Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

S

sakali

Vieras
Tervehdys,

Mitsun FH25 ilmalämpöpumppu on ollut noin 3,5 vuotta käytössä. Tajusin syksyllä, että ettei pumpun ulkoyksiköstä tule juuri yhtään vettä alla olevaan astiaan. Myöskään talven aikana jäätä ei ole syntynyt. Sinänsä ainakaan sisäyksikössä en ole mitään poikkeuksilta havainnut.

Ensimmäisinä vuosina 2013-2014 10 litran ämpäriä sai olla tyhjentämässä vähintään neljän päivän välein.

Onko tässä joku ilmaston muutos tapahtunut vai miksi ulkoyksiköstä ei tule enää vettä? ???
 

Rauski

ilppi-guru kouluttaja
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Puhaltaako sisäyksikkö yhtä lämmintä kuin alkuvuosina?

Saisitko mitattua tuota sisäyksikön puhaltamaa lämpötilaa ja samoin lämpötilaa sisäyksikön sisäänmenossa tai sisäyksikön vieressä. Tällöin pystyy arvioimaan minkä verran ilma lämpenee.

Mittasin viikonloppuna yhden FH35 sisäyksikön lämpötilaa lämpökameralla ja sain >50 asteen kohtia ulostuloaukon kohdalla kennostossa.

Jos laitteessa olisi kylmäainevajaus, jonka seurauksena sisäyksikkö ei lämmitä entiseen tapaan ja vastaavasti ulkoyksikön kenno ei käy entiseen tapaan reilusti kylmän puolella, jotta kennoon tiivistyisi kostetta, joka sitten jäätyy siihen (tai vesihöyry härmistyy kennon pintaan).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

sakali sanoi:
Onko tässä joku ilmaston muutos tapahtunut vai miksi ulkoyksiköstä ei tule enää vettä? ???

Mikä lämmitysmuoto? Onko jotain muita lämmittimiä päällä ILPin vaikutusalueella?

Kokeile manuaali II tai III nopeutta puhalluksessa ja pyynniksi 22 tai 23 C.
 
S

sakali

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Infrapunamittarilla on kun mittasin tuloilmaa (ilmanohjaimia) niin mittari näytti 44 astetta. Samaan aikaan ilma lämpö koneen yläpuolella on 27 astetta.'

Käytössä on manuaalinen puhallusnopeus 3, pyyntö on 27 astetta. Huoneistossa on lisäksi sähköinen lattialämmitys sekä takka. Lattialämmityksen asetukset on siten, että lämmitys tapahtuu ensisijaisesti lämpöpumpulla, mutta lattioissa on kyllä mukavuuslämmitys päällä.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Mukavuuslämmitys ja lämmitys on sama asia, eli lattioilla lämmitetään.
 
S

sakali

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

pökö sanoi:
Mukavuuslämmitys ja lämmitys on sama asia, eli lattioilla lämmitetään.

Ei ole. Lattialämmityksen osalta termostaattien asetus on siten, että huoneilman pyynti on 20 astetta ja lattian minimilämpö on 17 astetta. Termostaateissa on siis sekä huoneilma- että lattianturit (Devireg Touch). Tavoite on siis se, että huoneilman lämpötila on olohuoneessa, keittiössä ja eteisessä 22 astetta. Kun ilmalämpöpumpun pyynti on lämmityskaudella 24-27 astetta ja laite käy käytännössä koko ajan, niin lämmittäminen tapahtuu käsitykseni mukaan ensisijaisesti ilmalämpöpumpulla.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Laittialämmitys OFF ja katsotaan alkaako tulemaan sulatusvettä. ;)
 

Arvid

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Noista Toucheista näkee paljonko käyttötunteja kertyy (tai jos lattilämmön teho annettu, kWh:t).

Itselläni esim. yläkerran isoin tila, jossa myös ILPin toinen sisäyksikkö on, on ollut viimeisen viikon aikana 6h päällä. Mikä on aika hyvin, kun pyynti on 23C. Alakerran sisäyksikkö taitaa lämmittää yläkerran lattian kiitettävästi.

Niissä huoneissa, joissa ILPin lämpö tuntuu, olen päätynyt pitämään Touchin mittaamassa pelkkää lattia-anturia, ja niissä joihin ILPin lämpöä ei juuri tule, on molemmat anturit käytössä.
 

Huti

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Eipä tule juuri jäätä täälläkään. Ulkona on -13 ja Scanvarm työntää maksilämpöasetuksella +44 asteista ilmaa. Mittarina tuollainen halpisdigimittari. Takkoja tulee kyllä polteltua mutta muita lämmönlähteitä ei ole.
 
R

Riku84

Vieras
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Kennot kyllä kuuraan vetävät mutta hirveitä määriä ei vettä ole tullut. Atlantickki vetää pitkillä sulatusväleillä ja mitä nyt panan ilp tuossa on ihan pienillä tehoilla vetänyt 8-10 sulatusvälillä.
 

raksa11

Ajatusrikollinen
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Ainakin mitsulla on tapana pölläyttää iso osa sulatusvesistä höyrynä taivaalle sulatusjakson päätteeksi, ehkäpä pumppusi käy senverran vajaateholla että vettä ei kerry tuota pölläytystä enempää. Nosta pumpun pyyntiä parilla asteella, niin saat lattioilta lisää kuormaa pois...
 

TNT76

Jäsen
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Olen huomannut että eri talvina tulee eri määrä vettä ulkoyksiköstä. Olen samaa ihmetellyt, mutta mitäpä sen väliä kun lämmintä pukkaa :)
Välillä tuntuu myös, ettei vettä tule ollenkaan vaikka pumppu on todella kovalla käytöllä...
 

VesA

In Memoriam
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

TNT76 sanoi:
Olen huomannut että eri talvina tulee eri määrä vettä ulkoyksiköstä. Olen samaa ihmetellyt, mutta mitäpä sen väliä kun lämmintä pukkaa :)
Välillä tuntuu myös, ettei vettä tule ollenkaan vaikka pumppu on todella kovalla käytöllä...

http://ilmatieteenlaitos.fi/paikallissaa?forecast=short

Tuolta sen näkee pitäisikö vettä tulla. Jos lämpötilan ja kastepisteen ero on yli 5 astetta vettä ei juuri enää tule millään tehoilla. Jos ero on pienempi ja teho suurempi vettä/huurretta alkaa tulla lisääntyvässä määrin.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Ilmalämpöpumpusta ei tule vettä/jäätä

Silloin kun ILP toimii, vettä tulee kostella lauhalla talvi ja syyssäällä 10-20 litraa päivässä. Itselläni oli aikaisemmin käytössä ILP, joka jyysti yleensä täysillä ja alla noin 80 litrainen rakennuspalju. Se piti tyhjentää muutaman päivän välein, pahimmillaan astia täyttyi tyhjentää syyskosteilla pari kertaa viikossa. Vielä muutaman asteen pakkasella vesi astiassa ei ehtinyt jäätyä vaan se oli kuin puoli sulaa Vienetta kakkua ja kauhottavissa rautaisella ämpärillä pienen ritinän kera pois. Jos vettä vaikuttaa tulevan vähän, pumppu on varmasti tavalla tai toisella vapautettu palveluksestaan. Voisiko syynä olla vaikka hyvin eristetty uusi talo, joka kaipaa lämmitystä käytännössä vain pakkasella. Silloin sitä vettäkin tulee vähemmän.
 
Back