sammyfinland
Jäsen
Ivt c11 pumppu alkanut käydä selvästi enemmän kuin ennen. Nyt 13 pakkasella pitää vain lyhyen tauon välillä mutta käytännössä käy koko ajan. Laitoin pitkästä aikaa husdatan loggaamaan. Vastuksia ei käytä, hälytyksiä ei ole. Kaivot 2x180m ja olleet kautta historian vähän viileät, nyt -3 ja palaa 0. Lämpötilaero aina tuo 3 ja tuon kylmemmäksi ei ole mennyt. Sellaiseen kiinnitin huomiota että aamupäivällä kuumakaasu oli 57 (en muista yhtään mitä se on ollut aiemmin) mutta nyt uudella syklillä 38 asteiselle ja siinä se pysyy. Olen käsittänyt että pitäisi olla tasoa 70 astetta? Lattiaan lähtee 29 asteinen vesi, tavoite 27 ja palaa 25 asteisena takaisin. Mikähän tässä mättää?