Huono ulospuhalluslämpö

puhaltaja

Jäsen
Hei
Löytyisikö hyviä vikaehdotuksia ?
Laite 10 Pro Basic ( ei inventeri ) vaan on – off.
Laitteella ei ollut paras mahdollinen lähtö käyttöönotossa kun huoltoventtiili oli
juuttunut auki asentoon ja lirahti vähän aineita pihalle.
Vikailmoituksesta noin kahden viikon päästä kävi huoltomies korjaamassa venttiilin,
en ollut silloin itse paikalla, joten en tiedä mitä kaikkea hän teki, mutta lapussa
näkyy lukevan: - kylmätyö : tyhjö – täyttö.
En käyttöönoton jälkeen heti ruvennut seuraamaan ulospuhalluslämpöjä vaan siitä
kerkesi kulumaan noin viisi viikkoa kun kiinnostuin niistä.
Ulospuhalluslämpöjä olen seurannut nyt noin kuukauden ja niissä ei ole tapahtunut
juurikaan muutoksia samassa ulkolämpötilassa, kuitenkin kylmemmällä kelillä
puhalluslämpö on ollut alhaisempi.
Olen täällä foorumilla lueskellut teidän putkien lämpötiloja ja ulospuhalluslämpöjä
ja kovasti korkeampia teillä näkyy olevan.
Sain ne tänään itsekin mitattua ja laitan tähän alle.

- Ulkolämpötila – 1
- Puhallus täysillä
- Sisäyksikön sisäänmenolämpö ritilän välistä + 20,5
- Sisäyksikön ulostulolämpö ritilän sisältä + 28,5
- Ulkoyksikön lähtevä putki eristeen alta + 36,0
- Ulkoyksikön paluu putki eristeen alta + 20,5

Mahtaisiko olla kylmäainetta liian vähän tai liikaa tai jotakin muuta remppaa?
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Sulatukset vielä kuitenkin toimii eli koko kennosulaa ?
Hyvä että innostuit mittailemaan, jotain on pielessä...
 

puhaltaja

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Kun kokeilin kädellä silloin alussa puhallusta niin muistin mukaan se tuntui suunnilleen
samanlaiselta kuin nytkin tai ehkä hiukan lämpimämmältä kun ulkolämpö oli
5 – 10 astetta plussalla.
Sulatuksissa on kylläkin tapahtunut muutos. Silloin alkuaikoina sulatteli noin kerran tunnissa
ja taisi sulatuksen loppuvaiheessa päästää aina kovaäänisen pössäyksen,
mutta jokin aika sitten koneesta kuului piip – ääni, sama kun kaukosäätimestä painaa,
jonka jälkeen ei juurikaan tainnut sulattaa, joten kun kenno huurtui kunnolla niin heitin
ulkoyksikön päälle viltin ja panin jäähdytyksen päälle, jolloin suli aika nopeasti kokonaan
alottaen yläosasta, ehkä en odottanut tarpeeksi kauan sulatuksen alkamista.
Eilen kuitenkin sulatteli oma-aloitteisesti, mutta en käynyt katsomassa suliko kokonaan,
ainakin yläosa suli, joka näkyy ikkunasta. Täytyy odotella jos sattuisi sulattamaan taas
oma-aloitteisesti ja käydä katsomassa.
 

puhaltaja

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Nyt aloitti itse sulatuksen.
Taisi olla ainut tänä päivänä.
Huurua oli noin sentti.
Ei jakson aikana sulattanut kuin noin puolet kennosta.
Sulatusjakson pituus noin 10 min.
Ritiläpäädystä ei kenno ruvennut ollenkaan näkymään.
Puhalluslämpöihin ei näyttäisi kuitenkaan vaikuttavan.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Vikaa on laitteessa ihan selvästi. 8 pro basic mallissa on huurua ehkä milli tai pari kun sulatus alkaa ja sulanut on kokonaan alle 5min kohdalla. Koko sulatusjakso kestää noin 9min. Nollakelillä puhalluslämpö pitäisi olla ainakin 35-40C eikä tuo 28.5C kunhan kenno ei ole paksussa huurussa ja laite on ollut jonkin aikaa lämmityksellä.

Onko energiamittaria pistorasiassa niin näkisi paljonko laite ottaa tehoa?

Olisiko kuitenkin laitettu kylmäainetta liian vähän tai liitoksista jo vuotanut.
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Ainakin pro 8 sulattaa ittensä 4-5min aikana täysin sulaksi joten nuo kuvaamasi oireet kyllä viittaisi kylmäaine vajaukseen tai johonkin muuhun fataaliin vikaan.
 

puhaltaja

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Eipä tuo puhalluslämpö ole juuri muuttunut, vaikka kenno on ollut kokonaan sulana.
Energiamittaria ei ole, mutta teknisissä tiedoissa ottoteho on 850 W.
Sehän taitaa pysyä on – off mallissa suunnilleen vakiona.
Nyt on kovin talvi vasta tulossa, joten ei viitsi ruveta remppaa järjestämään,
odotettava kevääseen, takuutakin voimassa vielä pitkästi.
Täytyy pistää mylly kiinni yli viiden asteen pakkasilla kun taitaa silloin jo
kuluttaa enemmin kuin tuottaa.
Hyviä vikaehdotuksia voi tietenkin heitellä niin on jotakin pohjaa kun joskus
ottaa yhteyttä ultiin.
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Kyllä soittelu Ultin suuntaan kandee aloittaa jo nyt niin saataa olla jo keväällä ratkaistu :)
Ei tuollaisen suoritus kyvyn kanssa kannata kovin pitkään kärvistellä.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Aikas sankari ollut tuo kylmämies kun ei ole viitsinyt paineita mitata. Voi tosin olla jotain vikaa siinä 4-tie venassakin.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

puhaltaja sanoi:
Energiamittaria ei ole, mutta teknisissä tiedoissa ottoteho on 850 W.
Sehän taitaa pysyä on – off mallissa suunnilleen vakiona.

Asia ei ole noin, vaikka äkkiseltään siltä voikin vaikuttaa. Kompressorin ottoteho riippuu suuresti olosuhteista - ulko- ja sisälämmöstä, puhallusnopeudesta ym. ym. Vaikka kyseessä on säätämätön oikosulkumoottori, se todellisuudessa säätää itse itsensä. Kone pyrkii pyörimään rakennenopeudellaan ja ottaa tehoa verkosta sen verran kuin tuon nopeuden ylläpito vaatii.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Ottoteho ja lämmön tuotto putoaa kun ulkolämpötilan laskee. Tehomittaus kertoo laitteen kunnosta.

Joka tapauksessa kannattaisi takuun puitteissa saada se kylmämies paikalle perustuen ulkoyksikön jäätymiseen. Kun on korjattu niin heti ennenkuin kylmämies poistuu kannattaa testata että lämpöjä tulee. Ja vika pitää selvitä eikä vain lisätä kylmäainetta joka sitten uudestaan vuotaa.

Ei ILP järkevä käyttöalue lopu ainakaan -5C kohdalla. Ehkä raja on jossain -15C alapuolella tässä tapauksessa.
 

puhaltaja

Jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Jouluaattoa vain kaikille.
Täytyy laittaa tänne ottotehoja jos jossain törmää tehomittariin.
Bilteman kuvastossa ei näyttänyt olevan.
Sulatin kennoston illalla viltin kanssa ja nyt vähän kylmempää niin
kennostossa ei ollut yhtään uutta huurua.
Ulkolämpö - 4
Sisäänmeno + 21
Ulospuhallus + 30
Puhallusnopeus 2 edellisessä oli 3
Pyyntilämpö 21, ei vaikutusta ulospuhalluslämpöön vaikka pyynti 30.
Lämmitysala noin 90 m2, ei päällä muita lämmönlähteitä kuin valaistus, ajoittain liesi
TV ym tällaiset tavalliset.
Nollakelilläkin kone käy 24 tuntia vuorokaudessa.

Täällä on ehdotettu nestevuotoa.
Pitäsköhän sen mennä niin, että pitempiaikaisessa seurannassa samalla ulkolämpötilalla
ja kenno sulana tuon sisäänmenolämmön ja ulospuhalluslämmön erotus kaventuu?

Tässä rinnan aloitettiin saman mallin inverterimallin lämpöjen ilmoittelu ja kun niihin
vertaa niin eipä juuri eroa ole, tietenkin minulla ei ole ottotehoja ilmoittaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?PHPSESSID=0qrnmsenkiq4qg6frp9g:eek:do23&topic=5327.0
Vai onko näissä 10 malleissa sitten jotakin yhteistä vikaa?
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

:cool:
Tehkää kaikki se Hemmo testi.
Eli nupit kaakkoon ja 10-15 minuttia täysillä mitatkaa korkeimmat arvot mitkä saatte.
Tällöin teillä on jotain arvoja, mitä voitte oikeasti vertailla.

Kyllä heikolta tuntuu jos ulospuhalluslämpötila ei nouse +30 C ylemmäksi.
Tosin eihän näillä vehkeillä ole tarkoituskaan saada samoja lukemia, kuin laadukkaammissa pumpuissa.
Kyllä siinä laadussa maksaa joku muukin, kuin nimi.

Mutta, mutta kunhan saatte ne Hemmo testit läpi niin olette lähempänä tosiasioita, eikä tarvitse arvailla.
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Ei muuta kuin nyt tulevana arkena vaan soittelemaan Ultin suuntaan ja selvittämään kuka ja milloin tulee mitaan paineet ja toteamaan, että vajausta on. Sulla on kuitenkin sen verran jämäkkää dataa(ei lämmitä=dT/<10C ja sulatukset ei meinaa onnistua) oireiden kuvauksen tueksi ,ettei ole epäselvää onko tuotteessa vikaa.

Samainen asentaja(jos sellanen löytyy) varmaan diagnosoi nelitieventtiiliviankin, jos ongelma ei vajauksesta sitten johdukkaan.

Vähän kummaltahan tuo tietty tuntuu,että ois vuotanut koska kertomasi mukaan huonosti pelas het sen ekan asentaja keikankin jälkeen ?
 
V

Viikinki

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

puhaltaja sanoi:
Laite 10 Pro Basic ( ei inventeri ) vaan on – off.
Ulospuhalluslämpöjä olen seurannut nyt noin kuukauden ja niissä ei ole tapahtunut
juurikaan muutoksia samassa ulkolämpötilassa, kuitenkin kylmemmällä kelillä
puhalluslämpö on ollut alhaisempi.

- Ulkolämpötila – 1
- Puhallus täysillä
- Sisäyksikön sisäänmenolämpö ritilän välistä + 20,5
- Sisäyksikön ulostulolämpö ritilän sisältä + 28,5
- Ulkoyksikön lähtevä putki eristeen alta + 36,0
- Ulkoyksikön paluu putki eristeen alta + 20,5

Ei tuo ole ihan terve laite. Mulla on vuoden verran ollut sama 10 Pro Basic, pikkupakkasella (n. -5) se honkii 42 asteista ilmaa. Ulkoyksiköllä putket polttaa sormia, ei siinä pitkään kehtaa kättä pidellä. Sisäyksikkö nostaa lämpöjä (puhalluksen ja imun erotus) aika tasan 20 astetta.

Kovin vaihtelevaa tuntuu olevan Ultin laatu (no niinhän se yleensä on kaikessa kaukoidän halpatavarassa), joskus käy tuuri ja voi olla hyväkin yksilö. Autotalliin sattui ihan toivoton Ulti 9, sähköä menee 800 W (saman verran kuin tuo Ulti 10 talossa!!!) mutta eipä lämmitä juuri lainkaan.
 

puhaltaja

Jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Tiesikös kukaan tähän vastata.
puhaltaja sanoi:
Täällä on ehdotettu nestevuotoa.
Pitäsköhän sen mennä niin, että pitempiaikaisessa seurannassa samalla ulkolämpötilalla
ja kenno sulana tuon sisäänmenolämmön ja ulospuhalluslämmön erotus kaventuu?

dbwarrior sanoi:
Ei muuta kuin nyt tulevana arkena vaan soittelemaan
Rakensin tuonne ulos putkien ympärille paneelista kotelot ja panin vielä villaa täyteen.
Jos asentaja tulee näin talvella ja on kovat pakkaset ja pitää ruveta putkia esiin kaivelemaan
niin ei paljon naurata, joten oottelen lämpimämpiä kelejä.
Samalla jää vielä aikaa seurata tapahtuuko laitteessa muutoksia puhalluslämmöissä.

Freeze sanoi:
:cool:
Tehkää kaikki se Hemmo testi.
Eikös tässä on – off laitteessa ole kaiken aikaa Hemmo testi käynnissä
kun ulkoyksikkö pörrää ja sisäyksikkön puhallus on täysillä.

Kävi tuttu Tapanin ajelulla ja saatiin mitattua ottotehot.
- Puhallus täysillä
- Sisäyksikön kupeesta teksti 500 m3 / h
- Ottoteho keskiarvo noin 960 W (pientä heiluntaa)
- Sisäänmenolämpö 22 C
- Ulospuhalluslämpö 31 C
Eihän tuo hyvältä näytä omaan silmäänkään, taitaa
COP:t huidella 1,5 paikkeilla.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Koitapa laittaa puhallus minimille, jos saisi lauhdepainetta vähän nostettua.
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Viikinki sanoi:
Kovin vaihtelevaa tuntuu olevan Ultin laatu (no niinhän se yleensä on kaikessa kaukoidän halpatavarassa), joskus käy tuuri ja voi olla hyväkin yksilö. Autotalliin sattui ihan toivoton Ulti 9, sähköä menee 800 W (saman verran kuin tuo Ulti 10 talossa!!!) mutta eipä lämmitä juuri lainkaan.

Tai sitten vika onkin käyttöympäristössä, eli jos vaihtaisit laitteet päittäin paikasta toiseen, niin edelleen sinulla olisi toimimaton autotallissa.

Autotalli kun lienee kylmempi tila, jolloin laite toimii eri tavalla, kuin lämpimässä.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Itse mittaisin lämpötilaan ulkoyksiköltä suoraa kylmäputkista, saa tarkemman ja vertailukelpoisemman tuloksen kuin epämääräinen puhallusilman lämpötilan mittaamisella..
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

PauliG sanoi:
Itse mittaisin lämpötilaan ulkoyksiköltä suoraa kylmäputkista, saa tarkemman ja vertailukelpoisemman tuloksen kuin epämääräinen puhallusilman lämpötilan mittaamisella..

Miksi näin? Kumpikaan lämmöistä ei kertone puhallusilman keskimääräistä lämpötilaa, joten niitä ei voi käyttää tehon arviointiin.
 
V

Viikinki

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Tilator sanoi:
Viikinki sanoi:
Kovin vaihtelevaa tuntuu olevan Ultin laatu (no niinhän se yleensä on kaikessa kaukoidän halpatavarassa), joskus käy tuuri ja voi olla hyväkin yksilö. Autotalliin sattui ihan toivoton Ulti 9, sähköä menee 800 W (saman verran kuin tuo Ulti 10 talossa!!!) mutta eipä lämmitä juuri lainkaan.

Tai sitten vika onkin käyttöympäristössä, eli jos vaihtaisit laitteet päittäin paikasta toiseen, niin edelleen sinulla olisi toimimaton autotallissa.

Autotalli kun lienee kylmempi tila, jolloin laite toimii eri tavalla, kuin lämpimässä.

En vaihda, on kivempaa kun himassa on se paremmin toimiva :D

Siis mihin tuo muka perustuu, että jos vaihtaisi laitteet päikseen niin toimisi? Ulkoyksiköiden olosuhteet on tasan samat, sieltähän se lämpö revitään. Olen koittanut sähköpattereilla "esilämmittää" tallin n. 20 asteiseksi (siis samat sisäolosuhteet kuin talossa), mutta eipä se Ulti 9 siitä mihinkään muutu, yhtä laiskasti se nostaa sisäyksikön läpi menevän ilman lämpötilaa, jopa 5 astetta on imuilman ja puhalluksen erotus.
 

puhaltaja

Jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Dippa sanoi:
Koitapa laittaa puhallus minimille, jos saisi lauhdepainetta vähän nostettua.

Ulkolämpö 0 C, kennon sulatin viltillä ja viilennyksellä, rupesi ritiläpääty jäämään huurun alle piiloon, en ole muutamaan päivään kuullut koneen itse sulattavan itseään.
- puhallus minimillä.
- sisäänpuhallus 22,0 C
- ulospuhallus 35,5 C
Ottotehoista ei nyt tietoa, kun tuttu vei mittarinsa mennessään.
Oletuksena ehkä vähän alhaisempi kuin tuo 960 W.
Saattaapi siinä COP himpun parantuakin.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Ota vaikka valokuva ulkoyksiköstä kun se on paksusti huurteessa. On vaikea selittää asentajalle tai Ultimatelle että COP on huono. Mutta tuo jäätyminen on selvä juttu. Sitä ei saa esiintyä. Onhan siinä pumpussa se talvivarustus jota niin hehkuttavat mainoksissaan. Asia pitää korjata ja takuuseen. Kannattaa heti alkaa valittaa ja vaikka monta kertaa että jotain alkaa tapahtua. Kun vaan on tiukkana mutta esiintyy asiallisesti niin vaihtavat lopulta koko laitteen jos eivät muuten osaa korjata.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

alan entistä enemmän kallistua valskaavan nelitievenan suuntaan..
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Tilator sanoi:
PauliG sanoi:
Itse mittaisin lämpötilaan ulkoyksiköltä suoraa kylmäputkista, saa tarkemman ja vertailukelpoisemman tuloksen kuin epämääräinen puhallusilman lämpötilan mittaamisella..

Miksi näin? Kumpikaan lämmöistä ei kertone puhallusilman keskimääräistä lämpötilaa, joten niitä ei voi käyttää tehon arviointiin.

Näin päästään lähemmäksi kylmäprosessin toimintaa ilman epämääräisiä muuttujia...
 

puhaltaja

Jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö



Näin päästään lähemmäksi kylmäprosessin toimintaa ilman epämääräisiä muuttujia...
[/quote]

Ulkoyksikön putket mitattu avausviestissä.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

puhaltaja sanoi:
Näin päästään lähemmäksi kylmäprosessin toimintaa ilman epämääräisiä muuttujia...

Ulkoyksikön putket mitattu avausviestissä.
[/quote]

Juuri näin, mutta kun osa ohjeistaa ulospuhallu ilman lämpötilan mittaamiseen joka on aika epämääräinen ja vaikeasti toistettava mittaus...Putkiston lämpötila mittaus onkin jo kertaluokka helpompi toteuttaa ja toistaa samaan tapaan kerrasta toiseen..
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

PauliG sanoi:
Tilator sanoi:
PauliG sanoi:
Itse mittaisin lämpötilaan ulkoyksiköltä suoraa kylmäputkista, saa tarkemman ja vertailukelpoisemman tuloksen kuin epämääräinen puhallusilman lämpötilan mittaamisella..

Miksi näin? Kumpikaan lämmöistä ei kertone puhallusilman keskimääräistä lämpötilaa, joten niitä ei voi käyttää tehon arviointiin.

Näin päästään lähemmäksi kylmäprosessin toimintaa ilman epämääräisiä muuttujia...

Vaan kun tehon selvittäminen, mikä oli se oleellisin tieto, on mahdotonta. Laitteissahan ei ole mitään kylmäaineen virtausmäärästä kertovaa.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Tilator sanoi:
PauliG sanoi:
Tilator sanoi:
PauliG sanoi:
Itse mittaisin lämpötilaan ulkoyksiköltä suoraa kylmäputkista, saa tarkemman ja vertailukelpoisemman tuloksen kuin epämääräinen puhallusilman lämpötilan mittaamisella..

Miksi näin? Kumpikaan lämmöistä ei kertone puhallusilman keskimääräistä lämpötilaa, joten niitä ei voi käyttää tehon arviointiin.

Näin päästään lähemmäksi kylmäprosessin toimintaa ilman epämääräisiä muuttujia...

Vaan kun tehon selvittäminen, mikä oli se oleellisin tieto, on mahdotonta. Laitteissahan ei ole mitään kylmäaineen virtausmäärästä kertovaa.

Eikös tarkoituksen ole tarkistaa, että laite toimii niikuin pitää, putkistosta saadaa aika hyviä vertailu kohtia jotka voidaan tarkistaa siedettävällä tarkuudella myös myöhemminkin...

Tehon mittaus menee aika epämäärärisesksi pelleilyksi puhallus ilmasta lämpötiloja mittaillessa 'tarkkuus vähän mitä sattuu'
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Mitäpä jos kuumakaasuputki vedetään tongeilla littiin, kyllä kai silti paineet nousee? Tätä se tilaattori varmaan menar
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

PauliG sanoi:
Tilator sanoi:
PauliG sanoi:
Tilator sanoi:
PauliG sanoi:
Itse mittaisin lämpötilaan ulkoyksiköltä suoraa kylmäputkista, saa tarkemman ja vertailukelpoisemman tuloksen kuin epämääräinen puhallusilman lämpötilan mittaamisella..

Miksi näin? Kumpikaan lämmöistä ei kertone puhallusilman keskimääräistä lämpötilaa, joten niitä ei voi käyttää tehon arviointiin.

Näin päästään lähemmäksi kylmäprosessin toimintaa ilman epämääräisiä muuttujia...

Vaan kun tehon selvittäminen, mikä oli se oleellisin tieto, on mahdotonta. Laitteissahan ei ole mitään kylmäaineen virtausmäärästä kertovaa.

Eikös tarkoituksen ole tarkistaa, että laite toimii niikuin pitää, putkistosta saadaa aika hyviä vertailu kohtia jotka voidaan tarkistaa siedettävällä tarkuudella myös myöhemminkin...

Tehon mittaus menee aika epämäärärisesksi pelleilyksi puhallus ilmasta lämpötiloja mittaillessa 'tarkkuus vähän mitä sattuu'

Miten putkiston lämpötilasta voi päätellä, että laite toimii kuten pitääkin?

Minusta ei mitenkään, kun lämpötila voi olla 'ihan oikeaa tehoa' tai sitten enimmäkseen vaan tulistumista.

Jos laite on vaikka vajaatäytössä, eli ei toimi kuten pitää, voivat putkien lämmöt olla aivan normaalit.

Eli väitänpä edelleen, että kyllä ne tehot laitteesta pitäisi saada jollakin tavalla määritettyä.

Tehoa kai me molemmat laitteeltamme odotamme ja mitä enemmän tehoa tulee sähkön kulutukseen verrattuna, sitä leveämpi on hymy.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

EIkös putkistossa virtaavan kylmäaineen lämpötila ole juuri se mikä putken pinnalta saadaan mitattua.
Lähes samanlämpöistäkylmäainetta virtaa myös sisäyksikön kennostossa.
Ja riippuen puhallin nopeudesta puhalluslämpötila on jossain putkistosta mitattujen lämpötilojen väli maastossa.
Siis suurempi kuin min ja piemenpi kuin max. mitatuista lämpötiloista..

Tarkemmin tarkasteltuna paineiden mittaus mittarisarjalla, mutta nehän saadaan taulukoista tarkastelemalla lämpötiloja.

Jos paineet nousevat 'lämpötila' niin kyllä laitteen kylmäaine täytöskin on kohdallaan ja kaikein kätevintä mitata juuri noista kylmäputkista...
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

PauliG sanoi:
Tarkemmin tarkasteltuna paineiden mittaus mittarisarjalla, mutta nehän saadaan taulukoista tarkastelemalla lämpötiloja.

Tarkoitatko, että sinä kylmäkallena selvitätä järjestelmän paineet mittaamalla putken lämpötilan?

Enpä kyllä haluaisi semmoista asentajaa omiin laitteisiini.

Olet kai sentään kuullut sanan tulistuminen ;-)
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

:cool:
Niin kyllä kylmälaitoksen todellisen tilan selvittäminen vaatii sekä paineiden, että lämpötilojen mittauksen.
Ihan oikeastihan pitäisi mitata:

imupaine, jotta saadaan tietää höyrystymislämpötila
imukaasunlämpötila kompressorilta, jotta saadan selville imukaasun tulistus

korkeapaine, jotta selviää lauhtumislämpötila
kuumakaasun lämpötilakin on hyvä tietää, jotta selviää senkin tulistus.

Sokerina pohjalla vielä kylmäaineen lämpötila ennen syöttöventtiiliä, jos vaikka neste olisi hieman alijäähtynyttä.

No eihän ILPistä näitä kaikkia saa mitattua, mutta nämähän pitäisi tietää ennekuin asia on selvä. ;)
eikös niin? ::)
 

Jarmo

Aktiivinen jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Aika hyvin on tullut selväksi tämä tosiasia että hyvää ei saa halvalla, mutta toimivan saattaa saada jos käy flaksi kohdalleen. Tässä tapauksessa ei ole löytynyt muuta hyvää kuin se "halpa". Mikä se halpuus tällaisessa ostoksessa sitten on loppupelissä, sitä saa miettiä itsekukin.
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Jarmo sanoi:
Aika hyvin on tullut selväksi tämä tosiasia että hyvää ei saa halvalla, mutta toimivan saattaa saada jos käy flaksi kohdalleen. Tässä tapauksessa ei ole löytynyt muuta hyvää kuin se "halpa". Mikä se halpuus tällaisessa ostoksessa sitten on loppupelissä, sitä saa miettiä itsekukin.

Kannattaa samalla muistaa, että näissä keskusteluissa puhutaan yksittäiskappaleista ja 'huonoja' voi tällöin löytyä niin halvoista, kuin vähän vähemmän halvoistakin.

Toisaalta kannattaa muista, että lämpöpumppu onkuin mikä muu tahansa laite siinä mielessä, että sekin pitää hankkia käyttötarkoituksensa mukaan. Jos laite tulee hyvin vakio olosuhteisiin, riittää vähempikin säädettävyys. Jos taas olosuhteet vaihtelevat laidasta laitaan, on laitteessa hyvä olla kaikki mahdolliset säätöhärpäkkeet, vaikka sitten euroja pikkuisen enemmän vaaditaankin.
 
S

Seba

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Tilator sanoi:
PauliG sanoi:
Tarkemmin tarkasteltuna paineiden mittaus mittarisarjalla, mutta nehän saadaan taulukoista tarkastelemalla lämpötiloja.

Tarkoitatko, että sinä kylmäkallena selvitätä järjestelmän paineet mittaamalla putken lämpötilan?

Enpä kyllä haluaisi semmoista asentajaa omiin laitteisiini.

Olet kai sentään kuullut sanan tulistuminen ;-)
 
P

peruspumppu

Vieras
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Tilator sanoi:
Jarmo sanoi:
Aika hyvin on tullut selväksi tämä tosiasia että hyvää ei saa halvalla, mutta toimivan saattaa saada jos käy flaksi kohdalleen. Tässä tapauksessa ei ole löytynyt muuta hyvää kuin se "halpa". Mikä se halpuus tällaisessa ostoksessa sitten on loppupelissä, sitä saa miettiä itsekukin.

Kannattaa samalla muistaa, että näissä keskusteluissa puhutaan yksittäiskappaleista ja 'huonoja' voi tällöin löytyä niin halvoista, kuin vähän vähemmän halvoistakin.

Toisaalta kannattaa muista, että lämpöpumppu onkuin mikä muu tahansa laite siinä mielessä, että sekin pitää hankkia käyttötarkoituksensa mukaan. Jos laite tulee hyvin vakio olosuhteisiin, riittää vähempikin säädettävyys. Jos taas olosuhteet vaihtelevat laidasta laitaan, on laitteessa hyvä olla kaikki mahdolliset säätöhärpäkkeet, vaikka sitten euroja pikkuisen enemmän vaaditaankin.
ihmeen paljon on näitä yksittäiskappaleita tällä merkillä
 

puhaltaja

Jäsen
Vs: Huono ulospuhalluslämpö

Oli neljä päivää lauhaa. Ei ulkoyksikkö sulattanut kertaakaan.
Sulattelin alla olevan kuvan näköisen ulkoyksikön jäähdytyksellä ja vain pari astetta oli
vaikutusta puhalluslämpöön.
Minkähän näkönen olisi jos kaksi viikkoa lämpö vähän plussalla.

Nyt kun olen masiinaa seurannut niin näyttäisi sulatukset alkavan noin –5 C.
Silloin saattaa sulattaa kerran tai joskus useammin. Sitten voi olla pitkiäkin aikoja
pakkasella, että ei sulata.
Nyt kuitenkin kun pakkaset kiristy niin sulatteli noin tunnin välein.
Ei kennostossa ollut mitään sulatettavaa kun ennen pakkaselle
menoa itse sulatin jäähdytyksellä.
Pakkasella ei näyttäisi juurikaan huurua edes muodostuvan.
Tosin sulin koko masiinan tuossa –10 C paikkeilla kun COP painuu yhden pintaan.
 
Back
Ylös Bottom