Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja someone
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

someone

Vakionaama
Mietiskelin tuossa jot mitä asentaa pumppuun jos lämmityskaapelia ei ole, pumppu paukahtaa routaan ja haluaa jot pysyis pumpun pohja sulana.


Jos alkaa kaivelemaan oikeen alan kaapeleita niin kääntysin Tyco thermalin suuntaan. Tullut suunniteltua jo monta kilometriä saattolämmityksiä nuilla kaapeleilla. Hinta hirvee mutta laatu puhuu!!
http://www.tycothermal.com/assets/Europe/Finnish/Document/Technical%20Data/3995/CDE-0430_R2.pdf


Löytyykö markkinoilta halpis merkkejä jotka panis hiukan kampoihin hinnassa?
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Edullisena?! ja asiansa ajavana voisi käyttää Devifrost- sulanapitokaapeleita.
Toki termostaatin kanssa hinta kirpaisee, mutta ilman (kuten panoissa) ei.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Noi on ihan kivoja valmis paketteja Devifrostilta.

Tolla hinnalla mie edelleen pysyttelisin Raychemin kaapelien asiakkaana.

Frostop Black 18W/m maksaa silti alle 10 euroa metri. Jot se on aika kilpailukykyinen jos vaan viittii itse tehdä päätteen kuristesukalla ja liittä siihen halpis verkkokaapelin tai suoran MMJ:n kiinni termarilta.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Taas otin tuon onnellisen onnisen OnnShop:in auki... ;)

Tycon saattokaapeleiden hinnat tuolta rajummasta päästä esim XTV-mallista 40-70€ metri mut saahan niistä kans lämpöö 12W - 65 W metri, jäävedessä vielä enemmän.

Raychem frostop vihreä ei maksa kuin 6 egua metri! Vaan ei siitä lähekkään kuin 10W/M ja jäävesi hiukan päälle.

Tehäänkö kimppa tilaus joka tarttee sulanapito kaapelia? Voin hyvällä tukkuhinnalla myödä!
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Onko tuo Raychemin kaapeli semmoista taipuisaa? Koitin asentaa chunlanin pohjaan semmoista jäykkää lämmityskaapelia ja siitä ei tullut kyllä mitään. Itsellä sama asennus talveksi edessä, kerran jouduin viime keväänä puhaltimella sulattelemaan pohjaa. Nyt jos saisi tuon kaapelin tuonne pohjaan...
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Raychemi on aika jäykkää ja sen lisäksi melko isoakin.
Kiman SIL kaapeli on älyttömän notkeeta , mutta kytkentä 230V ei onnistu lyhyenä pätkänä.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

kymysys varmaan chunnukasta. Kovasti joku on viitsinyt jokukukalie mainostaa kyseisen laitteen toimivuudesta lämmityskaapeleista puhumattatakaan.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Kaikki kun on mahdollista! Ei vielä tiedä jot kuinka tulee toimimaan tuo chunnukka. Pitää vaan ennakoida hiukan!
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Tuossa muutama kuukausi sitten piti suunnitella saatto niin käytin Raychem 20QTVR-2-CT kaapelia.

63W/m 10 asteessa ja jäävedessä enemmän.

Kooltaan aika järeetä kun 5,1 x 14 mm.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Muistaakseni jos sulanapitokaapeli asennetaan jälkeenpäin (ei tehdasasennettu) niin se pitäisi suojata vikavirtasuojalla?...Esim. jos vaikka ulkoyksikön tiputtama vesi johdetaan kauemmas putken avulla jonka sisään asennetaan sulanapitokaapeli niin sen virransyöttöä ei saa ottaa ulkoyksikön sähköstä (jos ei sähkön syöttöä ole suojattu vikavirtasuojalla).Korjatkaa jos olen väärässä ::)
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Muistaakseni jos sulanapitokaapeli asennetaan jälkeenpäin (ei tehdasasennettu) niin se pitäisi suojata vikavirtasuojalla?...Esim. jos vaikka ulkoyksikön tiputtama vesi johdetaan kauemmas putken avulla jonka sisään asennetaan sulanapitokaapeli niin sen virransyöttöä ei saa ottaa ulkoyksikön sähköstä (jos ei sähkön syöttöä ole suojattu vikavirtasuojalla).Korjatkaa jos olen väärässä

En nyt jaksa kaivella standardikirjoja, mutta perstuntumalta sanoisin, että mikäli pysytään laiterajojen sisällä niin vikuria ei tartte. Noudatettava standardi tällöin on konedirektiivi. Jos kaapelia johdetaan ulos niin silloin kyllä.

Pääsäntö lämmityskapeleissa ja kelmuissa on että aina vikuri jopa kirkon penkeissä...
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

SFS sanoo jotta saattolämmitykset on suojattava 300mA vikavirralla.

Standardi kouluttaja oli sitä mieltä että jos pumppu sisältää sulanapitokaapelin ja asennetaan kiinteästi ilman pistotulppaa riittää 300mA vikuri. Mutta kuka sellasia viittii viritellä, 30mA aina parempi ja kannattaa aina käyttää mitä sitten asenteleekaan pihalle.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Kyseessä ei ole saattolämmitys jos kaapeli on laitteen sisällä. Nämä ovat tietysti mielipiteitä eikä niistä kannata kauheasti eres vänkätä. Panoo vaan sen vikurin niin pääsöö helopommalla.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Niihän se on.
Mielipiteitä kun on moneksi.
Mutta siksihän tämä paikka on olemassakin jotta saadaan sitä mieltä esille.

Enpä oikeen ymmärrä miksi lattialämmityskaapelillekin pitää laittaa vikuri. Keskuksen valmistajat hieroo ainakin karvasia käsiään kun saavat kalusteita enemmän kaupaksi.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Onhan se lattilämmityskapelin pakollinen laittaminen vikurin taakse välillä hiukka yliampuvaa.

Mutta lattia rakenteita kun on vaikka kuinka paljon ja kuivakin tila on helposti kostea tila
kun se putki sittenkin rupes vuotamaan ja ei siihen kaapelin päähä just asennuksessa ollutkaan
pääte kutisteita eikä työkalujakaan niin Ranetettiin vähän laitettiin sokeripala ja erkkaa ::)

Ja jos mittauksia esim: valun jälkeen ei ole tehty (väitetty että on kyllä tehty mutta paperit hukkuneet)
Niin vikuri paljastaa kaapeli vauriota jotka eivät ilman vikuria näkyisi missään.
Muutaman vuoden päästä pitäisikin alkaa ehkä piikkailemaan >:(

Vikurit on tänäpäivänä aika halpoja joten säästöä ei paljon synny jos pihistelee vikurissa.
Toki ilmaista puuha se ei ole kun on vanha tulppasulake taulu ja pitää lisätä boksi vikurille ja nyhtää
jostain johdot jne.

Lurahti vähän muihin sähköasennuksiin mutta ILP:n saattolämmitykseen pätee ihan hyvin.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Mikään ei vaadi asentamaan vikavirtasuojaa saattolämmitykseen tai pohjan sulanapitovastukseen. Ilmalämpöpumppu on rakenteeltaan sellainen, ettei siihen ole minkäänlaista ideaa asentaa ko. suojaa edes huvikseen muutenkaan.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Sähkömees sanoi:
Mikään ei vaadi asentamaan vikavirtasuojaa saattolämmitykseen tai pohjan sulanapitovastukseen. Ilmalämpöpumppu on rakenteeltaan sellainen, ettei siihen ole minkäänlaista ideaa asentaa ko. suojaa edes huvikseen muutenkaan.

Lämmityskaapelien asennus muuhun kuin lattialämmitykseen
SFS 6000-7-753
Käytettävä aina vähintään 300mA vikavirtaa lämmityskaapeleille.
Jos kaapeli kosketeltavissa tai ei sisällä johtavaa metallivaippaa on käytettävä 30mA vikavirtaa
Eristettu kaapeli johtamattomalla materiaalilla tai sijoitettu maahan, betoniin on käytettävä 300mA vikavirtaa
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Niin siis tuo koskee sitä, että KUN sähköiskulta suojaukseen käytetään syötön automaattista poiskytkentää, tulee aina käyttää vikavirtasuojaa kyseisin ehdoin. Perussuojaus täyttyy sillä etteivät jännitteiset osat ole kosketeltavissa ja vikasuojaus täyttyy suojamaadoitetun koteloinnin avulla.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Sähkömees kyllä puhuu ihan asiaa. Toiselata puolelta katsottuna asiaa voi tarkastella niin että ILP:in
lämmitys vastuksen asentaminen tehdään valmistajan ohjeiden mukaan.

Jos taasen valmistajalla ei ole ohjeistusta moiseen asiaan niin ei ole pumppukaan juuri tänne
esimoiden asun alueille suuniteltukaan ::)

Eli jos itse lähtee modaamaan niin ollaan jo muuttamassa laittetta eli laite valmistaja voi pestä kätensä
välittömästi kaikista takuista ja laitteen sähköturvallisuudesta

Lämmitys kaapelin lisääminen ei siis aiheuta mitään tarvetta laittaa vikuria jos valmistaja ei muuta väitä.
Tosin aina ollaan siinä pikkusen patti tilanteessa kun valmistaja viittaa siihen että on käytettävä paikallisia sähköturvallisuus määräyksiä.

Perus ajatus suomessa (joku lain pätkä siitä on) on se että sähkötyöt tehdään niin että ne ei aiheuta juurikaan talojen palamisia jne.
Ja ainakin mun pienelle koiralle on tärkeä se kohta että ei saa aiheuttaa tällejä edes pienille elukoille ;D
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Lämmityskaapelien asennus muuhun kuin lattialämmitykseen
SFS 6000-7-753
Käytettävä aina vähintään 300mA vikavirtaa lämmityskaapeleille.
Jos kaapeli kosketeltavissa tai ei sisällä johtavaa metallivaippaa on käytettävä 30mA vikavirtaa
Eristettu kaapeli johtamattomalla materiaalilla tai sijoitettu maahan, betoniin on käytettävä 300mA vikavirtaa

Isompi kysymys on voidaanko sähköasennusstandardeja soveltaa mahdollisesti konedirektiivin alaiseen kokonaisuuteen. Hiusten halkomista toki..
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Kyse onkin jälkiasennettavista... Ei koneeseen kajota sen koommin. Eiköhän se sfs päde näidin jälestä päi asennettaviin kohteisiin.
 
Vs: Jälkiasennettavat lämmityskaapelit

Niin jäikö jokin vielä epäselväksi? Vikavirtasuojauksen tarve ei tule lämmityskapelista automaattisesti. Ei tarvitse arpoa kun se selkeästi ilmoitetaan kirjoissa ja kansissa.

411 ja 413 kohdasta löytyy menetelmät, jolla toteutetaan kosketusjännitesuojaus. Ei ole mahdotonta, että ilmalämpöpumppuasennus täytyisi suojata ko. laitteella, mutta lämmityskaapelilla ei ole osaa eikä arpaa siinä.
 