ILPin resetointi? Toshiba RAS-16PKVP/PAVP

H

Haappis

Vieras
Taas kun syksy tulee, niin näköjään tulee tarve näpelöidä vehkeitä ja tietäähän siinä miten käy ::) Onnistuin ensinnäkin painelemaan Toshiban (RAS-16PKVP) nappuloita siten, että sisäyksikön ledit eivät enää pala. Operation-led ei pala päällä ollessaan, PURE:n ledi ei pala jne. Ledit kyllä vilkkuvat kun tekee manuaalin mukaan asetuksia, esim automaattisen käynnistyksen asetus jne. ILP tuntuu tosin toimivan OK ilman ledejäkin. Osaako joku sanoa, miten tuossa onnistuin?

Tästä suivaantuneena tuli mieleen, että onko näille värkeille yleensä tehtävissä tehdasasetusten resetointia, joilla voisi alkaa räppäämisen alusta. Omassa laitteessani tuntuu esimerkiksi pyyntilämpötila toimivan kummasti. Ihmetyttää mm. se, että saan laitteesta kuumempaa ilmaa pakkaskeleillä kuin nollakeleillä. Tuntuu hieman oudolta, että joudun pitämään näilläkin keleillä pyyntejä esim 27 asteessa, että laitteesta saa lämmintä ilmaa ulos. Pyynnin ollessa 27:ssa sisälämpötila nousee näillä keleillä noin 21-22 asteeseen ja sama juttu pakkasilla, jolloin laite puhaltaa huomattavasti kuumempaa ilmaa samoilla asetuksilla.

Laite ei ole likainen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILPin resetointi? Toshiba RAS-16PKVP/PAVP

Onko puhallus manuaalilla vaiko AUTO-nopeudella, kun pyyntilämpötila ei toteudu?
Onko laite sijoitettu lähelle kattoa/sivuseinää (oikeaa)?

Muistaakseni tuota pyyntilämpötilaa pystyi korjaamaan tuossa mallissa, mutta sitten se vaikuttaa myös pakkasilla saman suuntaisesti.

8-17.Set Temperature Correction sivu 49
http://planetaklimata.com.ua/instr/Toshiba/Toshiba_PKVP_Service_Manual_Eng.pdf
 
H

Haappis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: ILPin resetointi? Toshiba RAS-16PKVP/PAVP

Pidän laitetta lämmitysmoodissa, puhallus on asennossa auto. Sisäyksikön ja ledien puoleisen seinän etäisyys on noin 180 senttiä ja toiseen seinään on matkaa paljon. Kiitos vinkistä, pitääpä etsiä nuo jumpperit. Eipä tuo haittaa vaikka laite korjaisi asetusta myös paukkupakkasilla, ei ne 27 asteen pyynnit ole siloinkaan toteutuneet :) Kuinkahan perhanasti laitetta joutuu purkamaan, että pääsee piirikorttiin käsiksi.

Paneelin ledit sain syttymään kun painoin kaukosäätimestä on/offia ja paneelin reset-nappulaa samanaikaisesti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILPin resetointi? Toshiba RAS-16PKVP/PAVP

AUTO-puhallusnopeus aiheuttaa helposti oikaisulkua imupuolelle, koska se käyttää pientä puhallusnopeutta jos lämmitystarve on pientä.

Kokeile manuaali nopeuksia II tai III ja katso auttaisiko se lämpötilasäätöön.
 
H

Haappis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: ILPin resetointi? Toshiba RAS-16PKVP/PAVP

Ok, testataan. Kyllä tuota on manuaalillakin pidetty, lähinnä koska talosta löytyy takka, mutta myös siitä syystä, että joskus auto-asento pistää puhaltimen lähes täysille, jolloin desibelisaastetta ei jaksa kuunnella. Tällä hetkellä auto-asento puhaltaa korvakuulolla verrattuna asentoa II vastaavasti. Ärsyttäväähän tuossa värkissä on myös se, että jo asennossa III se alkaa desibelisaastetta olemaan riittävästi.

Huoneen sisälämpötila on nyt mittarin mukaan 21,5. Pistin pyynnin 25:een ja puhaltimen asentoon III, katotaanpa tapahtuuko muutamassa tunnissa mitään. Infrapunamittarilla sisäyksikön lameleista saa 30-38 asteen lämpötiloja (ILPin ollessa täysillä mittarin lukema nousee lähemmäs 60 asteeseen).
 
H

Haappis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: ILPin resetointi? Toshiba RAS-16PKVP/PAVP

Noniin, pakkaset saivat taas testailemaan. Pyyntejä olen pitänyt nyt 26-27 asteessa ja puhallin manuaalisesti asetettuna kolmoselle tai neloselle, mutta huonelämmöt eivät vaan tahdo nousta. Nyt olisi tarkoitus viritellä jonkinlainen systeemi, jolla voisi seurata puhallusilman lämpötilaa(*).

Sellaista viestiä sain, että kannattaa tarkistaa onko ulkoyksikkö "hiljaisen käytön" tilassa. Huoltomanuaalista löytyy kohta "Outdoor quiet control", mutta taas joutuu tulkitsemaan:

- Select “Control” or “No control” by keeping [RESET] button pushed for 20 seconds. (“No control” as the factory default)
• Exchanging from “No control” to “Control”:
Beep sound is heard and the operation LED 5Hz flashes for 5 seconds.
• Exchanging from “Control” to “No control”:
Beep sound is heard. (Operation LED does not flash.)


Kuulostaa selkeältä, mutta jos resettiä painaa 20 sekuntia, niin ledit vilkkuvat joka kerta! Joka toisella kertaa A) laite piippaa ja vilkuttaa ledejä noin 5 sekunnin kohdalla. 20 sekunnin kohdalla piippaukset, ei ledejä ja joka toisella kertaa B) laite piippaa 5 sekunnin kohdalla, mutta ei vilkuta ledejä, sen sijaan 20 sekunnin kohdalla laite piippaa taas ja vilkuttaa ledejä.

Oletan, että A) on vastaus, jos halutaan että propelli pyörii estoitta?

Perhana kun näissä värkeissä olisi jonkinlainen monitori, josta näkisi missä tilassa se on. Ainakin tämän ikäisen Tossun "käyttöliittymä" on syvältä.

(*) Löytyi nurkista sisä/ulkolämpömittari. Pujotin langan päässä olevan anturin sisäyksikköön. 30 pyynnillä, HI Power-moodissa mittari näytti ensin nousevan 55 asteeseen, mutta pudotteli sitten loppujen lopuksi noin 51 asteeseen ulkolämpötilan ollessa -5C. Puhallinnopeus oli kolmosella, mutta HI Power-nosti puhallinnopeutta ilmeisesti täysille. Lämpöä siis tuntuu tulevan nyt kuten pitääkin? Pyynti 26, puhallin kolmosella näyttäisi puskevan suurin piirtein 45 asteista ilmaa.
 
Back
Ylös Bottom