Ilmantiheys Cop laskennassa

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Käytetäänkö tuota imuilman lämpötilan arvon tiheyttä tuossa koti Cop laskussa ???
Esim jos imuilma on 24, niin arvo ois noin 1,18 jne.
Jossain laskurissa oli tuo arvo laitettu 1,292, eli on 0 °C arvo ::)
 
Vs: Ilmantiheys Cop laskennassa

Itse olen käyttänyt näitä arvoja laskennoissa:

Ilman tiheys 1,165 kg/m3 (kuivan ilman tiheys noin +30 asteessa).
http://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air#Importance_of_temperature

Ilman ominaislämpökapasiteetti 1,005 kJ/kgK (noin 30 asteessa).
http://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html

SON oli koodannut tuon tiheyden noihin loggauksiin kaavaksi, elikä ilman tiheys muuttuu aina puhallusilman lämpötilan mukaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11936.msg143037#msg143037

Tässä RAFU:n kaava
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11936.msg143319#msg143319

=> Milestäni arvot 1,1 - 1,18 kg/m3 ovat perusteltavissa joko puhallus- tai imuilman lämpötilalla.
 
Vs: Ilmantiheys Cop laskennassa

Mikä se olisi FD25 man 3 puhallukselle sitten "oikea" koticop kerroin, kun ole itte käyttänyt 5,8 ja 5,6 arvoja :-\ VTT on mitannut puhallutehoksi n. 490m3/h.
 
Vs: Ilmantiheys Cop laskennassa

Tässä juttua virheestä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11936.msg142785#msg142785
 
Vs: Ilmantiheys Cop laskennassa

Tois puol jokke sanoi:
paljonko tuo vaikuttaa lopputulokseen?

Kannattaa mitata imupuolelta niin ei tarvitse välittää asiasta. Hmm.. minulla itse asiassa ON mittari jolla tämänkin asian oikean laidan voisi tutkia. Tutkinpa siis.
Tulos voi tosin riippua oravanpyörän ohjauslogiikastakin... tuossa korjauksessa on joka tapauksessa aika vahvat oletukset joita ei ole paljon mietitty.
 