Hetkellinen cop -5:stä -15:sta

Mittaa hetkellinen cop

  • 6

    Ääniä: 1 50,0%
  • 5

    Ääniä: 0 0,0%
  • 4

    Ääniä: 0 0,0%
  • 3

    Ääniä: 1 50,0%
  • 2

    Ääniä: 0 0,0%

  • Ääniä yhteensä
    2
  • Äänestys suljettu .
T

TJJ

Vieras
-Mitataan imulämpö ja puhalluslämpö joiden erotus jaetaan esitteen tai manuaalin lupaamilla ilmamäärillä.
-Jaetaan tulos ottoteholla
-Puhallus halutulla tasolla, (ei autom.)
-pyynti vapaa

-Näyttäisi olevan jonkin verran kiinnostusta Hemmotestien perusteella ilmoitella myös hetkellistä coppiaa.
pidetään tämä ihan vain hupina ja keskustelua aiheuttavana testinä ja käytetään siis esitteiden ilmoittamia lukuja jotka voivat todellisuudessa olla jotain aivan muuta. Jos jollakin on esitteissä ilmoitettu esim. cop arvot samassa lämpötilassa kuin itse testi tehty olisi kiva ilmoittaa myös se ;D
 
T

TJJ

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Hetkellinen cop -5:stä -15:sta

ulkona -14,7
imu 24,4
puhallus 43,4 man5 611m3/h
otto 1237w
antoteho 3,87
cop 3,1 esite lupaa -15asteessa cop 2,43
 
H

hype

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Hetkellinen cop -5:stä -15:sta


Ulkona -20
Imu 22,7
Puhallus 44,5
Puhallusnopeus 11.1m3/min
Otto 1650w

Kutkutellaan kolmosta ;D
 