IVLPpien sertifikaatit

J

Joppe112

Vieras
nfpac.jpg

Kuten moni on huomannut ei IVLPeistä ole saatavana kovinkaan paljon muuta suorituskyvyn arvioita kuin valmistajan huolettomasti ilmoittamat omat luvut mainosbrosuurissa.

Ranskassa on kuitenkin panostettu testaus- ja varmennusorganisaatioihin urakalla. Tästä syystä johtuen Technibel:n malleista löytyy tätä nykyä sekä EuroVent- että NF-sertifikaatit. Nämä ovat siis jonkinlaisia takauksia siitä, että suorituskyky pysyy todellisuudessakin käytettynä mainoksissa ilmoitetuissa rajoissa. Ts edes markkinointiviestinnässä ei voi väittää ihan mitä sattuu.

Kaikkein tuoreimman NF-sertifikaatin Technibel varmisti itselleen 12/2007.

Omasta tuoreesta NF-sertifikaatistaan Technibel toteaa näin mallisarjoilleen PHR & PHRT...

TECHNIBEL vient de voir ses gammes de pompes à chaleur air/eau PHR et PHRT admises à la marque NF selon le référentiel NF 414 :

* PHR 6/8/11/15/17/20 en application 30/35°C
* PHRT 7/9/12/16 en application 40/45°C et */55°C

Mitäs tämä tarkoittaa? Ranskan paikallinen laboratorio Certita (www.certita.org) on pyynnöstä testannut valmistajan mallisarjat seuraaviin eri tilanteisiin lämpöpumppujen NF 414 -sertifikaatin määräämällä tavalla.

PHR-mallisarjoille
Koodi:
[color=navy]        Ulkona                 Sisällä               Minimi
        HÖYRYSTIN              LAUHDUTIN              COP
        ilmanlämpötila         vedenlämpötila
          kuiva    kostea      saapuva lähtevä[/color]

[color=red]            +7       +6           30      35          3,3
            -7       -8           *       35           2[/color]

PHRT-mallisarjoille
Koodi:
[color=navy]        Ulkona                 Sisällä               Minimi
        HÖYRYSTIN              LAUHDUTIN              COP
        ilmanlämpötila         vedenlämpötila
          kuiva    kostea      saapuva lähtevä[/color]

[color=red]            +7       +6           40      45          2,7
            -7       -8           *       45          1,5[/color]


[color=navy]        Ulkona                 Sisällä               Minimi
        HÖYRYSTIN              LAUHDUTIN              COP
        ilmanlämpötila         vedenlämpötila
          kuiva    kostea      saapuva lähtevä[/color]

[color=red]            +7       +6           *       55          >= 1
            -7       -8           55      65          >= 1[/color]

Kuten näistäkin taulukoista hyvin näkyy tippuu tavoitteeksi asetettu COP jyrkästi kun veden tavoitelämpötilaa aletaan nostaa. Tämä on aivan linjassa myös siihen, mitä on teoriapuolella foorumilla todettu R410A:n kyvyttömyydestä tuottaa kuumimpia lauhtumislämpötiloja.

NF 414 -sertifikaatin voikin ymmärtää laajemmin niiksi yleisiksi minimiehdoiksi, jotka minkä hyvänsä kaupallisen R410A IVLPin tulee toteuttaa ollakseen energiatehokas ja hyvä kuluttajatuote EU-markkinoilla.

Koska mallisarjat ovat läpäisseet nämä sertifikaattien yleiset toimintaehdot n. 20 min ajan yhtäjaksoisesti labrassa voi kuluttaja Ranskassa lähteä siitä hankinnassaan, että sama toteutuu kaupasta ostetusta laitteesta oikein asennettuna kotonakin. Tämä luonnollisesti lisää turvallisuutta arvokkaaseen hankintaan, jonka on tarkoitus olla luotettava lämmöntuottaja vielä vuosia tulevaisuuteen.

Tämän lisäksi valmistaja voi tietysti toimittaa kattavampiakin lukuja & speksejä systeemin toiminnasta kuten Technibel onkin tehnyt omissa huoltomanuaaleissaan:

* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2124.msg45221#msg45221

Nähtäväksi nyt jää toteutuuko vastaava testausmalli IVLPeille myös pohjoisimmissa olosuhteissa Ruotsin markkinoilla, jossa on organisaatiot ja systeemit jo valmiiksi perinteisesti olemassa tätä varten ILPoille.

NF414 -sertifikaatin määrittely lämpöpumpuille yleisesti:

* www.certita.org/referentiel_integral.html
* www.marque-nf.com/appli.asp?lang=English&NumAppli=NF414
 
Back
Ylös Bottom