IVLP melu

K

Kole

Vieras
Rakennamme uuden talon ja lämmitysmuodoksi on ensisijaisesti ajateltu laittaa ilma/vesilämpöpumppu.
Laitteeksi tulisi näillä näkymin CTC EcoAir 406-410.
Miten kova ääni tuollaisesta kuuluu? Kuuleeko sen sisälle?
Meillä tuo ulkoyksikkö tulisi makuuhuoneen seinän viereen ja sängyn pääty tulisi kyseistä seinää vasten. Ikkunaa tuolla seinällä ei ole.
Jos tuosta ulkoyksiköstä kuuluu ääntä sisälle, niin pitänee vaihtaa lämmitysmuoto poistoilmalämpöpumppuun. Mitä mieltä olette?
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: IVLP melu

Esitteen mukaan yli 50 desibeliä lähtee ääntä; ja siitä poiketen en kuvailisi sitä hiljaiseksi.
Toisekseen en sijoittaksi mitään lämpöpumppua makuuhuoneen seinän taakse, koska laitteet toimiessaan tuottavat ääntä varsinkin talvella kovimmilla pakkasilla.
(Itsellä Fujitsu VILP noin 4 m makuuhuoneen seinästä ja laitteen äänen kuulee talvella sisälle ko huoneeseen isommilla tehoilla).
Poistoilmalämpöpumpuista onkin runsaasti tutustumisen arvoista juttua foorumilla.
 
K

Kole

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: IVLP melu

Kiitos vastauksesta.
Juttelin tulevan naapurin kanssa jolla on kyseinen laite. Sama merkki ja malli.
Hän sanoi ettei ole koskaan kuullut laitteen ääntä sisälle ja kertoi ettei ulkonakaan ole kovin merkittävä ääni.
No hänellä laite ei toki ole makuuhuoneen seinän takana, eli ei ehkä ole kiinnittänyt huomiota ihan siinä maärin, mitä sillä olisi meidän tilanteessa merkitystä.
Lisää mielipiteitä kaivataan. Etenkin teiltä joilla on juuri tuo CTC EcoAir!
Jos saisin vaatekaapit kyseiselle ulkoseinälle makuuhuoneessa, niin sen jälkeen tuskin tulee enää ääni sisään kyseiseen huoneeseen? Ja vosihan siihen seinään laittaa vielä kasinkertaisen kipsilevyn äänieristeeksi. Mitä mieltä tästä ratkaisusta?
 
K

Kole

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: IVLP melu

Se on selvä että myös Pilp pitää ääntä. Sen ääni ei kuitenkaan ole häiritsevää omasta mielestäni. IVLP:n ulkoyksiköstä minulla ei ole kokemusta ja juuri sen takia kaipaan kokemukseen pohjautuvaa palautetta. Ulkoyksikölle ei tosiaan löydy sopivaa paikkaa muualta, kuin makuuhuoneen seinän takaa.
Ulkoyksikkö olisi noin 13m päässä naapurin terassista. Sinne asti tuo nyt ei varmaan häiritse?
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: IVLP melu

Tärkeää on myös, ettei kiinnitä laitetta seinään. Kannattaa asentaa maahan laitettuun telineeseen. Meillä on laite suoraan pihasoran päällä.
Lisäksi kylmäkaasuputkien läpiviennit on tehtävä niin, ettei putket pääse tärisemään talon runkoon ääniä.
 

Skata

Vakionaama
Vs: IVLP melu

pökö sanoi:
Pilp ääntelee myös.
Niinhän se PILP ääntelee (kuten ILP,VILPja MLP), mutta jos tuota taulukkoa katsot ja vertaat jääkaappiin (~40dB) niin eipä enää ääntelekään ;) Lainaus Nilan VP 18C/EK9 käyttöohjeesta vuodelta 2008 sivulta 8.
"Äänitasot vaipasta
Mittauspiste 1:
Etäisyys laitteesta 70cm, korkeus lattiasta 150cm
Mittauspiste 2:
Etäisyys laitteesta 150cm, korkeus lattiasta 150cm
mittauspiste tehoalue melutaso dB(A)
mittauspiste 1 puh.teho 2 38,1
mittauspiste 1 puh.teho 3 40,0
mittauspiste 1 puh. teho 4 43,3
mittauspiste 2 puh. teho 2 37,8
mittauspiste 2 puh. teho 3 38,0
mittauspiste 2 puh. teho 4 41,0
* Kompressori käynnissä mittauksien aikana"
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: IVLP melu

Itselläni on 520 M. Koneen käydessä minimiteholla (20 r/s), siitä ei kuulu oikeastaan mitään. Ulkoyksikön ääni on kuultavissa ulkona tyynellä säällä ehkä 30 suoraan edestä. Tällöin ei myöskään putkia pitkin kuulu käytännössä mitään. Päivällä tuulessa koneen ääni ei kanna ulkona käytännössä mihinkään, ainakaan pienillä kierroksilla käydessään.

Koneen ottaessa kierroksia puhaltimen ääni toki voimistuu, mutta se on luonteeltaan hyvin levollinen humina. Kovemmilla kierroksilla (yli 50 r/s) putkia pitkin tulee heikko sointi pannuhuoneeseen. Se ei ole mikään kompressorin jurina tai tärinä vaan sellainen ikään kuin heikko viserrys. En osaa vielä sanoa mistä tuo johtuu. Tämä viserrys on kuultavissa vain pannuhuoneessa vesikiertoputkista. Sitä ei kuulu koneesta ulospäin. Mitään varsinasita tärinää tai jurinaa ei itselläni kuulu.

Noin yleisesti ottaen, tuo ulkoyksikkö ei vaikuta aiheuttavan häiriötä. Sisälle seinän läpi voi juuri ja juuri kuulla, että kone käy, jos huoneessa on muuten täysin hiljaista. Tiliseinään kiinni pultattu ILPin ulkoyksikkö pitää valtavan paljon kovempaa ääntä sisälle päin. Varsinkin sulatusten yhteydessä kun kierrokset muttuvat, ILPin ulkoyksikkö täristää sopivilla kierroksilla oikein kunnolla niin että se on ihan häiriöksi.

CTC:n VILPin perustus on minulla omalla laatalla. Laitoin jalkojen alle kumityynyt mutta en usko tuollaisella umpikumin palalla olevan käytännön merkistystä. Seinään tai sokkeliin en näin raskaita laitteita itse uskaltaisi laittaa ollenkaan niin äänen kuin painonkin vuoksi.

Asennusohjeessa neuvotaan pystyttämään kapistus kahden rakennusharkon päälle. Kai sekin sopii perustukseksi, mutta itse pelkäsin, että ne harkot voivat liikkua, jolloin kone olisi ikään kuin kierossa niiden päällä. Lisäksi harkkojen väli alkaa varmasti kasvaa heinää ja rikkaruohoa, mitä on vaikea kitkeä koneen alta. Siksi tein betonilaatan. Ei kitkemistä ja jos sattuisi liikkumaankin hiukan niin kone seisoo aina tiukasti jaloillaan. Raskas laatta on myös omiaan ennalta ehköisemään jyrinää, jos kone joskus sellaista satuisi jollakin kierroksilla pitämään. Täällä kun luntakin saattaa olla, korotin jalkoja betonikartoilla.

Jos seinällä olisi ikkuna tai kone kenties ikkunan alla, tilanne saattasi olla toinen. Minulla tuo on ikkunattomalla seinällä. Lauhteet tulevat minulla putkella pannuhoneen viemäriin, joka on kerrosta alempana.
 

Liitteet

  • Jalka ja perustus.jpg
    Jalka ja perustus.jpg
    295,8 KB · Katsottu: 1 288

kaihakki

Vakionaama
Vs: IVLP melu

Kole sanoi:
No kuuluuko teillä ääntä sisälle?
Laite on autotallin seinustalla ja aika kaukana makuuhuoneesta. Aikoinaan oli tilanne, että kylmäkaasuputket olivat hieman huonosti kiinni ja pääsivät resonoimaan seinään ääniä. Ja siten autotallin vieressä olevaan olohuoneeseen tuli jonkin verran ääntä. Kiinnitin sittemmin putket hyvin ja ääniä ei sittemmin ole tullut. Tällä hetkellä vain autotallissa kuuluu laitteen äänet, eikä mitenkään häiritse.
 

Mekaniker

Vakionaama
Vs: IVLP melu

Ihan perusasia:
- Tee peti routimattomasta materiaalista ja varmista ettei jää vettä makaamaan/jäätymään kuoppaan
- Routaeristettä riittävästi
- Kalteva laatta betonista johon tulee sulanapitokaapeli jään poistamista varten
- IVLP:n omat sulatusvedet johdat lämpöeristettyä/lämmitettyä putkea pitkin sadevesiränniin, vettä tulee nimittäin runsaasti
- Koneen alla tulee olla reippaasti tilaa, helpottaa puhdistamista talvella lumimyräkän jälkeen
- Samalla saat vähennettyä maan kautta siirtyvä ääntä, putkien kautta siirtyvä on sitten ihan toinen juttu
 
K

Kole

Vieras
Vs: IVLP melu

Eli kyseessä on talon päätyseinä. Keskellä on tekninen tila, johon käynti kyseiseltä päätyseinältä. Muita ovia tai ikkunoita tällä seinällä ei ole. Tekninen tila on sen verran pieni, ettei oven kummallekaan puolelle jää niin paljon tilaa, että pumppu sopisi teknisen tilan eteen. Kattila tulee tietenkin tekniseen tilaan ja putket johdetaan sinne. Teknisen tilan kummallakin puolla on makuuhuone. Tämän takia ainut järkevä paikka on laittaa lämpöpumppu jomman kumman makuuhuoneen eteen. En tokikaan kiinnitä sitä seinään, vaan teen oman perustuksen, tai harkot sorapedin päälle. Talon routaeristeet menevät harkkojen alle ja kondessivesille nostetaan sadevesiputki ja siihen laitetaan sulanapitokaapeli.
Makuuhuoneessa on mahdollista laittaa kaapit tuolle ulkoseinälle, eli ne nyt vähän parantavat seinän äänieristystä. Nyt kuitenkin mietityttää, että kuuluuko tuonne huoneeseen silti nukkumista häiritsevää ääntä pumpusta. Lisää mielipiteitä kaivataan.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: IVLP melu

Meillä ES on pesuhuoneen/saunan kohdalla talon pitkällä sivulla. Perustus on tehty lecaharkoilla, laitteen etäisyys seinästä on noin 30 cm.

Talvella kun tuo käy kovilla kierroksilla niin ulkoyksikkö kuuluu heikkona huminana olohuoneeseen joka on sivusuunnassa noin 5 metrin päässä. Kesällä kun käy useimmiten osatehoilla niin ei kuulu sisälle ellei ole tuuletusikkuna auki. Ulkona huminan kuulee kyllä jos on samalla puolella taloa kun ulkoyksikkö, muuten ei. Naapureihin matkaa noin 25-30 metriä, kukaan ei ole valittanut ainakaan tähän mennessä. Pesuhuoneessa, laitteen käydessä putkistosta kuuluu jonkin verran ääniä, eivät ole siellä mitenkään häiritseviä mutta en kyllä vetäisi nuo kylmäaineputket makuuhuoneen läpi. Tosin meidän tapauksessa split kone ja AP:lla ilmeisesti mielessä vesi ulkona malli.

Talvella vettä tulee sulatuksissa todella paljon niin kun edelliset kirjoittajat ovat jo evästäneet. Meillä nuo menee eristettyä putkilinjaa pitkin imeytykseen, toimii muuten hyvin mutta oikein kovilla pakkasilla ( alle -20C) tahtoo kondenssivesiallas jäätyä, lämmitysvastuksesta huolimatta, ilmeisesti tuossa ko altaassa kaatoa ei ole vaan yksinkertaisesti riittävästi. Uuden tekeminen on to-do listalla.
 

enn301

www.bestcool.fi
Vs: IVLP melu

Moi, minulla 16 kw Mitsubishi Heavi VILP makuhuoneen seinässä, kovilla pakkasilla kuulu pienu humina, ei häiritse yhtään.
 
K

Kole

Vieras
Vs: IVLP melu

LVI-suunnittelijan kanssa pohdittiin asiaa ja tultiin siihen tulokseen että siirrämme ulkoyksikön talon toiseen päätyyn. Ei kuulemma ole ongelma, vaikka laitteet ovat eripuolilla taloa. Putket vedetään talon laatan ja styroxien alla. Näin tehtynä saan koneen pois makuuhuoneen seinän takaa ja samalla pois naapureita häiritsemästä. Lisäksi kone tulee nyt samalla katon alle päätykatokseen.
 

VesA

In Memoriam
Vs: IVLP melu

Kole sanoi:
LVI-suunnittelijan kanssa pohdittiin asiaa ja tultiin siihen tulokseen että siirrämme ulkoyksikön talon toiseen päätyyn. Ei kuulemma ole ongelma, vaikka laitteet ovat eripuolilla taloa. Putket vedetään talon laatan ja styroxien alla. Näin tehtynä saan koneen pois makuuhuoneen seinän takaa ja samalla pois naapureita häiritsemästä. Lisäksi kone tulee nyt samalla katon alle päätykatokseen.

Kuulostaa hyvältä, jos vielä kondenssivedet saa jonnekin nätisti, nille kannattaa tehdä oma reitti hulevesiviemäriin. Ei noista laitteista varsinaista melua useinkaan niin pahasti lähde, että sisälle kuulisi vaan kompuran tärinästä tulevaa matalaa murinaa joka käyttäytyy rakenteissa ja maassa aika arvaamattomasti.. ja sen kuuluminen sisällä alkaa riippua jo huoneiden mittasuhteistakin.Meillä keittiö on sen muotoinen että se soi pienen jääkaapinkin pienestä tärinästä.
 

jannu93

Aktiivinen jäsen
Vs: IVLP melu

Hyvä, että siirrätte kauimmaiseen päätyyn makuuhuoneista. Meillä hirsitalossa ääni kantautuu aika ilkeästi lähimpään makuuhuoneeseen hyvin matalana jyrinänä. Yritän vielä laittaa joustoputket ulkoyksikölle. Saa nähdä auttaako.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: IVLP melu

Meillä Niben käynti täytyy kyllä tarkistaa iPadista. Tosin teknisen tilan seinän takana kyllä havaitsee käynnistymisen ja sulatukseen liittyvät sihahdukset. Ne voisi olla ne häiritsevämmät jos kone sijaitsisi makkarin ikkunan alla. Ulkona tuo ei onnistu häiritsemään ketään edes vieressä seisoen. Paitsi kylmän tuulen edessä ei viitsi seisoskella kesälläkään :)
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: IVLP melu

Kole sanoi:
Putket vedetään talon laatan ja styroxien alla.

Kun tuota aikanaan korjataan tai uudistetaan, saattaa syntyä ongelmia, vaikka periaatteessa putkien päihin koneet voikin vaihtaa. Toivottavasti putket voi asentaa johonkin suojaputkeen, minkä sisästä ne voi kiskoa ulos. Itse katselisin tuolle paikkaa enemmän muilla perusteilla kuin melun mukaan ja panostaisin perustuksiin ja lauhdevesien poisjohtamiseen.

Koneen jalkojen alle saattaisi kannattaa laittaa asennusvaiheessa vaikka lankun palat korokkeeksi. Jos jotain jyrinää kuuluu, sitten on vara laitella pehmeämpiä kumeja tai vaikka jousia koneen alle.
 
K

Kole

Vieras
Vs: IVLP melu

Putket tulee kyllä suojaputken sisään, eli vaihtaminenkin pitäisi onnistua tarvittaessa.
 
Back