Ilmankosteuden vaikutuksesta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja harald
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

harald

Aktiivinen jäsen
Enpä ole aikaisemmin nähnyt että ilman kosteudella olisi ollut näin huima vaikutus tuotettuun lämpöön. Espoossa suhteellinen kosteus oli tuntitolkulla 100%, mutta kun se aamuyöllä lähti laskemaan niin jo 98% kohdilla tuotto oli ihan muuta. 100% kosteudella 0:n kohdilla tuntui COP olevan 1,3 tietämillä, mutta nyt 94% tietämillä ollaa kahden hujakoilla. Ei sekään hyvä ole, mutta tunnetusti nollan tienoo on ilmalämpöpumpuille vähän haasteellinen.
 

Liitetiedostot

  • Ilmatieteenlaitos.PNG
    Ilmatieteenlaitos.PNG
    15,1 KB · Lukukerrat: 439
  • ulti.PNG
    ulti.PNG
    163,3 KB · Lukukerrat: 476
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

Miten tuo 1.3 kuulostaa jotenkin pieneltä luvulta nollan tuntumassa ?
Eikös siellä kuitenkin hetkellinen coppi huitele lähellä 4:sta ennen kuin joudutaan sulattaan....
 
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

Juu, niin matalaa en ole aikaisemmin nähnyt, mutta eipä ole 100% kosteutta näkynytkään aikaisemmin. Oman kokemuksen mukaan se 4 COP saavutetaan vasta jossakin +7- +10 kohdilla, mutta -3 - +3 ovat aika haasteelliset. -3:n alla näyttää se COP itse asiassa nousevan taas 2:n pintaan, ja laskee siitä sitten.

Kun tuossa oli ne kovemmat pakkaset tammikuussa, niin ilmankosteuden pudotessa alle jopa 70% näin alle 10C pakkasissakin 1.6 - 1.8 COP arvoja. Tällöin sulatusvälikin venähti joskus reilusti yli kahden tunnin, 0:n kohdalla 45 min on pisin...

Eli se -3 .. +3 on suurin haaste.
 
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

Eihän 100 % kosteus ole mikään kummajainen. Se esiintyy syys-maaliskuussa lähes päivittäin. 8)
Kts. wunderground-sääsivulta.
 
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

Ultimate ProPlus 18 kuitenkin inverteri kone eli tehonsäätyminen pitäis olla jollain mallilla.
Onkos nuo mittavälineet ja laskenta kilkkeet tarkistettu että se puoli on kunnossa.
 
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

dbwarrior sanoi:
Ultimate ProPlus 18 kuitenkin inverteri kone eli tehonsäätyminen pitäis olla jollain mallilla.
Onkos nuo mittavälineet ja laskenta kilkkeet tarkistettu että se puoli on kunnossa.

Mittaukset ovat siitä 9000EEV:stä, pollucom:lla mitattuna. 18ProPlus huilii tällä säällä.
 
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

teukka sanoi:
Eihän 100 % kosteus ole mikään kummajainen. Se esiintyy syys-maaliskuussa lähes päivittäin. 8)
Kts. wunderground-sääsivulta.

Well, 90-99% on näkynyt paljon, mutta noin pitkä jakso täydet 100% on eka mitä olen nähnyt. Ainakin mun käyrien mukaan tehontuotanto nousi kummasti jo kun mentiin alle 98%....
 
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

Syksyn ja alkutalven aikana totuttiin mielestäni kohtuullisen pieniin RH lukemiin. Eilen oli hyvin vaikea sää, 0 C ja RH 100%.
Ras-10 oli vaikeuksissa, koko ajan minimisulatusväli 36:30. Aina jakson lopussa kennon peitti runsaan millin ehjä kerros lunta.
Ei oikein imenyt tuon läpi. Jakson loppupuolella imi osan etukautta keskeltä, reunoilta ulos.

Otto- ja antoteho (ei niinkään COP) putosi reilusti jakson aikana. Tuosta seurasi että juuri ja juuri pysyi RMT normaalin lämpimämä. Alemmalla kosteudella riittää muuten -7...-8 vaiheille.

Lisäys: Nyt myöhemmin on taas 0 C ja RH 100% jo 12 tuntia mutta asiat on RAS-10 kannalta paremmin. Sulatusväli toki sama 37 min mutta muuten jaksaa pumpata paremmin; ottoteho tasaisesti 650 W, laskee lämmitysjakson loppua kohden vain n. 50 W.
Ilmeisesti RH 100% ei kerro koko totuutta vaan joskus on kuin RH101%! Tuolloin ongelmasäällä taivaalta satoi hienoista tihkua
joka kostutti vaatteetkin.
 
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

Tuossa on eilisestä tähän iltapäivään. Sunnuntai-illasta lähtien on ollut jatkuvasti 100%.
 

Liitetiedostot

  • kosth.png
    kosth.png
    3,4 KB · Lukukerrat: 436
Vs: Ilmankosteuden vaikutuksesta

harald sanoi:
Mittaukset ovat siitä 9000EEV:stä, pollucom:lla mitattuna. 18ProPlus huilii tällä säällä.

Mutta Perus Pollucom ei ota sulatusenergiaa huomioon. Antaa vaan error koodia?
 
Takaisin
Ylös Bottom