Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -5 astetta

  • Yli +54 astetta

    Äänet: 4 17,4%
  • +52

    Äänet: 5 21,7%
  • +50

    Äänet: 5 21,7%
  • +48

    Äänet: 5 21,7%
  • +46

    Äänet: 2 8,7%
  • +44

    Äänet: 1 4,3%
  • +42

    Äänet: 2 8,7%
  • +40 tai vähemmän

    Äänet: 2 8,7%

  • Äänestäjiä yhteensä
    23
  • Äänestys suljettu. .
H

Hemmo

Vieras
Käy antamassa äänesi myös tänne.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7528.0

2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4720.0

Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -5 astetta

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -4:sta -6:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

sorry tää lämpötila meni hieman yli, mutta kun se pakkanen kiristyi niin nopeesti, ja oli muuta hommaa.

Panasonic HE12DKE
3 Vuotta vanha

Ulkona (-6,9 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 25,6 52,2 3,2 6,65 kW 2100 W
750m3/h
Täys puhallus

Midea MSP-09
viikon vanha

Ulkona (-6,9 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
III 26,6 52 3,6 4,06 kW 1132 W
480m3/h
Täys puhallus

Midea MSP-09 (ilman vaihdon lisäkenno ottamassa oman osansa samaan aikaan)
viikon vanha

Ulkona (-6,9 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
III 26,6 50,2 3,4 3,78 kW 1107 W
480m3/h
Täys puhallus

Ilmanvaihtokoneessa oleva kenno näyttäis olevan näillä keleillä ja tehoilla 280W teholtaan. kai.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -6 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +51 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 726 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 2000 W
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Ultin Design inverter 10

Ulkoilma n. -6 °C
Sisään n. +27 °C
Ulos n. +51 °C
Ottoteho n. 1600w
Puhallus 3 = 450 m3/h

Coppi n. 2,3?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Tossu RAS-10ND
2/2009 asennettu
sis 23
puh42
otto 1280W
ja ulkona -6C
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Daikin FTXS25G vm. 2008

Ulkolämpö n. -5 °C
Imuilma +25,9 °C
Puhallus +46,3 °C

Puhallusnopeus 5 ( n. 588 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Ulti 10 pro plus

Ulkona -5
Sisään +28,1
Ulos +50,9
Otto 1530
Puhallus max 3. 590 m3/h ?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

ulkona -5,1

imu +25,1
puhalluslt +54,2
pyynti 30 puhallus 5
ottoteho 1891W

ilman modausta
imu +25
puhalluslt 44,6
ottoteho 1305W
pumppu tossu 10nd
ps. omassa nd:ssä ja myös tutun 13nd:ssä 1. tehonlisäysmoodi käynnistyy vasta -6,1 ja toinen
lisäys -11,1
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Ulkona noin -5, mittarin näyttämä kosteus 92%

imu +26
puhalluslt +54
pyynti 30 puhallus täysi, kenno valmiiksi huurussa
ottoteho 1670W

Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07, putsattu kuukausi sitten
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Ulkona -5

Imu +25,5
Puhallus +47
Ottoteho 1590W
Pyynti +30, puhallus high


Fujitsu ASYB 09 LD,asennettu noin vuosi sitten. Paljonkohan tuossa fujitsussa on maksimi puhallus ilmamäärä?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Tinakenkapoika sanoi:
Fujitsu ASYB 09 LD,asennettu noin vuosi sitten. Paljonkohan tuossa fujitsussa on maksimi puhallus ilmamäärä?

750 m3/h Service Manualin mukaan.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

janti sanoi:
Tinakenkapoika sanoi:
Fujitsu ASYB 09 LD,asennettu noin vuosi sitten. Paljonkohan tuossa fujitsussa on maksimi puhallus ilmamäärä?

750 m3/h Service Manualin mukaan.

Kiitos vastauksesta. Tuosta nyt kun osais coppia laskea. Tuntunut että tuosta loppunut potku kesken jo tässä -5:ssä viime talveen verrattuna silloin vasta tuossa -13 kohdalla joutui laittaa sähköpattereita avuksi, mutta noilla arvoilla ilmeisesti ei ole vajaatäytöstä kyse?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Tinakenkapoika sanoi:
Kiitos vastauksesta. Tuosta nyt kun osais coppia laskea.

Huomasin juuri että olinkin katsonut ASYA09LGC -mallin puhallusmäärän.
http://www.uel.ru/downloads/dt_manual_r410a_AS_A09-12LGC_rus.pdf

ASYA09LCC-mallin puhallus on varmaan sama kuin tuossa LD-mallissa elikä 645 m3/h
http://www.uel.ru/downloads/Sman_ASYA07LCC.pdf


=> Antoteho olisi testin perusteella noin 4,5 kW ja COP ~2,8
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

janti sanoi:
Tinakenkapoika sanoi:
Kiitos vastauksesta. Tuosta nyt kun osais coppia laskea.

ASYA09LCC-mallin puhallus on varmaan sama kuin tuossa LD-mallissa elikä 645 m3/h
http://www.uel.ru/downloads/Sman_ASYA07LCC.pdf


=> Antoteho olisi testin perusteella noin 4,5 kW ja COP ~2,8

Onko toi nyt sitten kohdallaan fujitsusta, näillä keleillä. Ikävää vaivata pumpun asentanutta firmaa turhaan,jos siellä ei olekaan vajausta.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Tinakenkapoika sanoi:
Onko toi nyt sitten kohdallaan fujitsusta, näillä keleillä. Ikävää vaivata pumpun asentanutta firmaa turhaan,jos siellä ei olekaan vajausta.

Kyllä tuo on kohdillaan. Eipä monikaan 9-sarjalalinen laite kovin paljon parempia tehoja anna -5 C lämpötilassa.
Pana E9DKEW ja Mitsu FA25 pystyy noin 4 kW antotehoon -5C kieppeillä.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

janti sanoi:
Tinakenkapoika sanoi:
Onko toi nyt sitten kohdallaan fujitsusta, näillä keleillä. Ikävää vaivata pumpun asentanutta firmaa turhaan,jos siellä ei olekaan vajausta.

Kyllä tuo on kohdillaan. Eipä monikaan 9-sarjalalinen laite kovin paljon parempia tehoja anna -5 C lämpötilassa.
Pana E9DKEW ja Mitsu FA25 pystyy noin 4 kW antotehoon -5C kieppeillä.


Kiitoksia vastauksesta. Taitaa olla "vikana" ennepikin omassa päässä, kun ei osaa laittaa siivekkeitä oikeaan asentoon. Pitäs tussilla merkitä tuohon hyvä siivekeasento talveksi, ni ei tarttis arpoo aina talven tultua että missä asennossa se lämpö levisikään parhaiten.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Vuoden vanha ulti 12 basic R, takana n. 4600 kwh:a.
Imu 21 C
Puhallus 42 C
Ottoteho 1100 W
Ulkona n. -4 C
Puhallus 600 m3/h
Koticoppi 3,9 mutta taitaa olla suodattimet likaiset ja ilmamäärä sitäkautta väärä tai sitten on tosihyvä vehje :-)
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Uusi Sanyo 96EHN

Imu 19 C
Puhallus 48 C
Ottoteho n. 1100-1200 W
Ulkona n. -7 C

Lämpötilapyyntö 30 C ja puhallus "High Power" -asennossa.

Löytyykö tälle laitteelle jostain ilmamääriä COP:n laskentaa varten?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Ultimate pro basic 13

09

ulkona -6c

imuilma 22c

puhallus 42c 500 m3/h

1250W

Ultimate pro basic 8

09

ulkona -6c

imu ilma 11c

puhallus 28c 400m3/h

720W
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Yöllä oli tallentunut mittariin Ultimate-Ruusengreeni-miestä ;D miellyttävät lukemat:

ulkolämpötila -5
ulos 50,1 astetta
pyynti ja puhallus täysillä

laite Ultimate Thin 13 inverter

(kohtuuden nimissä yleensä on tuupannut tällä pakkasella vain 46-47 astetta. Olisiko eukko-kullan eilisellä imuroinnilla ollut osuutta asiaan)
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Tossu 10

Lämpötila:-7.5c
Imulämpö:26.7c
Puhalluslämpö:43.6c
Puhallus:5
Pyynti:30
Kulutus:6.4A

sama testi mutta pyyntiä ja lämpöasetusta pois
Lämpötila:-7.5c
Imulämpö:26.2c
Puhalluslämpö:47c
Puhallus:3
Pyynti:25
Kulutus:6.12A
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Tässähän löytyi uudelle foorumilaiselle mielenkiintoinen aihe, pahimmoilleen nyt on jo -13 joten ei tuota testiä pääse nyt tekemään. LG Maestro 12 jolle on luvattu 4.2 cop arvoksi, onkohan miten luotettavia nuo ilmoitetut tulokset ja onko kellään tietoa mikä on tuolla mallilla puhallus määrä ?

erittäin tyytyväinen Maestroon...onko täällä muita Maestron omistajia ?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Tässä 13,5 vuotta (asennus 9/97) ilman ainuttakaan häiriötä toimineen
Panasonic CS-A90KE pumpusta kun ulkolämpötila on - 7 C

puhallus minimiasennossa

ulostulo + 46 C
sisäänmeno + 26 C

Eli kunnossa tuntuu olevan.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

No niin tässä on nyt LG Maestro 12:n tulokset :

puhallus täysillä
pyyntö 30

Ulkona: -6.5 c

Imu: 25.5 c

Puhallus: 55 c
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Lukekaahan miten ja mitä tietoja olisi hyvä liittää hemmotestiin ja palataan sitten asiaan kun puhallus on täysillä ja teho ilmoitettuna sekä imu että puhallus lämpö sekä puhallus määrä kuutioina... Hyvää v-loppua!
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Kertaus mittailuohjeesta:

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -4:sta -6:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

Kiitokset ohjeistuksesta!

Tässä sitten uudet lukemat tuolla 13 talvea käytössä olleella Panasonic`illa (CS-A90KE) maksimipuhalluksella(asento 3) ja täydennettynä ottoteholla kun sattui tuo mittarikin kaapista löytymään

ulkolämpö - 4,5 C
puhalluslämpö + 44 C
ottolämpö + 25 C
ottoteho 830 - 930 W (mistähän tuo ottotehon heittely johtuu)
lämmönpyyntötoiminto ilmeisesti tässä laitteessa tuntematon

Eli eivät nuo laitteet ole kovin paljoa kehittyneet tässä ajan saatossa. Hinnat ovat tulleet melkoisesti alas. Tuo laite asennettuna maksoi 1997 12.500 markkaa eli indeksillä kerrottuna tämän päivän rahassa n. 2.600 €.

Hankintapäätös syntyi aikanaan kun havaitsin, että saan sisäyksikön erittäin hyvään paikkaan käytännössä keskelle 120 neliön asuntoa, joka on yhdessä kerroksessa eli sijoituspaikka optimaalinen. Ulkoyksikön sijoituspaikka myös optimaalinen eli etelään ovisyvennyksessä, jossa aurinko antaa erittäin paljon lämpöä syksyllä ja keväällä. Väliputkitus n. 3 metriä WC:n katossa.

Laitteen vaikutus sähkön kulutukseen dramaattinen eli arviolta puhtaassa lämmityssähkössä 40-45 %. Ennen laitteen asennusta vuosikulutus keskiarvona noin 16.000 KWh ja jälkeen ottaen mukaan tämä rankka pakkastalvi keskimäärin 12.000. Melkoisen vaikea arvioida todellista hyötyä tarkkaan kun sähkön muu kuin lämmityskulutus on noussut hyvin paljon (taulutelevisiot, tietokoneet ym)

Ja mikä parasta - laitteessa ei ole ollut pienintäkään häiriötä koko aikana.

Lisäys: Katselin noita nykyisten laitteiden ottotehoja (1100-1500 W) ja kun ottaa huomioon tämän laitteen alhaisen ottotehon, niin saamani arvot ovat hyvät. Laitehan on tietenkin sellainen joka väillä käy ja välillä ei.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -5 astetta

LG Nordic Art Cool 9

puhallus täysillä
pyyntö 30

Ulkona: - 6.0 c

Imu: 26 c

Puhallus: 58 c
 
Takaisin
Ylös Bottom