Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

J

Joni

Vieras
No tuli sitten otettua tietoinen riski ja ostettua toi itseasennettava Ultimaten Super Inverter 13 malli.

Nyt se on viime torstaista asti pöhissyt tallin seinällä jossa vähän vajaa 160m2 tilaa.Päädyin tähän halpis malliin,koska tein pitkään vertailuja ns.merkkituotteisiin,ja totesin annettujen wattien valossa niiden olevan vähintäänkin tuplahintaisia asennuksineen.Ja hallin puolella ei tarvitse olla+21C lämmintä.16 astetta on sopiva,ehkä vähän liiankin lämmin,siksi ajattelin tämän koneen riittävän mulle.
Toimitus toimi ihan hyvin,koska tavaraa oli varastossa,mutta samaa ei voi sanoa teknisestä tuesta,jota ei käytänössä ole lainkaan.Jos tuntuu siltä,että on vähänkään käsi noissa asennusjutuissa,jätä touhu ammattilaiselle.

Ainoa joka tietää laitteista,on Ultimatemarketin asentaja jota ei saa ikinä kiinni.Ohjeet ovat aivan perseestä,huonot kuvat ja tökerösti käännetty Suomen kielelle.Ei sen puoleen,ei ne alkuperäiset ole yhtään sen tarkemmat.Papereista ei löydy esim.selostetta,että mitä tarkoittaa kun sisäyksikön naamataulussa on lämmityksen merkkivalo ja se alkaa vilkkumaan ja kone lopettaa puhalluksen
Taas siinä vaiheessa,kun säädetty lämpö saavutetaan,sammuu koko valo ja laite lopettaa hönkimästä,mutta mitä vilkkuminen tarkoittaa
Olisi kiva tietää,että onko siinä joku vika,vai kenties jotain normaali toimintaa.Tähän kysymykseen olen nyt oottanut monta päivää vastausta,sitä saamatta Myyjät vaan jakavat latteuksia luurin päässä ja ottavat aina numeroa ylös ja soittopyyntöä.
Käämit menee,ei viitsi paksussa betoniseinässä olevaa reikää vetää kunnolla umpeen,ennenkuin saan varmistuksen että laitteessa ei ole mitään häikkää.Oon haukkunut ne pystyyn jo useampaankin kertaan.

Mulle ainakin ekaa kertaa moista värkkiä asentaneena,jätti liian monta avointa kysymystä asennuksen aikana ja sen jälkeen,vaikka on tullut kaikennäköistä asennettua ja nikkaroitua;lukuisista moottorirempoista autojen täyskunnostuksiin ja rakentamisiin.

Kunnolliset ohjeet olisivat säästäneet sentraalisantrat kiukkuisilta puheluilta.

Ensimmäiset arpajaiset alkoivat seinän reijän kanssa.Kuin korkealle ja pitääkö kylmäaineputkien lähteä sisäyksiköltä alas,sivuille vai saako ne laittaa menemään vaikka yläkautta?Tähän löytyi selitys tutuntutulta kylmäasentajalta,joka sanoi ettei sillä ole merkitystä.Tuntuu nyt itsestään selvyydeltä,mutta koska sisäyksikössä ei ollut ulostulo reijät kuin sivuille,ajattelin silloin sillä olevan jotain tekemistä asian kanssa.Ohjeissa ei mainittu läpiviennin sijoituksesta mitään.Olisihan sen tietysti voinut tulkita silloin niin,että asialla ei ole mitään väliä,mutta kun ohjeissa oli muitakin puutteita,jää äkkiä epävarmuus kaivelemaan.
Ja olihan siinä jotain muitakin kysymyksiä mitä heräsi kun sitä ruuvaili kiinni.Mm.että kuinka paljon letkupakettia saa taivutella ja minkälaisille mutkille,kun olisin halunnut lähdön sisäyksiköstä vasemmalta puolelta oikealle.

Muuten laitteeseen ei tarvitse tehdä mitään sähköasennuksia itse,yksi pieni pikaliitin joka tulee letkupaketista,liitetään ulkoyksikköön,helppoa.Ja kaikki ulkoyksikössä olevat lämmityskaapelit ja vastukset pelaavat moitteetta.Hyvin sulatteli ainakin vielä -17 asteessa.
Hallissakin lämpöä tuntuu riittävän,vaikka tietysti se otti muutaman päivän ennenkuin lämpötila alkoi nousemaan,koska paksut betoniseinät ja lattia olivat aivan kylmiä,eikä sisälämpötilakaan ylittänyt 5-6 astetta.
Uskoisin että sen kanssa tulee paremmin toimeen taloudellisesti ja lämmityksellisesti,kuin vanhoilla kattossa olevilla säteilijöillä.Sitä paitsi se puhdistaa ilmaa ihan kivasti esim.hitsauskäryistä joita tulee kuin autoja laittelee.Palataan asiaan myöhemmin kun näen minkälaisia sähkölaskuja alkaa tipahdella.
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

Joni sanoi:
Papereista ei löydy esim.selostetta,että mitä tarkoittaa kun sisäyksikön naamataulussa on lämmityksen merkkivalo ja se alkaa vilkkumaan ja kone lopettaa puhalluksen

Hyvä ja kattava teksti. Kerro aina välissä kokemuksia. Tuo valon vilkkuminen indikoinee sulatusjaksoa. Eli jos valo vilkkuu vain jonkin aikaa kerrallaan n.5-15min, jolloin puhallin on seis, niin laite tekee sulatusta.
 
K

kriitikko_o

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

Jos olisi laittaa asennuksesta ja sen onnistumiesta valokuvia, niin vois saada jotain käsitystä laitteiston toimivuudesta. Yksi juttu jäi mietityttämään. Tarvittiinko sähkömiestä ulkoyksikön asennukseen, vai oliko vain töpseli seinään?
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

Joni sanoi:
Ensimmäiset arpajaiset alkoivat seinän reijän kanssa.

Vastaavilla lähtötiedoilla ei kannata hankkia mitään muuta kuin avaimet käteen asennus.
 
K

kriitikko_o

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

glocker sanoi:
Vastaavilla lähtötiedoilla ei kannata hankkia mitään muuta kuin avaimet käteen asennus.

Huomio: Ultimaten ostajat eivät tätä tiedä vaan se ostetaan vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Eli monta kirosanaa vielä kuullaan... ;D
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

kriitikko_o sanoi:
glocker sanoi:
Vastaavilla lähtötiedoilla ei kannata hankkia mitään muuta kuin avaimet käteen asennus.
Huomio: Ultimaten ostajat eivät tätä tiedä vaan se ostetaan vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Eli monta kirosanaa vielä kuullaan... ;D

Ennen kirosanoja olisi sitten syytä ottaa yhteys asentajaan, eli tuskin tuo nyt laitteen vika on. Huollan toisen autonkin itse ainoastaan hinnan perusteella ja ennenkaikkea siksi, koska siihen pystyn :) Muutoin antaisin jonkun muun suorittaa ko. toimenpiteet.

Tekniikan perusteella tuon mallin pitäisi olla melko hyvä kokonaisuus hinnasta riippumatta.

Ihmeellistä että asennusohjeet ovat huonontuneet uusissa malleissa. Omassa on selkokielellä kuvat ja tekstit mm. läpiviennin paikoista kallistuksineen ja merkkivaloista selitykset sulatuksineen.

Ongelmanako on nyt ettei osattu reikää tehdä ja sulatus toimii? Ensin palstalla valitetaan ettei sulatus toimi kun on etelän malliin asennettu ei-itse asennettava ja kun itseasennettu itseasennettava toimii niin sekään ei riitä :p

Asennuskuvat olisivat mielenkiintoisia. Etenkin siitä liittimestä, eli miten pitkän tilan se vaatii syvyyssuunnassa. Lujilla laite ainakin on pölyisessä hallissa ja hoitamassa suurempaa lämmitystilavuutta mihin se on mitoitettu. Suodattimen ainakin puhdistaisin tihein välein..
 
J

Joni

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

kriitikko_o sanoi:
Tarvittiinko sähkömiestä ulkoyksikön asennukseen, vai oliko vain töpseli seinään?


Ei tarvittu.Letkupaketissa on snadi liitin,joka vain tökätään ulkoyksikköön paikalleen.
Sisäyksikössä on aivan normaali 220V töpseli
 
J

Joni

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

glocker sanoi:
Joni sanoi:
Ensimmäiset arpajaiset alkoivat seinän reijän kanssa.

Vastaavilla lähtötiedoilla ei kannata hankkia mitään muuta kuin avaimet käteen asennus.

En mä viitti maksaa jollekkin asentajalle monta sataa siitä,että kamat saada käydä ite proppaamassa uusiksi perässä,kun ne on asennettu poskelleen.Ei olisi eka kerta.Sitä paitsi mulla on kaikki tarvittavat työkalut,isosta Hiltistä lähtien,millä saa tehtyä isotkin reijät seinään reikäporalla.Porauksissa ja asennuksissa pääsi ihan hyvin tuntipalkoille.Ei siinä paljon muutamaa tuntia kauempaa mene vaikka pitelee nortti taukoja.

Omaa typeryyttä tietysti olettaa ohjeissa lukevan,että mille korkeudelle reikä on kairattava seinään.
Toisen samantyyppisen laitteen asennus on jo helpompaa kuin heinänteko
 
J

Joni

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

kriitikko_o sanoi:
glocker sanoi:
Vastaavilla lähtötiedoilla ei kannata hankkia mitään muuta kuin avaimet käteen asennus.

Huomio: Ultimaten ostajat eivät tätä tiedä vaan se ostetaan vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Eli monta kirosanaa vielä kuullaan... ;D

Toivottavasti tästä topicista on sitten edes jollekkin jotain apua....ei tossa asennuksessa olisi mitään ihmeellistä jos ohjeet olisi paremmat.
 
J

Joni

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

glocker sanoi:
kriitikko_o sanoi:
glocker sanoi:
Vastaavilla lähtötiedoilla ei kannata hankkia mitään muuta kuin avaimet käteen asennus.
Huomio: Ultimaten ostajat eivät tätä tiedä vaan se ostetaan vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Eli monta kirosanaa vielä kuullaan... ;D

Ennen kirosanoja olisi sitten syytä ottaa yhteys asentajaan, eli tuskin tuo nyt laitteen vika on. Huollan toisen autonkin itse ainoastaan hinnan perusteella ja ennenkaikkea siksi, koska siihen pystyn :) Muutoin antaisin jonkun muun suorittaa ko. toimenpiteet.

Tekniikan perusteella tuon mallin pitäisi olla melko hyvä kokonaisuus hinnasta riippumatta.

Ihmeellistä että asennusohjeet ovat huonontuneet uusissa malleissa. Omassa on selkokielellä kuvat ja tekstit mm. läpiviennin paikoista kallistuksineen ja merkkivaloista selitykset sulatuksineen.

Ongelmanako on nyt ettei osattu reikää tehdä ja sulatus toimii? Ensin palstalla valitetaan ettei sulatus toimi kun on etelän malliin asennettu ei-itse asennettava ja kun itseasennettu itseasennettava toimii niin sekään ei riitä :p

Asennuskuvat olisivat mielenkiintoisia. Etenkin siitä liittimestä, eli miten pitkän tilan se vaatii syvyyssuunnassa. Lujilla laite ainakin on pölyisessä hallissa ja hoitamassa suurempaa lämmitystilavuutta mihin se on mitoitettu. Suodattimen ainakin puhdistaisin tihein välein..


Kyllä se reikä on ihan oikeessa paikassa ja sulatukset ym.toimii aivan niinkuin pitääkin.Mutta ensikertalaiselle edelleenkin ne paskat ohjeet aiheuttaa hämmennystä,ei vahinkoa.

Tehopuolesta en osaa sanoa muutakuin että samankokoisia laitteita ne suositteli ns.merkkiliikkeissäkin.Toisissa jopa pienempiäkin,kun lämpötilan ei kerran tarvitse nousta yli 16 asteen.Myöskin väittivät esim.Panalla,että niiden pumppuja on asennettu huomattavasti pölyisempiinkin halleihin,kun kerroin tilan käyttötarkoituksesta.Se on harrastetila,ei tuotantohalli,jossa kökkö lentää vähintään 8 tuntia päivässä.Mutta aika näyttää kuin äijän ja koneen käy.
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

tuotantohalli,jossa kökkö lentää vähintään 8 tuntia päivässä.Mutta aika näyttää kuin äijän ja koneen käy.

Pian viikko kulunut. Kelit ovat olleet vaihtelevia ja pakkastakin on ollut kautta suomen. Miten on laite alustavasti pelannut?
 
J

Joni

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

Jaahas.Nyt tulee takuuna sitten uusi laite.En ikinä saanut vastausta kysymykseen,että minkä takia laite kytkeytyy pois päältä(siis sisä ja ulkoyksikkö samaan aikaan).Samalla myös sisäyksikkö pitää outoa naksuntaa ja urahtelua.Tiedä sitten onko vika vai ominaisuus,eikä ne tiennyt itekkään,ilmeisesti jotain vikaa siinä kuitenkin on.
Ja mun mielestä värkki ei anna täyttä höyryä ulos.Lämmityksen merkkivalo vilkkuu kiivaasti välillä ja kone on mykkä.Sen takia lykkäävät takuuna kokonaan uuden laitteen,siitä pisteet,ei tarvi edestakas jonkun korjaajan juosta tontilla ja saisi olla päivystämässä tilannetta.
Mutta aikamoista kiukuttelua ja kiroilua sai loppuvaiheessa pitää päällä,että asialle tehtiin jotain.Homma järjestyi vasta sitten,kun pyysin isomman johtajan luurin päähän,ns.huoltomiestä kun ei saa ikinä kiinni.Asia järjestyi kyllä sitten samanpäivän aikana.Huomenna on uusi kone kotosalla.
Vähän tietysti ketuttaa alkaa repimään kamoja irti seiniltä,mutta jos jotain positiivista hakee,onpahan ainakin reijät sitten valmiina,niin ei tarvi kuin pultata uudet kiinni.
Kulutusta en ole kerennyt seurata ollenkaan ja muutenkin tallissa on tehty kaiken näköistä sähköä kuluttavaa hommaa ehkä normaalia enemmän,joten vaikea olisi sanoa kulutuksesta tarkempia lukemia.
Pestävät/imuroitavat suodattimet olen putsannut kerran.Niihin kyllä törkyä kertyy,mutta ei ole iso vaiva putsata niitä vaikka kaksi kertaa kuussa.Parin minuutin homma.

En ole vielä menettänyt uskoani ko.koneeseen,mulla on ollut pyyntö 16:ssa asteessa ja tallissa on ollut silloin n.170 cm korkeudella 14 astetta.Ihan sopiva työskentely lämpötila.
Seinä eristykset on hyvät,mutta hallin iso nosto-ovi varmasti hukkaa lämpöä paleleville harakoille.Kumiset huulitiivisteet on jo aikansa elänyt.Ne on vaihtolistalla.

Vaikka pyyntöä nostaa ylös,ei halliin juurikaan sen lämpimämpi tule,koska laite kytkeytyy hetken päästä pois päältä ja voi olla pitkänkin aikaa kuoleman kielissä.Eiköhän kun tuon pois päältä kytkeytymisen saa kuriin,niin kyllä se mulle välttää.
Onhan tässä nyt tätä ylimääräistä showta on ollut,mutta toimivana tuskin kuitenkaan noilla lämpötiloilla niin paljon enemmän kuluttaa kuin esim.Panan vastaava,niin uskon että siinä hinnan erotuksen kuolettamisessa menisi aika pitkä aika.

Jos se uusi kone on yhtä "hyvä",niin sitten on tullut oppirahat maksettua ja vaihdettava merkkikoneeseen.Kai nämäkin kokeilut on jonkun tehtävä ::) :p


Lisätään vielä,että olin yllättynyt kuinka paljon sulatusvettä tulee ulkoyksiköstä.Olen pitänyt postin keltaista lootaa sulatusvesiastiana ja koneen olemassa oloaikana olen sen jo kaksikertaa joutunut tyhjentämään,kun jää on kasvanut piripintaan asti.Sulatus ainakin toimii ;D
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

Onhan se hyvä jos saat vaihdettua uuteen vehkeeseen mutta tuskin siitä mitään iloa on paitsi jos tykkäät askarrella noiden vehkeiden kanssa.Se valon vilkkuminen ja koneen sammuminen on kyllä varmastikin merkki siitä että kone sulattaa niinkun Samppa jo tossa ajat sitten vastaili, se tosin on kummallista jos asia ei ohjeista ilmene tai se on sanottu selkeesti vaikkakin Kiinaksi ;-) Mutta asiaan sanoit että tuntuu että kone ei anna täyttä
höyryä? Sinulla oli jotain160 neliöö lämmitettävää pintaalaa ja ilmeisesti normaali huonekorkeutta korkeampi tila
eli kuutioitakin löytyy ja ovet vuotaa.Ja nythän on niin että sun koneesi ottoteho on 1150W ja Ultimatesta kun ei
kunnollisia speksejä löydy niin joudutaan vähän arvailemaan.Noin isossa tilassa pieni kone käy täysillä kokoajan
joten cop todennäköisesti pysyy huonona pitkään vaikka ulkolämpötila nouseekin eli vois näyttää vaikka tältä.

Lämpötila alle -20 lämmitysteho 1150W
Lämpötila alle -15 lämmitysteho 1725W
Lämpötila alle -7 lämmitysteho 2300W
Lämpötila alle 0 lämmitysteho 2875W

Noi nyt oli laskettu jotain sinnepäin arvoilla eli ei mikään totuustaulukko ;-) kun ei Ultimatesta tietoja löydy.
Mulla on itellä joku 40-50m2 talli ja sen saa kyllä hyvin lämpimäksi kun pistää 9kW puhaltimen päälle ;-)
jos sitä rupeis lämmitää 2000W puhaltimella -20 niin menis kevään odotteluksi.
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

:cool:
Kyllä toiset on uskossaan vahvoja.
Suomalainen ei usko ennen kuin näkee ja kokee.
Tähän se varmaan Ultinkin menestys perustuu. :D
 
E

eetu

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

eihän se nyt sentään näin ole, koska onhan niitä onnistujiakin, tosin prosennttia en pysty sanomaan,mutta kuitenkin jotkut niiden ultimatejenkin kanssa on pärjännyt. :)
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

:D
Olen sen onnistumis prosentin kuullut yhdeltä entiseltä Ultin asentajalta ja se oli niin karmea, ettei sitä voi edes täällä sanoa.

Miksi lähes kaikki alan oikeat ammatti liikkeet haukkuu Ultia?
Moni luulee, että siitä syystä kun myy niin halvalla.
Ei se syy siinä ole.

Todellinen syy on pelko siitä, ettei ILP eihin enää uskota, kun työnnetään markkinoille niin paljon paskaa toimimatonta tavaraa.
Tämä on käsittääkseni se todellinen syy.
Huonot pumput pilaavat kiinnostuksen pumppuihin.
Ei Ulti pysty kaikkia Suomen ILppejä toimittamaan, mutta riittävä määrä toimimattomia pumppuja tappaa kyllä buumin.
 
T

tuokki

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

eetu sanoi:
eihän se nyt sentään näin ole, koska onhan niitä onnistujiakin, tosin prosennttia en pysty sanomaan,mutta kuitenkin jotkut niiden ultimatejenkin kanssa on pärjännyt. :)

Onko tuo sitten jokin peruste sanoa, että Ultimate on OK ? ;D Säilyyhän osa viidennestä kerroksesta hypänneistä itsemurhakandidaateistakin hengissä. Mikään asia ei ole absoluuttisen huono tai hyvä. Asian ydin on se, että joidenkin yritysten tapa toimia on vaan moraaliton. Tavoite ei ole hyvä palvelu vaan rahat pois nopeasti. Olenkin joskus sanonut, että jos ei ole alan asiantuntija varmin vakuutus on ostaa kyseistä tuotetta vahän kalliinpi ja tunnetumpi laite. Tässä merkki toimii siis vakuutuksena. Mutta jos merkki on xxx, niin kaikki on kiinni maahantuojan tavasta toimia. Jos maahantuoja tekee oharin. Tappio koituu poikkeuksetta kuluttajan tappioksi. Taustalla kun ei ole isoa yritystä joka huolehtii merkkinsä maineesta.
 
E

eetu

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

en usko että mikään tätä buumia pystyy himmaamaan, paitsi tietenkin suomen valtion johto, jolta jo on totuttu odottamaan vaikka minkälaisia alisuorituksia energiapolitiikassa. :eek:
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

:D
Tottakai katteettomat ja ylisuuret lupaukset vailla todellisuuspohjaa syö rotan lailla uskottavuutta.
Jos odottaa 70 % säästöihmettä ja lopputulos on vain 45 % säästö.
Ottaahan se pattiin, vaikka oikeasti pitäisi olla jo tyytyväinen. ;D
 
O

oy vieras ab

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

Ultimatesta sen verran, että sen peruskonstruktio on sama kuin monessa muussa eri merkillä myytävässä pumpussa ( chigo, luxus ym). Itsellä on Ultimaten iso on off jossa sisuskaluina on chigon 66 gw/ax. Merkkikirjon saa selville kun googlettaa esmes KFR-hakusanalla.Toimivuudessa ei ole moittimista, virtasyöppö se on mutta jaksaa lämmitellä hyvin miinus 20 asti. Toimivuudessa ei ole ole ollut ongelmia. Asensin itse, kylmäliike kytki putkilinjat.
On ollut eräänlainen "koepumppu" ja hyvä vertailukohde. Jatkossa tulossa 2 kpl invertteriä, mutta valmistaja/myyjä ei välttämättä oli sama.
 
T

tuikkari

Vieras
Vs: Itseasennettava Ultimate Superinverter 13:ta

Olis ihan mukava saada muiltakin ultimaten käyttäjiltä käyttökokemuksia. Asennuksesta että toimivuudesta.
 