Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mainio
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mainio

Jäsen
Terve,

Olen etsinyt sopivaa pumppua jäähdytys käyttöön.

1.5 kerroksinen talo kyseessä ja alkuun oli mielessä laittaa kahdella sisäyksiköllä oleva laite, mutta taidan tyytyä yhteen isompaan.

Kysymys onkin, että kannattaako satsata laatumerkkiin, vai hoituuko jäähdytys myös halvemmilla yhtä tehokkaasti?
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Jäähdytykseen ei mene kovin paljoa energiaa (vaikka voisi luulla toista), joten jäähdytyksessä pumpun energiatehokkuuden kanssa ei ole niin tarkkaa.

1½-kerroksinen on siitä haasteellinen että jäähdytyksen kannalta koneen pitäisi olla ylhäällä ja lämmityksen kannalta alhaalla. Tai mielellään molemmissa. Siinä mielessä kaksi konetta tai kahden sisäyksikön kone olisi parempi kuin yksi iso. Varsinkin alakertaan sijoitettu kone ei jäähdytä yläkertaa ollenkaan.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Osta sellainen jossa on hiljainen sisäyksikkö
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Joo kyllä tuo varmaan haasteellinen on, periaatteessa ainakin tällä hetkellä makuuhuoneet on alakerrassa, ja yläkerta on toimisto/vieras käytössä.
Talo on malliltaan sellainen, että puolet talosta on korkeaa tilaa vinokatto, korkeimmalta kohdalta 5.5m. ja yläkerta on siis vaan puolella osaa taloa.

Periaatteessa jos halvalla menisi ostaisi Ultimate TWIN 20 Pro Plus Inverter mallin ja laittaisi toisen yksikön ylös ja toisen alas.
Taitaa tuolle paketille tulla asennuksineen hintaa noin 1500 tai hieman reilu.

Eli jos laittaisinkin olohuoneeseen, hieman korkeammalle yhden tehokkaamman laitteen. Kysyin tarjousta panasonikin mallista, sillä hintaa oli noin 2200€ asennettuna, jäähdytysteho noin 5kW. Näissä taitaa olla 5 vuoden takuu ja mahtaako olla hiljaisempiakin mitä nuo ultimaten mallit.

Vaikea päättää, kokemusta ei ole itsellä oikein mistään malleista.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Mainio sanoi:
Joo kyllä tuo varmaan haasteellinen on, periaatteessa ainakin tällä hetkellä makuuhuoneet on alakerrassa, ja yläkerta on toimisto/vieras käytössä.
Talo on malliltaan sellainen, että puolet talosta on korkeaa tilaa vinokatto, korkeimmalta kohdalta 5.5m. ja yläkerta on siis vaan puolella osaa taloa.

Periaatteessa jos halvalla menisi ostaisi Ultimate TWIN 20 Pro Plus Inverter mallin ja laittaisi toisen yksikön ylös ja toisen alas.
Taitaa tuolle paketille tulla asennuksineen hintaa noin 1500 tai hieman reilu.

Eli jos laittaisinkin olohuoneeseen, hieman korkeammalle yhden tehokkaamman laitteen. Kysyin tarjousta panasonikin mallista, sillä hintaa oli noin 2200€ asennettuna, jäähdytysteho noin 5kW. Näissä taitaa olla 5 vuoden takuu ja mahtaako olla hiljaisempiakin mitä nuo ultimaten mallit.

Vaikea päättää, kokemusta ei ole itsellä oikein mistään malleista.



Laita Mitsun GE sarjan koneita pari kappaletta.. Markkinoiden hiljaisin sisäyksikkö 19db.
Löytyy myös multi mallit GE-sisäyksiköillä ja koneet pelkkään jäähdytykseen... www.scanoffice.fi
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Siinä olikin hyviä vinkkejä.

Mikä mahtaa olla noiden pelkkien jäähdytyslaitteiden hintataso?

GE mallista kyselinkin jotain hintoja, olikohan ne nyt 1500€ luokkaa kipale asennettuna.
Mallia ei tullut laitettua ylös.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Vain jäähdytykseen ulkoyksikkö kun MSX-3A60VB jossa on 2,6kW +2,8kW sisäyksiköt.
Lämpöpumppuna ulkoyksikkö on MXZ-2A52VA, sisäyksiköt teholtaan 2x2,5kW.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Mahtaneeko kannattaa ostaa pelkkää jäähdytyskonetta. Lämmityksellä saisi pikkuhiljaa maksettua investointia takaisin.

Sigusta voi lukea minkä kokoinen talo meillä on, paikka on keskellä peltoa, ilman puiden varjoa. Katon harja on aika lailla itä-länsi-suunnassa joten etelänpuoleisista ikkunoista tulee aika lailla lämpöä, samoin kahdesta isosta kattoikkunasta. Tosta voi kurkata vähän pohjapiirrosta jos kiinnostaa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5172.msg89428#msg89428

Ja kulutuksia jäähdytyksessä:
* Yläkerta 99 kWh koko kesältä
* Alakerta on loggauksessa vasta elokuun alusta, elokuussa meni tasan 30 kWh (yläkerrassa 33 kWh samana aikana)

Eli aika pienellä mennään. Suurta tehoa tarvitaan vasta jos antaa talon ensin lämmetä kunnolla ja sitten haluaa jäähdyttää sen äkkiä. Jos pumput saavat olla koko ajan päällä lämpimään aikaan niin huipputehotkin jäävät aika alas.

Vertailun vuoksi alakerran ILP otti viikolla 1/2010 134 kWh sähköä.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Tonin kommentit hyviä! Itse suosittelisin 2 erillistä pumppua missä molemmat pumput toimivat lämmitys/jäähdytys käytössä tarvittaessa. Alas ja ylös omat pumput. Mikäli tarvit nopeasti jäähdytystä lämpöisestä niin tarvitaan vähän isompi kone,koska pumpuissa on jäähdytysteho pienempi kuin lämmitysteho. Itse asun 1.5 kerroksisessa ja ensi keväänä ostan yläkertaan ison ja edullisen pumpun nimen omaan jäähdytykseen ja voihan sillä välillä tarpeentullen lämmittää. On musta peltikatto niin lämmintä makuuhuoneissa riittää. Itse olen harkinnut vakavasti Hitachin summit sarjalaista jäähdytys teho 3.5kw lämmitys 4.2Kw ja hinta asennettuna on ihan kohtuu asiallinen,kun kyselin sitä. Mitsutkin on ihan asiallisia ,mutta oli vähän reilun hintaisia vaan tuon kokoiset. Lämmityskäytössä lämpö nousee kyllä kohtuudella ylöspäin,mutta yläkerran jäähdytys ei toimi ollenkaan alakerran pumpulla vaan vaati kyllä omansa. Näin ainakin täällä.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

felon sanoi:
On musta peltikatto niin lämmintä makuuhuoneissa riittää. Itse olen harkinnut vakavasti Hitachin summit sarjalaista jäähdytys teho 3.5kw lämmitys 4.2Kw ja hinta asennettuna on ihan kohtuu asiallinen,kun kyselin sitä. Mitsutkin on ihan asiallisia ,mutta oli vähän reilun hintaisia vaan tuon kokoiset.

Muistelisin että meillä suurinkin ottoteho on ollut luokkaa 500W yläkerrassa, siis silloin kun ILP on koko ajan jäähdytyksellä. Tuo meidän yläkerta on 102 m2. 9-sarjainen olisi mennyt ihan hyvin, tuo 12-sarjainen on turhankin järeä. Tai sama rautahan niissä taitaa olla, mutta 9-sarjalaisen hintalappu on vähän kevyempi.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Itsellä tarkoitus jäähdyttää silloin tällöin tarpeen mukaan NOPEASTI ja minulla on avonainen aula josta menee melko varmasti myös osa jäähdytyksestä väkisin alakertaankin. Isohko kone on ainakin silloin tarpeellinen,kun ei viitsisi/raskisi koko kesää jäähdyttää pienemmällä teholla. Tulee sitä todennäköisesti kyllä lämmityskäytöllä pidettyä päällä pitempiä aikoja. Saa vähän niinkuin takaisin maksua lämmityksen muodossa.Ja putsaahan se ilmaa ym.joten asumisviihtyvyyskin kasvaa jonkin verran. Onhan isommassa koneessa varanttia eikä tarvii sitten välttämättä ihan kaikkia irti siitä ottaa. Kunhan se hintalappu pysyy kohtuu kevyenä. Ainahan se on sitä tasapainoilua mikä kenellekin sopii ja millaiseen tilaan sekä järkevään hintaan. Jos ne pumput olis ilmaisia ideaalisin ratkaisu olisi pumppu joka huoneeseen. ;)
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Joo päädyin myös kahden koneen ratkaisuun.

Tilasin nyt alkuun alakertaan Fujitsun ASYB09LD Plasma inverterin. jäähdytysteho taisi olla 3.7Kw max.
Yläkerta on aika vähällä käytöllä ja makuuhuoneet on alakerrassa. Laitan yläkerran koneen myöhemmin kun saan kokemuksia tuosta ensimmäisestä laitteesta.

Asennuspaikka on vielä hakusessa. Linkissä pohjakuvat talosta, hyviä ehdotuksia otetaan vastaan.
http://lehtonen.biz/Taloprojekti/Pohjakuvat/index.html
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Mainio sanoi:
Joo päädyin myös kahden koneen ratkaisuun.

Tilasin nyt alkuun alakertaan Fujitsun ASYB09LD Plasma inverterin. jäähdytysteho taisi olla 3.7Kw max.
Yläkerta on aika vähällä käytöllä ja makuuhuoneet on alakerrassa. Laitan yläkerran koneen myöhemmin kun saan kokemuksia tuosta ensimmäisestä laitteesta.

Asennuspaikka on vielä hakusessa. Linkissä pohjakuvat talosta, hyviä ehdotuksia otetaan vastaan.
http://lehtonen.biz/Taloprojekti/Pohjakuvat/index.html
Jäähdytysteho on tuossa vissiin 2.5 Kw luokkaa lämmitys 3.2Kw Tuo on 9 sarjainen! Oliskohan 12 sarjanen ollut noihin kuutioihin kuitenkin parempi?
Sulla on iso talli millä sitä lämmität? sieläkinkö myös pumpun paikka? Pellettivarastokin on lämmitteletkö niillä vai pelkkä varaus?
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Niimpä olikin, katsoin väärää saraketta.

Talli lämpiää ilmalämmityksellä sinne ei tarvita pumppua, tosin tuolla toisessa keskustelussa olen koittanut keksiä miten saan laittaa stokerin pois päältä kesäksi. Siihen suunnittelin vesi ilpoa, mutta pitää testailla ja suunnitella.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

felon sanoi:
Itsellä tarkoitus jäähdyttää silloin tällöin tarpeen mukaan NOPEASTI ja minulla on avonainen aula josta menee melko varmasti myös osa jäähdytyksestä väkisin alakertaankin. Isohko kone on ainakin silloin tarpeellinen,kun ei viitsisi/raskisi koko kesää jäähdyttää pienemmällä teholla.

Mä olen kyllä sitä mieltä että lämpimänä aikana kannattaa pitää pumppua koko ajan päällä, pyyntinä jotain +24 tms. Tuo viime kesä osoitti ettei jäähdytykseen todellakaan mene kovin paljoa rahaa, ja tuolla tavalla käytettynä pumppu ei pidä juurikaan meteliä eikä puhalla kylmää hirmuisella puhurilla.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Nostan vanhaa toikkia ylöspäin.

Me tarvitsisimme kotiin ILPin pelkästään jäähdytykseen. Viileinäkin kesinä meidän yläkerta (n. 57 m2, jossa kaikki makuuhuoneet sijaitsevat) on turhan kuuma, puhumattakaan viime kesän kaltaisista keleistä jolloin yläkertamme oli varsinainen pätsi. Lämmitystarvetta ei siis ole, koska rivitalomme on kaukolämpöverkossa. Tämän vuoksi emme halua satsata tähän projektiin isoja summia, joten täytyy varmaan valita noiden halpis-merkkien joukosta.

Ajattelin alunperin jotain halpis-invertteri ILPiä (Chunlan, Ultimate 8 Pro Inverter tms.), mutta asiasta kysyttäessä Ultimatemarketilta vastattiin seuraavasti:
"Pelkkään jäähdytykseen ehdottomasti aina ja kaikkialla On/Off-pumppu( 13 Pro PLUS Basic FP)."

Kysyisin vaan, että millähän perusteella? Eikö nuo invertterimallit ole aika paljon hiljaisempia, kuin nuo on/off-pumput? Äänettömyys olisi aika tärkeä kriteeri meille.

Mitä sanovat foorumin tietäjät tähän juttuun?
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Meillä on mökillä tuo Ultimate 13 Pro Plus Basic 13 FP.

Se on ÄÄNEKÄS. ON/OFF-kone käy aina käydessään täysillä ja puhaltaa hyvin kylmää. Kun se on päässyt pyyntiin, se sammuu kokonaan ja käynnistyy taas täysille kun lämpötila on noussut vähän.

Invertterikone sovittaa tehonsa niin että se käy koko ajan tasaisella teholla. Toki sekin käy ON/OFF-tyyliin jos mennään alle minimitehojen. Mulla on kotona kaksi invertteripumppua enkä ikimaailmassa vaihtaisi niitä ON/OFF-koneiksi, edes pelkässä jäähdytystarkoituksessa.

Luulisin, että joku 9-sarjainen perusinvertteri (kapillaari riittää, ei tarvita EEV:tä tms. hienouksia) sopisi hyvin tuohon tarkoitukseen, esim. K-Rauta on myynyt Panasonicin peruskonetta hintaan 699€ + asennus. Sitä kannattaa pitää oikeastaan koko kesä päällä, pyyntinä 24 tai 25 astetta. Meilläkin on kuuma kuin pätsissä ja silti koko kesän jäähdytys maksaa vain parisataa kilowattituntia, eli pari kymppiä euroina.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Näin vähän ajattelinkin. Aika kummallista antaa noin ehdotonta suositusta on/off-koneille joiden tiedetään olevan pirun äänekkäitä, etenkin noiden halpismerkkien kohdalla.

Tarvitseeko alle 60m2 yläkertaan varmasti 9-sarjalaisen koneen? Tällä foorumilla moni on vakuutellut että jäähdytyskäytössä riittää noin kW/30m2, eli meidän tapauksessamme parin kilowatin jäähdytysteho. Onko suuruusluokka lähellekään oikeaa?
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Pitää nyt sitten muistaa, että jos on iso avoin portaikko jäähdytät myös alakertaa kun kylmä ilma valuu alaspäin.

jlu
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Toki. Voisin kuvitella että tarvittava efektiivinen jäähdytysteho pitää laskea 80-90 m2 mukaan. Tuolloinkin tuommoinen 3.5-4kW jäähdytystehon pitäisi riittää kun laite kävisi noin 70% teholla.

Kesäisin alakerta on muutenkin useita asteita yläkertaa viileämpi, jolloin jäähdytetty ilma ei välttämättä valu alaspäin aivan samaan malliin, vaiko?

Mutta ilmeisesti en pahasti metsään mene, mikäli asentaisin tänne esim tuo Ultimate 8 Pro Inverter-, tai Chunlanin invertterimallin. Saa ehdottaa muitakin kunhan hinta ja asennettavuus ovat kohdallaan.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Tuosta kun kelaa vähän taaksepäin niin löytää mun vanhoja kirjoituksia. Meillä tuo 12-sarjainen kone ottaa harvemmin yli 500W ottotehoja jos se saa olla koko ajan päällä. Jos yläkerran on päästänyt kuumaksi niin silloin se tietysti käy kovempaa kunnes pääsee tasapainotilaan. Eli sen mukaan 9-sarjainen riittäisi meille hyvin, siis yläkertaan.

Yläkerran kone vaikuttaa jäähdytyksessä alakertaankin. Ei se tietysti mahdottomiin pysty, mutta poistaa kuitenkin kosteutta ja pitää alakerran lämpöjä kurissa.

Pumpuista ja asennettavuudesta... Just nyt Ultin 10-sarjainen invertteri (Ultimate 10 Premier Inverter) maksaa 698€. Ei se ole yhtään sen helpompi asennettava kuin esim. Panasonic CE9. Ultin kautta voi toki tilata samassa toimituksessa kaiken tarvittavan jos meinaa asentaa (lainvastaisesti :D) itse.
 
Vs: Ilmalämpöpumppu jäähdytykseen.

Kiitoksia vastauksista. Pitänee ruveta odottelemaan vaikka ilmestyisi hyviä tarjouksia näistä muutamasta halpis-invertterikoneesta. Tai hyvästä käytetystä merkkivehkeestä.
 
Takaisin
Ylös Bottom