ILP parametrien konfigurointi

A

apophis

Vieras
Tuli tässä mieleen että onkohan missään ILPissä mahdollista konfiguroida esim. sulatukseen liittyviä parametreja kaukosäätimellä tai 'custom' infrapunakoodeilla? Muistelin tässä vaan vanhoja DVD soittimia, joissa pystyi tietyllä näppäinyhdistelmällä poistamaan maakoodirajoituksen tms.

Muistaako kukaan nähneensä aiheeseen liittyvää juttua muilla foorumeilla tai muualla netissä? Jos minä olisin ILP tuotekehitysinsinööri jättäisin tietysti jonkun takaportin, josta laitetta voi konffata :)

Toinen vaihtoehtohan olisi softan flässäsys, mutta mahtaako onnistua minkään liittimen kautta?
 
R

Rassaaja

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Eipä ole näkynyt ilpin parametrijuttua missään. Mahtaako siinä ilpissä olla flashia ollenkaan eli saattaa olla halvempi maskiprossa sisällä, koska volyymit on kuitenkin aika korkeita.
 
T

teukka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Olen usein haaveillut tuosta ilpin ohjelman näpelöinnistä. Nyt olen vähitellen tullut siihen uskoon, että kyllä ne ohjelmat minulle riittävät, on niitä joku inssin oloinen miettinyt. Ne ovat kaikesta päätellen kohtalaisen samanlaisia kaikissa merkeissä. Ehkä joku on sorvaillut joitakin lisähienouksia kaupanteon edistämiseksi ja ostajien hämäämiseksi.

Jäätyminen on sinänsä hyvin yksinkertainen ongelma, jos laite on kunnossa. Tästä ongelmasta on noussut liiaksi hallitseva asia. Eihän se maailma kaikilta kaadu, jos jonkun ilppi vähän jäätyy. Eikä se kaadu niiltäkään, jotka sitä pelkäävät kuin maailman loppua, ja pelottelevat muitakin. Se on vain niin yksinkertainen asia, että siitä voivat kaikki puhua kovalla asiantuntemuksella, pohjolassa kun ollaan.;D
 
R

Rassaaja

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: ILP parametrien konfigurointi

No ei siitä oikein voi puhua kun se ilppi ei jäädy! Kertaakaan en ole kuumavesihoitoa ilpille antanut ja aina kun juhannus tulee niin ei ole ilpissä ollut jäähippuakaan. :D
 
H

Hemmo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Rassaaja sanoi:
No ei siitä oikein voi puhua kun se ilppi ei jäädy! Kertaakaan en ole kuumavesihoitoa ilpille antanut ja aina kun juhannus tulee niin ei ole ilpissä ollut jäähippuakaan. :D

Elä valehtele ;D

Talavela jiätä on varmasti ollu sinunnii ilpissä. Jos ei muualla nii ylä pellissä.
Ulokopuolella :D
 

kohanon

Jäsen
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Onhan se vaan niin outoa, kun ilppi 20 asteen pakkasessa tämän tästä sulattaa vaikkei ole mitään sulatettavaa.
 
H

Hemmo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: ILP parametrien konfigurointi

teukka sanoi:
Olen usein haaveillut tuosta ilpin ohjelman näpelöinnistä. Nyt olen vähitellen tullut siihen uskoon, että kyllä ne ohjelmat minulle riittävät, on niitä joku inssin oloinen miettinyt. Ne ovat kaikesta päätellen kohtalaisen samanlaisia kaikissa merkeissä. Ehkä joku on sorvaillut joitakin lisähienouksia kaupanteon edistämiseksi ja ostajien hämäämiseksi.

Jäätyminen on sinänsä hyvin yksinkertainen ongelma, jos laite on kunnossa. Tästä ongelmasta on noussut liiaksi hallitseva asia. Eihän se maailma kaikilta kaadu, jos jonkun ilppi vähän jäätyy. Eikä se kaadu niiltäkään, jotka sitä pelkäävät kuin maailman loppua, ja pelottelevat muitakin. Se on vain niin yksinkertainen asia, että siitä voivat kaikki puhua kovalla asiantuntemuksella, pohjolassa kun ollaan.;D

Tästä ei voene olla muuta ko sammoo mieltä.
Paniikissaha nuo näyttää ajoettain olevan, jos vähä huuruva ilemestyy ulokoyksikön kennolle.

Juosten hilippoovat kuumavess kannu kourassa sulattelemmaa..
On se hommoo :D

Sennii ajan jos pitelis emäntee kaulasta kiini ja pussois oikee mojovasti.
Useemmite siinä unehtuu, onko tuo ilpissä huurretta vaiko ei.
Niii, ja suattas siinä sitte kohta tulla lämmin molemmille :-[

Eikä se johtus ilpistä ;D
 
R

Rassaaja

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Kun tää nyt taas luisu tähän jäätopikkiin niin kattokaas joka jamppa sinne pakastimen sisään. Siellä on jäähdytyspinnat huurussa tai sentin paksussa jäässä ja ei niitäkään kukaan sulattele kuin kerran vuodessa korkeintaan vaikka ohjekirjassa sanotaan, että pakastusteho laskee ja sähkönkulutus nousee.
Ilppiin pitäis kuiteenkin saada uudet parskut ja softat ja ties mitä jos kenno vähän huurtuu. Eli otetaan ihan rauhallisesti ja pidetään mammaa kädestä niinkuin Hemmo ohjeisti. Kyllä se kesä taas tulee ja ilpit sulattaa. Myös sen päällispellin. ;)
 
T

teukka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Meillä mamma epäilee jotakin, jos tuolla tavalla tekisi, niinkuin Hemmo neuvoi... :cool:
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Ruotsin puolella ollut aikoinaan foorumilla keskustelua panan he sarjan jäätymis ongelmista. Ne on korjattu vaihtamalla ohjain kortti kyseisiin laitteisiin , eli eivät ilmeisesti ole uudelleen modattavia/ohjelmoitavia, tai sitten niissä oli komponentti vika...??? mene ja tiedä. Kyllä noihin olis kiva saada USB-liitäntä sisäyksikköön ja ohjelma, jolla vois saada paremmat toiminnot eri maihin. esim suomeen oma softa ja italiaan omansa...
 
H

Heikki

Vieras
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Pumppujen ohjaus näyttäisi perustuvan rautapohjaisiin ratkaisuihin joissa ei ole varsinaista softaa ollenkaan. Laitteessa on erilaisia lämpötilan mukaan säätyviä vastuksia ja näiden avulla pumppu säätää itseään riippuen siitä onko toimintona lämmitys, jäähdytys yms. Samoin asiaan vaikuttaa se onko puhallinnopeutena AUTO vai manuaalinen valinta.
Sulatusprosessi on tietysti hieman arviokauppaa koska eihän se pumppu näe sitä onko kenno huurteessa vai ei. Mittailee vain ilman lämpötilaa kennon imu- ja poistopuolelta ja näiden lämpötilaerosta ja ed. sulatuksesta kuluneesta ajasta riippuen sitten joko sulattaa tai ei. Kun pakkanen kiristyy niin lämpötilaero ko antureiden välillä pienenee ja pumppu toimii enemmän tai vähemmän tuolla aikaperiaatteella. Huom. moni pumppu onkin tällöin jo ilmoitetun pakkasrajansa tuntumassa!
Voisihan se myös mitata ulkolämpötilaa ja lämpötilan laskiessa sallia pienemmän eron antureiden välillä mutta ongelmana tällöin olisi se että kenno voisi olla huurteessa ja jäisi sulattamatta. Taitaa olla nämä pohjoisen markkinat niin pieniä että niitä varten ei kannata kehitellä sulatukseen enempää älyä.
 

plundstrom

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Kyllä ILPeissä on ihan oikeaa softaa sisällä ja kyllä uusimmissa ILPeissä on softa vaihdettavissa ihan flashaamalla. Minun ILP (Pana E1:DKE) jäätyili pahasti viime talvena ja sitten maahantuojan huoltomies kävi laittamassa uudet softat sisälle. Sen jälkeen jäätymisonmgelmat loppuivat. Nyt tosin "murheena" on aivan tarpeeton sulatus noin puolen tunnin välein kovemmilla pakkasilla.

Softan päivitys tapahtui läppärillä joka kytkettiin ILPpiin asentajan "mustanlaatikon" avulla ILPin sähkönsyöttöön. Seisoin vieressä ja yritin kysellä yksityiskohtia miten tuo läppäri ja ILP kommunikoivat keskenään tuon sähkösyötön kautta, mutta kaveri ei osannut (tai halunnut) selittää. Itse päättelin, että toi mustalaatikko antoi ILPille käyttöjännitteen ja sitten siihen virtapiuhaan moduloitiin korkeammalle taajudelle se kommunikointiptorotolla joka sitten ILPin sisuskaluissa saatiin erotettua suodattimilla. Tämä siis ihan arvailua. Niin tai näin, niin uudet softat meni sisälle muutamassa minuutissa ja toiminta muuttui oleellisesti. Mitään kortin vaihtoja ei tarvittu.

Ennen maahantuojan vierailua koneen alkuperäinen asentaja sanoi, että koneeseen pitää vaihtaa ohjauskortin uudenpi versio. Ihmettelin jo silloin, että onpa vanhanaikaista tuohua kun softaa ei voida ladata koneeseen ulkoapäin. Kun sitten sovittu päivityskänti toteutui hänellä olikin mukana maahantuojan huoltomies tuon mustanlaatikon kera. Luulen, että noita mustialaatikoita, joka oli maahantuojan huoltomiehelle, ei löydy kovinkaan monelta laitteen asentajalta/huoltomieheltä. Tällöin heidän ainut tapa päivitttää konetta on kortin vaihto. Kun tämä ILP business kasvaa tarpeeksi, niin varmasti tulee maahantuojille kannattavaksi hankkia myös maakuntiin noita laatikoita. Kysymys tietysti kuuluu, että miksi ILPeissä ei ole standardi liitäntöjä (esim USB). Silloin mitään ihmebokseja ei tarvittaisi. Uudet softat vain nettiin jakoon ja softanpäivitys onnistuisi suoraan kuluttajan toimesta. Turhia asentajan käyntejä ei tarvittaisi.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: ILP parametrien konfigurointi

plundstrom sanoi:
Kysymys tietysti kuuluu, että miksi ILPeissä ei ole standardi liitäntöjä (esim USB). Silloin mitään ihmebokseja ei tarvittaisi. Uudet softat vain nettiin jakoon ja softanpäivitys onnistuisi suoraan kuluttajan toimesta. Turhia asentajan käyntejä ei tarvittaisi.

Syynä lienee se että laite käyttää tuota samaa protokollaa (sarjaliikenne 230VAC jännitteellä) myös sisä- ja ulkoyksikön väliseen liikennöintiin. Se on luultavasti toimintavarmempi kuin hituvirta-kommunikointi. Näinollen laitteeseen ei ole haluttu rakentaa useita erilaisia sarjaliikenneprotokollia.

Ja siinä olet oikeassa, että kyllä siellä pumpussa softaa on sisällä. Sen todistaa esim. juuri tämä että sisä- ja ulkoyksikkö keskustelevat sarjaliikenteellä. Ilman softaa se olisi aika vaikeaa...
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Sinänsä kyllä hirvittää jos tollasessa laitteessa kun ILP on ohjelmaa flashillä.
Varsinkin jos ainoa joka siihen pääsee käsiksi on valtuutettu kylmäkoneasentaja tulee meinaan
kalliksi jos joka ukkosen jälkeen pitää olla joku veivaamassa uudet ohjelmat sisään.
Mun mielestä ne on kuitenkin aika vikaherkkiä verrattuna johonkin kertapoltettaviin tai
vanhoihin kunnon eprommeihin mistä näkee heti että on ohjelmasekasin kun on lentänyt
ikkuna irti :D
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Nyt kun monia näyttää haittaavan toi ilpin turha sulatteleminen kovilla pakkasilla, niin annetaan sille ilpille sulattamista niillä kovilla pakkasilla, eli johdetaan ilmastointi koneen poistoilma ilpin kennolle kovilla pakkasilla. säästetään muutamia euroja vuodessa silläkin... (...kele ku tuli laitettua ulkoyksikkö just toiseen päähän tupaa, missä poisto ilman puhallus tulee ulos.) laittaisin kyllä jos olis samas päädys taloa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Boosman pitääpi huomioida että LTOn jälkeen tuo poistoilman lämpötila menee pakkasen puolelle noin -20 asteessa ja -10 asteessakin se on vain noin +5 asteista ks. liite.

Tietenkin jos ei ole LTO-laitetta, niin siitä vaan... mutta ei sitten heti saunan/suihkun jälkeen tai edessäsi voipi olla kunnon jäämöhkäle sulanneen ILPin ulkoyksikön tilalla. ;D ;D
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: ILP parametrien konfigurointi

niin, sehän on puolet lämpimämpää kuin ulko ilma.kai se ilppi siitä jotain talteen saa. jos ei umpeudu jäähän.
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: ILP parametrien konfigurointi

teukka sanoi:
Meillä mamma epäilee jotakin, jos tuolla tavalla tekisi, niinkuin Hemmo neuvoi... :cool:

Noh elä Teukka sitt pijä mammoo kaulasta kiini.
Pussoot vua. :-*
Ja senkii ku tekköö kunnolla nii elleen uskosin ilpin sulatuksen unehtuvan joksku aikoo

Paitsi jos tuo sitt piäsöö mamma siitä viäriin johtopiätöksii,
nii suattaaha siitä joutuva myös ns. ulukoruokintaankii.
Mäne ja tiijä, mitä ne nuo mussukat millokii on mieltä :D

Nii ja tästä sulatuksesta:
Nää on nämä kelit nyt suomessa semmoset,
jotta jos on herkempöö immeislajia, nii se pistää marhoomaa
sielä ulukoyksikön vieressä vähän väliä.

Kuura ajottuu melekosen sutjakkaasti näillä kosteuksilla kennon pinnalle.
Ja kun tuo sulatus ei kaikissa malleissa oo siitä paremmasta piästä,
nii jo kamettuu pahimmoillaa melekone jiäkami sinne lootan ja kennon vällii.

Mutt ei se mittää.
Jos on epäuskone, jotta se ei sieltä sula enne juhannusta,
nii voepihan siihe käyvä vess-soikollise kuumoo vettä viskoomassa.

Eihä siinä mittää,
kunnei vua tyrkkee kerrala nii paljo vettä, jotta piäsöö roilahtammaa sisälä olevii sähkövehkeisii. ;D
Eikä kastele ihtiijää
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: ILP parametrien konfigurointi

Hemmo sanoi:
Nii ja tästä sulatuksesta:
Nää on nämä kelit nyt suomessa semmoset,
jotta jos on herkempöö immeislajia, nii se pistää marhoomaa
sielä ulukoyksikön vieressä vähän väliä.

Paitsi että kun on +5 astetta pidellyt viime päivinä, eipä sulattele ei. :)
 
Back
Ylös Bottom