Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -20 astetta

  • yli +54

    Äänet: 3 9,1%
  • 52

    Äänet: 1 3,0%
  • 50

    Äänet: 1 3,0%
  • 48

    Äänet: 1 3,0%
  • 46

    Äänet: 5 15,2%
  • 44

    Äänet: 4 12,1%
  • 42

    Äänet: 6 18,2%
  • 40 tai vähemmän

    Äänet: 16 48,5%

  • Äänestäjiä yhteensä
    33
  • Äänestys suljettu. .
H

Hemmo

Vieras
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -20 astetta

2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5250.0

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -19:sta -21:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
Lisäksi mittaajille tiedoksi. Osa pumpuista on rakennettu rajoittamaan sisäpuhallusta, kun pakkanen paukkuu kovimmillaan
Mainitsethan kommentissasi jos mittauksen aikana huomaat nopeuden pudotuksen.

4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -19 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +42 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1600 W
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Sanyo 93
ulko -18
imu 28
puh 46
puhallin täysillä

Pakko tehdä testi nyt kun -20 lopettaa pelityksen:-( Mutta välttää hyvin varaston lämmitykseen :D
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Panasonic HE12DKE
3 Vuotta vanha

Ulkona (-19,8 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 23,6 43,8 2,4 5,0 kW 2100 W
750m3/h
Täys puhallus
Huomioita testistä: Sulatuksen jälkeen testattu.


Midea MSP-09
aika uusi vekotin
Ulkona (-19,8C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
III 24,8 42 3,1 2,75 kW 875 W
480m3/h
Täys puhallus
Huomioita testistä: Midean pohjapellille jo hieman kertynyt jäätä samoin kennoston alareuna n.1cm ahtojäätä.
Pitäisi näillä keleillä laittaa sulatus vastus normaali toimintaan ja tarkistaa laitteen suoruus vatupassilla.


Antakaas hieman kommenttia, voiko toi midean hetkellinen cop olla pakkasilla noin hyvä.
eli laitteessa on suuri höyrystin ja pieni kompressori, mittaukset on tehty samalla infrapuna mittarilla millä myös pana on mitattu, eli mitta virhettä ei voi olla.
ja midean näytössä palaa 3 ropellin kuvaa eli täysiä puhaltaa ja sen myös tuntuu täys puhallukselta. koti coppi lasketaan samalla excel taulukolla.
kompura käy täysillä 875w joka vastaisi isompien koneiden puoli tehoa vasta, voiko tämä tehdä tuon copin hyvyyden?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Fujitsu ASYA09LC. 2 talvea roikkunut seinällä

Ulkolämpö n. -20 °C
Imuilma n. +22.8 °C
Puhallus n. +39.6 °C
Puhallusnopeus high 645 m3/h
Lämpöpyynti +30 °C
Ottoteho n. 1600 W
Cop n. 2.2 joskus, kun hyvin sattuu kelit kohdilleen :)

Kenno oli jonkun verran jäässä testiä aloittaessa. Maksimi lämpö tuli noin 10 min kohdalla.

edit. Cop on laskettu väärin... ???
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Minä jättäisin kyllä nuo COPit laskematta - näyttää tulevan ihan poskettomia arvoja! ;D
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Intruder 1400 sanoi:
Fujitsu ASYA09LC. 2 talvea roikkunut seinällä
...
Puhallus n. +39.6 °C
Puhallusnopeus high 645 m3/h
...
Cop n. 2.2

teukka sanoi:
Minä jättäisin kyllä nuo COPit laskematta - näyttää tulevan ihan poskettomia arvoja! ;D

Veikkaanpa että metsähallituksen puolelle kurvaa tuossa puhallusnopeuden nurkilla. ;)

Pyynti voi olla mitä on, mutta kun lämpöä ei kovalla pakkasella enää irtoa niin vedontunteen estotoiminto rajoittaa puhallusnopeutta. Fujitsun ohjelmiin en ole tutustunut, mutta Sanyossa sattumoisin tuo nopeuden rajoitus iskee kehiin juurikin tuossa 40 °C kohdalla. Säätö siis pyrkii pitämään lämpötilana vähintään 40 °C, joten kun sen alle ollaan niin puhallusnopeutta ei voi tietää - se voi olla ihan mitä vaan. Toki korvakuulolla pystyy karkeasti arvioimaan ollaanko lähellä normaalia puhallusmäärää vai ei, mutta se tieto ei kyllä COP-laskujen tarkkuuteen paljoa auta.
 

Liitetiedostot

  • Sanyo_cold_air_prevention.png
    Sanyo_cold_air_prevention.png
    58,5 KB · Lukukerrat: 808
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti Pro 13 R (2007 asennettu)

Ulkona: -20 ja ylläpitää myös koko ajan näillä arvoilla eli pumppu on tapissa.
Pyynti: 22
Imu: 21.1
Puhallus: 39
Otto: 1300 w
Puhallin: 550 m³/h (testattu jokainen puhaltimen askel eli jokaisen sai päälle)
COP: melko huima luokkaa 2.5

Ulti Pro plus basic 13 Fb

Testi otettu +10 asteen ylläpidon alussa.
Pyynti: 10
Ulkona: noin -19
Imu: 8
Puhallus: 20
Otto: 760 w
Puhallin: 550 m³/h (nopeus voi olla tuo 3/3 tai 2/3, vaikea sanoa. Yritin käsisäätöä mutta meni sulatukselle saman tien...)

Ulti Pro Plus 13 Inverter
Pyynti: 21
Ulkona: -20 ja ylläpitää myös koko ajan näillä arvoilla
Imu: 22
Puhallus: 43
Otto: 1200
Puhallus: Todennäköisesti pienin eli 325 m³/h
COP: 2

Edit: Mitattu/muokattu pari pumppua uudestaan, kun mittarissa on tasan -20.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

ulkolt -20
imut +24,8
puhallus +42,4 täysillä
ottoteho 1445W max
tossu 10nd
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Mitsubishi GA25, kolme vuotta vanha

Ulkolämpötila -19
Imuilma +20
Puhallus +31

Puhallusnopeus: 4 (nopein, ilmeisesti n.600m3/h)
Pyyntilämpötila: 31
Ottoteho: 1300w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.7?

Mitsubishi KA35, kolme vuotta vanha ("lattiamalli", lattian rajassa seinällä)

Ulkolämpötila -19
Imuilma +19
Puhallus +34

Puhallus: 4 (täysillä, käsittääkseni 600m3/h)
Pyyntilämpötila: 31
Ottoteho: 2240w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.34?

En kyllä pääse paljoa COPeilla keulimaan! :(
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

RBV sanoi:
Mitsubishi GA25, kolme vuotta vanha

Ottoteho: 1300w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.7?

Mitsubishi KA35, kolme vuotta vanha ("lattiamalli", lattian rajassa seinällä)
Ottoteho: 2240w (manuaalin mukaan maksimi) eli COP olisi n. 1.34?

Mitsuissa (ainakin vanhemmissa) tuppaa ottoteho tippumaan kun mennään pakkasille.
Itselläni on FA25 ja siinä +7 C huiput Hemmo-testissä noin 1350 W ja vastaavat huiput -20 C ~980 W (~70% +7 C otttehoista).

=> Sulla on COPit lähemmäksi 2 todennäköisesti noissa testeissä.

GA25 max puhallus on 630 m3/h
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/MSZ-GA22-35huolto_pdf_1.pdf

ja
KA35 lattiamallin max. puhallus on 570 m3/h
http://www.admin.varmepumpemontasje.no/Service%20Manualer/Mitsubishi%20innedel%20MFZ-KA_E1.pdf
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

janti sanoi:
Mitsuissa (ainakin vanhemmissa) tuppaa ottoteho tippumaan kun mennään pakkasille.
Itselläni on FA25 ja siinä +7 C huiput Hemmo-testissä noin 1350 W ja vastaavat huiput -20 C ~980 W (~70% +7 C otttehoista).

=> Sulla on COPit lähemmäksi 2 todennäköisesti noissa testeissä.

Kiitos tiedosta! Tuo selittääkin jo aika paljon. Tosin ihmetyttää miksi ottotehoja lasketaan silloin kun lämmitystehoa vastaavasti tarvitaan enemmän? :D
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Olisi hyvä jos tuo -20asteen testin +54 puhalluslämmönmittaaja ilmoittaisi ainakin ILPPINSÄ MERKIN !
Kuulostaa hiukan liian hyvältä ollakseen totta....


Jos jollekulle foorumilaisista on sattunut taas ruksausvirhe, niin sehän kyllä inhimillistä.
Ja korjattavissa.

Mutta olen havainnut jo aikaisemminkin jollakin (joillakin) olevan viehätystä käydä veikkaamassa ikäänkuin hupimielessä.
Tämän kaltaisille lottoajille on olemassa omat sivut netissä,
https://www.veikkaus.fi/info/index.html, jossa voivat toteuttaa vapaasti intohimojaan.

Jos noita hupirukseja ilmaantuu enemmälti, suljen aloittamani "Hemmo-testit" kokonaan foorumin valikoimasta.

Ystävällisin terveisin.
Hemmo /g050
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

RBV sanoi:
Tosin ihmetyttää miksi ottotehoja lasketaan silloin kun lämmitystehoa vastaavasti tarvitaan enemmän? :D

Ottotehoa rajoittaa fysiikan lait, ei säätöjärjestelmä. Kylmäaine ei vaan höyrysty niin hyvin kylmällä, joten imukaasu ohenee ja kompressorin työ pienenee.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

tet sanoi:
RBV sanoi:
Tosin ihmetyttää miksi ottotehoja lasketaan silloin kun lämmitystehoa vastaavasti tarvitaan enemmän? :D

Ottotehoa rajoittaa fysiikan lait, ei säätöjärjestelmä. Kylmäaine ei vaan höyrysty niin hyvin kylmällä, joten imukaasu ohenee ja kompressorin työ pienenee.

on siinä ohjelmallakin syytä eli ohjelmalla seurataan että coppi pysyis kohtuulukemissa. esim kaverin vm 2004 pana otti saman ottotehon +20 kuin -30 asteen kelissä.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

RAS 18GAV / 13 & 10-sarjan sisäyksikkö v2008

Ulkolämpötila -20C
Puhallus: V (634/609m3)
Pyynti: +30C
Imuilma: +24C
Puhallus13: +36,0C
Puhallus10: +36,5C

Jos puhalukset on III niin lämmöt +40C (10sarjalainen aina hieman enemmän kuin isompi)

Tuoista tulee se rapiat 4,8 kWh kun puhallus on max .... manuaali taitaa ilmoittaa 2450 Wh max ottotehoksi eli COP painuu sinne 1,5(...2) väliin. Jo pienetkin mittavirheet heittä tulosta joten tulkinnan varaa jää. Sulatukset vei 8 min ja laite oli päällä vajaat 1,5h.

EDIT: testi alkoi klo 10:50 ja kello 12:16 mitattu toistaiseksi suurin lämpeämä +15C suuremasta yksiköstä (40Cout/25Cin) pikkuisen ennen sulatusta.Kämppä pysyy lämpimänä ilman takkaa niin että olohuoneessa lämmöt vaeltaa 22C paremalla puolella.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

tet sanoi:
Intruder 1400 sanoi:
Fujitsu ASYA09LC. 2 talvea roikkunut seinällä
...
Puhallus n. +39.6 °C
Puhallusnopeus high 645 m3/h
...
Cop n. 2.2

teukka sanoi:
Minä jättäisin kyllä nuo COPit laskematta - näyttää tulevan ihan poskettomia arvoja! ;D

Veikkaanpa että metsähallituksen puolelle kurvaa tuossa puhallusnopeuden nurkilla. ;)

Pyynti voi olla mitä on, mutta kun lämpöä ei kovalla pakkasella enää irtoa niin vedontunteen estotoiminto rajoittaa puhallusnopeutta. Fujitsun ohjelmiin en ole tutustunut, mutta Sanyossa sattumoisin tuo nopeuden rajoitus iskee kehiin juurikin tuossa 40 °C kohdalla. Säätö siis pyrkii pitämään lämpötilana vähintään 40 °C, joten kun sen alle ollaan niin puhallusnopeutta ei voi tietää - se voi olla ihan mitä vaan. Toki korvakuulolla pystyy karkeasti arvioimaan ollaanko lähellä normaalia puhallusmäärää vai ei, mutta se tieto ei kyllä COP-laskujen tarkkuuteen paljoa auta.

Juu varmaan meni cop metsään ja pahasti. En ottanut laskuissa huomioon edes sulatusta. Nytten ollut usean päivän n. -20 pakkasta ja pyynti pitää olla 24-25 ja takkaa polttaa apuna, että kämpässä lämmintä noin +20. Eli kannattavuus raja tällä härvelillä lienee tässä -20 nurkilla.

Laskin 7 vrk keskilämmön, joka oli n.-15. Pumppu ottanut samaiselta ajalta verkosta sähköä noin 13 kWh per vuorokausi. Takkaa poltettu apuna ja lattialämpö kosteissa tiloissa päällä. n. 60 neliötä kylmää lattiaa ja pumppu+pieni takka hoiti sen lämmityksen.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Imu n.23c
Puhallus 40,5c, täysillä (750m3/h)
Ottoja 1850wc
Ulkona melkolailla tasan -20c, sulatuksesta jo tovi vierähtänyt.

Antoteho kokonaisuudessaan 4,1kW
Koticoppi ilman sulatuksia luokkaa 2,25??
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

mitä ihmettä?
pyynti ollut koko yön 31 puhallus 3 päällä. aamulla tupa lämmin ja mittarissa -21!!!
sähköpatterit apuna tietenkin ja siis testiä tekemään. otin ensin suoraan arvot vehkeestä ennen kuin laitoin puhalluksen täysille.
ei tietoa koska sulattanut viimeksi mutta 3 nopeus mittauksen ja täysillämittauksen jälkeen paluu 3 puhallukseen ja muksut ruokittu ei vieläkään sulata aikaa mennyt heräämisestä noin 1,5h


FD 25
ulkona siis -21

nopeus 3 552m3
puhallus 53,1 - 52,9
imu 27,6
otto 1773
exelversio 1.0 cop 2,86

nopeus 4 726m3
imu 28,7
puhallus 44,9
otto 1617
exelversio 1,0 cop 2,64


mikä on lämmöntuotto?

täysillä sain pitää noin 5 min sitten alkoi vilunvalitukset vedon tunteesta....
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta


Ultimate 10 pro inverter valmistettu 10 2007 eli eri laite kuin kevät 2008 jälkeen valmistetut. Tämä on siis ns. 09-sarjalainen.

Ulkolämpö -19.7 °C
Imuilma +24.5 °C
Puhallus +39 °C
Puhallusnopeus 3 (n. 450 m3/h pumpun tarrasta, Ultin oma lukema liian iso)
=> Puhaltaa n. 2.1kW teholla

Ottoteho n. 1250 W

=> COP n. 1.7


Pumppu on kolmatta talvea käytössä ja vasta nyt tuli -20C pakkanen.

Pohjan sulatusvastuksen sähköt katkaistu yli kaksi vuotta sitten. Ei ongelmia.

Puhallusnopeus oli oikeasti max koska laitteessa on vain 3 nopeutta releohjauksilla.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta



nopeus 3 552m3
puhallus 53,1 - 52,9
imu 27,6
otto 1773
exelversio 1.0 cop 2,86

-> lämpötehoa kokonaisuudessaan noin 4,7kW??

nopeus 4 726m3
imu 28,7
puhallus 44,9
otto 1617
exelversio 1,0 cop 2,64

- lämpötehoa n. 3.7kW

Hyvin puhkuu sun fd =D
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Ultimate pro basic 8

Ulkolämpö -20
Imuilma +10
Puhallus +17 400m3/h
Ottoteho 430w
Cop=2,1
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Ulti veivaa


pakkasta -20
sisään 27
ulos 47
puhallus 3 450kuutiota
1400w

Kaipa tuolla pärjää?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Ultimate pro basic 13

09

ulkona -19c

imuilma 21c

puhallus 36c 500 m3/h

ottoteho 950W

Ultimate pro basic 8

09

ulkona -19c

imu ilma 12c

puhallus 20c 400m3/h

ottoteho 560W
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Ultin PRO basic 8

ulkona -20c

imu ilma 18.6c

puhallus 27.3c 400m3/h

ottoteho 530W

yli 2:n koti cop:it mutta tehot loppuu auttamattomasti kesken. Onneksi on patterit mitkä antaa apuja näille keleille.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Pakkasta 19 astetta, Panasonic E12-DKEW, pyynti 30 ja puhallus viisi palkkia

20 minuutin jakson aikana
* ottoteho keskimäärin 1688 W
* imuilma keskimäärin 26.0 astetta (nousee tosi nopeasti noihin lukemiin kun alkaa luukuttamaan konetta)
* puhallus keskimäärin 43.7 astetta

Jos huoltomanuaalin ilmamäärä 11.2 m3/min pitää paikkansa, niin COP olisi 2.4 ja lämpötehoa kutakuinkin tasan 4 kW...
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Nyt on tätäkin vanhusta rangaistu eli hemmoteltu Hemmon ohjeiden mukaan:
-ulkolämpö -19,1 C
-puhallus 46,9 C
-imuilma 23,4 C
-ottoteho 1470 W

Katselin 3-4 vuoden takaista mittausdataa, ei mitään muutosta ainakaan negatiiviseen suuntaan.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

tollaset +2.5 luokkaa olevat copit pistävät epäilemään sitä ilmavirran määrää.........
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Oliko joku puhunut Copista?
-puhallus "suuri", muut arvot olikin mainittu.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Kommentti ei ollutkaan Jihalalle vaan yleensä ketjulle
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Dippa sanoi:
Kommentti ei ollutkaan Jihalalle vaan yleensä ketjulle

Juu ei moni laitekaan enään täysillä puhalla -20 C, vaikka kake sitä näyttäisikin.
Kannattaakin kokeilla nouseeko nopeus enään kun manuaalisesti nostaaa puhallusta esim. 2. nopeimmasta nopeimpaan.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

janti sanoi:
Dippa sanoi:
Kommentti ei ollutkaan Jihalalle vaan yleensä ketjulle

Juu ei moni laitekaan enään täysillä puhalla -20 C, vaikka kake sitä näyttäisikin.
Kannattaakin kokeilla nouseeko nopeus enään kun manuaalisesti nostaaa puhallusta esim. 2. nopeimmasta nopeimpaan.

Minkäs sille sit voi, jos tuo pro 13 Ultikin antaa käyttöönsä kaikki 3 nopeutta manuaalisesti ja automaatilla työntää tuon käsinpykälätestin perusteella kanssa 3/3 nopeudella ???

Copiksi tulee tällä lämpötilalla 2.5 ja kusettajan leima siis otsaan ;D
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Dippa sanoi:
tollaset +2.5 luokkaa olevat copit pistävät epäilemään sitä ilmavirran määrää.........

Tarttis pistää pala valkoista teippiä (tai kaksi) puhaltimen siipeen, optinen lennokkikäyttöön tarkoitettu kierroslukumittari löytyisi pakista. Siitä sen kierrosluvun ja sitä kautta puhallusnopeuden (huoltomanuaalista) näkisi kun jaksaisi.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

Ultin 13 thin inverter (2006)

Pistin perjantaina täysillä (3) käymään kun hallin lämmöt oli 6C ja ulkona -20C

Imu: 6
Puhallus 22
dt=16

Kuumakaasu ei noussut putkessakaan yli 30:n, liekkö johtunut alhaisesta hallin sisälämpötilasta.
Kuuraakin muodosti kennoon, mutta sulatus hoiti sen mallikkaasti.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

elikkäs tuota,Pana CS-E9DKEW antaa pihalle +39C kun pyynti on 30,imuilma abauttiarallaa 23C ja puhallinnopeus III,ei irronnu enempää...


heh,Hemmo-testi...kaikkea työ kans tutkitte....
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -20 astetta

LG Maestro 12

ulkona -20.0
imuilma 26.0
puhallus 45.0

puhallus ja pyynti täysillä
 