Ilppien putkieristeet

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mtk-
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
M

mtk-

Vieras
Hei,

Yleensä näkyy myytävänä valmiiksi eristettyä putkea valkoisella eristeellä. Onko näillä jokin ero esim. Armaflexin mustaan eristeeseen?
Itsellä olisi eristämätöntä putkea pumpun asennukseen ja tähän voisi laittaa mustan Armaflexin.
 
Vs: Ilppien putkieristeet

... niissä on tekstiilipinta yms eli kestää asentamista.


Armaflex repeytyy palasiksi jos yrität jostain kolosta vetää. Armafleksin päälle pitäisi vetää kangasteippi.

Mutta eriste kuin eriste.
 
Vs: Ilppien putkieristeet

mtk- sanoi:
Itsellä olisi eristämätöntä putkea pumpun asennukseen ja tähän voisi laittaa mustan Armaflexin.

Niillä eristeillä nyt niin väliä, eristä millä eristät, mutta katso että se putkesi on kylmälaitteeseen tarkoitettua, pestyä, puhdasta ja päistään suljettua jäähdytyslaatua. Vesijohtolaatua ei saa epäpuhtauksien takia käyttää.
 
Vs: Ilppien putkieristeet

Scroll sanoi:
Yksi vanha lämpöpumppuasentaja/insinöööri turisi joku aika sitten, että kylmäputkissa nimenomaan on niitä epäpuhtauksia (koska muuten ne eivät kestä). Vesiputket on sitten vissiin niitä puhtaita (jo arvattavista syistä).

Tässä asiassa en tiedä, onko noin, mutta tuo kommentoija on ollut alalla yli 40 vuotta niin saattaa vissiin jotain tietääkkin.
onko tuo insinööri koskaan miettinyt miksi kylmäputket myydään tulpattuina ja vesiputket ei?
 
Vs: Ilppien putkieristeet

pökö sanoi:
onko tuo insinööri koskaan miettinyt miksi kylmäputket myydään tulpattuina ja vesiputket ei?

Luulenpa että insinöörin epäpuhtaudet eivät olleet putken sisäpinnalla..
 
Vs: Ilppien putkieristeet

Minä ainakin tarkoitin myös putken sisäpintoja.

Pointtini oli että vesijohtolaatua ei saa käyttää, yksi syy on mahdolliset epäpuhtaudet. Esimerkkinä CUPORIn tiedot:

valmistettu fosforilla deoksoidusta
kuparista (Cu-DHP) standardin
EN 12735-1 mukaan

– toimitustila: kova (R290) ja
hehkutettu (R220)
– soveltuu sekä järjestelmä- että ilmastointija jäähdytyslaiteasennukseen
– toimitetaan suorina ja kieppeinä
Edut
– helppo työstää ja taivuttaa työmaalla
– sisäpinta kirkas, puhdistettu ja kuivattu
– putkien päät tulpitettu
– mustat tulpat erottavat kylmälaadun
kupariputket muista asennusputkista
– 100 % kierrätettävä
 
Vs: Ilppien putkieristeet

slpoy sanoi:
Höpö höpö , kylmäputket ovat puhdistettu sisältä. Harvemmin olen kuullut ketään lämpöpumppuasentajaa joka olisi insinööri paitsi jos ei omalla alalla löydy töitä . Mistähän johtuu?

Luulisin että insinöörin ei kannata jäädä asentajaksi... korkeintaan sen verran että saa näkemystä oman kokemuksen kautta.
 
Takaisin