Hemmo-testi. Ulkolämpötila -10 astetta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta

  • yli +54

    Äänet: 4 14,8%
  • 52

    Äänet: 2 7,4%
  • 50

    Äänet: 2 7,4%
  • 48

    Äänet: 10 37,0%
  • 46

    Äänet: 4 14,8%
  • 44

    Äänet: 5 18,5%
  • 42

    Äänet: 2 7,4%
  • 40 tai vähemmän

    Äänet: 4 14,8%

  • Äänestäjiä yhteensä
    27
H

Hemmo

Vieras
Käy antamassa äänesi myös tänne.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7528.0

2008 testi löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4891.0

Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -10 astetta

Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -9:sta -11:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.

Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.


Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -10 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +48 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1930 W
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

jklaukka sanoi:
Mitsu FD25VABH

Ulkolämpö n. -10 °C
Imuilma n. +26 °C
Puhallus n. +48 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1930 W

RUKSI PUUTTUU! /k026
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

RAS 18GAV / 13-sarjan sisäyksikkö (multislpit mutta vain yksi yksikkö ajossa) v2008

Ulkolämpötila -10,0c
Puhallus: V (634m3)
Pyynti: +30c + high
Imuilma: +26,4c
Puhallus: +54,1c

Piti testata toisen siäyksikön kanssa mutta kakesta simahti patterit. Hiki tuli.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Ultimate 10 Pro Plus Inverter

Ulkolämpötila -10,4 C
Puhallus II/ 590 m3/h
Imuilma 23,5 C
Puhallus 42,1 C
Ottoteho 1275 W (sis. lämmitysvastus)

Lämmitysteho 3466 W
COP 2,72

edit: huomasin että vaatii Turbo napin painamisen jotta saa täydet tehot! Pakkanen meni jo.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Panasonic HE12DKE
3 Vuotta vanha

Ulkona (-12,8 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 26,6 48,4 2,6 5,5 kW 2100 W
750m3/h
Täys puhallus
Huomioita testistä: Kenno tukossa ja sulatus tuli 10 min huudatuksen jälkeen.

Midea MSP-09
aika uusi vekotin
Ulkona (-13 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
III 26,8 47 3,3 3,2 kW 976 W
480m3/h
Täys puhallus


Pakkanen senkun kiristyy.. saa varmaan tunnin päästä ottaa -15 asteisen hemmo testin /g015
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Midea MSP-09
aika uusi vekotin
Ulkona (-13 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
III 26,8 47 3,3 3,2 kW 976 W
480m3/h
Täys puhallus
Midea cop 3,3 -13C ilmeisesti vitsi?
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

vth-kylmä sanoi:
Midea MSP-09
aika uusi vekotin
Ulkona (-13 C)

Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
III 26,8 47 3,3 3,2 kW 976 W
480m3/h
Täys puhallus
Midea cop 3,3 -13C ilmeisesti vitsi?

Ihmettelen sitä itsekkin, mutta iso ulkoyksikkö ja pieni kompura ilmeisesti hyvä yhdistelmä cop:n kannalta, mutta eihän tosta tehoa paljoa lähde.

odotas kun lisään tonne noi -15 hemmotestin, niin siinä ihmeteltävää riittää.

Vastaus alkuperäiseen kysymykseen:
Ei ole vitsi.
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Mitsu FD25 VABH asennettu 12/09

Ulkolämpö n. -12 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +48 °C

Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Mitsu fd-25

pyynti+31

ulkona-11

ilman lämpötila koneesta +47

asennettu 10.08
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Pumppuna parivuotias Sanyo 124
Ulkolämpötila -9,5
Imu 24,0
Puhallus 47,8
Lämpenemä 23,8
Ottoteho ~1750W
Puhallus 3-asennolla
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Pumppuna Chunlan Inverter UAL0020 KFR-32GW/BPWa

Asennettu pari tuntia sitten,ensisavut siis.

Ulkolämpötila -12
Imu 14,1
Puhallus 35,1
Lämpenemä 21
Ottoteho 1350W
Pyynti 30
Puhallus täysillä siis 3:lla(puhaltaa yli 2-asennon,mutta ei tietoa että ihan täysilläkö)

Taas jos joku osaa laske copin, niin saa laskea :)
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Ultin PRO BASIC 8

Ulkolämpö n. -10 °C
Imuilma n. +20.6 °C
Puhallus n. +33.6 °C

Puhallusnopeus 3/maks
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 565 W
Koti COP=3.1
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Sanyo SAP - KRV/CRV 94 EHDX

Ulkolämpö -10C
Imuilma +21C
Puhallus +50C

Puhallusnopeus: High Power
Lämpöpyynti: +30C
Ottoteho: -

Jahka tuon mittarin saan kiinni tuohon töpseliin...sitten tiedetään ottotehot ;D
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Ultimate pro basic 13

09

ulkona -10c

imuilma 22c

puhallus 42c 500 m3/h

ottoteho 1150W

Ultimate pro basic 8

09

ulkona -10c

imu ilma 14c

puhallus 28c 400m3/h

ottoteho 620W
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Pari viikkoa vanha fd-35, n.7m putkilla hyvin lähelle tasan -10c, sulatuksesta ei tietoa.

Imu: n.22,5c
Puhallus: 45c
Ilmaa läpi: 750m3
Ottoteho: vaikka n.2100w (Vaihtelee 1950-2150 välillä)

Koticoppi noin: 2.55.

Onko ihan okei? Taitaa olla...
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Ulkona noin -10, 5.1.2010 klo 10, sataa pakkaslunta.

imu +25
puhalluslt +48
pyynti 30, puhallus täysi, sulatuksen jälkeen
ottoteho n. 1700W

Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Tulipa "melkein" testattua oikein.


Argo awi 35


Ulkolämpötila -9,5 astetta
Imuilma n.21-22 astetta. ei kunnollista mittaria tarkistamiseen
puhallus 50 astetta Mittari hyytyi tässä vaiheessa. Näytöön tuli ---- :(

puhallus nopeimmalla
Pyynti 30 astetta
ottoteho -----


Puhallus siis näytti jo 49,8 astetta ja sitten näyttöön tuli nuo viivat (---).
Mittaus asteikko siis ei yltänyt korkeammalle.


Kutakuinkin kunnossa siis pumppu on. :))
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Ulti 10 pro inverter 2007 mall, kolmas talvi menossa ja ilman pohjan sulatusvastusta

Sulatuksen jälkeen mitattu:
Ulkona -10C (0.2C tarkuudella)
Imu 25C
Puhallus 47C
Ottoteho 1.44kW
Puhallusteho 3.3kW teukan kaavalla ja puhallusmäärä ILPn sisäyks tarrasta
-> COP 2.3
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

Alastalo sanoi:
Tulipa "melkein" testattua oikein.


Argo awi 35


Ulkolämpötila -9,5 astetta
Imuilma n.21-22 astetta. ei kunnollista mittaria tarkistamiseen
puhallus 50 astetta Mittari hyytyi tässä vaiheessa. Näytöön tuli ---- :(

puhallus nopeimmalla
Pyynti 30 astetta
ottoteho -----


Puhallus siis näytti jo 49,8 astetta ja sitten näyttöön tuli nuo viivat (---).
Mittaus asteikko siis ei yltänyt korkeammalle.


Kutakuinkin kunnossa siis pumppu on. :))

Sanyo 93EHN, pakkasta -11 astetta, pyynti 30, puhallus maksimi (ei high power), Imuilma 20,5 astetta, puhallus 45 astetta. Laitteesta on näköjään puhti hukassa. On ennen puhaltanut yli 50 astetta.
 
Vs: "Hemmo-testi" 2009 Ulkolämpötila -10 astetta

daikin ururu sarara
asennettu 09.02.2010
ulko -10
imu +21
nop. 5
puhallus 46,3
 
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -10 astetta

LG Maestro 12

ulkona: -9.5
imuilma: 25.0
puhallus: 54.0

puhallus täysillä kuten myös pyynti
 
Takaisin
Ylös Bottom