Ilmalämpöpumppuvertailu

repomies

Hyperaktiivi
Ainahan omia tuotteita kehutaan. Mutta olihan tuossa 3 vuotta vanhassa videossa asiaakin. Toki tuollaisia 2,5 COP lupailuja -20C keleissä sopii hieman kyseenalaistaa ja voi kysellä vähän sulatusten huomioimisen perään. Ei ole ihan noin korkeita lukemia yleensä VTT:n testeissä kuitenkaan näkynyt.

Ylipäätään sulatusten toiminta on sellainen asia joka vaikuttaa moneen muuhun asiaan, kuten myös melutasoon. Poriseeko ja napsuuko sisäyksikkö pahoin ulkoyksikön sulatellessa, pysyykö melutaso kurissa käynnistysten aikana, sulattaako laite liian usein, sulattaako riittävän hyvin riippumatta sisälämpötilasta (ylläpitolämmitys) ja niin päin pois. Tuo kaikki sivuutettiin.

Hyvä kuitenkin, että takkatoiminto mainittiin. Tulee monelle ikävänä yllätyksenä, että puhallus saattaa lakata kun takan lämmittää. Yllätyksenä voi tulla sekin, jos jäähdytykselläkin puhallus lakkaa kun tavoitelämpötila alitetaan.
 

ML

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Takkatoimintoa kyselin Toshiba multin kohdalta heiltä,tiedä vastauksesta sitten.Olen kysellyt sitä maahantuojaltakin aluksi vastattiin,että toimii,kun vastasin,että minun ja muidenkin kokemuksesta ei toimi niin on ollut hiljaista.
Voiko takkatoiminto multissa yleensä toimia?
 
Back