"Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -15 astetta

  • Yli +54

    Äänet: 2 5,4%
  • 52

    Äänet: 0 0,0%
  • 50

    Äänet: 0 0,0%
  • 48

    Äänet: 3 8,1%
  • 46

    Äänet: 6 16,2%
  • 44

    Äänet: 12 32,4%
  • 42

    Äänet: 7 18,9%
  • 40 tai alle

    Äänet: 10 27,0%

  • Äänestäjiä yhteensä
    37
  • Äänestys suljettu. .
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 17.1
puhallus 35.7
-> lämpenemä 18.6
ottoteho 888W (maximi) (Lidl)
huonelt. +13.6C (talli/varasto)
ulkolt. -14.2C

Manuaalipuhallus max (5) ja Powerful -mode. Tänään lisätty 150-160g kylmäainetta epäillyn vajaatäytöksen vuoksi (ulkoyksikkö ei sulata 100% + puhallusteho onneton).

Kiiminki 14.01.09
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

Mitsu fd25vabh. Ulkona -15.2. Ohjeiden mukaan ja tulokset: Imu 23,5 ja ulostulo 44,8.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

Sharp AY-XP12GHR

Ulkolt -16
Ilmamäärä 642
Ulospuhallus +34,3
Imuilma +22,5
Sähköteho 1057 W

KotiCOP 2,60

Aika pieni lämpenemä mutta COP kohtuullinen.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

Miekii kannan korteni kekoon ;D

ulkolämpötila -15
imuilma +23
ulospuhallus +44
puhallus nopeus 5
aika n.15 min.
Kone vm.2006 toshiba daiseikai 10
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

Ulkolämpötila: -15

Sanyo 94EHDXC Shiki Sai Kan, 1,5kk vanha, kertaalleen ulkoyksikkö uusittu, eilen uudelleen täytetty... :-\

Sisäyksikön imuilman lämpötila: 27
Ulospuhallus: 55
Nousu: 28
Puhallusnopeus: maksimi, (600)

Nousut on parhaimmillaan olleet yli kolmeakymmentä, mutta niistä ei nyt tarkkoja mittauksia ylhäällä.

Mittarina halpa digitaalinen sisä/ulkomittari, tiedä sitten kuinka tarkka on. Puhallusnopeus teknisistä tiedoista napattu.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

Testaukset on mennyt kansalaisiin kuin häkä!
Tämä kertonee siitä, että suomalainen mies on kova rassaamaan uusia vempeleitä, oli sitten kyseessä auto, mopo, moottoripyörä, ilppi tai sitten vaimo

Mutta asiaan. Edelleen kuuluttaisin noita kolmea mittaajaa jotka on saaneet tulokseksi yli +54 asteen puhalluslämpötilan?
Voisivat kertoa laitteen tyypin, merkin ja vähän taustoja kuinka mittauksen ovat suorittaneet.
Ovat niin poikkeavia muista mittauksista, että vaativat selityksen
 
Vs: "Hemmo-testi" 2008 Ulkolämpötila -15 astetta

Hyvät mittaajat. Lukekaa annettu mittaus-ohje.

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. tavoite ulkolämpötila siis n. -15 astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla

5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jos mittauksia ei tehdä yhtäläisillä asetuksilla, tämä menee aikalailla hutunkeitoksi
Ja tuonne ruksauksiin vain maksimipuhalluksella saatuja lukemia. Kiitos.

Toivoopi Hemmo
 
Takaisin
Ylös Bottom