpimän käyttöveden kanssa. Sen jälkeen isompi varaaja tarvitsee lämmittää enää pattreiden vaatimaan lämpötilaan asti ja käyttövesi esilämpiää siinä ja loppukuumennetaan omassa varaajassa. Ei ole kovin energiatehokasta kuumentaa myös lämmitysjärjestelmän vedet samaan lämpötilaan mitä lämmin käyttövesi ja sit shuntata ne pattereille.

Työ edellä mainitussa ehdotuksessa on helppoa ja yksinkertaista, jos hankkii pistotulpallisen varaajan niin useimmat pystyvät tuon itse asentamaan tai jonkun kätevän sukulaisen avustamana. Mutta varaaja toki maksaa jotain. Käytettynä, tori.fi:sta saattaa saada muutamalla satasella, kaupasta uutena hankittuna hinta lienee 500€ +
 
Takaisin