ILPIN sisäyksikön puhalluksen vaikutus tehonottoon.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
D

Dippa

Vieras
Huomasin ottotehoja mittaillessani (asetus +30), että laite otti eniten virtaa keskimmäisellä puhallinnopeudella. Ulkolämpötila oli -4 astetta.

Onko muilla vastaavia havaintoja?
 
Vs: ILPIN sisäyksikön puhalluksen vaikutus tehonottoon.

Mun havainto on, että ottoteho laskee, kun puhallinta suurentaa.
 
Vs: ILPIN sisäyksikön puhalluksen vaikutus tehonottoon.

Aikoinaan kun kesällä pari vuotta sitten mittailin Panan CS-E12CKP:n maksimitehoja huomasin, että suurimman tehon saikin (ainakin sillä kertaa) AUTO-puhalluksella. Syy jäi epäselväksi miksei manuaaliasennossa suostunut huipputehoon.
 
Vs: ILPIN sisäyksikön puhalluksen vaikutus tehonottoon.

Ainakin MHI:llä nousee puhalluksen myötä.
Kuvassa pyynti max 30 ja puhallus ensin minimi , sitten mediumi ja lopuksi high.
 
Vs: ILPIN sisäyksikön puhalluksen vaikutus tehonottoon.

Mitsubishi FA25VA seuraavia huomioita:

Normaali tilanne pyynti 21C ja ulkona -3,5 C
Puhallus I-nopeudella (min) ottoteho 460 W
Puhallus III-nopeudella ottoteho 430 W.

Hemmo-testi pyynti 31 C ja ulkona -12 C C
Puhallus III-nopeudella ottoteho 1025 W
Puhallus IV-nopeudella (max) ottoteho 1005 W
 
Vs: ILPIN sisäyksikön puhalluksen vaikutus tehonottoon.

Rassaaja sanoi:
Aikoinaan kun kesällä pari vuotta sitten mittailin Panan CS-E12CKP:n maksimitehoja huomasin, että suurimman tehon saikin (ainakin sillä kertaa) AUTO-puhalluksella. Syy jäi epäselväksi miksei manuaaliasennossa suostunut huipputehoon.
Johtuu siitä, että CS-E12CKP on kapillaarikone ja ko. koneen ohjelmiston suunnittelija on ymmärtänyt, että sisäpuhallinta on säädettävä, jos aikoo tällaisesta jäähdytyspiiristä ottaa irti suunnilleen kaiken, mikä on mahdollista. Muussa tapauksessa on säädettävä kompressorin tehoa. Säädettävällä venttiilillä varustetut koneet ovat aivan oma lukunsa.
 
Vs: ILPIN sisäyksikön puhalluksen vaikutus tehonottoon.

Samsung Mont Blanc AQV12AWAX/AQV12AVAN

Ulkolämpötila -10°C

Pyynti 30 , Puhallus High
Alussa ottoteho kasvaa kunnes kone huomaa ettei hommasta tule mitään , niin päättä mennä sulatukselle. ;D
Sitten uusi yritys.
Pyynti 30 , Puhallus High , ottoteho tasoittuu sinne 1200W tienoille
Pyynti 30 , Puhallus Medium , ottoteho tasoittuu sinne 1322W tienoille
Pyynti 30 , Puhallus Low , ottoteho tasoittuu sinne 1322W tienoille
Pyynti 30 , Puhallus Silence , ottoteho tasoittuu sinne 1467W tienoille
 